三菱空调指示灯不亮开不了机PLC不亮了怎么办?

在网上收了个原来显示ERROR灯亮的坏FX1N-40MR的三菱原厂PLC,拿回来后经检查ERROR亮红灯是因为电源部分的输出的CPU停机信号为高电平导致,顺着这个找回去是由于TR1基极电压有//pdfdetil_8D61E5.html
请各位多多指教,本人对PLC不是很了解,只是学过一点基本应用.
}

六个常见的三菱PLC故障处理办法

点击:19592 日期: 选择字号:

       在日常使用过程中,可能会因为各种因素而产生故障,故障的方式非常多,下面海蓝机电就向大家介绍六种三菱PLC常见的故障,并附上其相对应的处理办法,希望能对大家起到一定的帮助!

常见故障一:三菱PLC法启动,上电没反应, 指示灯不亮

解决办法:检查有没有接负载,如有可能是负载短路,如果没有就可能是plc电源板有问题

常见故障二:三菱ACPU只能上传不能写入

解决办法:1、检查三菱PLC软件是否只有读出功能,没有写入功能。

常见故障三:三菱PLC无法与外部其它设备通讯

解决办法:1、参数设置错误,要参考中的有关参数进行设置。

常见故障四:三菱PLC电池故障、电池报警 ,程序报警

解决办法:这是提醒你电池即将耗尽,尽快更换电池,以免程序丢失。更换三PLC电池时注意要保持PLC在通电状态。

常见故障五:三菱PLC通电后 ERROR指示灯闪烁

解决办法:三菱PLC通电后ERROR灯闪烁,run灯不亮.那你张run打到运行状态..看看//还是闪烁..可以看程序有没有问题,,要是程序没事..那就是三菱PLC

常见故障六:三菱PLC的ERROR指示灯常亮

解决办法: 如果是三菱Q系列PLC的ERR指示灯亮,先用GX DEVELOPER确认出错细节,将RUN开关至STOP位置,根据实际情况排 除故障候,在用RESET复位,具体看硬件手册的故障代码。

更多三菱PLC维修保养资讯,尽在海蓝机电官网!深圳海蓝机电17年专业代理销售:三菱变频器、三菱plc、三菱触摸屏、三菱伺服电机等工控自动化产品及其配件,订购热线:5 。三菱好产品,海蓝好服务!我司还为广大客户群体提供售前免费技术指导和售后维修服务,10余位工程师24小时在线抢答!同时也承接各种非标自动化工程项目,技术服务热线:6 。

}

三菱 FX 系列 PLC 如何根据指示灯判断故障

1.面板上 POWER 灯不亮? 主机,I/O 扩充机座,I/O 扩充模块,特殊模块之正面均有一个"POWER"之 LED 指示灯, 当主机通上电源时,LED 之绿色灯亮.若主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"2 4+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示 FX2 之 DC 负载过大,此种情况下,请不 要使用 FX2"24+"端子之 DC 电源,请另行准备 DC24V 电源供应器. 若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能 PLC 内部保险丝己经烧断,此时 请您与我们各地营业所联络,我们将尽快为您处理.

2.POWER 灯呈闪烁状态? 假若 POWER 灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子短路,请将"24+"端子 之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路.若指示灯依然闪烁,那很可能 PL C 内的 POWER 板己经故障, 请您将该部 PLC 送回我们各地营业所, 我们将尽快为您处理.

3."BATTV"LED 灯亮 当这个红色 LED 灯亮时,表 PLC 内的锂电池寿命己经快结束了(约剩一个月),此时请尽快 更换新的锂电池,以免 PLC 内的程序(当使用 RAM 时)自动消失. 假若更换新的锂电池之后,此 LED 灯仍然亮着,那很可能此部 PLC 的 CPU 板己经故障, 请您将该部 PLC 送回我们各地营业所,我们会尽快为您处理.

4."PROGE"LED 灯闪烁 一般来说,当此红色 LED 灯闪时,大部份是程序回路不合理的情况较多,另一原因亦有可 能是参数设定出错, 或者是外来之噪声干扰导致程序内容产生变化. 若您是使用掌上型书写 器(FX-20P-E)建议您检查 D8004,再依 D8004 的内容检查 D8060~D8069,从 D806 0~D8069 中可得到一个数据,此为侦错号码.欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程序控 制器编程手册!

有可能是以下几种原因所造成:

1.PLC 内部有导电性的粉尘侵入
4.PLC 附近有噪声干扰 若排除上述的问题,而"CPUE"LED 灯仍然亮着的话,此部 PLC 可能真的故障了,建议 您将它送回来给我们,让我们来帮您找出它的病因.

1.我的 PLC 被人设定了密码,怎么办? 假若您拥有原始程序,您只要将 PLC 内存全部消除即可. 清除方法如下: a.若您使用掌上型程序书写器 当书写器与 PLC 连接后选择 ONLINE 模态,按 GO 键,屏幕会要求您打入密码,此时请您 按 SP 键 8 次,再按 GO 键 3 次,如此一来,您的 PLC 就回复到出厂时的状态,您只要再 将原始程序打入 PLC 即可. 状态, 将 再于画面上功能选择列中选 PLC, 再选 PLCmemoryclear…,跳出新画面后,将三项选项全部圈选,再按"Enter"键,画面 将出现"确定"及"取消"两选择让您做决定,此时,该做决定的您,就选"确定",按"Enter" 键吧!该画面若消失了,亦表示该 PLC 已回复到出厂时状态,您可以重新写入程序了.

}