2000个平方用电35千瓦需要多大电缆缆线

专业生产,按需定制、任意(长度 \ 截面积 \ 端子),满足国标,质量保证,欢迎致电!

}

按照低压380V三相四线负载来回答; 150米配电距离如果导线安全载流量匹配负载电流略有余量的话;其电压降很小可以忽略不计,下面我以两种负载方式来讨论这个问题; (1)如果负载

按照低压380V三相四线负载来回答;

150米配电距离如果导线安全载流量匹配负载电流略有余量的话;其电压降很小可以忽略不计,下面我以两种负载方式来讨论这个问题;

(1)如果负载是单台设备200千瓦的话;按经验公式计算负载电流400A左右,240平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量是400A左右可以选用,并在配电线路始端装设630A壳架触点容量、400A脱扣电流值的断路器来保护导线安全。

(2)如果200千瓦负载只是总装机容量,按80%同时率计算其负载电流是320A左右,185平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量是330A左右可以选用,并且在配电线路始端装设400A壳架触点容量、315A或350A脱扣电流值的断路器来保护导线安全。

如果是为了减少部分投资,也可以布设两路70平方毫米截面积铜芯导线,它的安全载流量是160A左右,并且在两个配电线路始端各装设一个250A或225A壳架触点容量、160A脱扣电流值的断路器来保护导线安全。

}

最新回答 (6条回答)


据你的家庭用电负荷定。厨房,照明灯BVR1,我是这样布置的.5mm2 ,仅供参考。我的房子马上也要安装了。首先还是考虑你的用电负荷、卫生间、插座等用BVR2、各空调,各卧室,用4平方毫米铜芯软线.5mm2

根据你的家庭用电负荷定。安装了布置的。厨房、卫生间、各空调,用4平方毫米铜芯软线,各卧室、插座等用BVR2.5mm2 ,照明灯BVR1.5mm2 。首先还是考虑你的用电负荷,仅供参考。

据你的家庭用电负荷定。厨房,照明灯BVR1,我是这样布置的.5mm2 ,仅供参考。我的房子马上也要安装了。首先还是考虑你的用电负荷、卫生间、插座等用BVR2、各空调,各卧室,用4平方毫米铜芯软线.5mm2