昆仑通态嵌入式转MCGSPRO后报错

所选最佳答案为错误答案
CP243-1模块昰有8个通信资源,其中一个可以连接屏是OP资源,但这是针对于支持S7通信的屏对于第三方的屏并不一定可用。

置评专家:西门子自动化產品支持  16:53

类似的配置只要双方都支持其中一种通讯就可以

我使用S7-200 CPU226,两个通信端口都占用了能否使用EM277模块与昆仑通态触摸屏连接?
EM277只是從站的通信口不能做扩展通信口。
 你可以采用增加CP243-1以太网扩展口来进行通信连接

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。