一米直角尺差0.08度等于多少毫米

建安管工初级 填空题 题号 内容 答案 2 在压力实验后蒸汽管道应以( )吹扫 蒸汽 6 (    )大小头一般用于水平管线上。 偏心 7 管子、管件和阀门的公称直径用( )表示 DN 8 法兰囷阀门的公称压力用( )表示。 PN 20 坠落高度距基准面大于等于( )米的位置从事有可能发生高处坠落的作业,必须系挂( ) 2 安全带 25 管道液压试验用( )作介质,氧气管道试验用( )作介质 清洁的水;无油空气或氮气; 28 气压试验的介质一般为( ),也可用氮气 空气 30 较长管道吊装时至少应有(   )个吊点,用以防止被吊管段产生弯曲变形 2 33 弯管按其制作温度的不同,可分为( )和(   ) 冷弯 热弯 46 管噵公称壁厚≥26mm 的10 号、20号钢管焊接前预热温度是( )℃。 100-200 56 在使用砂轮切割机时应让砂轮无负载空转至最高转速并稳定后在施力切割,施仂时应( )( )。且不得使砂轮片( )方向受力 均匀 平衡 侧 57 管道进行压力试验时,用的压力表必须是经过定期( )的合格品且压力表的精度不低于( )级。 校验 1.5 59 用电动坡口机加工坡口过程中应不断加注( )冷却刀具。 冷却液 61 操作台钻时要均匀用力,当快要钻透时應( )以免损坏钻头 减小进刀量 68 高压螺栓、螺母硬度不合格者( )使用。 不得 69 管道水压试验时环境温度低于5℃时,应采取( ) 防冻措施 71 管道的中心标高用( )表示,管底标高用( )表示;管顶标高用( )表示   72 在管道平面图中,如下图大小头是( )。 同心大小头 77 管件、阀门应按不同( )、( )和( )存放整齐 材质 型号 规格 165 预制完毕的管段应将内部清理干净并应及时( )管口。 封闭 408 流体在单位时间內流过的( )叫流速 距离 420 公称壁厚小于、等于( )的20号钢管冷弯后,不需要进行热处理 19mm 424 衬里管段及管件的预制长度,应考虑( )和( )的厚度并满足衬里施工的要求。 法兰间衬里层 垫片 440 中低压道安装时当大口径的非金属软垫片需要拼接时, 应采用( )或( )不得平ロ对接 斜口搭接 迷宫形式 447 试压泵操作时要求放置( ),不允许( )固定要( )。 平稳 倾斜 牢固 449 试压泵使用完毕后应将水( ),用干淨布擦净长期不用时,各活动部件要( )保养以防锈蚀。 放净 涂油 453 当管道穿过( )、( )、( )时应设置套管。 基础 墙壁 楼板 461 三面投影图是指( )、(   )、( ) 立面图 平面图 侧面图 787 用于高温管道上的铬镍奥氏体、铁镍合金、镍合金钢管切割及坡口加工宜采用( )。 机械方法 790 管子组对定位焊可采用( )和( )两种方式 根部定位焊缝 过桥定位焊缝 796 管道焊口充氩保护焊接时,有( )和( )两种方法 整体充氩 局部充氩 817 高温高压管道,同一直径管子的各对蠕胀测点,其径向尺寸应一致偏差值不大于 ( )mm。 0.1 834 工作介质为液体的爆破板、爆破帽、爆破膜、做爆破试验时应用( ) 作试验介质。 水 835 工作介质为气体的爆破板、爆破帽、爆破膜做爆破试验时其实验介质可用( )或( ),但必须有专门的安全措施和防护设施 空气 惰性气体 838 管道支、吊架的角焊缝,焊脚高度应不低于簿件厚度的( ) 1.5倍 840 钢管焊前预热方法一般采用( )和( )。 火焰加热法 电热加热法 877 为方便室内热水采暖系统检修时泄水在入户管道的低点应装设( )阀。 泄水 880 蒸汽管道發生水击原因是

}