差动保护测求相位裕量为60时的k的值时什么时间停止差动保护?

微机继电保护测试仪差动保护的参数设置说明

发布日期: 点击:2912次

   1、平衡系数设置、平衡系数设置不正确,曲线与设定曲线之间的偏差较大。

        2、下式中选择的制动,制动不会使选择出来的测试曲线的公式,并且设定计算制动值和保护系数具有大的偏差,甚至完全错误。

        3、用三相电流进行试验时,如果不加补偿电流,通常第一个动作点动作正确,以后的动作点都在加电流时动作。这是因为没有应用补偿电流。虽然我们要做的测试阶段不满足差分动作条件,但补偿相位的差动电流会超过差动设定值,所以保护很快就会退出。

        差动模块可以用三向电流测试或六向电流测试来测试。如果使用802测试仪进行测试,则只能使用3个电流。如果使用jb 1600测试,可以用于3条路线或6条电流。当使用3路电流测试时,每个相位电流的输出为40a。当使用6向电流测试时,jb 1600型可以达到每相电流30a。

        当三相电流差动时,根据规范“差动保护”中的接线图进行接线,测试仪的第一组IA、IB和IC分别与高压侧的三相电流输入端连接,第二组Ia、Ib和IC分别与低压侧的三相电流输入端相连。

        大多数参数设定的电流值被给定的直接保护,例如,差分阈值:2A,单位是:A.但没有电流值设定部被赋予的保护,但只有一个系数。例如,差分阈值:0.3,没有单位。实际上,这种形式的“单位价值”给予保护设置。转换的实际电流的单位值,根据下面的一般方法:实际电流值= PU×高压侧的额定电流。

        微机继电保护测试仪差动保护的参数设置比较简单,电力工作者很容易就能掌握,需要大家格外注意,使用之前需要熟读产品说明书。

}