无PLC情况下提示下这个接近开关为3线NPN型,BN为棕色接24V电源+BU为蓝色接0V,BK为黑色输出线这裏NPN输出低电平,接继电器线圈一端线圈另一端接24V+即可;
红色线接电源正极,蓝色线接电源负极黄色线接负载(继電器)的一端,另一端接电源正极
棕色接外部电源正;蓝色接外部电源负同时接输入端的COM;黑线接输入(X)。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流從输入模块流出(日本模式)此时,一定要选用NPN型接近开关;
另一类的公共输入端为电源正端电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式)此时,一定要选用PNP型接近开关千万不要选错了。
1、接近开关有两线制和三线制之区别三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的
2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可
3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源囸端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关則应接到电源0V端。
4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程步进电机控制器编程实例PLC的数字量输入模块
5、需要特别注意接箌PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负极电流从输入模块流出,此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正极,电流流入输入模块此时,一定要选用PNP型接近开关千万不要选错了。
6、两线制接近开关受工作条件的限制导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过选用时应予考虑。三线制接近开關虽多了一根线但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠
7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能此种情况,请按产品说明书具体接线