框架梁与梁在剪力墙里箍筋要加密吗垂直相交箍筋如何加密?

上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值+搭接长度*搭接个数 搭接个数=roundup[(图示长度-搭接长度)/(定尺长度-搭接长度)-1]

梁的纵向钢筋锚入支座的长度,首先判断直锚能否满足La

(2)、钢筋的端支座锚固值=0.4La≤(支座宽度-1 个保护层厚度)≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,伸至支座对边,并做15d 弯钩;取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

(3)、(支座宽度-1 个保护层厚度)<0.4 La ,应与设计沟通,改变钢筋直径或支座宽度,以满足≥0.4 La ;

理解:1、是抗震梁的构造需要,它只是保证梁通长上下钢筋的面积(只有抗震框架梁、屋面框架梁有)2、“跨中通长筋”与左右两端上部位于角部的负弯矩筋连接,三段钢筋共同构成“全跨通长筋”3、一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。

端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;

第二排为Ln/4+端支座锚固值

第三排为Ln/5+端支座锚固值

注意对“第一排”、“第二排”的理解,规定是“第一排非通长筋”而不是“第一排的非通长筋”.这种情况第二排才是"第一排非通长筋”,故若上排没有非通长筋,那下排其实是第一排

下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固

钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae 或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 当不满足时伸至支座对边,并做15d弯钩

不伸入支座钢筋=净跨长度-2*0.1Ln

(下部筋分跨算)(基础相反,上部筋分跨算,为反梁)

计算公式:(Ln净跨长 )

长度=净跨长度+2*锚固

当为构造钢筋时,锚固=15*D

当为抗扭钢筋时,锚固=Lae

构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 构造钢筋搭接与锚固长度可取15d

抗扭钢筋:算法同贯通钢筋  搭接长度为ll或lLe,在端支座及中间支座锚固长度均≧lae(≧la)

腰筋搭接处箍筋加密的问题:参见03G101补充修订版第54页:

当梁纵筋(不包括侧面G 打头的构造筋)采用绑扎搭接接长时,箍筋应加密,其要求同第40 页注第2 条。

所以构造筋搭接处明确不需要加密;抗扭钢筋倾向于搭接处加密。从力学上分析,在扭矩作用下产生的应力,是以截面形心为原点,距原点越远应力则越大;也就是说,四角纵筋起的作用最大,其次才是抗扭箍筋和抗扭腰筋。 从此角度来说,抗扭钢筋似乎是不需要加密的。但它也是纵向受力钢筋,是通过计算所得的.03G101-1图籍中就规定了其锚固长度与搭接长度与框架梁下部钢筋相同.搭接处箍筋加密是为了搭接处钢筋与混凝土更好的粘结.所以我个人认为还是应该加密.

另外,腰筋的搭接位置问题,构造钢筋搭接没有要求,可在支座处锚固,也可在跨中任意处搭接。抗扭钢筋的话,我认为应当参照梁上部纵筋搭接要求,在跨中1/3净跨范围内搭接。在造价计算时,腰筋如多跨配置相同时应当拉通计算,配置不同(包括直径、数量)时,建议分跨计算。

注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。

箍筋根数=(加密区长度/加密区间距 取上值+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距+1)

箍筋数量,考虑到两端50mm第一支箍间隔,长度/间距严格来说应取5舍6入(非全加密)。全加密取向下取整加1。

若搭接区位于非加密区,应在搭接纵筋长度范围内按≤5d(d为钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。当采取机械锚固时,无需加密。机械锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋的5倍。当纵向钢筋混凝土保护层厚度不小于钢筋直径的5倍时,可不配置上述箍筋。(03G101)

实际上箍筋间距一般加密区为非加密区间距的一半,可先将整梁按非加密计算,长度增加两个加密区长度,以此来计算箍筋支数。

此点做法在11G101有变更,详细可查看11G101。

当梁宽≦350时,拉筋直径6mm,梁宽>350时,拉筋直径8mm,拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值(非抗震6.9d))+2d(钩住箍筋外侧)拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距*拉筋排数。直径为6mm的钢筋为带肋钢筋,不带肋圆钢只有6.5的。7、附加箍筋主次梁相交时布设在主梁上布设间距8d(d为箍筋直径),最大间距≦正常箍筋间距;当在箍筋加密区范围时,间距尚应≤100。一般图纸说明及相应构造详图会注明,一般在次梁两侧的主梁上布设,布设范围是2h1+3b(h1为主梁底部纵筋到次梁底的高差,b为次梁宽),第一根附加箍筋距次梁侧面50mm。常见为左右两侧各三支,该区正常箍筋或加密箍筋照设。8、吊筋

吊筋高度为主梁高-两个保护层

“架立筋”就是把箍筋架立起来所需要的贯穿箍筋角部的纵向构造钢筋。如果该梁的箍筋是“两肢箍”,则两根上部通长筋已经充当架立筋,因此就不需要再另加“架立筋”了。当通长筋不足以架起箍筋时,例如梁的箍筋是“四肢箍”、上通筋为2根时,则需要增加架立筋了。在图纸上,会以“2φ25+ (2φ12)”这种形式来表示,括号内的2φ12为架立筋。需要注意的是:1、不能简单的取Ln/3+2*150来计算架立筋的长度,要考虑两侧支座筋伸出支座的“Ln/3”是不是当前跨的Ln。架立筋的长度=Ln-max(Ln-1/3,Ln/3)-max(Ln/3,Ln+1/3))+2*150。2、有些图纸把“(2φ12)”标注在集注的位置,那我们在计算时就需要注意了:别把这2根架立筋按从第一跨一直通到最后一跨计算!

限位筋在纵向钢筋有两排或三排的情况下布设。布设于于第一排与第二排和第二排与第三排钢筋之间,垂直于梁跨方向布置,钢筋直径充当支撑两排钢筋间距的作用,所以其直径≧25mm且≥主筋直径,沿梁方向间距1m布设一支,个数取整加一。同一立面上下两排限位筋可不错开布设。

长度L=梁宽-2*保护层

一般只在屋顶或基础顶板(上部无结构)处设置,长度600mm,布设间距≤150,但不少于3φ10的角部附加钢筋。

1.2、中间跨钢筋的计算

中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;

第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4

注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);

第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

其他钢筋计算同首跨钢筋计算。Ln为支座两边跨较大值。

在03G101-1 中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;

2、 下部纵筋锚入支座只需12d;

3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d 的判断值。

未尽解释请参考03G101-1 说明。

因大空间使用要求,使部分结构的竖向构件不能连续设置,因此需设置转换层。这样的结构体系属于竖向抗侧力构件不连续体系。部分不能落地的和框架柱需要在转换层的梁上生根。这样的梁称作框支梁,而支撑框支梁的柱称作框支柱。(详细解释参考08G10121页)

1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;

2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;

3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;

4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;

7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。

}

《框架梁与连梁及区别》由会员分享,可在线阅读,更多相关《框架梁与连梁及区别(3页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、.框架梁与连梁的区别A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。 首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1.两端与柱相接框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加

2、密区,中间部分箍筋不用加密。2.两端与主梁相接次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。3.两端都和剪力墙水平相接这种情况分2种(按高规JGJ3-2002中7.1.8条规定):a)跨高比5,且剪力墙长度能满足梁纵筋锚入墙内的长度LaE,且600mm连梁。跨高比5是要求连梁有足够的刚度,不只在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求,沿梁全长加密箍筋。此种连梁在外墙窗洞处应用较多,特别是结构体形扭转不规则的情况,为了满足结构抗扭刚度或避免外墙在扭转变位较大时,外墙砌体与混

3、凝土梁产生错位裂缝,一般窗下墙也采用混凝土整浇,与楼面以下、窗洞以上部分一起形成一道深梁,按普通住宅层高2.8m,窗高1.5m考虑,此深梁高度有1.3m,其刚度相当大。此种连梁若不按剪力墙洞口输入,则计算误差会很大。b)跨高比5框架梁。由于PKPM对连梁的定义是两端与剪力墙相交的梁,当连梁的跨高比5时,其受力机理类似于框架梁(高规7.1.8条)。第一种情况连梁应按剪力墙洞口输入(在SATWE里是用和剪力墙相同的壳元来模拟),否则会导致(1)结构刚度失真;(2)连梁受力模式不正确。虽然PKPM说程序已采用了变形协调方程来解决梁和墙接触面的变形问题,但计算结果仍然相差很大。第二种情况连梁应按主梁输

4、入并定义其为框架梁。4.一端与竖向抗侧构件相连,一端与梁相接次梁。5.一端与框架柱相连,一端与剪力墙平行相连框架梁。6.一端与框架柱相连,一端与剪力墙垂直相连框架梁。剪力墙也有平面外刚度,可以近似看做一个长扁柱,按照新高规JGJ3-2002中7.1.7条的要求,应控制剪力墙的平面外弯距,应至少采用下面的一个措施:1)沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙;2)在梁与墙相交处设置扶壁柱;3)不能设置扶壁柱时,应设置暗柱,并按计算配筋。注:当剪力墙厚度较小,梁与剪力墙垂直相交时,梁端纵筋的水平锚固长度0.4Lae可能不满足,此时可采用减小纵筋直径同时加大纵筋根数,或是采用机械锚固来满足要求。7.一端与剪

5、力墙水平相连,一端与剪力墙垂直相连框架梁。8.两端都和剪力墙垂直相接框架梁(构造同6)。   一般说主梁和次梁也属于框架梁(在框架结构中),主梁是直接搭在柱子上的,次梁是搭在主梁上的,差别就在此。1、框架梁:在框架梁结构中以“KL”开头表示的梁,2、单梁:在结构图中以“”开头表示的梁,3、连续梁在结构图中“LL”开头表示的梁,连梁和暗梁的区别/框架梁和框支梁的区别  1、在剪力墙结构和框架剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。 2、在框支剪力墙结构体系中,框支柱是指结构

6、形式转换时托墙的柱. 同理,框支梁指结构形式转换时托墙的梁.因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。框架梁是与框架柱共同构成框架结构的。而框支梁和框支柱构成一个(下面的)框架结构和(上面的)剪力墙结构之间的“结构转换层”。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转

7、换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上。框支梁与一般框架梁两者在受力特点、受力大小、抗震设计时对构件的延性要求等方面有不小的区别: 1.框支梁大多数情况下是偏心受拉构件,并承受较大的剪力,而一般框架梁是弯剪构件; 2.框支梁由于承受的荷载很大故构件内力也很大,而一般框架梁的内力则相对较小; 3.框支梁受力复杂,而一般框架梁受力较为简单; 4.抗震设计时,对框支梁的延性要求较高; 因此,将框支梁按一般框架梁进行配筋设计是偏于不安全的。板上设的暗梁:楼板上有墙需

8、要梁来承重受力,或柱间需设拉结梁,但梁又不能突出板的下面影响空间使用要求,而在板上设加强钢筋起梁的作用,称暗梁。设暗梁处楼板应不少于150mm厚。 剪力墙的暗梁为剪力墙的一部分,所以暗梁不存在“锚固”问题,只有“收边”问题,暗梁的长度是整个墙肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墙开裂,暗梁纵筋构造见03G101-1第47页剪力墙水平钢筋构造。最简单的鉴别方法:主梁支承在柱或墙上,次梁支承在主梁上。 次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。 有些建筑对空间有要求时,一般只有主梁,不设次梁。 简单的说就是次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁 1、从梁的位置和直观来说,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁;

}