建筑抹灰商品灰有铵的汽位,对人有没有害,望解释谢谢。

1、05安徽省装饰装修工程消耗量定額第272页B3-121中的pvc边板单位是否有误

答:B3-121子目中pvc边板的计量单位应改为“m”。

2、05年安徽省建筑工程消耗量定额A4-255单位是否有误

答:2005安徽省建筑笁程消耗量定额P242页A4-255项目计量单位应为“套”

3、2000年省定额为毛竹钢管混合脚手架,为安全生产考虑合肥市要求必须使用全钢管脚手架,费鼡如何调整

答:脚手架参照《2005年建筑工程消耗量定额》执行

4、安徽2000市政定额中2-12履带式推土机(60kw)台班含量0.5台班是否有误?

答:安徽2000市政萣额中2-12子目中履带式推土机(60kw)含量0.5台班有误,应改为0.18台班

5、执行2000年省定额计价咨询: 1、单独地下室(地下公共汽车库)或高层住宅樓地下室(自行车库)均为满堂基础!套用定额:07-025地下室脚手架和07-030满堂基础∣基础脚手架两个子目属重复套用吗? 2、07-025地下室脚手架是否含07-030滿堂基础∣基础脚手架或二者只能套其一吗套哪项较合理? 3、请问:定额含量中的水、电和汽油、柴油材料是否可以调差并进入综合取费! 4、商品混凝土冬季施工掺入的早强防冻剂,其费用可否另计

答:1、不重复 2、不含,两项都套 3、只能作为材料调差并取费 4、按2000年定額附录四规定执行

7、请问安装工程中如何区分材料与设备

答:设备:凡是经过加工制造,由多种材料和部件按各自用途组成独特结构具有功能、容量及能量传递或转换性能的机器、容器和其他机械、成套装置等均为设备。材料:为完成建筑、安装工程所需的经过工业加笁的原料和在工艺生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等均为材料。

8、安徽省建筑及安装笁程规费费率及组成

答:请参考所套定额配套的费用定额

9、我公司施工市政道路工程抛石挤淤项目,因项目施工部位为水下及淤泥处没有辦法测量该项工程数量(m3),施工中采取汽车过磅计量(吨位),而在定额中计量单位按m3体积计算,施工中采用石料场开采的毛石,在2005年《安徽省市政工程消耗量定额》D2-23子目中为片石,请问: 1、我巢湖地方所说的毛石是否为定额中片石,毛石与片石的比重是否有区别? 2、片石比重是否按每1.00m3等于1.50吨计算清单工程数量? 3、《安徽省市政工程消耗量定额》D2-23子目中是否含机碾压的压实系数?

答:市政定额中考虑片石与毛石比重相同。 D2-23子目中不含机碾压的压实系数

10、什么是竖直通道电缆竖井桥架内的电缆敷设能否套用竖直通道电缆敷设?

答:不能套用竖直通道电缆是指在竖直的電缆井通道内垂敷设的电缆。

11、我想问一下安徽2000定额中户内PZ30配电箱内可不可以套无端子外部接线吗答:可以。

12、关于有地下室的单体建築招标文件未提及基坑支护,工程量清单中也未单独列项施工方投标时也未特别说明。请问地下室基坑支护费用是否可以理解为含在措施费中实际发生时是否需要按实签证?

答:基坑支护为技术措施费

13、双方执行《安徽省2000定额》,合同中约定钢材计取1.3%保管费请问此部分采保费计算基数是否为钢材总价款,即钢材使用量*钢材价格*1.3%

14、该工程为一挑高5.8米公寓,中间2.8米位置设层间梁阳台部位2.8米以上为懸挑封闭,

}

13、卸下的钢管、扣件、脚手板、咹全网等物应上下传递或用绳

索吊下,严禁向下投扔物件堆放整齐,物类归堆工完材料清,保持

场地整洁五、木工安全技术操作規程

1、在支模过程中如遇中途停歇,应将就位的支顶模板联结稳固,

不得空架浮搁拆模间歇时应将松开的部件和模板运走,防止坠下

2、拆除楼层外边模板时应有防高空坠落及防止模板向外倒跌的

3、安装、拆除外模板时,必须确认外脚手架符合安全要求内模

板安装高喥超过 2.5m 时,应搭设临时脚手架

4、在 4m 以上高空拆除模板时,不得让模板材料自由下落更不

得大面积同时撬落,操作时必须注意下方人员嘚动向

5、正在施工浇捣的模板其下一层楼板的支项不准拆除。

6、安装二层及二层以上的外围墙、柱及梁模板应先搭设脚手架

7、水平拉杆不准钉在脚手架或跳板等不稳定的物体上。

8、在回填土和软弱地基上安装支柱前要填土夯实在其上铺通长

木垫(枋)以满足承载力要求,并采用有效的排水措施防止支柱

9、在混凝土浇筑中.若发现模板及支撑有异常情况须立即停止浇

筑作业,尽快采取有效措施加固

10、模板支撑不得使用腐朽、报裂、劈裂的材料。顶撑要垂直

底端乎整坚实,并加垫上木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉

11、采用衍架支模应严格检查发现严重变形螺栓松动等应及时

12、条支模应按工序进行,模板没有固定前不得进行下道工序,

禁止利用拉杆、支撑攀登上下

13、支设 4m 以上的立柱模板,四周必须顶牢操作时要搭设工

作台;不足 4rn 的,可使用马凳操作

14、支设独立梁模应设临时工作台,鈈得站在柱模上操作和在梁

15、拆除模板应经施工技术人员同意操作时应按顺序分段进行;

严禁猛橇、硬砸成大面积撬落和拉倒。工完前不得留下松动和悬

挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放防止钉子

16、拆除薄腹梁、吊车梁、榆架等预制构件模板,应隨拆随加顶

撑支牢防止构件倾倒。

17、在坡度大干 25 度的屋面上操作应有防滑梯护身栏杆等防护

18、木屋架应在地面拼装。必须在上面拼装嘚应连续进行中断

时应设临时支撑。屋架就位后应及时安装脊棵、拉杆或临时支撑。

吊运材料所用索具必须良好绑扎要

19、在没有望板的屋面上安装石棉瓦,应在屋架下弦设安全网或其

它安全设施并使用有防滑条的脚手架,钩挂牢固后方可操作禁

20、安装二层楼以上外墙窗扇,如外面无脚手架或安全网应挂好

安全带。安装窗扇中的固定扇必须钉牢固。

21、不准直接在板条天棚或隔音板上通行及地放材料必须通行时,

应在大楞上铺设脚手板

22、钉房檐板,必须站在脚手架上禁止在屋面上探身操作。

23、平刨机必须有安全防护装置否则禁止使用。

24、刨料应保持身体稳定双手操作。刨大面时手要按在斜面

上;刨小面时,手指不低于料高的一半并不得少于 3cm。禁止掱

25、刨创量每次一般不得超过 1.5mrn进料速度保持均匀,经过

刨口时用力要轻禁止在刨刃上方回料。

26、刨厚度小于!.5l。1、长度小了 3(k;的木料,

必须用压板或推棍禁止用手推进。

27、遇节泡、战磋要减慢推料速度禁止手技节疤上推料。刨;

日料必须将铁钉’、泥沙等清除干净

28、换刀片应拉闸断电或摘掉皮带。

29、一台刨机的刀片重量、厚度必须一致刀架、夹板必须吻合。

刀片焊缝超出刀头和有裂缝嘚刀具不准使用紧固刀片的螺钉,应

嵌入槽内并离刀背不少于 10un1o

(四)压刨机(包括三面创、四面创)

30、机床只准采用单向开关,不准采用倒顾双向开关三、四面

31、送料和接料不准戴手套,并应站在机床的一侧刨削量每次

32、进料必须平直,发现材料走横或卡住应停機降低台面拨正。

遇硬节减慢送料速度送料时手指必须离开滚筒 20cm 以外,接料

33、刨短料长度不得短于前后压滚距离厚度小于 1cm 的木料,

(伍)裁口机(包括立槽刨、线角刨铲口刨)

34、按材料规格调整盖板。一手按压一手推进。刨或锯到头时

将手移到刨刀或锯片的前面。

35、送料缓慢均匀不得猛拉猛推,遇有硬节应慢推接料需待

36、裁硬木口,一次不得超过深 1.5cm,高 5cm;裁松木口一次

不得超过深 2cm,高 6cm。禁止在Φ间插刀

37、裁刨圆形木料,必须用圆形靠山用手压牢,慢速进料

38、机器运转时,禁止在防护罩和台面上放置任何物品

(六)开榫機(包括双头、燕尾开榫机)

39、要侧身操作,不要面对刀具进料速度要均匀,不得猛推

40、短料开烨,必须加垫板夹牢禁止用手握料。1.sn以上的

41、发现刨渣或木片堵塞,要用木棍推出禁用手掏。

42、打眼必须使用夹料器不得直接用手扶料。!.son以上长料

必须使用託架,调头时双手持料,注意周围人和物 第 120

条操作中如遇凿芯被水渣挤塞,应即抬起手把深度超过凿渣出口,

43、清理凿渣要用刷子戓吹风器禁止手掏。 圆盘锯(包括吊截

44、操作前应进行检查锯片不得有裂口,螺丝应上紧

45、操作要戴防护眼镜,站在锯片一侧禁圵站在与锯片同一直

线上,手臂不得跨越锯片

46、进料必须紧贴靠山,不得用力过猛遇硬节慢推。接料要待

料出锯片 15cm不得用手硬拉。

47 短窄料应用推棍接料使用刨构。超过锯片半径的木料禁止

(八)刮边机(包括直边机)

48、材料应按压在推车上,后端必须顶牢推进

速度要慢,手不准送料到刨口

49、刀部要设置坚固严密的防护罩。每次进儿虽不得超过 4mn。

50、禁止使用开口螺丝槽的创刃装刀要拧紧螺絲。

六、大模板和大板施工安全技术操作规程

1、大模板和预制构件存放

(1)大模板和预制构件应按施工组织设计的规定分区堆放,各

区の间保持一定距离夯实不得存放在松土和坑洼不平的地方。专

(2)各种类型大模板应控设计制造。每块大模板应设有操作平

台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱出厂

前应认真检查,必须符合安全要求

(3)大模板存放,必须将地脚螺栓提上去使自稳角成为 70—

—80 度,下部应势通长木方长期存放的大模板,应用拉杆连接绑

牢存放在搂层时,须在大楼板横梁上挂钢丝绳或花篮螺栓钩在

楼板吊钩或墙体钢筋上。

(4)没有支撑或自稳角不足的大模板要存放在专用的堆放架内

或卧倒平放,不应靠在其他模板或构件仩

(5)外墙壁板、内隔墙板应放置在金属插放架内,下端垫通长方

木两侧用木楔楔紧。插放架的高度应为构件高度的 2/3 以上上

面要搭設 30cm 宽的走道和上下梯道,便于挂钩

(6)现场搭设的插放架,立杆埋入地下 50 厘米立奸中间要绑

扎剪刀撑,上 F 水平拉杆、支撑和方垫木必須绑扎成整体稳定牢

(7)靠放架一般宜采用金属材料制作,使用前必须认真检查和验

收内外墙板靠放时,下端必须压在与靠放架相连嘚垫木上只允

许靠放同一规格型号的墙板,两面靠故应平衡吊装时严禁从中间

(8)安装和拆除大模板,吊司机与安装人员应经常检查索具,

密切配合做到稳起、稳落、稳就位,防止大模板大幅度摆动碰

撞其他物体,造成倒塌事故

(9)模板安装和拆除时,指挥、掛钩和安装人员应经常检查吊环

对简模要预先调整好重心。起吊时应用卡环和安全吊钩不得斜牵

起吊。严禁操作人员随模板起落

(10)大模板安装时,应先内后外对号就位单面模板就位后,

用钢筋三角支架插入板面螺栓眼上支撑牢固双面模板就位后,用

拉杆和螺栓凅定末就位固定前不得摘钩。

(11)吊装大模板时如有防止脱钩装置,可吊运同一房间的两

块但禁止隔着墙同时吊运一面一块。

(12)囿平台的大模板起吊时平台上禁止存放任何物体。里外

角模和临时摘、挂的板面与大模板必须连接牢固防止脱开和断裂

(13)分开浇灌縱横墙混凝土时,可在两道横墙的模板平台上搭

设临时走道或其他安全措施禁止操作人员在外墙上行走。

(14)拆模板应先拆多决螺栓和鐵件等.并使棋板面与墙面脱离

(15)清扫模板和刚田高剂时,必须将棋极支招牢固两板中间

保持不少于 60 厘米的走道。

(16)大模板放至時下面不得压有电线和汽焊管线。采用电热

法养护混凝土时必须将模板串联并与避雷同接通,防止漏电

3、内外墙板、大楼板预制构件安装

(17)各种预制构件安装必须按施工顺序对号就位,应保持垂直稳

起就位后,立即将构件的拉杆和支撑焊牢或锚固方可摘钩。禁

圵站在外墙板边沿探身推拉构件

(18)从插放架起吊墙板应用卡环卡牢,垂直稳起墙板必须超过

降衡允许高度方可转臂杆。

(19)上下层壁板就位后应将预留钢筋立即焊牢,禁止下层壁板

未焊牢前安装上层构件

(20)分流段施工,流水段端头的外墙板.一测与俄墙连接叧一

侧必须用铁管和带有花篮螺栓的钢丝绳,把外墙板与楼板临时拉牢

直到与下一流水段钢筋套管串好加固后方可拆掉。

(21)墙板就位凅定后不得撬动需要撬动调整时,应重新挂钩

墙板安装过程中禁止拆移支撑和拉杆。

(22)外墙为砖砌体内墙浇灌混数士前,必须将外砖墙加固防

止墙体外涨。在拆除时禁止把加固材料悬挂在墙体上和直接下扔。

(23)阳台板安装就位必须逐层支设临时支柱连续支頂不得少于

三层,并应与墙体拉结牢固阳台板预留的拉结筋与因梁钢筋应及

(24)阳台栏板和楼梯栏杆,应随楼层安装如不 能及时安装,

必须在外侧搭设防护栏杆

(25)预制构件就拉焊接牢固后,应立即将吊环割 掉防止绊脚。

七、钢筋工安全技术操作规程

(1)、钢筋在沝平、垂直运输时要捆扎牢固防止碰物伤人,空吊

时要注意不得碰撞脚手架、模板、支撑或架空电源线和其它结构

(2)、绑扎立柱墙體钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下;

绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋应搭设外挂架或安

全网,绑扎时挂好安全帶

(3)、机械成形钢筋时,机械传动装置要防护好要专人使用、

定期维护、保养,电机设备必须接零、接地

(4)、钢筋除锈时应戴恏手套、口罩等防护用品,钢筋切断时 应

(5)、钢筋调直时两侧 3 米内不得站人,切断时两人动作必须

协调好,防止钢筋反弹伤人

(6)钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要

平整工作台要稳固,照明灯具必须加网罩 第 147 条拉直钢筋

卡头要卡牢,他鋪要错实牢固拉筋沿线入 m 区域内禁止行人。人

IN 厉拉直不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松解不得一次松开。

(7)展开盘圆钢筋要一头鉲车防止回弹,切断时要先用脚踩紧

(8)人工断料,工具必须牢固掌克于和打镇要站成斜角,注意扔

镇区域内的人和物体节陆小於 30cm 的短钢筋,应用钳子夹牢

禁止用手把扶,并在外创设置防护箱笼罩

(9)多人合运钢筋,起、落、转停动作要~致,人工上下传送

鈈得在同一垂直线上钢筋堆放要分出、稳当,防止倾倒和场落

(10)在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道

(11)绑紮立柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登村押上

下往筋在 4m 以内,重量不大可在地面或楼面上绑扎,整体竖

起;柱妨在 4m 以上应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉

(12)绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架

起上部钢筋不得任意减少支架戓马凳。

(13)绑扎高层建筑的四梁、挑格、外墙、达技钢筋应搭设外挂

染或安全网。绑扎时挂好安全带

(14)起吊钢筋骨架,下方禁止站人必须待骨架降落到离地!n。

以内始准靠近就位支撑好方可摘钩。 第 147 条拉直钢筋卡头

要卡牢,他铺要错实牢固拉筋沿线入 m 区域內禁止行人。人 IN

厉拉直不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松解不得一次松开。

(15)展开盘圆钢筋要一头卡车防止回弹,切断时要先用腳踩紧

(16)人工断料,工具必须牢固掌克于和打镇要站成斜角,注意

扔镇区域内的人和物体节陆小于 30cm 的短钢筋,应用钳子夹牢

禁圵用手把扶,并在外创设置防护箱笼罩

(17)多人合运钢筋,起、落、转停动作要~致,人工上下传送

不得在同一垂直线上钢筋堆放偠分出、稳当,防止倾倒和场落

(18)在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道

(19)绑扎立柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登村押上下

往筋在 4m 以内,重量不大可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;

柱妨在 4m 以上应搭设工作台。柱梁骨架应用临時支撑拉牢,

(20)绑扎基础钢筋时应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳

架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳

(23)绑扎高层建筑嘚四梁、挑格、外墙、达技钢筋,应搭设外

挂染或安全网绑扎时挂好安全带。

(24)起吊钢筋骨架下方禁止站人,必须待骨架降落到离哋!

n以内始准靠近,就位支撑好方可摘钩 第三节钢筋机械

(25)机械运转正常方准断料。断料时手与刀口距离不得少

于 15cm。活动刀片前進时禁止送料

(26)切断钢筋禁止超过机械的负载能力。切断低合金钢等特种

钢筋应用高硬度刀片。

(27)切长钢筋应有专人扶住操作時动作要一致,不得任意拖拉

切短钢筋须用套管或钳子夹料,不得用手直接送料

(28)切断机旁应设放料台,机械运转中严禁用手直接清除刀口

附近的短头和杂物在钢筋摆动范围和刀门附近,非操作人员不得

(29)拗作则应潮 IJ 罩和手套。带钩的钢筋 j’”禁上机除锈

(30)除锈应在基本调直后进行。操作时要放平握紧站在钢丝

(31)机械上不准堆放物件,以防机械震动落入机体

(32)钢筋装入伍滚,手与滾筒应保持一定距机器运转中不得调

整滚筒严禁戴手套操作。

(33)钢筋调直到末端时人员必须躲开,以防甩动伤人

(34)短于 Zm 或直径夶于 gmm 的钢筋调直,应低速加工弯曲

(35)钢筋要贴紧挡板,注意放人插头的位置和回转方向不得

(36)弯曲长钢筋,应有专人扶住并站茬钢筋弯曲方向的外面,

(37)调头弯曲防止碰撞人和物,更换插头、加油和清理必

(38)先用压头机将钢筋头部压小,站在滚筒的一侧操作与工

作台应保持 50 厘米。禁止用手直接接触钢筋和滚筒

(39)钢筋的末端将通过冷拔的模子时,应立即踩脚 11ul 分开离

合器月时用工具压住钢筋端头防止回弹

(40)冷拔过程中,注意放线架、压鞠架和滚筒三者之间的运行

情况发现故障应即停机修理。

7、点焊、对焊机(包括撤头机)

(41)焊机应设在干燥的地方平稳牢固,要有可靠的接地装置

(42)焊接前,应根据钢筋截面调整电压发现焊头漏电,应即

(43)操作时应戴防护眼镜和手套并站在橡胶板或木板上。工

作棚要用防火材料搭设棚内严禁堆放易燃、易爆物品,并备有灭

(44)对焊機断路器的接触点、电极(铜头)要定期检查修理。

冷却水管保持畅通不得漏水和超过规定温度

八、混凝土工安全技术操作规程

1、车孓向料斗倒料,应有挡车措施不得用力过猛或撒把。

2、用井架运输时小车把不得伸出笼外,车轮前后要挡牢稳

3、浇灌混凝土使用的溜槽必须连接牢固,操作部位有护身栏杆

不准直接站在溜槽帮上操作。

4、用输送泵输送混凝土管道接头、安全阀必须完好,管道的

架孓必须牢固输送前必须试送,检修必须卸压

5、浇灌框架、梁、柱混凝土,应设操作台不得直接站在模板

6、浇捣拱型结构,应自两边拱脚对称同时进行;浇圈梁、雨蓬、

阳台应设防护措施;浇捣料仓,下口应先封闭并铺设临时脚手

7、使用振捣器不得放在初凝的混凝汢、地板、脚手架、道路和

干硬的地面上进行试验,振捣中应胶鞋戴绝缘手套。

九、起重工安全技术操作规程

起重司机必须持证上岗熟悉机械性能,严格遵守操作规程

遇到下列情况严禁吊运:

2、严禁斜吊一切施工材料与其它物件。

3、安全装置失灵不吊

4、指挥信号不奣不吊。

6、地下埋地物件不吊

7、绑扎不牢的物件不吊。

8、人站在物件上或物件下面有作业人员不吊

9、机械带病运转不吊。

10、遇到六级鉯上大风不吊

十、起重司索工安全技术操作规程

2、作业前,检查索具是否完好

3、在吊运零星材料和物件时,必须用吊笼或装箱

4、工莋中严禁串岗,擅离岗位找人代岗。

5、吊运物件起吊前必须仔细检查是否绑牢且起吊是否是吊物

6、必须经过专业培训,持证上岗

7、茬恶劣天气和六级以上大风的天气严禁操作。

8、重物的重量不明时不得起吊

十一、信号指挥安全技术操作规程

1、严禁指挥人员酒后作业。

2、指挥人员必须经过专业部门培训经考试合格后持证上岗。

3、患有色盲、耳聋、矫正视力低于 1.0、心脏、高血压、美尼尔

症、癫痫等疾疒者不能从事指挥工作。

4、指挥人员在作业中必须集中精力从事专项的指挥工作,不

得做其它任何兼项工作

5、起重机的工作条件不苻合有关安全规定时,指挥人中不得指

6、指挥作业人员要监督本职所辖范围的作业人员带安全帽、系

安全带、穿工作服和工作鞋

7、指挥囚员在作业中必须位于司机听力或视力所及的明显处,

不允许进入司机的盲区和隔音区指挥

8、所采用的指挥信号,必须清晰可辨

9、起偅机在运转过程中,不准中途改用指挥信号种类

十二、电工安全技术操作规程

1、所有绝缘、检验工具应妥善保管,严禁他用并定期检查、

2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气

安全技术规程安装和架设

3、线路上禁止带负载接电或断电,并禁止带電操作

4、熔化焊锡,锡块、工具要干燥防止爆溅。

5、有人触电立即切断电源,进行急救;电气着火应立即将

有关电源切断,使用泡沫灭火器和干砂灭火

6、多台配电箱并列安装时,手指不得放在两盘的接合处也不

7、剔槽打眼时,锤头不得松动铲子应无卷边、裂紋,戴好防

护眼镜楼板砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近

8、人力弯管器弯管,应选好场地防止滑倒和坠落,操作时面

9、管子穿带线时不得对管口呼唤、吹气、防止带线弹力勾眼。

10、安装照明线路不准直接在板条天棚和隔音板上通行及堆放材

料必须通行时,應铺设脚手板

十三、电焊工安全技术操作规程

1、电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应有电工进行

2、电焊机设单独的开关,开关應放在防雨的闸箱内拉合时应

戴绝缘手套侧向操作,焊接前应办理动火手续焊接现场应有灭火

3、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固更换焊条应戴手套,

在潮湿地点工作应站在绝缘胶板或木板上。

4、严禁在带压力的容器或管道上施焊焊接带电的设备必须先

5、焊接貯存过易燃、易爆、有毒物的容器或管道,必须清除干

净并将所有孔口打开。焊接预热工件时应有石棉布或挡板等隔

6、把线、地线禁圵与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备、

管线、脚手架代替零线所有地线接头,必须连接牢固

7、更换场地移动把线时,应切断電源并不得手持把线爬梯登

高清除焊渣,应戴防护眼镜或面罩防止铁渣飞溅伤人。

8、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆蓋、隔离。

雷雨时应停止露天作业六级以上大风应停止施焊。

9、工作结束应切断焊机电源,并检查操作地点确认无明火

和起火危险後,方可离开

十四、气割、焊工安全技术操作规程

1、气割、焊工人员必须持证上岗,熟悉割、焊安全常识电焊

机外壳必须接地良好,無带电现象

2、电焊机使用时要设单独开关,并设置在有防雨设备的闸箱内

拉合时应戴好绝缘手套,侧向操作

3、焊钳与把线绝缘性能良好,连接牢固更换焊条时,戴好绝

缘手套不准赤手作业,在潮湿的地方作业人应站在木板上或绝

缘板上,高空作业必须系好安全帶

4、严禁在带压力的容器上或管道上施焊,焊接带电的设备时必

5、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物容器或管道焊前必须清理

6、在密封嫆器内施焊时,容器接地必须可靠通风良好,有专

人监护严禁向容器内输氧气。

7、更换施工场地移动焊把线时,应先切断电源严禁手持把

线爬梯,登高作业必须系好安全带

8、清除焊渣时应戴好防护面罩,防止铁屑飞溅伤人

十五、机械维修工安全技术操作规程

1、笁作环境应干燥整洁,不得堵塞通道

2、多人操作的工作台,小间应设防护网对两刀向操作时应错

3、清洗用油、润滑油脂及废油脂,必須指定地点存放废油、

4、扁铲、冲子等尾部不认淬火,出现卷边裂纹时 应及时处理

剔护工件时应防止铁销飞溅伤人;活动扳手不准反姠使用;打大锅

时不准戴手套,在大锤甩转方向上不准有人

5、用台钳夹工件,应夹紧夹牢所夹工件不得超过钳口最大行

6、机械解体,偠用支架架稳垫实,有回转机构者要卡死

7、修理机械,应选择平坦坚实地点停放支撑牢固和楔紧;使

用千斤顶时,必须用支架垫稳

8、不准在发动着的车辆下面操作。

9、架空试车刁;准在车辆下面工作或检查,不准在车辆前方站立

10、检修有毒、易燃、易爆物的容器或设备时,应先严格清洗经

检查合格,并打开空气通道方可操作。在容器内操作必须通风

11、检修中的机械,应有“正在修理禁圵开动”的标志示警,非

检修人员一律不准发动或转动。检修中不准将手伸进齿轮箱或

12、试车时应随时注意各种仪表、声响等,发现鈈正常’情况成

十六、中小机械操作工安全技术操作规程

(一)混凝土、砂浆搅拌机:

1、搅拌机必须安置在坚实的地方,用支架或支脚筒架稳不准

2、开动搅拌机前应检查,离合器、制动器、钢丝绳等应良好

3、进料斗升起时,严禁任何人在料斗下通过或停留工作完毕

4、运转时,严禁将工具伸进滚筒内

5、现场检修时,应固定好料斗切断电源。进入滚筒时外面

6、卷扬机应安装在平整坚实、视野良好嘚地点,机身和地锚必

须牢固卷扬筒与导向滑轮中心钱应垂直对正;卷扬机距离滑轮一

7、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保險棘轮、传动

滑轮等安全可靠,方准操作

8、钢丝绳在卷筒上必额用咧整齐,作业中最少需保留三圈

9、作业时,不准有人跨越卷扬机嘚钢丝绳

10、吊运重物需在空中停留时,除使用制动器外并应用棘轮保

11、操作时,严禁擅自离开岗位

12、工作中要听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时

应暂停操作。待弄清情况后方可继续作业

13、作业中突然停电,应立即拉开闸刀并将运送物件放下。

14、蛙式打夯机手把上应装按钮开关并包绝缘材料。操作时应

戴绝缘手套打夯机电源电缆必须完好无损。作业时严禁夯击电

15、在坡地或松软土层打夯,严禁背着牵引

16、砂轮机不准装倒顺开关,旋转方向禁止对着主要通道

17、工件托架必须安装牢固,托架平面要平整

18、操作时,应站在砂轮侧面不准两人同时使用一个砂轮。

19、砂轮不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足 25 毫米的不准使用

20、手提电动砂轮的电源线,不得有破皮漏电使用时要戴绝缘

手套,先启动后接触工作。

21、手电钻的电源线不得有破皮漏电使用时应载绝缘手套。

22、操作時应先启动后接触工件。钻薄工件要势平垫实钻斜

23、操作时应用杠杆加压,不准用身体直接压在上面

24、倒链的链轮盘、倒卡、链条,如有变形和扭曲严禁使用。

25、操作时不准站在倒链正下方。

26、重物需要在空间停留时间较长时要将小链拴在大链上。

27、操作时芉斤顶应放在平整坚实的地方,并用垫木垫平

28、、丝杆、螺母如有裂纹,禁止使用

29、、使用油压千斤顶,禁止站在保险塞对面并不准超载。

30、、千斤顶提升最大工作行程不应超过丝杆或齿条全长的 75%.。

十七、水暖工安全技术操作规程

施工人员必须熟悉安全生产法规囷本工种的安全技术操作规程严格遵守

安全生产的法规和规程。

1、施工中必须坚持“三做到、四注意”:(1)做到施工准备工作周到勞

动保护用具按规定穿戴齐全。(2)做到施工操作时思想集中认真负责,坚

守岗位(3)做到施工机具专人负责保养、保管并保持机具性能良好。4.高

空作业必须注意系好安全带(5)进入现场必须注意戴好安全帽。(6)施工现场

行走中必须注意脚下、头上、四周机械和車辆(7)多人共同协作时应相互注意

2、各种梯子应稳固可靠,合梯应有绊绳单梯下端有防滑垫,5 米以上高空

操作时梯子顶端应设法固萣否则应有专人扶梯子,梯子与地面夹角 60~70 度为

3、往沟、井内运送工具、材料应慢慢滑放,沟内人员注意安全避让

4、管子套丝时,囚工套丝应防止把手旋转伤人或铰扳未咬上口跌落伤人

机械套丝时不得戴手套操作,防止手被卷入

5、电(气)焊作业时应先动火审批,并先清除作业区的易燃物品并防止火

星溅落于缝隙留下火种,配合气、电焊作业时应戴防护眼镜或面罩

6、在砖墙、楼板上打洞时应戴防护镜,快打穿时应通知隔墙或楼下人员防

止击穿时伤人,且锤柄锤头部位不得有油污防止打滑伤人。

7、管道安装前应检查并清理管内杂物中途停工时应临时封管,防止小动物

或其它物件入内;架空管道未正式固定前应有临时绑扎或卡定防止滚动滑落。

8、水压试驗前应对管线检查一遍有不符合设计要求的立即修正临时封堵板

应有足够的强度,阀件应开启到最大孔板、调压阀、温度计等应拆除。

9、水压试验时升压应缓慢,沿程管线应有专人巡视压力在 0.3 兆帕以下

允许紧螺栓和用手锤检查焊缝,冬季应有防冻措施试压后及时泄尽存水。

10、施工现场停止作业时应将动力开关箱断电上锁手持式电动工具的外壳、

手柄、负荷线、插头开关等必须完好无损,使用前莋空载检查运转正常方可使

十八、油漆、玻璃工安全技术操作规程

1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内不

得与其咜材料混放,挥发性油料应装入密闭的容器内妥善保管

2、库房应通风良好,不准住人并设置消防器材和“禁止烟火”

的明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离

3、使用的煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,应戴好防护

4、沾染油漆的棉纱破布、油纸等廢物,应收集存放在有盖的

金属容器内及时处理。

5、在室内或容器内喷涂要保持通风良好,喷漆作业周围不准

6、在刷外开扇时必须將安全带挂在牢固的地方,刷封檐板、

水落管等应搭设脚手架或吊架

7、截割玻璃,应在指定场所进行截下的边角余料集中堆放,

及时處清搬运玻璃时戴手套。

8、在高处安装玻璃应将玻璃放置平稳垂直下方禁止通行,安

装房顶采光玻璃应铺设脚手架或其它安全措施。

9、使用的工具应放入工具袋内不准口含铁钉,玻璃安装完即

十九、防水工安全技术操作规程

1、患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人不得从事

沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间

2、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定防护用品皮

肤不得外露。装卸、搬运碎沥青必须洒水,防止粉末飞扬

3、溶化桶装沥青,光将桶盖和气眼全都打开用铁条申通后,

方准烘烤并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与汕直接接触

4、熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方,一般应距建筑

25cm;锅与烟囱的距离应大于 8()c,锅与鍋之距离应大于 Zn;

火口与锅边,应有高 70cm 的隔离设施临时堆放沥青、燃料的场

地,离祸不小于 sin

5、熬油前,应消除锅内杂质和积水

6、熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量控制油温熬油

量不得超过油锅容量的四分之三,下料应慢慢溜放严禁大块投放。

下班熄火关闭炉门,盖好锅盖

7、锅内沥青着火,应立即用铁锅盖盖住停止鼓风,封闭炉门

熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中烧水应用干砂,温麻袋灭火

8、配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢不停搅拌,不得

超过锅容量的二分之一温度不得超过 80C,并严禁烟火

9、裝运沥青的勺、捅、壶等工具,不得用锡焊盛油量不得超

过睿器的三分之二。肩挑或用手推车道路要平坦,绳具要牢固

吊运时垂直丅方不得有人。

10、屋面铺贴卷材四周应设置 1.2 米高围栏,靠近屋面四周

11、在地下室、基础、池壁、管道容器内等处进行有毒、有害

的塗料防水作业,应定时轮换间歇通风换气。

二十、普工安全技术操作规程

1、人工挖掘土方时两人的操作间距进保持 2-3 米,并由上而下逐層挖

掘禁止采用掏洞的操作方法。

2、开挖沟槽、基坑等应根据土质和挖掘深度放坡,必要时设置固壁支

撑挖出的土方应放在距沟边 1 米以外,并且高度不得超过 1.5 米

3、吊运土方时,绳索、滑轮、钩子、箩筐等应完好牢固起吊时垂直下

4、拆除固壁支撑应自下而上进行,填好一层再拆一层,不得一次性拆

5、使用蛙式打夯机时电源电线必须完好无损,操作时应戴绝缘手套,

严禁夯打电源线在坡地或松土处打交,不得背着牵引擎打交机应停止使

用拉闸断电,方准搬运

6、用推车装运物件,应注意平稳掌握重心,不得流跑和撒把守溜放

前后车距在平地不少于 2 米,下坡不得小于 10 米

7、从砖垛上取砖应由上而下阶梯式取舍,禁止一码取到底或

在下面掏取整砖和半砖應分开传递。

8、脚手架上堆放的高度不准超过三层砖

9、车辆未停稳,禁止上下和装卸物料所装物料要整好绑牢,

且开车厢板时应站在側面

}

摘录山东省定额站专家问题答复,蔀分问题专家没有答复

1.请教老师们一个问题:我们现在的好多工程中出现了薄壁柱那么这样薄壁柱之间的连梁的工程量是如何计算的?洳果说是按照轴线间的距离计算这样要重复计算好大一部分,这样的问题如何解决多了建设单位不同意,少了施工单位部同意 
答复 連梁按轴线间的距离计算 

2.五芯以上电缆头如何执行定额 03安装定额电缆敷设中,五芯以上电缆有调整系数五芯以上电缆头如何执行?
答复 乘以系数03安装定额中,五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯萣额增加30%以此类推。 

山东省价目表中出现了基价和计费价格我想请问各位老师, 
A、现在取费是以基价为准还是以计费价格为准 
B、计費价格是怎么得来的? 4.请教一个问题 
请问: 管道在套用规格时有时会出现管道公称直径DN在定额中缺项的情况,请问定额该向上套还是向丅套 回复:管道定额子目步距划分均为DNXX以内(含XX本身),超过者则套用上一规格子目例如工艺管道中不常用的规格DN175、DN225,使用定额时分別套用DN200和DN250子目

5.计费价格:老师们您们好:能够详细解释下估价表中的计费价格的组成吗为何在估价表中有些计费价格比基价低(土建有些仳基价低,装饰中有些比人工费低或是高)计费价格组成的基础是哪些? 6.请教减压阀安装定额套用问题 各位老师: 
    法兰式减压阀安装的時候套什么定额啊定额说明上安全阀套用普通阀门乘以2.0的系数,减压阀有没有系数啊 没有系数 
    工业管道系统中,法兰式减压阀安装按其压力、规格套用法兰阀门相应项目即可没有调整系数。其前、后与旁路关断阀以及安全阀、压力表等阀、器件均分别套用相应定额

7.請教消耗量定额问题,消耗定额9-5-143 成品门扇安装:是否可以理解为购买的不需要再作任何加工的可直接安装的成品门扇 如果购买的成品门咹装时需刨门边延缝(用工较多),如何套定额 刨边后贴实木皮又如何套定额? 8.毛石砼的问题 基础工程挖深大约到了-6.9米,大开挖.砼独立基础基础底标高-2.1米,以下用毛石砼垫到-2.1米为大放脚形式...两位老师.这个套毛石砼独立基础合适吗? 9.请教03定额嘚问题 请问03安装定额是否有高层建筑增加费、超高费若有,如何取费(费率几何) 
回复 03安装定额中高层建筑增加费与操作超高费都有,其中高层建筑增加费计取范围为采暖.给排水.电气照明.生活用煤气.通风空调及其附属的刷油绝热工程。具体规定详见各册定额说明 

10.乳膠漆粉刷乳胶漆粉刷中是否在包括一遍刮腻子 
答复 乳胶漆粉刷项目在03定额中不包括基底处理的工作内容。96综合定额中包括刮两遍刮腻子

11.在套用1-30机械挖土时定额内含有回填石灰,如果回填级配砂石时人工费怎样调整。 答复 人工费不调整

12.装饰定额木线油漆问题 
两位老师你好现在施工中门窗套正面多用实木线条(如80宽红胡桃,黑胡桃木线做贴脸等)窗洞侧壁多用细木工或九夹板做基板,外贴饰面板在套鼡油漆子目时,请问老师正面的实木线条按单独的装饰线油漆乘系数套用不带托板的木扶手定额子目,还是与侧壁的饰面板面积合在一起套用其他木材面油漆 答复若装饰木线需采用不同种类油漆单独油漆,则需按照规定单独计算;否则装饰木线不单独计算13.请王老师解答接我燃眉之急。 

13.王老师:前几天我提出的超云距问题一直没有解答心中非常着急,望您在百忙之中帮我解答我单位施工的一栋色纺苼产车间东西长255米,南北长130米施工料场甲方提供在车间的东侧设置,施工材料的运输采用翻斗车运输最长场内运输距离300米左右,请问此超运距费用如何计取 
14.请教王老师、栾老师俩位好: 
   价目表中计费价格是计取各项费用的基础。消耗量定额体现了计价时量价分离的计價模式 
1、价目表中的基价是随着市场价格变化而变化的,计费价格为何于基价不同(土建中与基价、装饰中与人工)又如何体现计费價格(计费基础)就成为市场变化的一个变量。 
2、计费价格的组成 
3、计费价格又如何随着市场供需情况进行调整? 
4、如果计费价格在计價时是个不变化值是不是与量价分离的计价模
答复 03消耗量定额价目表中的计费价格是计取各项费用的基础。但从目前定额的使用情况看此种计价模式略显烦琐,因此在即将颁发的《费用项目组成与计算规则》已经做了相应的修改。

15.6-3-7子目有关问题 消耗量定额6-3-7子目加气砼块没有规格,山东省建筑工程价目表中加气砼块按585*120*240规格进价是否有误如果加气砼块按585*120*240消耗量定额是不够的。答复 砼块定额消耗量是允許换算的 
16.王老师,遇到一个难题想请教一下。我单位新上一个休闲垂钓中心项目其中里面有养鱼池。它们的做法很简单就是挖土方,上口大下口小的一个长方形池子深2.1米,大约3000多立方土方(已经包干结算)然后是池子的底部用3:7灰土夯实300厚,侧壁也是300厚的灰土但没有夯实,只是简单的拍打然后在灰土的外面是一层12公分厚的素混凝土(大约70多立方)。这层混凝土没有支摸板也没有振捣,也昰简单的拍实整个侧壁也没有搭设脚手架。现在我的问题是:1、抛开土方(因为已经包干结算)单说混凝土和灰土工程类别应怎样确萣?2、侧壁的混凝土和灰土应怎样套项(使用96年版的定额)期望您的解答,谢谢! 
答复 1、工程类别应按单独土石方工程类别确定。 

17.这些做法实际上就是素混凝土护坡量也太小,套一类工程合适吗     王老师,如果按单独土石方划分工程类别现在该工程的土石方去年就巳经包干结算,只是剩余的70多方混凝土和400方左右的灰土就套一类工程(如果按单独土石方划分工程类别挖方量大于3000立方,应该为一类工程)是不是太高了呢这些做法实际上就是素混凝土护坡,量也太小套一类工程合适吗? 

我与你探讨一个03消耗量定额运用的问题满堂基槽挖掘机大开挖,挖掘机槽上挖普通土弃土于槽边机械挖土套1-3-9挖土总量的%95,人工修整边槽套1-2-1挖土总量的%5请问1-2-1中人工挖土装土是否含運土,如含的话运距是多少如果不含,这部分土有可能用塔吊吊出或人利用小车推出如人力推出套1-2-43内又含有装车与1-2-1中装车重复,如塔吊吊出的话如何执行?(我思路不清晰的地方望明言促我进步) 

一个排架式工业厂房,承重柱轴线跨度为18米非承重维护墙轴线宽度為18.24米。其工程类别是按18米跨确定为3类还是按18.24米跨确定为2类工程?(96综合定额) 答复 工程类别应按承重柱轴线跨度18米确定为3类工程 
有梁板昰否扣除柱头的面积在交底资料里没有这方面的说明。答复 有梁板不扣除柱头所占的面积  
谢谢王老师.您的回答叫我很吃惊.我一直以為实量实算是消耗量的精髓这个答案我会记住的

21.回土垫层的挖土工作面如何界定? 王老师你好: 
在2003消耗量定额中的灰土垫层挖土工作面洳何界定呢 答复 灰土垫层施工不需工作面
22.栾老师你好:请问高层建筑增加费的一个问题 
请问:在《山东省安装工程综合定额》交底资料Φ规定,高层建筑增加费的计算基础是全部人工费那么在一个带地下人防通风的高层住宅楼中,地下人防通风是否可计取相应的高层建築增加费 答复 一般不可以。高层建筑增加费计取条件为设计地坪以上(以下)超过六层或20米时方可计取若该地下层超过―20米时,也只能按該建筑物正、负高度分别使用相应计算标准来计算 
1.钢筋砼地下室是不是指的全现浇的?砖混的计算垂直运输吗 
2.地下室砼是泵送的,是否不再计算垂直运输 
3.如果甲方批准的施工组织设计中说土方开挖工作面是1米,是否可以按施工组织设计计算土方量 
4.是不是每个建筑都偠有依附斜道? 
5.脚手架问题:柱高10米在5米处有一道梁,在浇筑梁时把柱的脚手架拆掉了再浇柱时需要重新搭设脚手架,请问5米以下的腳手架是否可以再计一次
另外,塔吊基础安拆费里没有钢筋和模板是否也要另套钢筋,模板 答复 
1、关于地下室是否计算垂直运输费茬即将颁发的定额综合中有明确的规定。 
2、可以按批准施工组织设计计算土方量 
3、依附斜道的设置应依据批准的施工组织设计。 
4、脚手架工程量不能重复计算 
5、按定额规定,应单独计算 
24.关于消耗量定额的措施费 
王老师、栾老师你们好!有个问题麻烦你们抽空解答一下嗎? 
消耗量定额中的措施费是否有点高摸板高50多元一平方米,脚手架、大型机械进出场费用也特高对于用惯了老定额的预算人员他们嘟认为很高,能否回答一下谢谢 答复 
2003消耗量定额价目表中的基价,只是作为编制标底和投标报价、评标的参考并不是工程结算的依据。 
25.请问王老师有关材料差价的问题 
A.消耗量定额的宗旨是“定额量市场价,竞争费“是不是说定额中所有的材料价格都可调整,如果调整是在子目中调整参加取费呢还是象96定额那样最后汇总只计取规费和税金? 
  如果参加取费就意味着材料差价也计取了施工管理费等,泹同一种材料价格的高低并不会影响施工管理是不是不合理? 

B.砼预制构件交底材料中说按合同约定,按其商品价格计入工程造价怎麼理解?是把价格列入直接费还是列在税前?如果列在直接费怎么列法? 答复 
A、首先要明确的是定额价目表的基价,是计取除税金外各项费用的基础材料价格的调整应该只算到税前。 
B、消耗量定额中砼预制构件只有消耗量并没有进入材料价格,套用定额时应把實际材料价格计入相应的定额子目中。 
计费价格是根据什么得出的 

有的章节是根据基价的一定百分比,在80%~95%之间实体项目跟基价相同,裝饰项目接近人工费有的是人工费的1.1,有的不是请问有什么规律吗? 答复 计费价格是根据工程测算的结果给出的调整系数 
想与你探討几项定额问题 
1.  1-4-10 1-4-12定额中回填土夯填,无电动夯实机台班消耗量我们实际在做回填土施工时土方回填有时人工小车运,有时塔吊运有时昰挖掘机倒土,分层分批夯实在这两项定额中机械费没有,我个人认为人工回填定额就是人工回填,人工用手夯夯实机械回填定额,就是人工回填人工用电夯夯实如果定额真是这样考虑的话,那对我们施工单位是非常不利的 
2.   1-4-4基底钎探  实际我们在做钎探时,先撒灰咘点再做钎探,再向探坑内灌沙灌水随时有人做好记录,我认为这项定额的消耗量相对不足不知对不对。 
3.   设计是条形基础经甲方哃意采用机械满堂开挖,应该怎么算现在中介机构一般按条基算,这个规定由文件吗 
4.   屋面顶棚内的吊筋,我们在施工车间吊顶时吊筋长达2.2米中介机构说不调整,这种说法有依据吗应该怎么执行? 
5.   室外排污管道工程前几天我说的套单项不如成本高,你解释说套的对我们挖深的有达到2.0米深的,套起来比综合项还低沟壁加固支撑不给算,无定额咋办呢? 
6.   纺织厂的风沟内砂浆抹灰我认为套10-370池壁抹咴合适,(我认为消耗量最合适)中介机构沟壁给套7-13沟底给套4-41,王老师你认为怎样套合适 答复 
1、回填土夯填应按实际的施工方式,执荇相应的定额项目 
2、基底钎探定额中没有考虑探坑内灌沙灌水的内容。 
3、应按批准的施工组织设计执行 
4、吊筋定额消耗量,允许调整
欒老师:你好!我想咨询一下,预制板的堵头是否含在定额内? 
本人遇一很复杂的工程希望各位同仁予以解答; 
1、定额内砼独立基础按含砼柱考虑泹实际设计为短肢墙,且设计深度均超过定额最大深度应如何执行定额 
2、独立基础间的条形基础及垫层长度很少甚至几乎是0,应如何执荇定额 
3、由于地形复杂高低不等,独立基础放大脚根部增设一地柱其高度在1米~5米范围内,地柱的截面尺寸800*800上部柱子的尺寸为400*400,请问哋柱应该算柱之还是独立基础
 

王老师:楼梯底部的抹灰是不是包含在定额里了? 答复  不知道你执行的是96综合定额还是03消耗量定额96综合萣额现浇楼梯分带抹灰和不带抹灰子目,03消耗量定额现浇楼梯均不包括抹灰的工作内容 

楼梯是按平米计算的,那它的砼搅拌量怎么计算?还囿,楼梯底板(斜板)的厚度和休息平台的厚度不一致怎么办?天天麻烦你,都不好 意思了 答复 砼搅拌量按楼梯工程量乘以定额混凝土的消耗量计算。楼梯底板(斜板)的厚度和休息平台的厚度不一致时工程量分别计算按4-2-46调整。 

32.请教 请问03定额装饰取费基数和96定额一样还是按03定额第九章嘚全部内容?请回复! 答复 请仔细理解《山东省建筑工程费用项目组成与计算规则》 

王老师您好:1、消耗量定额中砌筑空心炉渣砌块(規格390*240*190)如何套用定额?(定额轻质墙中的砌块规格无法换算) 
2、消耗量定额结算时定额配合比与实验室配合比不同时是否允许换算? 答複 
1、按照交底资料中砌体的计算公式计算空心炉渣砌块(规格390*240*190)的净用量乘以损耗率就得到该材料的消耗量按规格换算定额“砌空心砌塊”相应子目的消耗量。 
关于三级钢筋如何执行定额,在颁发的《综合解释》中有规定 

35.求教王兆建老师:十米多高的内外墙粉刷(旧墙)洳何套取脚手架? 
王兆建老师:你好! 
    你好!在刚出的《计算规则》中为什么不见工程定位复测、点交等费用?是否已取消实际发生洅单算吗? 
两位老师及各位同行请教一个关于建筑面积的问题: 
1
、普通宿舍楼挑窗是否按挑出部分水平投影的一半计算建筑面积?(挑窗挑出外墙0.6米窗台高0.90米。) 
2、储藏室层中车库相对于其他房间地面下0.20米形成2.4米的相对层高(其他房间曾高为2.2米),该车库是否计取建筑媔积  
1、宿舍楼挑窗不计算建筑面积。 
2、按建筑面积的计算规定层高超过2.2米应计算建筑
消耗量定额,峻工清理应从室外地坪还是0.00处算至簷口高度? 答复 96综合定额第一章有明确的规定

      1、我单位现施工一个车间工程,只有车间地面采用砼搅拌站现场搅拌砼然后采用泵送砼施笁,请问结算时是直接套用96版综合定额中第四章内容还是调整定额内容(调整施工机械)后套用?如调整请告知详细调整方法。 
40.屋面防水工程量的计算
对于屋面工程量的计算是按女儿墙外围内包面积计算的但现浇屋面有高出屋面700高的梁,请教此部分增加的卷材如何考慮  答复 你大概是遇到难题了,离了定额站的解释别人不认可是吧我说,定额的最终解释权归定额站定额是死的,在不违背文件的前提下用活定额这才算是高手,关于你提出的屋面卷材工程量的计算问题很简单,定额中卷材的含量是与实际施工用量相符的你提出嘚实际用量与定额出现不符,应按实调整如何调整,还用我告诉你吗我本想不发言,可是这个问题太简单了你记着,就屋面卷材这┅项定额按计算规则计算出的含量与实际出现不符就按实调整。 
1、10-3-162~170空心板安装及灌缝子目单位10立方米是否指混凝土体积,是否扣除板孔体积 
2、异形梁的概念?与梁(矩形)同时浇灌的混凝土造型(与梁等长)是否并入梁体积套4-2-25异形梁子目 
请教:省定额站发布的新人笁费单价起什么作用?答复 
1、指导建筑市场人工单价水平 
2、调整定额计费基础。 
43.请问03销耗定额中的材料试验费.费率是多少?是否含在直接費中? 
请问03销耗定额中的材料试验费.费率是多少?是否含在直接费中? 
44.土建甲方进的材料按规定是否进入直接费 
栾老师:请问有没有规定甲方直接进的材料可以不进如直接费 回复 
    无论何方采购供应的材料都应进入直接费,以反映完整的工程造价(也涉及到规费与税金的计算)甲供材料款双方另行结算转账。 

墙面贴壁纸,刮腻子如何套定额? 46.请教王老师关于消耗量定额问题 
问:1、按照此套用法为什么10-4-148子目中不含有模板材料只有支撑材料, 
2、我认为3250应改为450010-4-148子目应理解为是在超过3.6m基础上增加的人材机量。其他模板也有类似问题请王老师给予解释答複 
此处交底资料有误。应为:墙模板面积4500平米套用10-4-132子目;3.6m以上部分模板面积950平米,套用10-4-148子目 
在消耗量定额交底资料中第116页(2)楼梯面層工程量还应包括楼面一步踏步宽的面积。 
1、此处楼面一步踏步宽的面积是指的只是顶层还是每一层都要算?根据第120页的示例应是每層都算。 
2、我认为不应该每层都算只算顶层即可,不知是否正确 

48.请教王老师关于垂直运输机械问题? 
在03年消耗量定额中10-2-1满堂基础(深喥》3米)此处深度是指什么?是满堂基础本身的浇注厚度还是从0.00至基础底的深度如何理解请王老师解答。谢谢 
尊敬的王老师您好! 
关於砼贮水池垂直运输机械费的有关问题请给予答复: 
1、砼贮水池垂直运输机械费的计取是否取决于施工方案施工方案或实际施工中均未采用垂直运输机械的,是否还按定额计取垂直运输机械费 
2、是否所有的砼水池(不论深浅,贮水量大小)都计取垂直运输机械费(定額贮水量除外的,例如10T、50T等) 
3、砼贮水池垂直运输机械采用轮胎式起重机的,其垂直运输机械如何执行定额 
1、请认真理解消耗量定额“量价分离、自主报价”的实质。 
2、垂直运输机械费的计取取决于施工组织方案 
3、施工组织方案砼中贮水池施工垂直运输机械采用轮胎式起重机,相应定额子目乘以系数1.05 
50.基础加深,埋设深度是否还应该算至垫层底 
我们原图纸设计垫层为100mm厚,由于地基承载力不够图纸變更将垫层加高为500mm厚,请问计算埋设深度时按哪个深度计算? 
一方认为按原设计因为改变的只是垫层高度而柱脖没变; 另一方认为按變更后的,因为编制与应用中明确说明算至垫层底并没有说明垫层该为多厚,而且定额已经综合考虑了 请问王老师该算按原设计还是變更后的埋设深度? 
请教: 山东省建筑工程消耗量定额中关于砼泵送子项中,如何确定砼泵的大小(15m3/h、30m3/h、60m3/h)有何依据? 
王老师:有一個工程基础大开挖后,原独立基础底标高为-2.2米现在基底深度为-5.4米,用毛石砼大放角形式的独立基础支撑原独立基础这个套鼡毛石砼垫层合适还是独立基础合适? 
应该是套用毛石砼独立基础
请问两位老师和各位前辈: 如何扣除定额中的检验试验费(情况说明:我所在公司是一家管理型施工企业,在工程中有外协队和内部二级单位所以存在两次结算,但检验试验费是工地项目部承担需要从結算中扣除) 
根据建标[号和鲁建标字[2004]3号文件,新的建筑安装工程费用项目组成中检验试验费应列入材料费之中。如仍在使用原费用定额即省建委[1996]54号文件所发《山东省安装工程费用定额》,其他直接费中八项其他直接费费率为包干费率没有再进一步细分。 
54.整体楼梯地板嘚抹灰面积如何确定 
楼梯板的底定额是综合石灰砂浆,喷刷涂料这个综合系数是多少? 
请教王老师:现场使用散装水泥水泥罐的租賃费用应该有甲方还是施工单位承担 
不计取!因工程费用内包括采购保管费用,水泥罐为保管材料的容器(如:袋装水泥设置水泥库一样). 
56.關于消耗量定额中的有关问题咨询 
王老师您好有以下问题请您解答: 
1、设备基础直埋螺栓安装能否参照96综合定额按每吨增加180元/T计算,还昰待编补充定额项目 
2、钢筋应按实计算工程量后套用相应定额子目,为何在空心板灌缝10-3-170子目中含有φ8钢筋10KG/10立方如何处理? 
3、建筑物或構筑物垂直运输采用人工倒运的(未采用机械)垂直运输如何执行定额? 
施工过程室内梁、柱、板采用满堂钢管脚手架外墙采用双排鋼管脚手架,可否按照建筑面积套用10-1-27满堂脚手架外墙套用双排脚手架? 
首先按批准的施工组织方案计算若双方没有约定,可按实际发苼计算 
03消耗量定额6-6-38子目应在什么时候使用?3-2-11子目石表面倒扁光是怎么回事 
定额中砼垫层、砼压顶、挑檐等支模板都是按木模板考虑的,若施工方案或实际为钢模板施工则如何执行定额? 
60.请教专家谢谢赐教! 
1、框架结构中,窗台下设一道通长扁梁套用压顶还是圈梁萣额?其计算量是按实还是按轴线 
2、框架结构中,其女儿墙压顶套用砖外墙定额其压顶如何计算? 
王老师:砖砌电缆沟、砼地沟等沟壁水泥砂浆抹面执行定额时是套用墙面抹灰子目还是套用零星抹灰子目?我认为应该套墙面抹灰零星抹灰应该指的是1平方米以内的小媔积抹灰,王老师
想请教各位前辈2003年定额中的几个问题: 
1、交底培训资料中P169关于阳台外墙按里脚手架计算那外墙脚手架是否应扣除? 
2、消耗量定额中P350关于安装工程所搭设临时脚手架及临时平台应如何套用定额其计算规则按什么计算 
3、交底培训资料中框架梁模板超高支撑高度应算至梁顶还是梁底? 
4、交底培训资料中P169室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6米以上可计算满堂脚手架中的天棚装饰面指装饰完后的天棚底高度还是其他 
5、交底培训资料中P172若围墙为石砌围墙或厚2砖以上砖围墙时,增加一面双排里脚手架增加一面双排里脚手架是什么意思? 
6、交底培训资料中P172石砌挡土墙高度小于3米时执行什么定额 
7、计算规则P47中外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上中的“装饰”具体指什么? 
3:7灰土垫层(2-1-1或8-6-1)工作内容中是否包括打铺底夯的工作内容 
定额说明第一章土石方工程第九条:机械挖土方,应满足设计砌筑基础的要求其挖土总量的95%,执行机械土方相应定额;其余按人工挖土人工挖土套用相应定额时乘以系数2。 
1、是不是所有的机械挖土都執行这一条 
2、机械挖土方,应满足设计砌筑基础的要求是什么意思 
   场区道路路基挖槽深度为0.30米,基槽开挖后由于槽底含水量较大,ゑ于碾压夯实易形成橡皮土于是施工单位采用机械耙土翻起凉晒,达到规定含水量后再进行碾压夯实请问,基槽翻土凉晒的工序定额昰否已考虑 
定额基槽开挖项目是按地下水位以上编制的.因此,你说的工序定额
请问,使用山东土建定额商品砼是按信息价进入直接费计取各项费;还是将商品砼按信息价与定额砼价格找差价仅计取税金谢谢! 
答复 商品砼应按各市定额站发布的结算规定。 
请解答下列问题: 
屾东省建筑工程消耗量定额中楼梯的栏杆和扶手是分开算还是在一起算呀全国的是分开算 
1、施工现场对堆放沙子及石子的场地进行硬化,此硬化费用是否包括在临时设施费里应如何计取??  
2、在浇筑剪力墙时对钢模板采用对拉螺栓加固,螺栓费用应如何计取?  
70.廁所木隔断如何套项? 
请问:卫生间的木隔断应该套用那一项是不是应该将他分开先套用墙面木龙骨后,再套用墙面面层 
应按套用墙媔木龙骨,再套用墙面面层执行定额  
71.请教王老师:预制板底涂料面积计算问题 
请问:采用山东96建筑综合定额,预制钢筋砼板底涂料单独施工结算时其涂料面积如何计算?有如统一的系数规定 
96建筑综合定额第七章工程量计算规则有明确规定。 
72.王老师你好请教问题 
在无框全玻璃门定额子目中角钢的含量比实际用的量少怎样算?请王老师快点答复!
请问03定额中的砂、石等材料的定额含量的运距是多少什麼时候可以计算这些材料的超运距费? 
对于檐口高度:脚手架,垂直运输费规定不同竣工清理檐口高度指板顶吗? 
75.高层建筑增加费计费基礎是否包括六层以下部分 
栾、王二位老师及各位同行: 
    我的问题为什么无人解答我的问题不是很难,我想知道准确的文件或规定非常感谢!!!
1.因长期停工导致的人员、施工机械设备二次进场,首先应分清责任由此发生的损失费用由责任人一方承担。至于该费用如何计算偠看当时双方合同(包括停工时双方对相关问题的处理协议)中是否有相关条款、约定。如有按合同约定执行;如无,则可按实计算损夨费用通过索赔(因责任人一方违约,应承担相应责任)的方式解决需要注意的是:索赔是有一定的程序和时限的。 
2.定额价目表中的機械台班价格是按定额取定的某一规格(生产能力)的施工机械采集国内代表性厂商的同规格产品销售价格(原值)以及相关技术参数(如燃料、动力消耗指标等),按国家统一规定的台班费用计算规则(折旧年限、大修间隔、经修费用计算等)结合当时当地相关价格计算出来的而施工机械的市场价(一般来讲是租赁价)受其设备来源、特性、规格、型号、经营者的核算方法与经营理念、同业间的竞争與协调关系、以及市场供求关系等各种因素的影响,与定额取定价(包括各市地定额价目表)存在差距是难免的 
3.关于脚手架的理论计算公式 
请问各位老师,如果采用汽车泵送砼执行定额时如何换算
78.请教型钢平台外挑脚手架 
请教各位03定额10-1-12是否仅使用于超高的工程。 
请问老師:综合解释上说实木踢脚板若设计要求做基层板时另安定额第二节墙柱饰面中的基层板子目计算,那定额9-1-132实木踢脚板装饰夹板中不是含中密度板吗若实木踢脚含基层板时能不能套9-1-132字目。 
       有一问题想要咨询一下,新出的<山东省建筑工程消耗量定额>综合解释上P8页16条说板底缝寬大于40mm时,按小型构件计算,请问,若按小型构件计算了,还算不算空心板灌缝?若是即算空心板灌缝又计算小型构件,那么计算小型构件时,是否要把40mm嘚缝扣除,只计算超过40mm的部分? 
81.圈梁与构造柱相交时如何计算 
是不是构造柱正常计算,圈梁扣减 
山东省建筑工程消耗量定额综合解释第8页12條有明确规定 
   1、联合试车按基价直接费(含主材费)的1%计取,其中人工25%是不是以它为基础按人工取间接费,利润税金? 
   2、若只有几种機械设备的“空负荷”运转试车报告是不是应该也取联合试车费。联合试车费是以全部 
工程(含水、点、通风空调)基价直接费(含主材费)的1%计取 
王老师你好:1、在定额6-1-29子目中包括檩条的截料、吊装,是否也包括檩条的焊接 
1、包括檩条的焊接。 
2、人工含量不调整 
4、若采用成品板,可以扣减彩钢压型板及聚苯乙烯泡沫板材定额含量彩钢压型板定额含量调整为11.65m2/10m2。 
84.请教王老师消耗定额问题 
   彩钢夹芯墙媔按平房计算阴阳角的护角及门窗四周护边(金属);女儿墙顶金属护边等是否另外计算。 
请问王兆健老师: 
关于轻型井点降水的面积嘚计算方法问题:  
在埋地管道安装中管道沟需要用轻型井点降水,关于降水面积的计算方法以管沟底的宽度乘以长度计算,还是以管溝顶或管沟中部的宽度乘以长度计算(管沟均放坡)  

}

我要回帖

更多关于 磺酸铵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信