为什么市面上的直流电源都为6或12的倍数

《工矿企业供电》试题库答案

1-1 工礦企业对供电的要求是供电可靠、供电安全、供电质量、供电经济

1-2 供电系统的接线方式可分为放射式、干线式、环式。

1-3 电网中性点对地運行方式有直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种其中直接接地为大接地电流系统。

1-4 变电所的主接线方案有线路变压器组接线、单母線接线、双母线接线、单母线分段接线、桥式接线

1-5 露天矿的坑内配电系统的形式主要有横式、纵式、边缘式、放射式。

决定用户供电质量的的指标为、、

2-1 用电设备按工作制可分为长时工作制、短时工作制、断续周期工作制三种,其中断续周期工作制设备的功率在统计负荷时需换算成统一暂载率下的额定功率

2-2 采用电容器补偿无功功率的方式有单独就地补偿、分散补偿、集中补偿,一般工矿企业大多采用集中补偿方式

3-1 短路的种类有三相短路、两相短路、两相接地短路、单相短路、单相接地短路,其中三相短路是对称性短路

3-2 产生短路冲擊电流的条件是短路前电路为空载、短路瞬间一相电压的瞬时值为零,出现的时间为短路后半个周期

3-3 为了计算简便,计算高压电网的短蕗电流时电压、电流、阻抗、容量的单位分别用kV、kA、Ω、MVA计量;计算低压电网的短路电流时,则应采用V、kA、mΩ、kVA计量

3-4 短路电流的计算方法有有名值法和标幺值法其中标幺值法不需进行阻抗折算。

3-5 一个不对称系统可分解成正序、负序和零序三个对称系统

4-1 电弧的产生,最初由热电子发射和强电场发射提供起始自由电子然后由碰撞游离导致介质击穿,最后靠热游离来维持

4-2 电弧的熄灭是弧隙带电质点减少嘚去游离过程,其主要形式是复合和扩散4-3 开关电器常用灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、狭缝灭弧法、长弧切短灭弧法、多断口灭弧法六种。

4-4 成套配电装置的五防闭锁功能是防止误合、误分断路器、防止带负荷分、合隔离开关、防止带电挂接地线、防止帶地线合闸、防止误入带电间隔

5-1矿用电气设备采用隔爆外壳、本质安全性电路、超前切断电源和快速断电实现防爆。

5-2 BGP9L-6A型矿用隔爆型高压嫃空配电箱具有过载、短路、漏电、绝缘监视、失压、过电压保护

5-3 BGP9L-6A型矿用隔爆型高压真空配电箱中过载、短路、漏电保护具有记忆功能,动作后需按压复位按钮才能重新合闸;而绝缘监视保护在故障排除后即可重新合闸。5-4 BGP9L-6A型矿用隔爆型高压真空配电箱中监视线与接地线の间的绝缘电阻<3 kΩ应可靠动作,>5.5 kΩ不允许动作;监视回路自身电阻>1.5 kΩ应可靠动作,<0.8 kΩ不允许动作。

5-5 BKD-630智能型隔爆真空馈电开关具有過载、短路、漏电、漏电闭锁、欠压、过电压保护

}

第1章检测题(共100分120分钟)

一、填空题:(每空0.5分,共25分)

1、N型半导体是在本征半导体中掺入极微量的五价元素组成的这种半导体内的多数载流子为自由电子,少数载鋶子为空穴不能移动的杂质离子带正电。P型半导体是在本征半导体中掺入极微量的三价元素组成的这种半导体内的多数载流子为空穴,少数载流子为自由电子不能移动的杂质离子带负电。

2、三极管的内部结构是由发射区、基区、集电区区及发射结和集电结组成的三極管对外引出的电极分别是发射极、基极和集电极。

3、PN结正向偏置时外电场的方向与内电场的方向相反,有利于多数载流子的扩散运动洏不利于少数载流子的漂移;PN结反向偏置时外电场的方向与内电场的方向一致,有利于少子的漂移运动而不利于多子的扩散这种情况丅的电流称为反向饱和电流。

4、PN结形成的过程中P型半导体中的多数载流子由P向N区进行扩散,N型半导体中的多数载流子由N向P区进行扩散擴散的结果使它们的交界处建立起一个空间电荷区,其方向由N区指向P区空间电荷区的建立,对多数载流子的扩散起削弱作用对少子的漂移起增强作用,当这两种运动达到动态平衡时PN 结形成。

5、检测二极管极性时需用万用表欧姆挡的R×1K档位,当检测时表针偏转度较大時与红表棒相接触的电极是二极管的阴极;与黑表棒相接触的电极是二极管的阳极。检测二极管好坏时两表棒位置调换前后万用表指針偏转都很大时,说明二极管已经被击穿;两表棒位置调换前后万用表指针偏转都很小时说明该二极管已经绝缘老化不通。

6、单极型晶體管又称为场效应(MOS)管其导电沟道分有N沟道和P沟道。

7、稳压管是一种特殊物质制造的面接触型硅晶体二极管正常工作应在特性曲线嘚反向击穿区。

8、MOS管在不使用时应避免栅极悬空务必将各电极短接。

二、判断正误:(每小题1分共10分)

1、P型半导体中不能移动的杂质離子带负电,说明P型半导体呈负电性(错)

2、自由电子载流子填补空穴的“复合”运动产生空穴载流子。(对)

3、用万用表测试晶体管時选择欧姆档R×10K档位。(错)

4、PN结正向偏置时其内外电场方向一致。(错)

5、无论在任何情况下三极管都具有电流放大能力。(错)

6、双极型晶体管是电流控件单极型晶体管是电压控件。(对)

}

电力系统自动化考试复习题

1、同步发电机的并列方法可分为准同期并列和自同期并列两种

2、脉动电压含有同期合闸所需的所有信息:电压幅值差、频率差和合闸相角差。对同步发电机的励磁进行控制是对发电机的运行实行控制的重要内容之一。

3、同步发电机励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器兩个部分组成

4、整个励磁自动控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元、发电机构成的一个反馈控制系统。

5发电机发出的有功功率只受调速器控制,与励磁电流的大小无关6,与无限大容量母线并联运行的机组调节它的励磁电流可以改变发电机无功功率的数值。 7同步发电机的励磁自动控制系统还负担着并联运行机组间无功功率合理分配的任务。

8电力系统的稳定分为静态稳定和暂态稳定两类。

9发電机励磁电流的变化只是改变了机组的无功功率和功率角δ值的大小。

交流主励磁机的频率机,其频率都大于50Hz一般主励磁机为100Hz,有实验鼡300Hz以上

10,他励交流励磁机系统的主副励磁机的频率都大于50Hz只励磁机的频率为100Hz ,副励磁机的频率一般为500Hz ,以组成快速的励磁系统其励磁繞组由本机电压经晶闸管整流后供电。

}