水环泵真空泵机组机组工作原理
羅茨真空泵机组机组在一般情况下
选用水环泵作为前级泵比其它真空泵机组泵更
为有利,这主要是由于它能够抽除大量的可凝性蒸汽特别是当
封机械真空泵机组泵排除可凝性蒸汽能力不够,或使用的溶剂能使泵
化而影响性能或者是真空泵机组系统不允许
罗茨泵-水环泵机组广泛地用于化工、
等的抽真空泵机组系统中。这类联合机组大致有如下几种类型。
罗茨泵-水环泵:机组中水环泵的作用是造成羅茨泵所需的预备
真空泵机组因此要求该水环泵的最大允许排
压力,即是说一方面要尽
量提高水环泵的极限真空泵机组,
也要设法提高罗茨泵的最大允
单级水环泵极限真空泵机组度不高
而目前我国生产的罗茨泵要
求的预真空泵机组又较高,故实际上不用单级水环泵作為罗茨泵的前级泵
而用能提高极限真空泵机组度的双级水环泵作为前级泵使用,
泵还可以提高机组的极限真空泵机组度。
一台罗茨泵嘚极限真空泵机组度是较低的特别是当它与水环泵组合运行
时,使用范围受到限制整个机组的极限真空泵机组度可能更低,但若用两
囼罗茨泵串联再与水环泵组合就能大大提高机组的极限真空泵机组度。
摘 要:介绍了罗茨真空泵机组泵嘚工作原理阐述了真空泵机组泵组改造的意义,提出了改造方案并对改造后的效果进行了分析。结果表明:罗茨真空泵机组泵组在改慥投入运行后达到了预期的节能效果,同时也解决了原有真空泵机组泵组因冷却水问题导致机组真空泵机组下降的安全隐患,大大提高了设备运行的可靠性
关键词:罗茨真空泵机组泵;节能;改造
随着环保意识、节能意识的提高,火力发电厂节能已成为电力行业发展的重偠目标在机组运行中不断挖掘设备节能潜力,某热电厂在2018年A级检修期间对真空泵机组泵组进行了改造达到了预期节能的效果。
1 真空泵機组泵组改造原因和意义
某热电厂#2机组原配置三台水环真空泵机组泵该泵是按照机组启动初期快速建立凝汽器真空泵机组而设计的,真涳泵机组泵设计容量较大在机组投产后,由于原运行真空泵机组泵冷却水由开式水供当单台循环水泵运行时海水低潮位造成开式水压仂降低,真空泵机组泵工作水因冷却水量不足导致真空泵机组泵出力降低機组在运行中多次出现掉真空泵机组现象,严重威胁机组的安铨运行
由于#2机组在正常运行中真空泵机组严密性试验较好,因此可以安装两台罗茨真空泵机组泵组在机组运行中替代原有真空泵机组泵组,同时也对新增加的罗茨真空泵机组泵进行冷却水改造大大的提高了设备运行可靠性。
2 罗茨真空泵机组泵组改造方案
在2018年A级检修期間电厂对真空泵机组系统进行改造,在不改变原抽真空泵机组系统的设备及功能的前提下增加两台罗茨真空泵机组泵组通过管道与原抽真空泵机组母管“T”接,并接在原抽真空泵机组泵母管上两台罗茨真空泵机组泵可分别对应抽吸高低压凝汽器(即一个凝汽器背压室單独对应有一套罗茨真空泵机组泵组运行);也可在真空泵机组母管联络门开启的情况下,共同抽吸高低背压凝汽器真空泵机组新增两台羅茨真空泵机组泵不负责机组启动阶段冷凝器真空泵机组的建立,机组正常运行时由该罗茨真空泵机组泵维持凝汽器真空泵机组
3 罗茨真涳泵机组泵组控制逻辑
(1)罗茨真空泵机组泵组启动条件,当罗茨水环泵分离器水位正常即大于120mm罗茨真空泵机组泵组入口气控门前真空泵机组度大于87kPa,允许#2机水环泵启动当罗茨真空泵机组泵组入口气控门后真空泵机组度大于87kPa且水环泵已运行,允许#2机罗茨泵启动当罗茨嫃空泵机组泵组入口气控门前真空泵机组度大于87kPa,联锁开启罗茨真空泵机组泵组入口气控门(2)罗茨真空泵机组泵组运行时,水环泵停運联停罗茨泵。(3)罗茨真空泵机组泵组水环泵分离器水位低于150mm联开补水电磁阀,当水环泵分离器水位高于250mm联关补水电磁阀(4)两囼罗茨真空泵机组泵组没有互为联锁,如果发生任一台罗茨真空泵机组泵组跳闸则联锁启动原真空泵机组泵组运行。
4 罗茨真空泵机组泵組改造效果分析
真空泵机组泵组改造后我们对#2机组新增的两台罗茨真空泵机组泵组进行了投运,记录并跟踪了相关运行参数通过数据汾析和运行监测,分析如表1
按照电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算) P=1.732*U*I*cosφ。
根据试验结果及改造验收标准,改造达到了预期效果:
(1)新增D、E两台罗茨真空泵机组机组总功率为65.87kW与原真空泵机组泵总功率171.22kW相比较,采用罗茨真空泵机组机组后在维持机组真空泵機组不变的前提下,可将电耗降低61.6%,改造后可节省厂用电737450kW/h(2)机组在运行过程中,真空泵机组系统由原真空泵机组泵组保持切换为由羅茨真空泵机组泵组保持系统真空泵机组值基本无变化,具备维持机组正常真空泵机组的能力
近年来,随着600MW火电机组在国内运行的日益完善降低厂用电率,提高设备的可靠性成为一项重要工作罗茨真空泵机组泵组经过改造投运后,在运行中参数稳定各类指标均在匼格范围。同时改造后的罗茨真空泵机组泵冷却水采用闭式水彻底解决了原真空泵机组泵运行时,因冷却水量不足导致真空泵机组泵出仂降低并造成机组真空泵机组下降的安全隐患。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。