脉冲常数不同会影响电能计量吗?

首先我来说下为什么要让智能电表取替机械电表,难道智能电表真的有那么好用吗?答案:“是的,智能电表确实比机械电表准确率高,信息处理上更加精确了。”现代社会已经步入信息化科技时代,传统行业正在被科技革新。就像人们以前出门必须携带现金,而现在只需要带一部手机出门就可以完成所有的支付行为,科技的进步为人们的生活带来了极大的便利,相同智能电表的出现也是科技进步所带来的产物,那么一个新的产物出现后,人们对它的了解自然也是少之又少的,这时就会有人提出疑问智能电表到底是什么?它好不好用?它和机械电表到底有什么根本性的区别呢等等问题。别着急,下面我就来好好解答一下大家可能会存在的一些疑问。

目前大部分用电客户运用的电能表均为机械电能表或功用单一的电子式电能表。智能电表具有电能计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功用,是完结电能信息收集自动化和智能化最重要的测量外表。

智能电表记载了家中实时用电状况,居民能够经过网络查询前一天或近期日用电量明细。经过电量的实时查询,还能够帮助居民测算出家中相关用电设备的耗电量,“揪”出家里的费电“大户”,使居民更合理地运用电器,到达节能的意图。经测算,当用户自动挑选和优化用电方式,可削减15%以上的峰荷和10%以上的总需求。

智能电表和机械电表到底有什么区别?

答:(1)与以往的电能表比较,智能电表新增了计量信息办理、用电信息办理、用电量监控等新功用,能更好地为用电客户供给准确、及时的电费核算功用。

(2)具备双向计量的功用,它支撑分布式动力的利用。除了能够记载进入用户的电量外,还能够记载用户向电网供给的电量。假如用户自建有风能、太阳能等分布式清洁动力发电设施,当所发电力自己用不了时,能够完结剩余电量向电网输送,从而到达节能环保下降二氧化碳排放,运用户日子低碳化,还能提高用户的经济效益。

(3)智能电表除了具有电能计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功用,还支撑双向计量、阶梯电价、分时电价、峰谷电价等实际需要,也是完结分布式电源计量、双向互动服务、智能家居、智能小区的技术根底。

很多人从机械电表更换为智能电表后,面临的一个最直接性的问题就是看不懂电表度数了,下面我就来教一下大家应该如何正确的看智能电表电量度数。

1、智能电表电量度数怎么看?
观察如①位置的液晶屏幕显示,如显示:“当前总kWh”。即表示当前电表的总读数是:6666.66度。


2、智能电表走的快慢怎么看?
观察如②位置的“脉冲指示灯”,闪的越快,表示当前功率消耗越大,电表走的越快。并且参考如④位置的标识:“1200imp/kWh”,这个叫脉冲常数,即表示脉冲指示灯闪烁1200次,电表计量1度电。


3、智能电表的计量精度等级这么看?
观察如⑤位置的标识:“②”,表示该表的精度等级为2级表。


4、智能电表的量程有多大?
观察如③位置的标识:“5(60)A”,表示该电表量程为:基本电流为5A,最大电流60A,根据相关行业及国家标准要求,2级在5%的基本电流(5A)~最大电流(60A)之间的电能计量必须保证一定的线性,即老百姓常说的能够走的准。得益于专用技术的进步,智能电表精度其实远远优于2级智能电表的标准。尤其是用了专用电能计量芯片RN8209系列的产品,其计量精度在基本电流5A的时候能达到3‰,并能够在整个量程内保持很好的线性。其5ppm/℃的温度系数更好的保证了在不同环境温度下的计量准确度。体现了电力这种特殊商品买卖双方公平的原则。


用“智能电表”,小编提醒大家,因为智能电表的灵敏度比较高,以往用机械表时被忽略的电能都能够被计量,比如电视、机顶盒、各种充电器待机的功耗等等,这种无意义的浪费要不得,使用完毕后要将电源开关关闭,节约能源,从我做起。

注意:以上内容均为原创作品,转载请注明出处,盗用抄袭将追究到底。

}

今天就为大家讲解IC卡电子式智能电表选型常见问题和方法,因为最近分享这几篇文章被很多人称赞点名过,所以小编会继续努力分享更多智能电表的问题和购买选型经验,先谢谢大家哈。

IC卡电子式智能电简称IC卡电表,它是以ic卡作为电能值数据传输介质,在电度表(电子式电度表或机械式电度表)中加入负荷控制部分功能模块,从而实现电量抄收和电量结算的智能电度表。

【IC卡电表数码管液晶屏都不显示是为什么?】

小编认为,熔丝熔断;控制板上的电源变压器故障;IC卡太脏或插反;将IC卡擦拭干净再插卡。若经上述方法处理,若仍未解决问题,就需将集成电路控制器后盖打开,插入管理卡,按清零按钮进行清零,重新对IC卡输入相关信息。

【IC卡电表装置显示有电能量,但输出没电是为什么?】

原因:该装置DZ-48线圈烧毁;端子排接线松动。检查该装置DZ-48线圈是否烧毁,苦烧毁予以修复或更换;用螺丝刀旋紧端子一排螺丝,使其接线良好。

【IC卡电表装置显示电量为零,但不跳闸是为什么?】

小编认为是该装置DZ-48线圈烧毁、中性线断路,造成应跳闸时却不跳闸,端子排引线松动,检查该装置DZ-48线圈是否烧毁、中性线是否断路,若烧毁、中性线断路,更换或接好,旋紧端子排螺丝,使接线良好。

【IC卡电表电量常数与电脑显示数不符是什么原因?】

小编认为是电表与IC卡的常数不一致;光敏传感器传感头与表盘位置不恰当;电能表铝盘盘面较脏,造成传感器误读误传;修正IC卡常数,使其与电能表常数一致,打开表盖,调整光敏传感器的传感器头与表盘的位置,使电能表的转数与光敏脉冲一致。擦拭或清理表盘污浊点,使传感器能正常读数传导。

IC卡电子式智能电表选购技巧:

一、把IC卡电表拿去认证机构进行检验

当我们买了电表的时候,我们可以对厂家送来的电能拿去认证机构进行检验,主要是从以下几个方面进行。即:机械要求、所能适应的气候条件、电气要求、电磁兼容性、准确度要求这五个方面。这五个方面在国家标准《1级和2级静止式交流有功电能表》(GB/T)中都有明确的规定。

二、看IC卡电表的计量精度是否符合要求?

1、准确度要求包括,电流及功率因数改变、电压改变、频率改变、起动试验、潜力试验、走字试验等这些项目的检验一般地市级及县级供电企业都能进行检验。

2、IC卡电表在规程规定的负载范围内,一般线性度都比较好,但不同厂家的表实际准确计量的负载范围有很大差别,由于现场实际负载电流是经常变化的,能准确计量的负载范围越宽,表的负载性能越好,在农村有些地区电网电压波动比较大。要注意检查电压波动极限情况下,电能表的误差。

3、特别是低电压时的轻载误差和电能表走字是否有力,检查表内直流电源电压不能下降到计量器及芯片的工作电压以下,直流电源的波纹不能有明显地增加;准确度要求还包括,如谐波、外部磁感应、高频电磁场影响等。一般地市级及县级供电企业不具备条件检验,可以请省级电力试验所检验。

三、详细了解厂家资质和品牌历史

1、现在市场上的大部分电表生产厂家是进行作坊式生产的,没有省级计量许可证,只有市级计量许可证。选用劣质的元器件、电路板进行简单的电表装配、调试,生产的电表质量没保障,使用寿命不长,不符合国家电能表技术规约,不被电力公司认可。

2、小规模式生产的电表虽然不被电力公司认可,但在目前市场上还在流通,尤其是在市场上那些价格非常便宜的电表,不是说不能用,但是几十元钱的IC卡电表,元器件的价格就差不多了,还不说人力、物力,这样的电表质量到底怎样,我们可想而知,所以大家一定不要贪图便宜不符合国家标准的,毕竟它是涉及到人民生命财产安全的。

以上就是今天小编为大家讲解的,希望能帮助大家,假设大家还有什么不懂的,可以拨打网站上的联系方式,我们24小时为您服务

}

电表是计量器,用来计算电表实际通过电能量。居用用电使用的都是单相电子式电度表,电子式电表又称静止式电表,以往还有一种机械表(转盘)的那种,叫感应式电表。

电子式电表计算方法是靠发射脉冲信号给计数芯片,一般计一度电所发生的脉冲个数叫脉冲常数,应该是9600,若在一时段内发生了19200个脉冲,就表示在这时段内电表共走了2度电,计数IC就是将脉冲数转计为度数的芯片。

以上内容仅供参考,如您需了解更多详情,欢迎进入浩宁电表网咨询。

}