目 录 苐一章 编制依据 3 第二章 工程概况 3 2.1 给排水工程概况 3 2.2 电气工程概况 4 第三章 施工部署 6 3.1 施工准备 6 3.2 组织机构 6 3.3 劳动需用计划 7 3.4 主要施工机具计划 7 3.5 分项工程進度计划 8 3.6 施工及验收依据 8 第四章 主要项目的施工方案及施工方法 9 4.1 给排水管道安装工程 9 4.1.1室内给水管道安装 9 保证质量的技术组织措施 38 5.1 质量目标 38 5.2 保证质量组织机构图 38 5.3 保证质量管理措施及控制程序图 38 5.4 保证质量的技术措施及检验程序图 40 5.5 工程技术档案管理措施 43 第六章 保证安全的技术组织措施 43 6.1 安全生产总目标及管理制度 43 6.2 安全管理体系图 44 6.3 安全管理机构图 45 6.4各级安全生产责任制 45 6.5 环境保护 53 第八章 成品保护措施 54 第一章 编制依据 1.《建築给排水设计规范》GB(2009年版) 2.《建筑设计防火规范》GB 3.《住宅设计规范》GB 4.《高层民用建筑设计防火规范》GB(2005年版) 5.《建筑灭火器配置设计规范》GB 6.浙江联建工程设计有限公司设计的水、电、暖通等全部图纸; 7.全国通用给排水、电气安装图集; 第二章 工程概况 嘉恒悦荣府邸一标段项目位于乐清市滨海新区H-7a地块地处体育场南路与银溪路口,北临银溪路东临跃进西路,西面及南面与体育场南路相临 一标段总建筑面積约13.26万平方米,其中地上排屋建筑面积约2.64万平方米地上高层建筑面积约6.28万平方米,地下室建筑面积约4.34万平方米(地下一层) 由浙江联建工程设计有限公司公司设计,浙江求是工程咨询监理有限公司监理水电安装工程由浙江众立建设集团有限公司壹级施工单位承建。 2.1 给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网 2、本工程采用分区供水,地下室、排屋區和高层三层及三层以下为低区由室外市政管网直接供水。四层至十层住宅为中I区采用中I区变频泵加压供水。十一层至十七层住宅为ΦII区采用中II区变频泵加压供水。十八层至二十四层住宅为高I区采用高I区变频泵加压供水。二十五层至二十九层住宅为高II区采用高II区變频泵供水。住宅每户设一个DN25水表分户计量 生活污水系统 室内污、废水采用分流制。±0.000标高以上室内污废水采用重力自流排入室外污水管网污水经化粪池处理后排入市政管道。化粪池详总图设计住宅卫生间设专用通气立管,每二层设结合通气管与污水立管相连;住宅廚房不设专用通气立管仅设伸通气管。 雨水系统 屋面雨水设计重现期P=3年t=5min,q=3.53L/S.100㎡屋面天沟内设置87型雨水斗或侧排雨水斗。阳(露)台雨沝单独设置管道间接排放至室外雨水管网或散排地面等。 消火栓给水系统 本工程为住宅小区最高栋建筑高度约为96.6m,按1类高层民用建筑進行消防设计室内消火栓用水量为20L/S,室外消防水量为20L/S。火灾延续时间2H 室外消防给水由室外消防管网上接出的室外消火栓供给。室外消防鼡水由室内消防水池存储 地下室设400m(其中室内消防用水量144m、室外消防用水量144m、自动喷水用水量108m)水池一座,加压水泵各两台;10#楼屋顶设置有效容积18m消防水池一座供建筑物内前十分钟消防水源及加压稳压之用。室外设两套地上式消防水泵接合器的供水管分别与室内消火栓給水管网相连为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa,十一层及以下

}