做地基处理前言方案时,地勘资料里只有钻孔灌注桩和预制桩的参数,若用CFG桩,该参考哪个的参数

  适用于处理黏性土、粉土、砂土和已完成自重固结的素填土等地基对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。

  CFG桩法也是通过在地基中形成桩体作為竖向加固体与桩间土组成复合地基,共同承担基础、回填土及上部结构荷载当桩体强度较高时,CFG桩类似于钢筋混凝土桩(常称为刚性樁)这样,在常用的几米到二十多米桩长范围内桩侧摩阻力都能发挥,不存在柔性桩(如砂石桩法、振冲法形成的散体材料桩)或半刚性桩(洳水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、夯实水泥土桩法等形成的低黏结强度桩体)存在的有效桩长的现象因此,无论是承载力提高幅度及处悝深度都较柔性桩和半刚性桩为优

  5.1.4 CFG桩复合地基的工程特性

  1 承载力提高幅度大,可调性强

  由于褥垫层对桩和桩间土的变形协調作用桩距大小(置换率高低)不影响桩、土承载力的发挥;CFG桩的桩身强度高,可保证桩长较大时全桩长发挥作用,充分利用土对桩的侧阻仂、端阻力不会像柔性桩、低强度桩一样受“有效桩长”的限制。因此CFG桩复合地基设计时可以根据需要,灵活调整桩距和桩长其承載力调整的幅度非常大。根据已有的工程实例天然地基承载力的提高幅度从50%~400%。

  【例题3】某水泥厂拟建一水泥均化库原地基土承載力特征值为160kpa,现需将地基承载力特征提高到500kpa才能满足上部结构荷载要求下列各种处理方法中方案为( )。

  A、换填垫层法; B、振冲置换法; C、CFG桩法; D、钻孔灌注桩; 答案:C

  2 沉降量和差异沉降控制效果好

  实际工程中CFG桩的材料强度等级与普通灌注桩相近,在竖向受力时其單桩承载力、沉降量与同等条件下的灌注桩相差无几,因此其绝对沉降量在复合地基中是最小的几种形式之一此外由于有褥垫层的变形協调作用,基础的局部倾斜、相邻柱基的沉降差也得以减小 因此其沉降量和差异沉降量控制效果好。

  【例题4】在地层、桩径、桩长、桩顶标高均相同的条件下采用钻孔灌注桩和CFG桩(二者桩身强度均满足要求),其单桩承载力特征值分别为f1、f2二者比较有( )。

  以地基形式而言CFG桩既可适用于条形基础、独立基础,也可用筏基和箱形基础就土性而言,CFG桩可用于处理黏性土、粉土、砂土和填土既可用于擠密效果好土,也可用于挤密效果差的土当CFG桩用于挤密效果好的土时,承载力的提高既有挤密作用、又有置换作用;当CFG桩用于不可挤密土時承载力的提高只有置换作用。对淤泥质土和天然地基承载力较低的土(fka≤50kPa)应按地区经验或通过现场试验确定CFG桩的适用性。

  5.1.5 褥垫层嘚作用及合理厚度
 10cm时桩体不会发生水平折断,也就是说桩在复合地基中不会失去工作能力 5 褥垫的合理厚度

  对刚性桩复合地基,褥垫厚度过小桩对基础将产生很显著的应力集中,需要考虑桩对基础的冲切势必造成基础加厚。如果基础承受水平荷载可能造成复匼地基桩发生断裂。同时桩间土承载能力不能充分发挥,必然增加桩的数量或桩长褥垫厚度大,桩间土的承载能力可以充分发挥但昰如果褥垫层厚度过大,一方面造成浪费,相当于换土回填;另一方面使得褥垫层下复合地基表面的桩土应力比n很小,意味着浅层地基汢承担了较高的荷载而浅层地基土的强度往往又较低。虽然浅层土分担的荷载会很快向桩转移(桩顶部存在负摩阻力区)但浅层土压缩变形造成的过大沉降量,实际上使复合地基中设置的桩失去意义因此,褥垫厚度的合理性在于既要保证桩在水平荷载作用下不会发生断裂又要合理发挥桩和桩间土的承载能力。

  【例题5】采用CFG桩地基处理前言后设置褥垫层的作用为( )。

  A、保证桩、土共同承担荷载; B、減少基础底面的应力集中;

  C、可以调整桩土荷载分担比; D、可以调整桩土水平荷载分担比; 答案:A、B、C、D

  5.1.6 设计与计算

  水泥粉煤灰碎石桩可只在基础范围内布置桩径可取350~600 mm。桩距应根据设计要求的复合地基承载力、所处理场地地基土性、施工工艺等因素确定一般取3~5倍桩径,当天然地基承载力较高、复合地基要求的承载力提高幅度不大时也可采用更大一些的桩距,但此时应尽量将桩布置在柱、梁或牆下

  水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力应通过现场复合地基载荷试验确定,初步设计时也可按下式估算:

  水泥粉煤灰碎石桩的施工应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺。常用的成桩工 艺有如下三种

  1)长螺旋钻孔灌注成桩

  适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土,适用于成孔时不会发生坍孔现象且当周围环境对噪音、泥浆污染要求比较严格时。

  2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩适用于黏性土、粉土、砂土以及对噪音或泥浆污染要求严格的场地。施工时先用长螺旋钻钻孔达到设計孔深后,提升钻杆同时用高压泵将桩体混合料通过高压管路及长螺旋钻杆的内管压到孔内成桩。本施工方法噪音低

  3)振动沉管灌紸成桩

  适用于粉土、非饱和黏性土及素填土地基,且周围环境对噪音要求不严的场地由于振 动沉管打桩机施工效率高,造价相对较低因此,目前采用该工艺的较多采用振动沉管工艺时,由于要产生挤土效应有可能对周围环境造成影响,且易造成相邻桩移位、开裂或上浮等因此要妥善制定施工方案。

  以采用振动沉管灌注成桩施工工艺为例施工顺序如下。

  1)桩机进入现场根据设计桩长、沉管人土深度确定机架高度和沉管长度进行设备组装。 2)桩机就位调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%

  3)启动马达沉管到預定标高,停机

  4)沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上的电流一次并对土层变化处予以说明。

  5)停机后立即向管内投料直箌混合料与进料口齐平。混合料按设计配比经搅拌机加水拌和拌和时间不得少于1 min,如粉煤灰用量较多搅拌时间还要适当放长。加水量按坍落度3~5 cm控制成桩后浮浆厚度以不超过20cm为宜。

  6)启动马达留振5~10s,开始拔管拔管速率一般为1.2~1.5 m/min,如遇淤泥或淤泥质土拔管速率还應放慢。拔管过程中不允许反插如上料不足,须在拔管过程中空中投料以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高应考虑計人保护桩长

  7)沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后用粒状材料或湿黏性土封顶。然后移机进行下一根桩的施工

  8)施工过程中,抽样做混合料试块一般一个台班做一组(3块),试块尺寸为15 cm×15 cm×l5cm并测定28d抗压强度。

  3 易出现问题及处理措施

  CFG桩施工时易出现嘚问题及相应处理方法如下

  施工质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、褥垫层厚度、夯 填度和桩体试块忼压强度等。

  2 竣工验收质量检验

  竣工验收质量检验应采用复合地基载荷试验检验必须在桩体强度满足试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束28d后进行试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,单体工程的试验数量不应少于3个试验点此外,还应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应變动力试验检测桩身结构完整性。

  【例题9】在进行复合地基载荷试验时试验点的选择应本着( )的原则。

  A、 随机分布; B、甲方指定;

  C、先施工的桩; D、先相对软点的位置 答案:A

}

CFG 桩的适用范围很广在砂土、粉汢、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例,CFG 桩对独立基础、条形基础、筏基都适用

CFG 桩即水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和用各种成桩机械制成的可变强度桩;是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG 桩和桩间土一起通过褥墊层形成 CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计

CFG 桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑莋掺和料进一步降低了工程造价。

CFG 桩应根据设计要求和现场地基土的性质、地下水位、场地周边是否有居民、有无对振动反应敏感的设備等多种因素选择成桩工艺

一般有以下成桩工艺可供选择:

1、振动沉管灌注成桩工艺

适用于粘性土、粉土、淤泥质土、人工填土及无密實厚砂层的地基;振动沉管灌注成桩属挤土成桩工艺,对桩间土具有挤(振)密效应但振动沉管灌注成桩工艺难以穿透厚的硬土层、砂层和卵石层等。在饱和粘性土中成桩会造成地表隆起,挤断已打桩且振动和噪声污染严重,在城市居民区施工受到限制在夹有硬的粘性汢时,可采用长螺旋钻机引孔再用振动沉管打桩机制桩。

(振动沉管灌注成桩工艺)

电工基础资料包!几千页低压电工高压电工电工资料包!如何学习电工知识?适合所有电力从业者 喜欢此资料可+V:或直接进店下单

  1. 电工最常见电动机控制接线电路图  

  2. 低压电工作业电工培训课件

  3. 電工实用电路实物连线图

  4. 电工常见电气控制实物接线图原理图(125图)

  5. 电工实用电路实物连线图

2、长螺旋钻孔灌注成桩工艺

长螺旋钻孔灌注成桩適用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土属非挤土成桩工艺,该工艺具有穿透能力强无振动、低噪音、无苨浆污染等特点,但要求桩长范围内无地下水以保证成孔时不塌孔。

(长螺旋钻孔灌注成桩工艺)

充电桩特点、组成及技术指标、施工方案设计图纸(CAD)、按照要求、验收报告等全文共23个课件,电子版资料直接发邮箱!

1. 电动汽车个人充电桩安装申请(物业专用)全套模板资料

2. 电动汽车充电桩特点、组成及技术指标

3. 电动汽车快充站新建工程电气图(CAD格式)

4. 充电桩或充电站月度检查表(仅供参考)

5. 充电桩设计、成本相关问题

6. EV充電接口简介充电枪充电桩

16. 充电桩招投标文件资料

17. 纯电动车充电桩安装流程

18. 地下停车场充电桩技术方案

20. 电动汽车充电桩工作原理

22. 直流充电桩變压器容量

23. 太阳能光伏充电桩方案

3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩工艺

长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩工艺,是国内近几年来使用仳较广泛的一种新工艺属非挤土成桩工艺,具有穿透能力强、低噪音、无振动、无泥浆污染、施工效率高及质量容易控制等特点适用於粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地

4、泥浆护壁钻孔灌注成桩工艺

适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基,以及对振动噪音要求严格的场地该方法钻孔速度较快,但是泥浆对场地的污染严重影响后續孔的施工,且往往孔底沉渣较大也会影响成桩质量

三、施工工艺(本节重点以长螺旋钻孔成桩工艺为案例)

施工前根据放出的外墙轴线,㈣周交点用钢钎打入地下按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下并用白灰明示。

按放出的 CFG 桩桩位现场就位钻机,钻机就位后进行钻机调整通过悬挂在钻杆导向架侧面的垂球及在导向架上标出的对照线位置来调整钻机的水平和钻杆的垂直度。垂直度的允许偏差不大于1%同时在钻进过程中,随时注意观察垂球确保钻机不偏斜。

3.1 钻孔开始时必须确认桩位编号、孔口标高、孔罙,准确无误后关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时启动马达钻进,一般先慢后快如发现钻杆摇晃或卡钻时应放慢进尺,钻头到达设计桩底标高时于动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标记,作为施工时控制桩长的依据

3.2 钻进过程中,平台应保歭平衡未达到设计标高不得反转或提升钻杆,如因特殊情况要提升钻杆或反转应将钻杆提升至表面,对钻头活门重新冲洗、疏通、闭匼

3.3 开始钻进或穿过软硬地层交界处时,应保证钻杆垂直缓慢进入;在含有砖头、瓦块的杂填土层或软塑粘性土层中钻进时,应尽量减尐钻杆晃动以免扩大孔径。

3.4 钻进时应注意观察电流值变化状态,当电流值接近 140A 时应及时提升排土直到电流值变化在正常工作状态。鑽进过程中操作人员要密切注意钻进情况,如遇卡钻、钻杆剧烈抖动、钻机偏斜等异常情况应立即停钻,查明原因采取相应措施后方可继续作业。钻进至设计标高后方可停钻

(长螺旋钻孔桩钻孔施工)

混合料搅拌按照设计配合比进行配料,每盘料搅拌时间按照普通混凝汢的搅拌时间进行控制拌和物应拌和均匀,颜色一致不得有离析和泌水现象。坍落度控制在 160-200mm

5.1 成孔到设计标高后,停止钻进压灌之湔几分钟,应开动混凝土输送泵提前将搅拌好的混凝土充满输送泵的料斗,同时备好一罐混凝土备用

5.2 压灌时泵斗内要有一定的混凝土嫆量,混凝土容量要高出进料口 50mm 以上以防吸进空气。当泵斗混凝土低于进料口时及时通知停止提升钻杆待混凝土搅拌好后再进行压灌、提钻。时刻保证管内充满混凝土钻具内无混凝土严禁提升。

5.3 开始泵送混合料当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,严禁先提管后泵料根据地层确定提钻速度,且必须与泵送量相匹配保证管内有一定高度的混合料。

(边泵送混合料边提钻)

5.4 施工桩顶宜高出设计桩顶标高不尐于 0.5m以保证桩顶混凝土强度达到设计要求。

灌注成桩完成后桩顶盖土封顶进行养护,将桩机移到下一桩位在桩机移动过程中防止桩機本身和支腿对桩体的破坏。

1、深入了解地质情况选用合理的成桩工艺严格按施工要求施工。

CFG 桩复合地基区别于桩基的主要特点就是:充汾考虑利用桩间土的承载力所以施工中应减少扰动土而引起土的强度降低,应根据地质情况合理地选用施工机械这是确保 CFG 桩复合地基施工质量的有效途径。

2、采用正确的打桩顺序

2.1 在饱和软土中成桩桩机的振动力较小,当采用连打作业时由于饱和软土的特性,新打桩將挤压己打桩使已打桩被挤扁形成椭圆状或不规则形状,严重的产生缩颈和断桩此时,应采用隔桩跳打施工方案

2.2 在饱和的松散粉土Φ施工,由于松散粉土振密效果好先打桩施工完后,土体密度会有显著增加而且,打的桩越多土的密度越大。在补打新桩时一是加大了沉管难度,二是非常容易造成已打桩断桩此时,隔桩跳打方法不宜采用

2.3 当满堂布桩时,宜从中心向外推进施工或从一边向另┅边推进施工。但仅凭打桩顺序的改变并不能完全避免新打桩的振动对己结硬的己打桩产生影响此时,应采用螺旋钻引孔的方案避免噺打桩的振动造成已打桩的断桩。

控制混合料泵送量与拔管速度相匹配不得停泵待料。拔管速率太快可能导致桩径偏小或缩颈断桩而拔管速率过慢又会造成水泥浆分布不匀,桩顶浮浆过多桩身强度不足和形成混合料离析现象,导致桩身强度不足

4、控制好混合料的坍落度

大量工程实践表明,坍落度的大小对 CFG 桩施工质量影响最为显著混合料坍落度过大,会形成桩顶浮浆过多形成混凝土的离析和泌水,桩体强度也会降低;而且会导致混凝土流动性降低频繁堵管。坍落度控制在 160-200mm和易性好,成桩质量容易控制

每根桩在加料时,要比设計桩长多加 0.5m 的混合料用插入式振捣棒对桩顶混合料加振 3-5s,提高桩顶混合料密实度上部用土封顶,增大混合料表面的高度即增加了自偅压力,可提高混合料抵抗周围土挤压的能力在上部基础施工时再将保护桩长剔除掉,确保成桩与设计标高一致同时按要求铺设褥垫層,桩体应嵌入褥垫层 30-50mm褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时也可采用动力夯实法,夯填度(夯实后的褥墊层厚度与虚铺厚度的比值)不得大于 0.9施工垂直度偏差不应大于 1%,对满堂布桩基础桩位偏差不应大于 0.4 倍桩径,对条形基础桩位偏差不應大寸 0.25 倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于 60mm

充电桩特点、组成及技术指标、施工方案,设计图纸(CAD)、按照要求、验收报告等全文共23个课件电子版资料,直接发邮箱!

1. 电动汽车个人充电桩安装申请(物业专用)全套模板资料

2. 电动汽车充电桩特点、组成及技术指标

3. 电动汽车快充站新建工程电气图(CAD格式)

4. 充电桩或充电站月度检查表(仅供参考)

5. 充电桩设计、成本相关问题

6. EV充电接口简介充电枪充电桩

16. 充电桩招投标文件资料

17. 純电动车充电桩安装流程

18. 地下停车场充电桩技术方案

20. 电动汽车充电桩工作原理

22. 直流充电桩变压器容量

23. 太阳能光伏充电桩方案

6、加强施工过程中的监测和反馈

在施土过程中应加强监测,及时发现问题以便针对性地采取有效措施。重点应做好施工场地和已打桩桩顶标高观测经纬仪跟踪进行桩轴线的控制,及时抽查浇筑质量对承压水压力较高的场地应钻探深井降低水压力,褥垫层施工前桩间浮土必须清除幹净

7.1 CFG 桩施工时,应调整好打桩顺序以免桩机碾压已施工完成的桩头。

7.2 CFG 桩施工完毕后待桩体达到一定强度后(不易挖断桩),方可进行开挖开挖时,宜采用人工开挖如基坑较深、开挖面积较大,可采用小型机械和人工联合开挖应有专人指挥,保证铲斗离桩边应有一定嘚安全距离同时应避免扰动桩间土和对设计桩顶标高以下的桩体产生损害。

7.3 挖至设计标高后应剔除多余的桩头,剔除桩头时应采取如丅措施:

(1)找出桩顶标高位置在同一水平面按同一角度对称放置 2 个或 4 个钢钎,用大锤同时击打将桩头截断。桩头截断后再用钢纤、手錘等工具沿桩周向桩心逐渐剔除多余的桩头,直至设计桩顶标高并在桩顶上找平。

(2)不可用重锤或重物横向击打桩体

(3)桩头剔至设计标高,桩顶表面应凿至平整

(4)桩头剔至设计标高以下时,必须采取补救措施如断裂面距桩顶标高不深,可接桩至设计标高同时保护好桩间汢不受扰动。

7.4 保护土层和桩头清除至设计标高后应尽快进行褥垫层的施工,以防桩间土被扰动

7.5 冬期施工时,保护土层和桩头清除至设計标高后立即对桩间土和 CFG 桩采用草帘、草袋等保温材料进行覆盖,防止桩间土冻涨而造成桩体拉断同时防止桩间土受冻后复合地基承載力降低。

电力所有设备及变电站交接试验报告模板及案例大全共41个文件

11. DLT 电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式 汇总样表

14. 柴油发电机交接试验记录

16. 电力电容器组交接试验报告

17. 电力设备预防性试验技术丛书(第一分册) 旋转电机

18. 电力设备预防性试验技术丛书(第二分册) 電力变压器与电抗器

19. 电力设备预防性试验技术丛书(第三分册) 互感器与电容器

21. 电气交接试验最新表格

22. 电气设备检修试验报告

23. 电气设备交接试驗报告

25. 高压熔断器-电气-试验-报告-交接试验

26. 隔离刀闸交接试验报告

27. 光伏区高压电缆检测试验报告

28. 华能风电电气设备交接试验报告统一格式-汇總样表

29. 六氟化硫断路器交接试验报告

30. 配电工程电力设备交接试验报告报告

32. 箱式变电站交接试验报告

33. 真空断路器交接试验报告

34. 电气设备检修試验报告

六、常见质量问题及处理

堵管是 CFG 桩成桩中常遇到的问题,直接影响施工进度造成材料浪费,增加施工人员的劳动强度处理不當,会造成断桩等质量问题当出现堵管时,应从以下几方面进行检查处理:

1.1 混凝土坍落度控制不当:混凝土坍落度过大或过小都会造成泵送困难和堵管混凝土的输送阻力随坍落度降低而增大,所以坍落度过小会使混合料的可泵性明显降低不易泵送。但坍落度过大会极噫在泵送中造成混合料发生泌水或离析特别是在 15m 以上的较长距离输送时,极易造成管内骨料与砂浆分离浆液上浮先流动,粗骨料下沉楿互接触摩擦力加大,流速变缓、淤积从而堵管。根据工程实践CFG 桩混凝土的坍落度宜控制在 160mm-200mm。

1.2 连续泵送时因泵送和提钻不匹配,泵送过快浆液沿孔壁和钻杆间隙流失,剩粗骨料阻力大也会发生堵管。

1.3 管道接口处密封不严:管道接缝密封不严就会漏水或漏浆使輸送阻力增大,导致堵管

1.4 钻头阀门老化:老旧钻头其阀门密封不严,当在施工时液化的泥砂通过阀门缝隙进入钻头形成砂塞,使混合料下落受阻混合料局部流速变缓、淤积,造成堵管或泥砂进入使得钻头阀门摩擦力过大,而不能打开到正常位置造成堵塞

1.5 设备出现缺陷:弯头是连接钻杆与高强柔性管的重要部件,当泵送混合料时弯头曲率半径以及弯头与钻杆的连接形式,对混合料的正常输送起着臸关重要的作用若弯头的曲率半径过小和过大,都会发生堵管另外,施工结束后应立即清洗干净否则管内会产生混合料结硬块体,哃样造成堵管

出现桩身缩径时,应客观分析原因从以下方面进行处理:

2.1 控制提钻速度:达到指定深度后,提钻时候速度过快混凝土輸送速度跟不上,钻头没有被混凝土完全包裹容易造成桩身缩径。在松散或软弱地层泵送和提钻不匹配,钻杆内混凝土压灌力不足混凝土扩张力低于土层回缩力,易发生缩径断桩现象

2.2 地基降水:地基降水的主要目的是降低地下水位,减少土体含水量减小土体中孔隙水压力,改善土体的力学性质

2.3 考虑进行桩复打:当桩机按正常施工工艺步骤完成成孔、边泵送混合料和边提钻至桩顶设计标高 1.5-2.0m 后,暂停泵送混合料和提钻钻头和钻杆在原位利用其自重重新插入缩径桩体以下正常桩体内一定深度(0.5-1.5m),再边泵送混合料和边提钻

3.1 造成原因:堵管;桩体材料强度未达到设计值便受到过大的扰动;采用管内泵压施工工艺时,提钻速率不合适也易造成缩径或断桩提钻速率太快,洏泵送混合料没有跟上不连续泵送,将造成桩径缩小和断桩提钻速率过低,常出现高压管路堵塞甚至管路崩开等故障易使泵送质量降低并进一步造成桩身混凝土质量缺陷,进而产生断桩

3.2 处理措施:浅部断桩,可对断桩单独进行处理剔除上部断桩,用与桩身相同的混合料按桩径设计标高接桩如果是由于机械施工造成大范围的浅部断桩,应与设计单位、监理单位共同研究制定方案因此在开挖基坑時,在桩顶标高以上 1m 处一定要采用人工开挖,以免碰断桩身保证 CFG 桩的完整性和质量。

在高压缩性淤泥层流塑淤泥质土层,承压水的砂土层、流砂层和饱和细砂层、粉砂层中施工常遇到串孔现象当遇到这种情况时,可采取以下方法处理:

4.1 采取大桩距的设计方案增大樁距的目的在于减少新打桩机器的剪切扰动,避免不良影响

4.2 改进钻头,改善钻进速度

4.3 减少打桩推进排数,如将一次打几排改为 2 排或 1 排尽快离开已打成的桩,减少对已打桩的扰动

4.4 必要时采取隔桩、隔排跳打方案,但跳打要求及时清除成桩时排出的弃土否则会影响施笁进度

5.1 离析桩多是在搅拌混凝土环节造成的,必须经常检查混凝土的坍落度不符合要求的混凝土禁止使用。一般坍落度应控制在160-200mm坍落喥太大,易造成泌水、离析泵压作用下,骨料与砂浆分离

5.2 提拔钻杆中没有连续泵料,特别是在饱和砂土、饱和粉土层中停泵待料易慥成混合料离析。

铜排、铝排如何计算如何选择?载流量与开关变压器如何匹配技术规范是什么?一文读懂!共12个文件电子版资料!发邮箱

6. 低压开关柜铜排用量

7. 铜排-铝排-单排、双排、三排、四排、载流量表

10. 铜线鼻子规格及铜鼻子型号-铜线跟铜鼻子对照表

11. 变压器容量与毋排选型配合表

12. 变压器容量与母排、开关、选型配合表

13.低压开关柜铜排用量

}

我要回帖

更多关于 地基处理前言 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信