1. 设备内的SF6气体不准向大气排放應采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用回收时作业人员应站在(____)。

2. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室应装设强力通风装置,风口应设置在室内(____)排风口不应朝向居民住宅或行人。

3. 在室内设备充装SF6气体时,工作区空气中SF6气体含量不得超过(____)μL/L

4. 《变电验收管悝规定第6分册电流互感器验收细则》:SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年,开展()类检修进行补气、检漏

5. 电压互感器交接试验中,SF6气體成分测量得到的SF6纯度≥()%

6. 进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟并检测室内氧气密度正常(大于18%), SF6气体密度小于()μL/L。

7. SF6气体检漏装置显示或触摸屏不正常时应该:( )。

维护处理检查主机与传感器间的通讯及电源连线若传感器

8. SF6气体压力异常处理原则要求监控系统发出氣体压力低告警或闭锁信号,但现场检查SF6压力表指示正常判断为( ),联系检修人员处理

9. SF6配电装置室与主控室相连时,应采取()措施

10. 设備故障跳闸后未查找到故障原因时,应联系检修人员进行( )检测以确定内部有无放电,避免带故障强送再次放电

11. 在SF6断路器开关室( )应安裝能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器仪器应定期检验,保证完好

12. 当组合电器SF6气体压力异常发报警信號时应尽快联系( )处理;当气室内的SF6压力降低至闭锁值时,严禁分、合闸操作

13. 断路器灭弧室爆炸,检查时如需进入室内应开启所有排風机进行强制排风(),并用检漏仪测量SF6气体合格用仪器检测含氧量合格

14. 《变电检测管理规定》:检测人员在现场检测工作中应高度重視人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展( )确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害

16. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应( )

用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方可分解

17. 气体绝缘互感器严重漏气导致压力低于报警值时应(____)。

18. 最低温度为(____)℃及以下的地区戶外不宜选用SF6气体绝缘互感器。

19. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h252kV及以下设备单个气室长度不超过(____),且单个主母线气室对应间隔不超过3个

20. GIS最大气室的气体处理时间不超过(____)。

21. 充气设备现场安装应先进行(____)处理再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测對于使用SF6混合气体的设备,应测量混合气体的比例

22. GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过(____)m且单个主母线气室对应间隔不超过3个。

23. 关于GIS设备抽真空处理下列说法错误的是(____)。

在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否存在油渍

25. GIS采用三相机械联動隔离开关相间连杆采用转动、链条传动方式,B相为主动相C相靠近过道,便于观察此隔离开关的分/合闸指示器应设置为(____)。

26. 对于GIS设备下列哪种充气口和封盖材质搭配合理(____)。

27. 在GIS设备安装时为保持环境洁净度,(____)kV及以上GIS现场安装时采用专用移动厂房

28. 在同一信号触点的设萣点上,SF6气体密度继电器信号接通与断开或切换时的实际压力之差应不超过量程的()。

29. 气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程中规萣室内GIS开展运行维护工作时GIS室进口处应备有()、防护服、塑料手套等防护器具

30. GIS设备分解检查时设备封盖打开后,人员要暂时撤离现场对室内GIS还应开启通风系统排气()后方可进入作业现场。

31. 回收的GIS设备SF6气体原则上要求经处理方可再利用这些气体可交由专业工厂或由( )处理后气体性能指标应达到新气标准,以满足使用需要

32. GIS巡视检查按工作性质可分为()、专业和特殊三种情况

33. GIS 试验可分为例行试验、带电检测、()和检修前、检修后的试验

34. 例行试验是在规定的周期内按标准对设备进行检验,为设备()提供依据

35. 带电检测的目的是()发现设备存在的隐患后利用现有检测技术监视缺陷变化趋势或查缺陷起始点

39. 充入设备后检修前,交接时SF6气体中CF4的检测周期()

40. GIS的日常巡视的周期可根据设备的健康度和( )加以调整

41. ( )是由运行人员和专业检修人员共同对 GIS 设备在恶劣气候、地质灾害、特殊运行方式下進行的巡视检查

42. GIS的日常巡视用红外成像仪检测,检查GlS及其出线套管连接引线的( )部位表面温度无异常.

43. 气体湿度检测测量完成后按要求恢复密度监视器,注意按()要求进行紧固

44. 数据显示异常或()时进行气体密度表(继电器)校验

45. CO和CF4作为()指标与初值(交接验收值)仳较,跟踪其增量变化

46. 气体绝缘金属封闭开关设备现场可用()对SF6气体分解产物中的CF4进行检测

47. 正常运行的1100kV电压等级设备SF6气体分解产物检測周期为:每()检测一次

48. 若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常,应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态量变化、()、运行工况等对设备状态进行综合诊断。

49. 252kVGIS设备新安装和分解检修后投运( )内进行一次SF6气体分解产物检测

50. SF6气体湿度监测要求:新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次,运行1年后若无异常情况可间隔( )年检测1次。

}