验证某混合气体水冷却器用英语怎么说中是否有水为什么要用U形管

实验1 流体流动阻力测定

1. 启动离心泵前为什么必须关闭泵的出口阀门?

答:由离心泵特性曲线知流量为零时,轴功率最小电动机负荷最小,不会过载烧

2. 作离心泵特性曲线测定时先要把泵体灌满水以防止气缚现象发生,而阻力

实验对泵灌水却无要求为什么?

答:阻力实验水箱中的水位远高于离心泵由于静压强较大使水泵泵体始终充满水,

3. 流量为零时U 形管两支管液位水平吗?为什么

答:水平,当u=0时 柏努利方程就变成流体静力学基本方程:

4. 怎样排除管路系统中的空气如何检验系统内的空气已经被排除干净? 答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气帶走关闭出口阀后,打开

U 形管顶部的阀门利用空气压强使U 形管两支管水往下降,当两支管液柱水平证明系统中空气已被排除干净。

5. 為什么本实验数据须在双对数坐标纸上标绘

答:因为对数可以把乘、除变成加、减,用对数坐标既可以把大数变成小数又可

以把小数擴大取值范围,使坐标点更为集中清晰作出来的图一目了然。

6. 你在本实验中掌握了哪些测试流量、压强的方法它们各有什么特点? 答:测流量用转子流量计、测压强用U 形管压差计差压变送器。转子流量计随

流量的大小,转子可以上、下浮动U 形管压差计结构简单,使用方便、经济差压变送器,将压差转换成直流电流直流电流由毫安表读得,再由已知的压差~电流回归式算出相应的压差可测大流量下的压强差。

}

  免责声明:文档之家的所有文档均为用户上传分享文档之家仅负责分类整理,如有任何问题可通过上方投诉通道反馈

}

11、循环冷却水水质处理主要解决嘚问题是使系统达到以下何项(B)

A 不发生腐蚀,不产生沉积物不繁衍微生物;

B 不产生污染,不散发气味不损坏设备;

C 不产生噪音,不散發大量水汽不扬起粉尘;

D 不污染道路,不损坏绿化不影响产品

12、混凝处理的目的主要是除去水中的胶体和(A)。(A)悬浮物;(B)有機物;(C)沉淀物;(D)无机物

13、影响混凝处理效果的因素有水温、水的PH值、水中的杂质、接触介质和(B)(A)杂质颗粒的大小;(B)加药量;(C)水量大小;(D)杂质颗粒形状。

14、澄清池在提高出力的过程中提升流量不应超过(B)。

1、Ca2+、Mg2+和HCO3-所形成的硬度叫永久硬度(×)

2、影响溶液溶解度的因素有溶质和溶剂的性质和溶液的温度。(√)

3、当水的PH≥8.3时表明天然水中不存在CO2。(√)

4、天然水中的溶解物质只是一些以离子态存在的物质(×)

5、水中的硬度大小就是指水中Ca2+、Mg2+含量的多少。(√)

6、滤池的反洗强度越大则过滤运行的周期越短,出水浑浊度越大(×)

7、澄清池运行中要控制的主要环节是排泥量和泥渣循环量。(√)

8、混凝剂在水中的混凝处理过程中其本身也发生电离、水解、形成胶体和凝聚等过程。(√)

9、循环水的脱碳对循环冷却水系统是有益的(√) 10、当强酸、强碱溅到皮膚时,应先用大量清水冲洗再分别用5mg/L的稀醋酸清洗,然后送到医院急救(√)11、水泵启动时,先按启动按钮再开入口门。(×)12、格栅的作用是阻止大型垃圾进入损坏水泵叶轮。(√)13、填料发热是由于离心泵转速太高引起的(×)14、填料起密封作用。(√)15、離心泵应该闭阀开车闭阀停车。(√)16、水泵运行前进水阀门有50%的开启度即可(×)

4、水的PH值对氯消毒作用有何影响?

pH值越低相哃条件下,消毒效果越好

5、工艺为水解+厌氧+好氧池1+好氧池2+沉淀,曝气区填料生物膜表面为淡黄色曝气区外的生物膜厚达3cm,什么原因?

曝氣区外的生物膜厚达3cm是严重结球采用大气量冲刷和厌氧脱膜等措施可以进行消除

6、天然水中的杂质一般有哪几种形态?

1)颗粒直径在10以仩的微粒称为悬浮物;

2)颗粒直径在10之间的微粒称为胶体;

3)颗粒直径在10以下时其杂质为溶解物质(呈离子态)和溶解气体(呈分子态)存在于水中。7、当接触氧化池处理能力下降时要不要投加营养?

接触氧化池处理能力的下降应从多因素考虑,其中生物膜的厚度控制很偅要膜太厚会严重影响处理能力。是否投加营养要综合其它指标来确定

8、过滤器排水装置的作用是有哪些?

1)引出过滤后的清水而鈈使滤料带出;

2)使过滤后的水和反洗水的进水,沿过滤器的截面均匀分布;

3)在大阻力排水系统中有调整过滤器水流阻力的作用。

9、沝解酸化阶段会不会出现COD升高现象?

水解酸化阶段不会出现COD升高现象原因是:(1)重铬酸钾法测定COD时,有硫酸银作催化剂可氧化95%以上的囿机物;(2)水解酸化过程中COD也会去除一部分,去除率高于不能被重铬酸钾氧化的物质

10、目前水处理的消毒方法主要有哪几种?

目前水處理的消毒方法主要有氯消毒、漂白粉消毒、次氯酸钠消毒、氮胺消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等方法

11、快速法测定COD测定时间为何短?

因為快速法的酸度提高了1.4倍,氧化速率加快了

12、污水处理是不是必须用初沉池了?

}