dkc-y110编程步进电机控制器编程实例输入口1和3接npn常闭接近开关,编程要怎么设置才能起限位

  • 进货单中暂未添加任何货品

阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级完成登录后两边同时登录成功。

}
如图要接两个接近开关一个控制送料信号一个控制放松信号送料机上用的图上的这种开关谢谢了求大家帮帮忙... 如图 要接两个接近开关 一个控制送料信号 一个控制放松信号 送料机上用的 图上的这种开关 谢谢了 求大家帮帮忙

无PLC情况下提示下这个接近开关为3线NPN型,BN为棕色接24V电源+BU为蓝色接0V,BK为黑色输出线这裏NPN输出低电平,接继电器线圈一端线圈另一端接24V+即可;


· 关注我不会让你失望

红色线接电源正极,蓝色线接电源负极黄色线接负载(继電器)的一端,另一端接电源正极


· 繁杂信息太多,你要学会辨别

棕色接外部电源正;蓝色接外部电源负同时接输入端的COM;黑线接输入(X)。

需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流從输入模块流出(日本模式)此时,一定要选用NPN型接近开关;

另一类的公共输入端为电源正端电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式)此时,一定要选用PNP型接近开关千万不要选错了。

1、接近开关有两线制和三线制之区别三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的

2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可

3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源囸端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关則应接到电源0V端。

4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程步进电机控制器编程实例PLC的数字量输入模块

5、需要特别注意接箌PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。

PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负极电流从输入模块流出,此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正极,电流流入输入模块此时,一定要选用PNP型接近开关千万不要选错了。

6、两线制接近开关受工作条件的限制导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过选用时应予考虑。三线制接近开關虽多了一根线但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠

7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能此种情况,请按产品说明书具体接线