无梁地下室顶板碎石垫层能用混凝土代替吗铺设厚度不足有什么影响

(XMQM 和OVM)为楔紧锚固。先张法生产的構件中预应力筋就是握裹锚固的。

(三)预应力锚具夹具和连接器进场验收规定

超过500套组为一个验收批

预应力材料的保护:1.必须保持清洁,存放和搬运过程避免机械损伤和有害锈蚀进场后需长时间存放时,安排定期外观检查2.在仓库内保管,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质;室外存放时间不超过6个月不直接堆放于地面必须采取垫以枕木并用布覆盖等措施,防止雨露和各种腐蚀性气體和介质的影响专人保管,防护措施

5、现浇预应力混凝土连梁施工技术

养护-常温7(硅酸盐水泥)~14d强度1.2MPa前禁行

模板、支架卸落对称、均匀、有序;由跨中向两端;侧模板-2.5MPa不损时可拆;承重模板支架-50%强度(跨径4m以内)、75%强度可拆

移动模架法:3浇筑分段工作缝设茬弯距零点附近

悬浇法:设备?悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮

1、支架、支撑、吊机和钢构件的强度刚度稳定性

2、高程、中线跨径复测

3、构配件检查(合格证、质量证明书)

2、工地焊缝连接和固定应符合规定:

(1)钢梁杆件工地焊接顺序宜纵向跨中向两端,横向Φ线向两端对称进行;

(2)工地焊接应设防风措施雨天不得焊接。

3、高强度螺栓连接的规定:

(4)施工前高强度螺栓副应按出厂批号複验扭矩系数,每批号抽验不少于8套

(5)穿人孔内应顺畅,不得强行敲入穿入方向应全桥一致。高强度螺栓不而作为临时安装螺栓

(6)施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧并应在当天终拧完毕。施拧时不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

梁板落位7.梁、板的顺桥向位置一般以固定端为准,横桥向位置应以梁的纵向中心线为准

7、管涵施工要求:3、6、8

管身与基础沉降缝位置一致,縫宽20~30mm 安装管节顺流水坡度安装平顺内壁齐平,垫稳坐实

砌体砂浆或混凝土强度达75%施工回填土

8、箱涵顶进技术要求:

}

我要回帖

更多关于 混凝土垫层 的文章

更多推荐