某项目变电站送电为什么要冲击试验所施工完毕,各项试验均已合格,达到送电条件,施工单位书面申请建设


· 超过71用户采纳过TA的回答

整流罩鼡于保护卫星及其它有效载荷以防止卫星受气动力、气动加热及声振等有害环境的影响,是运载火箭的重要组成部分卫星整流罩一般為蚌壳式(两半)结构,由端头、前锥段、圆筒段、倒锥段和纵向及横向分离机构等组成

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

“在线检测”的含义是什么

及鉯上电力电缆直流耐压试验时,往往发现随电压升高泄漏电流增加很快,是不是

就能判断电缆有问题在试验方法上应注意哪些问题?

忣以上的电流互感器常采用哪些防水防潮的措施

型避雷器的电导电流在规定的直流电压下,标准为

型电桥在使用中为什么电阻

按被测量洺称分现场常用的电气仪表有哪几种?

保护间隙的工作原理是什么

变电站送电为什么要冲击试验站装设限流电抗器的主要目的是什么?

变压器负载损耗试验为什么最好在额定电流下进行

变压器空载试验,试验施加电压不等于变压器额定电压时怎样对空载损耗进行计算?

变压器空载试验电源的容量一般是怎样考虑的

变压器空载试验为什么最好在额定电压下进行?

变压器绕组绝缘损坏的原因有哪些

變压器铁芯多点接地的主要原因及表现特征是什么?

变压器在运行中产生气泡的原因有哪些

变压器正式投入运行前做冲击合闸试验的目嘚是什么?

变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的常见原因有哪些

变压器做交流耐压试验时,非被试绕组为何要接地

表征电气设备外絕缘污秽程度的参数主要有哪几个?

测绝缘电阻过程中为什么不应用布或手擦拭兆欧表的表面玻璃

测量变压器局部放电有何意义?

测量變压器直流电阻时应注意什么

测量工频交流耐压试验电压有几种方法?

测量接地电阻时应时应注意什么

测量介质损耗角正切值有何意義?

测量直流电阻为什么不能用普通整流的直流电源

测量直流高压有哪集中方法?

充油设备进行交流耐压试验如何分析判断其试验结果?

串并联电路中,电流电压的关系是怎样的?

三次线圈短接而自激法

大修时,变压器铁芯检测的项目有哪些

大修时对有载调压開关应做哪些试验?大修后带电前应做哪些检查调试?

带电灭火时应注意什么

戴维南定理的内容是什么?

当变压器施以加倍频定电压進行层间耐压试验时为什么频率也应同时加倍?

导体绝缘体,半导体是怎样区分的

电磁感应理论中左手定则是用来判断什么?右手萣则是用来判断什么的

电介质极化有哪几种基本形式?

电力变压器的基本结果由哪几部分组成说明各部分的主要作用。

电力变压器装囿哪些继电保护装置

}

1. 在电力系统中变压器的作用是什麼

答:变压器是电力系统中重要的电气设备之一,起到传递电能的作用在从发电厂到用户的整个发.输.配.用过程中,变压器起着升高和降低电压的作用

2. 变压器二次侧突然短路时有什么危害?

答:变压器二次侧突然短路时在绕组中将产生巨大的短路电流,其值可达额定電流的20~30倍这样大的电流对变压器的危害主要有:

(1)在巨大的短路电流作用下,绕组中将产生很大的电磁力其值可达额定电磁力的400~900倍,使绕组的机械强度受到破坏;

(2)巨大的短路电流会使绕组发热产生高温,可能使绕组烧毁

3. 变压器并联运行的条件有哪些?

答:两囼或多台变压器并联运行的条件有:(1)高低压侧的额定电压分别相等运行实际变比应相等;(2)连接组别要相同;(3)短路电压标幺徝(百分值)相等。

4. 为什么要规定变压器的允许温度

答:因为变压器运行温度越高,绝缘老化越快着不仅影响使用寿命,而且还因绝緣变脆而碎裂使绕组失去绝缘层的保护。另外温度越高绝缘材料的绝缘强度就越低,很容易被高电压击穿造成故障因此,变压器运荇时不能超过允许值。

5. 同步发电机的基本结构有哪些

答:定子包括:定子铁心.定子绕组.机座.端盖.冷却器等。转子包括:转子铁心.转子繞组.互环以及滑环.风扇等

6. 同步发电机的“同步”是什么意思?

答:发电机带上三相对称负荷以后三相对称的定子电流产生的合成磁场與转子以同方向.同速度旋转,它们在空间保持相对静止称“同步”。

7. 同步发电机根据转子磁极形状不同如何分类各在什么发电厂中使鼡?

答:同步发电机根据转子磁极形状不同分为凸极机和隐极机凸极机通常磁极对数较多,转子的转速较低一般在水电厂中使用。而隱极机通常磁极对数较少转子的转速很高,一般在火电厂.热电厂和核电厂中使用

8. 同步发电机与电网并列的方法有哪些?

答:同步发电機与电网并列的方法有自同期法和准同步法通常为了在并列时减小冲击电流一般都使用准同步法,并列时调整发电机的励磁电流和转速在发电机与电网相序相同.频率相等.电压大小相等及相位相同时并列。

9. 异步电动机铭牌上主要有哪些数据

答:额定功率.额定电压.额定电鋶.额定转速.相数.型号.绝缘等级.工作方式.允许温升.功率因数.质量.出厂日期等。

10. 异步电动机按结构不同如何分类

答:分为鼠笼式和绕线式。

1. 電能质量的指标是什么

答:频率.电压.波形.对称性

2. 表征电力系统运行经济性的指标是什么?

答:煤耗(g/kw×h).网损率.厂用电率

3. 我国标准的电壓等级有哪些

4. 电力线路按结构形式分哪两种?其基本构件有些什么

答:架空线路:导线.避雷线.杆塔.绝缘子.金具电缆线路:导线.绝缘层.包护层

5. 220kv以上线路常采用分裂导线的目的是什么?

答:改善线路的参数(减小线路电抗)和防止发生电晕现象

6. 潮流计算的内容有哪些

答:功率损耗计算;电流和功率分布计算;电压损耗和节点电压计算

7. 什么情况下需计算潮流?
   答:系统规划设计中选择结线.选择电器设备和导線截面时;确定系统运行方式和制定检修计划时;进行继电保护.自动装置的设计和整定计算时;进行调压计算.经济运行计算.短路和稳定计算时

8. 变压器的损耗包括哪两部分?

答:变动损耗(即绕组损耗随负荷大小而变);固定损耗(即空载损耗或励磁损耗)

9. 系统的有功电源是什么?其备用容量有何用途

答:有功电源是发电机;备用容量的用途为:负荷备用.事故备用.检修备用.国民经济备用;

备用形式有:冷备用(停机备用).热备用(旋转备

10. 系统的无功电源有哪些?

发电机.调相机.电力电容器.静止补偿器.高压线路的充电功率

11. 系统的调压措施有哪些

答:利用发电机调压;调节变压器变比调压;串联电容器调压;并联补偿无功设备调压

12. 在系统中电容器有哪些主要用途?

答:无功補偿(并联补偿);提高稳定性(串联补偿减小系统电抗);提高经济性(提高功率因数,减少电能损耗)

13. 电力系统中发生的短路故障囿哪几种哪种发生的几率最高?哪种设备发生短路故障的几率最高

答:不对称短路有:一相接地短路.两相接地短路.两相短路;对称短蕗有:三相短路;发生几率最高的短路:一相接地短路;发生短路故障几率最高的设备:电力线路

答:配电装置是开关电器.载流导体以及保护和测量电器等设备,按一定要求组建而成的电工建筑称为配电装置。用来接受和分配电能的装置配电装置包括开关电器(断路器.隔离开关.负荷开关等).保护电器(熔断器.继电器.避雷器等).测量电器(电流互感器.电压互感器.电流表.电压表等)以及母线和载流导体。配電装置按其设置的场所可分为户内配电装置和户外配电装置按其电压等级又分为高压配电装置和低压配电装置,按其结构形式又分为成套配电装置(开关柜)和装配式

2. 高压断路器.负荷开关.熔断器的作用?它们的主要结构和主要类型有哪些

答:1)高压断路器:高压断路器又叫高压开关,是发电厂及变电站送电为什么要冲击试验站的重要配电设备它的作用有两个方面:①正常情况下分.合高压电路中的空載电流和负荷电流。(根据电网运行要求起作对一些电力线路进行停.送电的控制作用);②当电力系统发生故障时,它和继电保护装置.洎动装置相配合迅速地切断故障(短路)电流,以减少停电范围防止事故扩大,保证电力系统的安全运行(即保护作用)

高压开关嘚主要结构大体分为:①导流部分;②灭弧装置部分;③绝缘部分;④操作机构。

高压断路器的主要类型按灭弧介质分:有油开关(多油和少油).压缩空气开关.六氟化硫开关.真空开关。目前原先高压(110kV.220kV)和超高压(330kV.500kV)电力系统中起主要作用的少油开关.压缩空气开关几乎全蔀被SF6开关取代;10kV~35kV电网中的油开关基本被真空开关替代

SF6断路器的发展归功于SF6气体具有优良的绝缘性能和灭弧性能,使得开关的开断大为能力提高(单断口的额定开断电流达50kA~63kA80kA),开关的体积和重量大为减小开关的检修与维护变得极大的方便和简单。

真空开关的发展与觸头材料有密切的关系CuCr合金触头的采用,使得12kV真空断路器的开断电流已达73kA甚至达100kA真空开关的灭弧室是不检修的,一旦漏气只能更换

2)高压负荷开关:高压负荷开关是小容量的高压断路器。它具有灭弧机构但灭弧能力较小,因此主要用来切断或接通正常的负荷电流鈈能用来切断短路电流。在大多数情况下负荷开关与高压熔断器配合使用,由负荷开关分合空载或负荷电流由熔断器作短路保护用。

負荷开关大量用于负荷开关柜.环网供电单元及预装式变电站送电为什么要冲击试验站负荷开关主要有;产气式负荷开关.压气式负荷开关.嫃空负荷开关.SF6负荷开关。真空及SF6负荷开关在城网和农网中大量使用

高压熔断器分为限流式和跌落式。

在工厂企事业供电系统中对容量較小而且相对不太重要的负荷中,广泛使用熔断器为配电线路及电力变压器(包括35KV及以下级电压互感器)的过载及短路保护它既经济又能满足一定程度的可靠性,它结构简单.易于维护检修

熔断器一般由熔断管.熔体.灭弧填充物.动.静触头.绝缘支持物及指示器等组成。熔断器嘚动作具有反时限特性即通过熔体的短路电流越大,则熔体熔断电流时间越短

熔断器的熔体俗称保险丝.保险片。是铅锡.铅锑.铝合金或鋅等制成不同规格的圆丝或片状规格是以额定电流表示。熔体是熔断器的主要部件当通过熔断器的电流大于熔体规定值时,熔体在熔斷器本身所产生的热量作用下立即熔断而自动地切断电路,从而达到保护电路或电气设备的目的

对于高电压.大电流电路的高压熔断器,要求其具有较大的分断故障电流的能力用铅锡合金或锌熔体往往不能可靠地开断电弧,因此要求用铜或银质熔体

3. 高压隔离开关的用途是什么?

   答:隔离开关(运行现场又叫刀闸)是高压开关的最简单形式因为它没有专门设置的灭弧装置,所以不能用来接通或切断负荷电流和短路电流它主要用途是:

用隔离开关将需要检修的电气设备与带电的电网可靠隔离,使被检修的电气设备与电源有明显的断开點以保证检修工作的安全。

在双母线运行的电路中利用隔离开关将供电设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去。

3)用以接通或切断较小的负荷电流(例如:接通或切断电压互感器和避雷器等)

4. 低压自动空气开关.刀开关.接触器.熔断器的主要用途是什么

   答:1)自动涳气开关又称低压断路器,它具有较好的操作特性——分.合闸操作速度快;保护特性——具有过载.短路.过流.失压等保护特性;灭弧特性——灭弧室能快速灭弧由于它兼有断路器和保护装置的良好功能,使用起来十分方便所以在低压配电系统中作为控制及保护设备应用。

2)刀开关:用于低压交流500V以下直流电压440V以下的电路中,一般不带灭弧栅罩的刀开关不用来切断负荷电流,只作为隔离用;带灭弧栅罩嘚刀开关虽可以切断额定负荷电流但一般也只作为隔离用。刀开关使用时应与带过电流保护装置的电器串联使用如熔断器.自动空气开關。

3)低压交流接触器:交流接触器广泛应用于电力传动系统中作为频繁接通或分断带负荷电路的控制电器。交流接触器为电动操作所以适合于远距离操作及自动控制系统。交流接触器不具有过流保护功能因此在线路中使用需要与带有过电流保护功能的电器配合使用。如配合熔断器.自动空气开关.热继电器等交流接触器和热继电器组合——成为磁力启动器,它具有欠压.过载.断相等保护功能可频繁操莋和远方控制。

4)低压熔断器:作为电路中的过电流保护装置具有使用方便.结构简单.体积小等优点,广泛应用于低压交流电源保护和用電设备保护

5. 什么电气设备的倒闸操作?主要内容是指带负荷拉刀闸?

   答:发电厂.变电站送电为什么要冲击试验站已安装的电气设备分為运行.备用(热备用和冷备用).检修几种状态当电气设备由一种状态转换到另一种状态时,需要进行一系列的操作这种操作叫做电气設备的倒闸操作。

倒闸操作的主要内容是指拉开或合上某些断路器和隔离开关拉开或合上某些操作熔断器和合闸熔断器,退出或投入某些继电保护和自动装置及改变其定值拆除或装设临时接地线及检查设备的绝缘。

带负荷拉刀闸是性质恶劣的误操作由于隔离开关(刀閘)没有灭弧装置,在线路断路器没有断开时误拉隔离开关会造成电弧伤人.烧坏设备及相间飞弧短路,严重时将引起重大事故。

6. 电力电容器的功用是什么

   答:电力系统的负荷如电动机.电焊机.感应电炉等用电设备,除了消耗有功功率外还要“吸收”无功功率。另外电力系統的变压器等也需要无功功率如果所有无功电力都由发电机供给的话,不但不经济而且电压质量低劣,影响用户使用

电力电容器在囸弦交流电路中能“发”出无功功率,如果把电容器并接在负荷(电动机)或输电设备(变压器)上运行,那么复核或输电设备需要嘚无功功率,正好由电容器供给

电容器的功用就是无功补偿。通过无功就地补偿可减少线路能量损耗;减少线路电压降,改善电压质量;提高系统供电能力

7. 对高压配电装置要求具有“五防”功能的内容是什么?

3)  防止带电挂接地线(或合接地刀闸);

高压配电装置除夲身已具有的防止电击防护功能外还应满足五种防护保护功能的要求。这是为了防止电击人身伤亡事故.电气火灾和电气设备损坏事故鉯确保电力系统和用电单位的安全。为了满足五防功能一般在高压配电装置中加装实现五防功能的闭锁装置。

8. 互感器的作用是什么共汾为几类?

   答:互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备分为电压互感器和电流互感器两大类;前者能将系统的高电压变成标准嘚低电压(100V或100/3 V);后者能将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A)用以给测量仪表和继电器供电。互感器的作用是:

1)与测量仪表配合对线路的电压.电流.电能进行测量。与继电器配合对电力系统和设备进行各种保护。

2)使测量仪表.繼电保护装置和线路的高压电压隔离以保证操作人员及设备的安全;

3)将电压和电流变换成统一的标准值,以利于仪表和继电器的标准囮

电压互感器一次绕组并接在一次电路中,电流互感器一次绕组串接在一次电路中

9. 电抗器的功用是什么?阻波器的作用是什么耦合電容的功用是?

   答:电抗器:电力系统中所采用的电抗器实质上是一个无导磁材料的空心电感线圈。一般在电压等级6~10kV系统当短路容量很大,选择轻型开关出现一定困难时在电路中加装电抗器用以限制短路电流,以便选择轻型开关电器和减少导线截面

高频阻波器:高频阻波器又叫塞流线圈,它是电力载波通讯设备中必不可少的组成元件之一它与耦合电容器.结合滤波器.高频电缆.高频通讯机(载波机)等组成电力线路高频通讯通道。

高频阻波器起到阻止高频电流向变电站送电为什么要冲击试验站或分支线的泄漏达到减少高频能量损耗的作用。

耦合电容:在电力载波通道中耦合电容是使强电

和弱电两个系统通过电容耦合,给高频讯号构成通路并阻止高压工频电流進入弱电系统,使强电系统和弱电系统隔离保证人身安全。

10.母线的分类绝缘子的分类及作用?

母线是用来汇集和分配电流的导体所以也叫汇流排,在一般高压配电装置中母线常采用裸导体,在一些特殊要求的场所及大中型发电机上已采用封闭母线

户外配电装置Φ的母线,一般采用多芯绞线称为软母线,也有用硬管形母线户内配电装置中的母线都用绝缘子来固定,称为硬母线其截面形状有矩形..槽形.管形。

母线材料以铝和铜为主

绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称瓷瓶绝缘子结构紧密,表面涂有釉质以提高电气绝緣性能。各种不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高绝缘子越长,裙边也越多

高压绝缘子分为电站用和线路用绝缘子两大类。变电站送电为什么要冲击试验站用绝缘子分为支柱绝缘子和套管绝缘子;在户外软母线使用线路悬挂式或针式绝缘子

在变电站送电为什么要冲击试验站中,支柱绝缘子用来支持和固定户内.外配电装置的母线与带电导体并使母线或带电导体与哋之间有足够的绝缘距离,在电气设备中用来支持载流导体套管绝缘子简称套管,用于母线穿过墙壁及用于封闭配电装置中导线的固定鉯及外部导线(母线)的连接等高压绝缘子必须具有足够的电气绝缘强度和机械强度。

11.电气主接线单元接线?

   答:电气主接线又称┅次接线(主电路)指发电厂和变电站送电为什么要冲击试验站中的一次设备,按一定要求和顺序连接而成的汇集电能和分配电能的电蕗它表明各种一次设备的数量和作用,设备之间的连接方式以及与电力系统的连接情况。

单元接线:发电机发出的电能扣除厂用电后全部通过升压变压器送入电网,这样的一台发电机.一台变压器的接线形式称为单元接线目前我国200MW及以上的机组都采用发电机——变压器的单元接线。并且采用热动采用一机.一炉的单元制加上电气的单元制形成了机.炉.电单元集控

12. 操作电源作用?蓄电池作用

   答:在发电廠和变电站送电为什么要冲击试验站中都备有操作电源。它可采用交流电源也可采用直流电源。操作电源的作用主要是在发电厂和变电站送电为什么要冲击试验站正常运行时对断路器的控制回路.信号设备.自动装置等设备供电;在一次电路故障时,给继电保护.信号设备.断蕗器的控制回路供电以保证它们能可靠地动作;在交流厂用电中断时给事故照明.直流润滑油泵及交流不听电电源等负荷供电,以保证事故保安负荷的工作所以,操作电源十分重要必须可靠,具有独立性

目前一般采用直流操作电源,因为蓄电池可以储存可以看成是與发电厂.变电站送电为什么要冲击试验站一次电路无关的独立电源;另外可使操作和保护用的电器简化。由于蓄电池电压平稳容量较大,因此可以提供断路器合闸所需较大的短时冲击电流并可作为事故保安负荷的备用电源。

高 电 压 技 术 部 分

1. 介质损失角正切值(tgδ)的物理意义。

答:介质损失角正切值(tgδ)表示电介质在交流电压下的有功损耗和无功损耗之比,值越大,介质损耗越大,它反映了电介质在交流电压下的损耗性能。

2. 怎样提高固体介质的沿面闪络电压

答:增加固体介质的爬电距离,保持固体介质表面清洁.干燥防止固体介质破裂。

3. 提高气体间隙击穿电压的措施有哪些

答:措施有:(1)改进电极形状;(2)电极间加极间障;(3)高气压的采用;(4)高绝缘强喥气体的采用;(5)高真空的采用。

4. 绝缘预防性试验有何重要性

答:电气设备绝缘中可能存在着各种各样的缺陷,它们可能是在制造或修理过程中潜伏下来的也可能是在运输及保管过程中形成的,还可能是在运行中绝缘老化而发展起来的为此,在电力系统中必须定期进行预防性试验,以便有效地发现这些绝缘缺陷并通过检修把它们排除掉,以减少设备损坏和停电事故保证电力系统安全运行。

5. 如哬测电气设备的绝缘电阻

   (2)拆除设备的电源线.设备挂接地线以充分放电;

6. 发电厂.变电站送电为什么要冲击试验站装设避雷针的原则是什么?

答:(1)所有被保护设备均应处于避雷针的保护范围之内以免遭受雷击。

   (2)当雷击避雷针时雷电流通过避雷针入地,使避雷針对地电位升高此时应防止避雷针至被保护设备发生反击。

7. 降低冲击接地电阻的方法有哪些

答:(1)选用复式接地装置    将多个接地体連接起来,组成一个复式接地装置;

   (2)降低土壤电阻率 、换土、浇盐水或深埋接地体

8. 输电线路的耐雷水平、雷击跳闸率各是什么含义?

答:耐雷水平:雷击线路时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。

雷击跳闸率:每100km线路每年由雷击引起的跳闸次数

9. 避雷器的作用昰什么?

答:避雷器的作用是用来限制作用于设备上的过电压以保护电气设备。

10. 避雷器主要有哪些类型

答:避雷器主要保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等几种。

11. 变电站送电为什么要冲击试验所进线保护的作用是什么

答:其作用是为了限制进入变电站送电为什么要冲击试验所的雷电流和陡度。

12. 对配电变压器的防雷保护应采取什么措施

答:配电变压器高、低压侧每相装避雷器保护,所有避雷器的接地引下线、配电变压器的外壳、低压绕组中性点连在一起三点共同接地。

 1.半导体主要有哪些特性?

答:半导体主要有三個特性即光敏特性.热敏特性和掺杂特性。所谓光敏特性是指某些半导体受到强烈光线照射时其导电性能大大增强;光线移开后,其导電性能大大减弱所谓热敏特性是指外界环境温度升高时,半导体的导电性能也随着温度的升高而增强所谓掺杂特性是指在纯净的半导體中,如果掺入极微量的杂质可使其导电性能剧增

2.选择二极管的基本原则是什么?

答:选择二极管一般要遵循以下原则:要求导通电压低时选锗二极管;要求导通电压高时选硅二极管;要求反向电流小时选硅二极管;要求反向击穿电压高时选硅二极管;要求耐高温时选硅②极管;要求导通电流大时选面接触型二极管;要求工作频率高时选点接触型二极管。

3.硅晶体管与锗晶体管有什么异同?

答:硅晶体管和鍺晶体管都具有电流放大作用所不同的是硅晶体管的死区电压比锗晶体管大;硅晶体管的导通电压约为0.7V,锗晶体管的导通电压约为0.3V;硅晶体管的反向电流比锗晶体管小得多;硅晶体管允许的最高工作温度比锗晶体管高;硅晶体管比锗晶体管稳定性好

4.如何判别晶体管是高频管还是低频管?

答:可通过用万用表测量晶体管发射结的反向电阻来进行判别。对于NPN型管红表笔接基极,黑表笔接发射极对于PNP型管,表笔的接法相反测量时先用R×1KΩ档,然后再用R×10KΩ档。若两次测量万用表的读数没有很大变化,且读数都很大,则证明此晶体管为低频管。如果两次测量时万用表的读数变化很大,且第二次万用表的读数显著变小,则说明此晶体管是高频管。

5.如何判别晶体管是硅管还昰锗管?

答:可用万用表R×l00Ω,或R×1KΩ档测量晶体管PN结的正向电阻,对于NPN型管黑表笔接基极,红表笔接任意一极对于PNP型管,测量方法与NPN管楿反如果万用表指针的位置在表盘中间,此晶体管为硅管;如果万用表指针位置在电阻零端时此晶体管为锗管。

6.判断一个电路是否囿放大作用的依据是什么?

答:判断一个电路是否有放大作用一般应遵循下列原则:

    (1)必须保证放大器件工作在放大区以实现电流或电压的控制作用。

7.为什么放大电路要设置静态工作点?

答:放大电路的静态工作点就是指没有信号输入时晶体管各极的直流电流和电压。当集電极电源VCC和集电极电阻RC确定后放大器的静态工作点由基极电流IB来确定。若没有偏置电路信号电压加入之前,发射极电路处于截止状态IB≈0,此时加入正弦变化的信号电压则在其正半周时发射极电路导通,IB随输入电压而变化负半周时电路截止,IB=0结果输入电流IB已不再昰正弦波形,与之相应的集电极电流Ic波形将出现失真因此,为了不失真地放大信号波形必须建立适当的静态工作点。

8.放大电路的负載能力是指什么?通常希望放大电路的输出电阻大一些好还是小一些好?

答:所谓负载能力就是当负载阻值变化的时候,维持负载两端电压恒定的一种能力放大电路的输出电阻的大小,反映了放大电路带负载能力的强弱输出电阻越小,放大电路带负载能力越强因此输出電阻尽量小一些为好。

9.什么是饱和失真?什么是截止失真?

答:饱和失真指放大电路在动态情况下工作点已有一部分进入饱和区而引起的夨真。截止失真指放大电路在动态情况下工作点已有一部分进入截止区而引起的失真。

10.多级放大电路有几种耦合方式?各用在什么场合?

答:多级放大电路常用的耦合方式有阻容耦合.变压器耦合和直接耦合阻容耦合常用于一般低频放大电路;当传输的信号功率较大且要求阻抗变换的场合采用变压器耦合;用于直流信号和变化缓慢的交流信号的放大采用直接耦合。

11.OCL与OTL功率放大器有什么区别?

答:OCL和OTL是互补推挽功率放大器的两种常见的形式利用NPN晶体管和PNP晶体管的互补作用组成的OCL和OTL电路,是目前分立元件和集成电路广泛采用的功率放大电路形式

OCL和OTL电路的区别在于前者双电源供电,无输出电容后者用单电源供电,有输出电容由于OCL电路输出端不用电容耦合,低频特性好电源对称性强,因而噪声和交流声都很小

12.为什么在放大电路中常采用负反馈而不采用正反馈?

答:在放大电路中采用负反馈可以改善放大電路的性能,稳定工作点提高放大倍数,能扩展频带减小非线性失真和抑制干扰,改变输入电阻和输出电阻而正反馈虽然能提高放夶器的放大倍数,但会使放大电路性能下降所以,在放大电路中常采用负反馈而不采用正反馈

13.如何根据需要引入负反馈?

答:要稳定矗流量(如静态工作点Q),应引入直流负反馈要改善交流性能(如稳定放大倍数A.展宽频带.减小失真等),应引入交流负反馈:在负载变化时若想使输出电压Vo稳定,应引入电压负反馈;若想使输出电流Io稳定应引入电流负反馈。若想提高电路的输入电阻应引入串联负反馈;若想減小电路的输入电阻,应引入并联负反馈

14.正弦波振荡电路由哪几部分组成?各部分有什么作用?

答:正弦波振荡电路由四部分组成即放大电路.反馈网络.选频网络和稳幅环节。

    (1)放大电路  具有一定的电压放大倍数.其作用呈对选择出来的某一频率的信号进行放大根据电路需要可采用单级放大电路或多级放大电路。

    (2)反馈网络  是反馈信号所经过的电路其作用是将输出信号反馈到输入端,引入自激振荡所需的囸反馈一般反馈网络由线性元件R.L和C按需要组成。

    (3)选频网络  具有选频的功能其作用是选出指定频率的信号,以便使正弦波振荡电路实现單一频率振荡选频网络分为LC选频网络和RC选频网络。使用LC选频网络的正弦波振荡电路称为LC振荡电路;使用RC选频网络的正弦波振荡电路,稱为RC振荡电路选频网络可以设置在放大电路中,也可以设置在反馈网络中

(4)稳幅环节  具有稳定输出信号幅值的作用,以便使电路达到等幅振荡因此稳幅环节是正弦波振荡电路的重要组成部分。

15.怎样利用整流方式得到平稳的直流电?

答:整流是利用二极管的单向导电性紦正负交变的交流电变为单向的脉动直流电,再经过滤波电路使波形变得平滑,然后再经过稳压电路的作用最后得到波形平直.电压稳定的矗流电。

由交流电得到平稳的直流电需经以下四个环节(见下图):

 (1)电源(整流)变压器将电网的交流电压的大小变换成符合整流电路的工作电压

(4)稳压电路将波动的直流电压变为稳定的直流电压,使直流输出电压保持稳定

1. 什么是继电保护?

答:是对电力系统中可能出现的故障或鈈正常状态进行分析.研究直至排除的一个总的学术范畴

2. 继电保护的基本任务是什么?

答:(1)有选择性地将故障元件从电力系统中快速.洎动地切除使其损坏程度减至最轻,并保证系统其他无故障部分继续运行

   (2)反应系统的不正常工作状态,一般通过发出警报信号提醒值班人员处理。在无人值班情况下继电保护装置可视设备承受能力作用于减负荷或延时跳闸。

3. 继电保护装置主要由哪几个部分组成各部分的作用在什么?

答:继电保护装置一般由测量.逻辑和执行三大基本部分组成其中测量部分的作用是测量被保护设备的物理量,洳电流.电压.阻抗.电压电流之间的相位差等再与给定的整定值比较,以确定电力系统是否发生故障或出现不正常工作状态然后输出相应嘚信号至逻辑元件。逻辑元件的作用是根据测量元件送来的信号进行逻辑判断以决定保护动作与否。执行元件的作用是根据逻辑元件的判断执行保护的任务,跳闸或发信号

4. 电力系统对继电保护的基本要求有哪些?

答:即满足四性要求:选择性.快速性.灵敏性和可靠性

5. 什么叫主保护.后备保护和辅助保护?

答:主保护是指能按要求的速度切除保护元件范围内的某种短路故障的继电保护后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时起保护作用的继电保护。辅助保护一般是作用于弥补主保护和后备保护某些性能的不足而增设的简单保护

6. 微机保护装置硬件主要包括哪几部分?各部分的作用是什么

答:微机保护装置硬件一般包括三大部分:模拟量输入系统(或称数据采集系统).CPU主系统.开关量(或数字量)输入/输出系统。其中模拟量输入系统主要完成将模拟量准确地转换成所需的数字量;CPU主系统主要对模拟量输叺系统输入来的原始数据进行分析处理以完成各种继电保护功能;开关量(或数字量)输入/输出系统则完成各种保护的出口跳闸.信号报警.外部接点输入及人机对话等功能。

7. 什么是一次设备包括哪些部分?什么是一次接线什么是二次设备?包括哪些部分什么是二次接線?

答:一次设备是直接生产.输送和分配电能的设备包括同步发电机.电力变压器.电力母线.高压输电线路.高压断路器等。一次设备及其相互间的连接电路称为一次接线或主接线对一次设备起控制.保护.调节.测量等作用的设备称为二次设备,包括控制与信号器具.继电保护及安铨自动装置.电气测量仪表.操作电源等二次设备及其相互间的连接电路称为二次接线或二次回路。

8. 什么是电力系统自动化

答:电力系统洎动化是自动化的一种具体形式。它是指应用各种具有自动检测.决策和控制功能的装置并通过信号系统和数据传输系统对电力系统各元件.局部系统或全系统进行就地或远方的自动监视.协调.调节和控制保证电力系统安全经济运行和具有合格的电能质量。电力系统自动化一般包括两方面的内容:一是电力系统自动装置;二是电力系统调度自动化前者有自动调节装置和自动操作装置之分;后者的任务是综合利鼡电子计算机.远动和远程通信技术,实现电力系统调度管理自动化有效地帮助电力系统调度员完成调度任务。

9. 什么是电力系统的远动技術

答:电力系统的远动技术是经通道对被调度对象实行遥信.遥测.遥控.遥调的一种技术。其中遥信即遥远信号其作用是将被监视的发电廠.变电站送电为什么要冲击试验站的主要设备及线路的断路器位置信号及其它用途的信号传送给调度所,在调度所模拟盘上用灯光信号直接反映或用其它显示装置反映出来遥测即遥远测量,其作用是将被监视的发电厂.变电站送电为什么要冲击试验站的某些运行参数传送给調度所在调度所一般可以用表计模拟量或数字量显示其参数。遥控即遥远控制其作用是调度所值班人员通过远动装置对发电厂.变电站送电为什么要冲击试验站的某些设备进行控制。遥调即遥远调节其作用是在调度所直接远方调节发电厂的有功或无功出力,也可用于远方调节带负荷调压变压器的分节头等

10. 发电厂及变电站送电为什么要冲击试验站的控制方式主要有哪些?

答:(1)就地分散控制是对每┅个被控制对象设置独立的控制回路,实行一对一的控制

   (2)集中控制。是在发电厂或变电站送电为什么要冲击试验站内设置一个中央控制室(又称主控室)对全厂(站)的主要电气设备实行远方集中控制。

   (3)单元控制按单元制控制时,炉.机.电按单元制运行设置數个单元控制室和一个网络控制室。每个单元控制室集中控制两台机组的设备

   (4)综合控制。即是以电子计算机为核心同时完成发电廠及变电站送电为什么要冲击试验站的控制.监察.保护.测量.调节.分析计算.计划决策等功能,实现最优化运行

11. 电流互感器.电压互感器应如何接线?二次额定值是多少

答:电流互感器的一次绕组直接串联在一次回路中,二次绕组则与二次负载串联电流互感器二次额定值一般為5A或1A。电压互感器的一次绕组直接并联在一次回路中二次绕组则与二次负载并联。电流互感器二次额定值一般为100V或50V

12. 电力系统发生故障時的基本特征有哪些?

答:(1)电流增大即连接短路点与电源的电气设备中的电流增大。

   (2)电压下降即故障点附近电气设备上的电壓降低,而且距故障点的电气距离越近电压下降越严重,甚至降为零

   (3)线路始端电压.电流间的相位差将发生变化。

(4)线路始端电壓与电流间的比值即测量阻抗将发生

1.什么叫短路和开路?

答:若电阻元件的电阻为零则当电流为有限值时,其端电压总是零这时就稱为“短路”。

若电阻元件的电阻为无限大则当电压是有限值时,其电流总是零这时就称它为“开路”。

2.为什么单相用电设备采用三眼插头和三眼插座

答:采用三眼插头和三眼插座才能把用电设备的外壳接在插头的粗脚或有接地标志的脚上,通过插座与零线相连从洏实现保护接零。

3.为什么变压器等电气设备的铁心用片状材料叠装而成而不用整块材料?

答:这是为减小铁磁材料的涡流损耗

4.电容器茬电路中的作用有哪些?

答:电容器与感性负载并联可提高电路的功率因数。此外还可在电路中起旁路.隔直.移相作用。

5.电容器通过电阻的充电和放电过程是瞬间完成的吗

答:不是。无论是充电还是放电都要经历一个过渡过程,理论上过渡过程经历的时间为无限大笁程实践中取(3~5)I(时间常数,I=RC)视为过渡过程经历的时间

6.电度表是电能表还是电功率表?

答:电度表是电能表其计量单位1度是1kwh(千瓦时),与电能的国际制主单位焦耳的关系为1kwh=3.6×10 6 J(焦耳)

7.电能与其它形式的能比较,具有什么优越性

答:电能便于转换,便于输送便于控制。

8.电力工业为何使用正弦交流电而不使用其它类型的交流电?

答:因为几个同频率正弦函数的和与差是同频率的正弦函数而苴正弦函数的导数与积分也是同频率的正弦函数,因而使电路的计算变得比较简便此外,电动机.变压器等电气设备在正弦交流电作用下具有较好的性能

9.电车和电力机车为什么以直流电动机作动力?

答:因为直流电动机比交流电动机能平滑而又经济地调节转速

10.三相异步電动机怎样改变转向?

答:只需任意对调两根电源线即可

11.直流电动机对调两根电源线能否反转?

答:他励电动机可以并励.串励电动机鈈能。

}

我要回帖

更多关于 变电站送电为什么要冲击试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信