  干溪坡尾水水电站位于天全河干流干溪坡尾水段,距天全县城约5km,上接干溪坡水电站尾水,下与禁门关水电站正常蓄水位相衔接。干溪坡尾水水电站采用河床式开发,电站坝(厂)址控制流域面积为1390km2,占天全河全流域面积的62.6%,基本控制了天全河中上游地区。干溪坡尾水电站为单一径流、引水式电站,设计引用流量85m3/s,设计工作水头7.5m。装机4800KW(3×1600KW),电站由拦河闸段、厂区枢纽段两大部分组成。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000规定,本工程属Ⅱ等大(2)型工程,主要建筑物按2级设计,次要建筑物按3级设计,临时建筑物按4级设计。 本枢纽主体工程按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。
  工程开发任务主要为发电,无供水、灌溉、防洪等综合利用要求。
  泄洪冲砂闸段由拦河闸、河道整治建筑物、进水闸、水电站厂房、尾水渠等组成。拦河闸兼有挡水和泄水作用,于选择的坝址处,在河床段布置7孔泄洪冲砂闸,闸孔宽9.50m,采用平面钢质闸门,采用7台QPQ2×25卷扬式启闭机控制,闸室底板长13.0m,闸底板高程为793.50m,闸墩顶部高程为804.20m,于闸前设长22.0m的C20砼铺盖,前厚0.6m,闸后设36.0m长的C20砼护坦,厚0.8m。护坦末设低于河床3.0m深的齿槽及防冲槽。槽内抛填块石。
  在右岸设三孔进水闸。闸室长10m,孔口尺宽×高为5.0×4.0m,采用平面钢质闸门,由三台QPQ2×16卷扬式启闭机控制,进水闸后接渐变段。
  厂房布置在右岸,下距禁门关电站取水口约350m,主要有主厂房、付厂房、升压站、进厂公路及防洪墙等组成。
  电站主体工程主要工程量表
  1 第一部分:建筑工程 315
  1.1 泄洪工程(泄洪闸段) 5
  1.2 厂房及挡水工程
  1.2.1 坝后厂房及挡水工程
  2 第二部分:临时工程 9
  2.1.1 导流明渠工程
  2.1.2 导流围堰工程

  本电站以发电为单一开发目标,无防洪、航运、灌溉、漂木等综合利用要求。
  本电站施工对外交通运输根据工程区周边交通状况采用公路运输方式。
  大宗物资中水泥主要采用天全县生产的水泥,钢筋、钢材、机电设备在成都购买,木材、油料及火工材料由当地解决,生活物资从天全县采供。
  工程区内水质良好,可作生产、生活用水;施工用电直接从附近电源点引一回10KV线路至工区。
  针对该工程的特点,有众多施工队伍可参与施工,可实行招投标选择施工队伍。
  天全河流域属四川盆地亚热带湿润气候区,气候具有冬无严寒,夏无酷热,降水丰沛,雨日多的特点。
  本流域为盆地到高原的过渡带。流域由西向东倾斜,西部流域分界海拔高程在m,东西海拔高度悬殊,地形条件有利于水汽的输送和抬升。因而降水量较为丰沛。但受地形作用,降水量各地相差较大。总体上看,河谷地带较山坡雨量少,就全流域而言,上游大于中下游。流域内降雨在年内分配不均匀,雨量集中于汛期。5~10月降雨量占年雨量的80.4%,12~3月枯水期占年总量的9.5%。电站分期洪水计算成果见表10-1-1。
  根据天全气象站的观测资料统计,多年平均气温15.1℃,历年极端最低气温-6.7℃,历年极端最高气温36℃。多年平均降水量为1682.4mm,多年平均降水日数为235.7d,多年平均雷电日数29.4d,多年平均蒸发量814.8mm,多年平均湿度83%,平均风速1.0m/s,最大风速为25m/s。
  电站分期洪水计算成果表

  工程区在大地构造上处于扬子准地台西缘与青藏高原接壤的龙门山构造带东边,位于北东向龙门山隆起褶断带之西南端宝兴背斜南东翼,并处于东南龙门山主边界断裂(大川~天全断裂),西南天全~荥经断裂所切割的块体内。区内经历多次构造运动,产生和发展以北东向褶皱、断裂为主,并伴有北西向断裂的基本构造格架。工程场地内无区域性断裂构造,本身不具备发生中强地震的地质条件,地震效应主要受外围中强地震波及的影响,外围历史地震对工程区的最大影响烈度均未超过Ⅶ度。经四川省地震局工程地震研究院复核,本工程场地在50年超越概率10%时,地震烈度为7.4度,基岩水平峰值加速度为119cm/s2。
  河床式电站水库区,无影响工程成立和水库正常运行的不良地质条件和工程地质问题,主要是淤积问题。
  闸基持力层宜为漂卵砾石夹砂,能满足低闸对地基承载力、抗滑稳定性的要求。但该层均匀性差,存在不均匀变形问题。尤其是分布其中的粉细砂层,分布范围大,埋藏浅,结构松软,承载力低,具有在强烈地震条件下产生液化的可能性。建议对闸基进行加固处理,并采取适应性较强的建筑结构措施。河床及两闸肩堆积层均存在强透水带,两岸地下水位低于正常高水位,故存在闸基及绕闸肩渗漏问题,应采取防渗处理措施。左岸岸坡为川藏公路路基,边坡陡峻~直立,不能再行开挖破坏岸坡结构,应采取护坡措施。右岸坡度较缓,基岩卧坡角在ZK1以右为3~5°,目前自然岸坡整体稳定,但坡体由孤块碎石夹砂土组成,永久稳定性差,需设采取工程措施予以保护。闸体下游冲刷区河床和漫滩系挡水坝建成后库内堆积的漂卵砾石夹砂,局部为砂夹卵砾石,并夹砂层透镜体。其结构松散,抗冲刷能力低,须采取相应的抗冲刷工程措施。
  围堰地基持力层为河床漂卵砾石夹砂,其承载力能够满足要求。但透水性强,存在渗漏及渗透稳定等问题,因此围堰地基需采取防渗处理措施。
  在本电站开发河段内,天全河左岸有川藏公路沿岸边通过,没有厂址地形条件,不宜布置建筑物。右岸据其地形地质条件,一段为工程建筑弃渣堆积的块碎石陡坡、峻坡,渠道高程位居坡脚冲刷区,须采用钢筋混凝土箱型渠道埋筑于河床中;二段~四段渠道须沿河漫滩填筑渠道。前池须填筑于天全河右河漫滩和右岸块碎石堆积层岸坡地带(类同于右取水闸段),应对右侧开挖边坡采取护坡工程措施;池基为漂卵砾石夹砂,地形地质条件可行。
  本工程引水式方案的前池区与全闸方案的取水闸段地形地质条件类同,压力管道与厂房紧连,其间无镇墩,防洪墙地基与厂房、尾水渠地基类同。厂址位于下寺处天全河右河漫滩上和二级阶地前缘地带。厂基为漂卵砾石夹砂,局部有砂层透镜体,下伏基岩为二迭系下统石灰岩。厂房地基持力层主体为为漂卵砾石夹砂,能适应其地基持力层要求,但需对粉细砂透镜体加强工程处理措施。厂基漂卵砾石夹砂属强透水层,地下水丰富,在施工中可能产生基坑涌水,应采取降排水措施。厂房下部将位于洪水位以下,须构筑可靠的防洪工程。
  尾水渠位于天全河右河漫滩上和二级阶地前缘地带。渠道地基和渠道左边坡、防洪墙地基为漂卵砾石夹砂。由于尾水渠开挖深度不大,其边坡稳定性较好。主要问题是渠道左边坡、防洪墙地基的不均匀变形,建议加强工程处理措施。
  防洪墙上游接头处可嵌入较完整基岩岸坡中;下游接头处为二级阶地前缘地带,建议结合厂基开挖,接头嵌入二级阶地台地一定深度。漂砾卵石夹砂层属强透水性,存在渗透变形和基坑涌水等问题,需对防洪墙地基进行防渗处理,加强施工降排水措施。
  厂房右边坡为二级阶地前缘地带,总体地形地质条件较好,不存在厂房右边坡稳定性问题,建议作适当护坡处理。
  升压站布置于二级阶地上,地形地质条件完全满足要求。
  10.1.4 天然建筑材料
  工程库区河段有大面积的天然砂砾石富集料场,邻近河段亦有多个料场,料场勘察储量大。。各料场高出枯水期河水面一般1.5~3.5m,汛期大部分将被淹没,建议在枯水期间开采,储备使用,各料场均位于天全河左、右两岸河床漫滩,有公路相通,交通方便。
  各料场混凝土用细骨料(砂)除孔隙率均偏高,堆积密度、细度模数、平均粒径大多偏小;含泥量除小河、吊场坝料场偏大外,各料场细骨料其余指标均满足质量技术要求,建议使用时加强冲洗。
  混凝土用粗骨料轻物质含量不合格,需进行冲洗处理,其余各项试验指标均符合质量技术要求,各料场中大于80mm超径料含量约占40%以上,岩质坚硬,可用其制作人工砂石料。因此,砼骨料主要从开挖弃料中筛选,不足部分外购。
  本工程所需土料主要用于施工围堰防渗,主料场为天全县城附近天全河右岸的沙坝土料场,距闸址和厂址区距离约为4km,有108国道相通,交通方便。
  沙坝土料场位于斜坡上,为第四系坡、残积堆积层,表层为耕植土,厚0.3~0.4m,其下为粘土,局部为粉质粘土夹少量碎石,厚1.5~2.2m,下伏粉砂质泥岩。勘探试验成果表明:粘土的粘粒含量为40.5~50.2%,有用层储量为3.04万m3,无用层体积(地表耕植土)为0.72万m3,占用农田约28.7亩。
  该料场粘粒含量、塑性指数、天然含水量偏高,其余指标符合技术要求,可作为施工围堰用土。
  10.2 施工导流
  10.2.1 导流标准及时段
  干溪坡尾水电站为单一径流电站,设计引用流量85m3/s,设计工作水头7.5m。装机4800KW(3×1600KW),电站由拦河闸段、厂区枢纽段两大部分组成。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000规定,本工程属Ⅱ等大(2)型工程,主要建筑物按2级设计,次要建筑物按3级设计,临时建筑物按4级设计。其分期洪水计算成果见表10-2-1。
  电站分期洪水计算成果表

  根据水工建筑物的布置情况、结合施工进度分析认为河床建筑物可利用枯水时段建成,推荐采用分期导流,一期工程为左岸4孔泄洪闸门,二期工程为右岸2孔泄洪闸和厂房。导流时段拟选为10~5月,相应导流设计流量Q=292m3/s。
  根据枢纽的地形、地质及水工建筑物布置等条件,河道纵坡较缓陡,导流流量相对较大,导流时段相对较长,经综合比较采用枯期右岸明渠过水、汛期利用建好的泄洪闸渡汛、主体工程分期施工的导流方案。二期围右岸2孔泄洪闸及厂房,利用完建的左岸4孔泄洪闸导流。
  根据施工进度安排,第一年9月初开始右岸明渠开挖和衬砌,10月初截流并填筑围堰至设计高程,中旬即可进行基础开挖,导流至5月底即拆除围堰、封堵明渠并进行右岸厂房段基础开挖。第二年枯水期进行水闸上部施工、闸门安装以及右岸厂房段和2孔泄洪闸施工。
  由于工程规模较大,导流流量较大,导流建筑物主要为导流明渠、上下游土石围堰和土工膜防渗。
  导流明渠总长约198m,底宽6m,边坡1:0.5,考虑进出口水位衔接,进口底板高程为792m,出口底板高程为789m,明渠纵坡约1.5%,经水力学计算水深3.4m,鉴于流速较大,又考虑一期基坑防渗问题,明渠采用M7.5浆砌块石护坡,水泥砂浆抹面。
  根据水力计算成果,一期上游围堰挡水位为795.4m,加安全超高0.5m,上游围堰堰顶高程为795.9m,最大高度约3.5m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。
  根据水位流量关系曲线查得在流量为292m3/s时下游水位为795.2m,加安全超高0.5m,一期下游围堰堰顶高程为795.7m,最大高度约3.2m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。
  纵向围堰堰顶高程为795.9m,最大高度约2.5m,以闸门隔水挡墙作为中间部分,延伸部分M7.5浆砌块石,采用浆砌块石部分堰顶宽2m,坡度取1:0.6。
  根据水力计算成果,二期上游围堰挡水位为795.4m,加安全超高0.5m,上游围堰堰顶高程为795.9m,最大高度约2m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。
  根据水位流量关系曲线查得在流量为292m3/s时下游水位为795.2m,加安全超高0.5m,二期下游围堰堰顶高程为795.7m,最大高度约2.5m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。
  导流工程量见表10-2-1。
  m3 铅丝石笼护面m3 土工膜
  10.2.5 导流建筑物施工
  根据导流规划及方案,一期施工导流采用明渠导流方式,第一年9月初开始右岸明渠开挖和衬砌,10月初截流并填筑围堰至设计高程,中旬即可进行基础开挖,导流至5月底即拆除围堰,封堵明渠并进行右岸厂房基础开挖。第二年枯水期进行水闸上部施工、闸门安装、厂房及2孔泄洪闸施工。
  导流明渠砂卵石开挖采用1.6m3反铲配8t自卸汽车运输出碴。
  浆砌石的块卵石于渣场人工捡选,农用车运输至工作面,砂浆人工拌制,胶轮车运输。
  围堰土石填筑料(土料就近开采)采用1.6m3反铲回采,8t自卸汽车运输至工作面,推土机推平压实。
  围堰拆除采用1.6m3反铲挖装,8t自卸汽车运料。
  10.3 主体工程施工
  10.3.1 枢纽泄洪冲砂闸段施工
  拦河闸兼有挡水和泄水作用,于选择的坝址处,在河床段布置7孔泄洪冲砂闸,闸孔宽9.50m,采用平面钢质闸门,7台QPQ2×25卷扬式启闭机控制,闸室底板长13.0m,闸底板高程为793.50m,闸墩顶部高程为804.20m,于闸前设长22.0m的C20砼铺盖,厚0.6m,闸后设36.0m长的C20砼护坦,厚0.8m。护坦末设低于河床3.0m深的齿槽及防冲槽。槽内抛填块石。
  (1) 土石方开挖
  土方开挖采用1.6m3挖掘机装碴配8t自卸汽车运输出碴。石方开挖采用YT-28风钻打眼,电力起爆,1.6m3挖掘机装碴配8t自卸汽车运输出碴。
  (2) 混凝土浇筑
  混凝土由3×0.8m3混凝土拌和站供料,汽车或农用车运输入仓浇筑,下部直接入仓或溜槽入仓,上部用挖掘机吊运。2.2kw插入式振捣器振捣。模板采用组合钢模板。
  (3)砂卵石填筑与回填
  1m3反铲配农用车运输,拖拉机碾压或打夯机夯实。
  于开挖料中捡选堆存,人工抬运安砌,灰浆搅拌机拌制砂浆,胶轮车运输至工作面。
  在开挖料中分选,1m3反铲配农用车运输,反铲辅助抛填。
  主要施工机械设备见表10-3-1。
  10.3.2 进水闸厂房段施工
  在右岸设三孔进水闸。闸室长10m,孔口尺寸宽×高为5.0×4.0m,平面钢质闸门,由三台QPQ2×16卷扬式启闭机控制,进水闸后接渐变段。
  厂房布置在右岸,下距禁门关电站取水口约350m,主要由主厂房、付厂房、升压站、进厂公路及防洪墙等组成。
  主厂房纵向总长39m,横向为满足闸门、进水室及渐变段布置要求,进水段作成重力式结构,主厂房紧接其后,进水室、渐变段、主厂房连成整体,横向总长31.6m,部分主厂房(特别是安装间)已嵌入右岸,既有利于左岸泄洪,也有利于厂房部分外界连系和坝端防渗。
  付厂房布置在右岸坡上,紧邻主厂房和进场公路,升压站紧接付厂房下游端墙,平面尺寸7.6×18.2m。
  为了满足集水井布置要求,在主厂房的安装间下布置集水井和水泵房,使安装面地坪高程795.30m,比发电机层地坪(792.00m)高3.3m,能满足安装检修对净空的要求,同时也便于进厂公路的连接。
  进厂公路布置在主厂房右端,公路左侧设防洪堤,防洪堤采用钢筋砼扶壁式挡墙,便于进厂公路的布设。
  (1) 土石方开挖
  土方开挖采用1.6m3挖掘机装碴配8t自卸汽车运输出碴。石方开挖采用YT-28风钻打眼,电力起爆,1.6m3挖掘机装碴配8t自卸汽车运输出碴。
  (2) 混凝土浇筑
  混凝土由3×0.8m3混凝土拌和站供料,汽车或农用车水平运输,用4510型塔吊吊运入仓。2.2kw插入式振捣器振捣。模板采用组合钢模板,对结构复杂部位采用木模板。
  (3)砂卵石填筑与回填
  1m3反铲配农用车运输,拖拉机碾压或打夯机夯实。
  于开挖料中捡选堆存,人工抬运安砌,灰浆搅机拌制砂浆,胶轮车运输至工作面。
  在开挖料中分选,1m3反铲配农用车运输,反铲辅助抛填。
  工程主要机械设备表
  序 号 设 备 名 称 单 位 数 量 备 注
  2 1m3挖掘机 台 2 与大坝共用
  3 8t自卸汽车 台 8 与大坝共用
  4 农用车 台 8 与大坝共用
  5 拖拉机5 台 3 与大坝共用
  6 混凝土拌合站(3×0. 8m3) 座 1 与大坝共用
  7 灰浆搅拌机 台 2 与大坝共用
  8 抽 水 站 座 2 与大坝共用
  9 潜 水 泵 台 5 与大坝共用
  10 清 水 泵 台 5 与大坝共用
  11 钢筋剪断机 台 2 与大坝共用
  12 钢筋弯曲成形机 台 2 与大坝共用
  13 电 焊 机 台 4 与大坝共用
  14 园 盘 锯 台 2 与大坝共用
  15 电 刨 台 2 与大坝共用
  16 2.2kW插入式振捣器 台 5 与大坝共用
  17 蛙 夯 机 台 5 与大坝共用
  尾水池宽24m,长5m,其后为320m尾水渠。尾水渠采用矩形断面,宽20m,水深2m,为宽浅式渠道,使水位的变幅不因流量改变而过大,以利机组运行。尾水渠与主河道之间设隔水堤,堤顶795.00m,以避免中小洪水时淤积。
  10.4.1 对外交通运输
  四川省雅安天全干溪坡尾水电站位于青衣江主要支流天全河下游天全县沙坪镇响水溪境内,工程区局限于干溪坡水电站与禁门关水电站之间的约1.40km河段内,在天全县城上游约4~5km,左岸有川藏公路沿天全河左岸上通过,右岸有厂矿公路通过,对外交通十分方便。
  工程施工的水泥采用天全县生产的水泥,钢材来自成都,火工材料采用雅安生产的炸药、雷管,木材、油料、施工人员生活物资就近采购,机电及金属结构设备从生产厂家经公路输至电站。
  10.4.2 场内交通运输
  本工程区域内有公路全线贯通,并从公路上有临时便道直通枢纽,仅需加固扩宽即可,对内交通方便。
  10.5 施工通信
  工程区所处天全县已建成较为完善的、以光纤干线为骨架的地方邮电通信网络,并接入全省的邮电通信网,电站位置处信号良好,因此对外通讯采用手机。
  10.6 施工总布置
  10.6.1 布置条件和原则
  干溪坡尾水电站电站位于天全河上,在挡水枢纽及厂区范围内的右岸有宽阔的河滩地可作施工场地,施工布置条件较好。
  根据本工程的枢纽布置特点、地形和场地条件,结合工程施工管理和场地条件,分生产区和生活区布置。
  本工程平均施工人数207人,高峰月施工人数347人,总劳动力为136382工日。按人均综合建筑面积计算需要生产、福利、辅助生产用房总面积650m2;施工总占地为30ha。
  10.6.2 分区布置规划
  由于工程占线集中,因此施工临时设施集中布置,将生活设施布置在公路左侧的耕地范围内,以避免洪水威胁,而把生产设施集中布置在厂房下游的河滩地上,便于减少运输工作。
  施工总布置详见《施工总布置图》。
  10.7 碴场规划
  本工程主体工程及临时工程土砂卵石开挖总量86393m3,石方开挖3300 m3,土石方填筑总量16487 m3,共弃渣量(松方),由于开挖料部分可作混凝土骨料,可利用40500 m3,实际弃渣62965 m3,故只设1个堆渣场。
  各渣场规划及弃碴场特性详见表10-7-1。
  各渣场位置见施工总平面布置图。

  土 石 平 衡 表
  序号 项 目 覆盖层开挖 石方开挖 土石填筑 弃渣 利用料 1#渣场

}

关于工程设计述职报告的文字专题页,提供各类与工程设计述职报告相关的句子数据。我们整理了与工程设计述职报告相关的大量文字资料,以各种维度呈现供您参考。如果工程设计述职报告未能满足您的需求,请善用搜索找到更适合的句子语录。

  •   转眼之间,进入xx集团乌海能源有限责任公司xx煤矿通风区工作已经一年了,在这一年以来,在有关矿领导、科室、队领导及其工人师傅的关怀和帮助下,不断提高自身素质,增强专业知识,较好地完成自己的本职工作和上级交办的各项工作任。现将本人在这一年中的工作汇报如下:

      一、通风系统及通风原理:在领导和工人师傅们的指导下,再加所学专业知识的基础上,我熟悉掌握通风系统及通风原理,以前在书本中只知道矿井的通风方式、方法,现在通过实践才知道通风方式、方法的具体运用,我矿采用抽出式通风方法,分区式通风方式,运输下山进风,轨道下山回风的通风系统。

      二、矿井测风工作:一开始我对测风这项工作很陌生,通过我和工人师傅井下实践操作,很快掌握测风工作和测风时注意事项及要领,现在能够对风表的使用,风量的测算很熟练的完成。2010年8月份参加瓦斯鉴定工作,在瓦斯鉴定工作中担任测风员,因为我熟练掌握了风表的使用和具体的使用方法及事项,出色的完成瓦斯鉴定时风量测算。

      三、瓦斯排放工作: 2011年6月参加上原1355回风巷瓦斯排放工作,原1355回风巷的瓦斯含量达3%,CO2达8%以上,首先做好排放瓦斯的前期准备工作,排放前将排放瓦斯路线的一切电气设备全部停电,撤出盘区所有工作人员,然后在能够进入该盘区的所有路口设岗,禁止其他人员进入。并在全风压处安装传感器,在区领导的统一指挥下,按排放瓦斯的措施进行工作。首先接风筒由外向里逐段排放,排放时合理控制风量,杜绝“一风吹”,确保全风压混合处的CH4、CO2不超1.5%,经过检查,通风巷道CH4、CO2不超1.5%,O2不低于20%,排放瓦斯结束后并坚守半小时以上,指定专人送电,并撤回所有设岗人员。瓦斯排放工作过程中掌握了瓦斯排放的方法和注意事项。在2011年7月队安排我负责完成1354回风巷瓦斯排放。

      四、在通风系统风量计算方面,从开始掘进供风还是采面供风以及各机电硐室都一一作为基础工作来学*,因为自己在书本中接触的风量计算没有经过实践永远是空虚的,现无论是掘进供风还是采面供风及各机电硐室供风,我都能够准确计算,并对井下风量的分配、风量的调控都熟练掌握和应用。

      五、熟悉技术员岗位责任,并能将其应用到工作实践当中,熟练掌握安全技术措施的编写的方法、步骤和如何编写安全技术措施的要领,在师傅的严格要求下,很快掌握编制步骤和有关的细节内容,现在实际措施编写中能够熟练运用。

      六、专业制图方面:我们都知道煤矿是离不开绘图的,每一套系统及设备在矿井中使用或在生产中使用都需要绘制示意图或者比例图,在计算机制图方面虽然不是我的专业,但自进入贵公司,我就意识到绘图的重要性,在学校auto CAD制图是我们一门辅助科目,所以制图基础不扎实,但是经过工作中的磨练和不断的学*,在绘制各种图形方面有了很大的突破,现独立能够对通风系统示意图、通风系统立体示意图、矿井避灾路线示意图和安全监测设备布置绘制,并对支护断面图、炮眼布置图,机电设备布置示意图、采掘工程*面图等画出,还得到领导和师傅们赞扬。

      另外,每月我都组织各工种人员进行业务培训,并每班贯彻学*我矿实施和执行的本案管理体系,对本班工作中可能存在危险源和职工一起辨识,这样大大提高了职工的业务水*和自主保安意识,对安全方面我一丝不苟,对安全隐患要求及时处理,对每班职工严格考察,出现不安全行为或有三违事迹人员追究责任,使安全事故率和设备的事故率降到了最小程度。

      七、2010年10月参加了矿井反风、救灾演*工作,通过反风、救灾演*,鉴定矿井在发生火灾等事故时,主扇的工作风量是否符合要求规定的风量,人员在遇到灾情时安全撤离的通道畅通情况。

      八、同年xx月参加了矿井通风阻力鉴定,通过阻力鉴定,掌握了鉴定工作的内容和温度计、气压表等仪器的使用,矿井阻力、摩擦阻力、空气相对湿度的计算等。

      通过参加矿井反风、救灾演*及矿井通风阻力鉴定,才体会到自己所学专业与实际的紧密联系性,经过实践的运用,巩固和复*,在今后的工作中自己的所学会有更好的发挥。

      在这一年以来,一直从事矿井通风安全工作。经过努力,不断发挥自己的技术专长,尽心尽力,尽职尽责完成领导交给的每项任务,在xx50回采工作面上均压设施时,和全体员工为拼命完成工作,顾不得喝一口水忍饥挨饿,经过几小时的共同努力,保质保量的完成任务,就在这样一次次的努力工作的过程中,体现出我们这个大家庭的团队精神和共同为工作的热情,从而增强了工作信心。经过这一切实践工作,让我从中获得了启发,工作过程中不仅遵守岗位责任制度,也要把《煤矿安全规程》落实到每一项工作中去,因为《煤矿安全规程》是用鲜血换来教训,同时要贯彻落实煤矿安全生产方针,安全第一、预防为主、综合治理。

      经过这一年来的工作实践,在领导和工人师傅们的关怀和帮助下,自身的不断努力下,取得了一些成绩,使自己成为本专业的内行,在思想上、业务上都有显著进步,但这还不够,还需要在今后的工作中继续努力,虚心学*,进一步提高自己各方面的能力,特别是在完成工作任务,强化技术管理等方面,做出一名工程技术人员应有的贡献。

      转眼之间,进入xx集团乌海能源有限责任公司xx煤矿通风区工作已经一年了,在这一年以来,在有关矿领导、科室、队领导及其工人师傅的关怀和帮助下,不断提高自身素质,增强专业知识,较好地完成自己的本职工作和上级交办的各项工作任。      经过这一年来的.工作实践,在领导和工人师傅们的关怀和帮助下,自身的不断努力下,取得了一些成绩,使自己成为本专业的内行,在思想上、业务上都有显著进步,但这还不够,还需要在今后的工作中继续努力,虚心学*,进一步提高自己各方面的能力,特别是在完成工作任务,强化技术管理等方面,做出一名工程技术人员应有的贡献。

  •   在当今不断发展的世界,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编整理的工程设计合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

      根据《_____》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

      甲方委托乙方承担以下工程设计任务:

      第二条设计_____及支付方法

      (一)本工程设计_____标准参考国家或现行_____家装设计市场每*方_____标准执行;

      经甲乙双方商定设计_____为__________元/*方米(套内使用面积,不含效果图费用),测量后估算_______________元,金额大写__________元。最终结算按*面方案图实际套内使用面积计算。

      甲乙双方采用以下付款方式:

      1、量房前甲方支付预付款1000元(其中200元为上门测量房屋费和800元*面方案设计费);

      2、乙方的*面方案经甲方确认后,乙方需在规定时限内为甲方制作完成_____施工图;

      3、甲方付清所有设计款项后,可接受_____设计图纸;

      4、甲方如需乙方制作效果图,价格为________元/张(A4)。

      第三条设计内容及完成日期的约定

      (一)乙方提供的*面设计图与施工图中应有详细的设计说明。

      3、*面家具布置图;

      6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出);

      7、门立面图(根据实际情况出或者不出);

      8、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外);

      9、电视背景墙立面图;

      10、其它现场需施工墙面的立面图。

      1、应标明材质、用料、颜色等;

      2、门窗套剖面图;

      5、电视背景墙剖面图;

      6、其它需施工处剖面图。

      (五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,乙方在7个工作日内完成第一次*面方案图;

      (六)乙方的*面方案图获甲方通过之日起,乙方在5个工作日内完成_____施工图。

      1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费;

      2、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;

      3、在甲方确认了乙方制作的*面设计方案后,乙方进入到施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原*面设计方案时,甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿,乙方再进行第二次方案设计。

      1、乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求;

  •   在人们越来越注重自身素养的今天,报告与我们的生活紧密相连,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。你所见过的报告是什么样的呢?以下是小编为大家收集的工程设计开题报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

      《山东省马莱高速公路路基路面综合设计》是我们这次毕业设计的课题,这也是对我们大学4年所学知识的一次最重要的检验。

      我国公路建设方面成就十分显著。我国的高速公路从1992年的652公里增加到20xx年的*3万公里,高速公路总里程仅次于美国,名列世界第二。全国有16个省区高速公路突破1000公里,其中山东省突破3000公里,江苏、广东省突破20xx公里,河北、山西、辽宁、浙江、河南、湖南、湖北、江西、安徽、广西、四川、云南、陕西13个省突破1000公里。

      公路的技术结构进一步改善。全国等级公路占公路总里程的比重达到了86.89%,比上一年提高了1.1个百分点;二级及以上技术等级公路达到18.9万公里,占公路总里程的比重达到13.48%,分别比上一年和“八五”末增加0.96个和5.2个百分点。

      公路路面等级进一步提高。到20xx年底,全国有路面公路里程达到154.6万公里,占公路总里程的91%;路面铺有沥青、水泥的等级公路达到133.6万公里,占公路总里程的78.7%。拥有二车道及以上的宽阔好路有22多万公里。其中高级、次高级路面公路里程达到59.6万公里,占公路总里程比重达到42.5%,比上

      一年增加1.6个百分点。

      三、设计内容基本概况

      马站至莱芜段高速公路是交通部规划的国家重点公路青岛至红其拉铺线的重要组成部分,是山东省“五纵、四横、一环”高等级公路网的组成部分。马莱高速公路的建设是加快山东半岛城市群的崛起和发展、打通青岛市向西出口通道的重大举措。本路段起点桩号K126+000,终点桩号K226+400。

      所经地区属于温带大陆性季风气候,四季分明、光照充足、少雨多风、气候干燥,春夏季多偏南风、冬季多偏北风,年*均气温11.0-13.0℃,最冷月*均气温-1.4℃,最热月*均气温27.4℃,年极端最高气温38.0-41.0℃,年极端最低气温-14.5- -25.5℃,多年*均降雨量为690-900mm。降水量的季节变化很大,有明显的旱季和雨季。*均夏季降水量最大,冬季降水量为最小。山区降水量相比*原区降水量偏多。由于该沿线地区地形复杂,地面起伏较大,热量和降水分布不均,导致干燥度在地理分布上的较大差异,一般山区、山丘地区为湿润气候区,其它地区为半湿润气候区。气压的月季变化是夏季最低,冬季最高,最高值一般出现在12月至次年的一月份。春秋季为过渡型季节,春季气压逐渐下降,秋季迅速上升,一年之中气压的变化形势呈对称的“V”字型。工程沿线地处东亚季风地带,一般春末夏初多为偏南大风,冬季多为偏北风,季风气候显著。

      四、设计方法与思路

      本课题主要通过文献研究、社会调查、分析设计、等方法,坚持设计与实际情况相结合。

      由于道路是一种带装的三维的空间结构物,包括来路面、路基、桥涵、隧道等工程实体。故本次设计是从几何和结构以及环境三个研究的。

      在结构方面,对上述路面、路基、桥涵、隧道这些工程设计总的要求是:用最小的投资,尽可能少的外来材料以及合理的养护力量,使它们能在自然破坏力和汽车行驶所产生的各种力的作用下,在设计年限内保持使用质量。

      对于设计的几何方面主要研究汽车行驶与道路的各个几何元素的关系,以保证在设计速度,预计交通量以及地形和其他自然条件下,行驶安全、经济、旅客舒适以及道路美观,因此,实际上我们要涉及的是人、车、路、环境的相互关系。驾驶者的心理汽车运行的轨迹、动力性能、以及交通流量和交通特性都和道路的几

      何设计有着直接的关系。

      此外,道路修建和汽车交通对于环境的影响也必须加以注意,特别是在修建时期,一定要注意对于周边环境的保护,尽可能的减少对地物、地貌等自然环境的破坏。

      根据*曲线的基本完成,然后按20米的里程桩读出每个桩号的高程,其中包括百米桩,加桩,以及各主点里程桩,按水*1:20xx,垂直1:200的比例初步绘出路段的纵断面图,然后对本路段的纵坡做出初步的安排,在设计纵坡时尽可能的使纵断面上填挖*衡,根据具体地形和规范确定纵坡度,后进行纵坡的调整,并推算出纵坡值,且要满足规范的要求,接着确定转坡点桩号、标高,然后设计竖曲线:

      ①转坡角的计算:变坡角 W= I1-I2 (式中i1、i2分别为相交坡度线值,上坡为正,下坡为负)

      ②确定竖曲线半径、计算其要素:竖曲线切线长

      ③计算竖曲线起、终点桩号极标高。

      路段路基横断面的结构形式和尺寸根据公路等级、土壤地质、任务书中规定的的指标和公路的使用条件、施工方法等拟定一般情况下的路基横断面形式和尺寸,对于特殊情况下的路基按具体情况作特殊的设计。本路段一般情况下的标准路基横断面形式和尺寸按规范中的要求拟定。横断面设计方法:

      (1)在计算纸上绘制横断面的地面线。

      (2)从“路基设计表”中抄入路基中心填挖高度,对于有超高和加宽的曲线路段,还应抄入“左高”、“右高”、“左宽”、“右宽”等数据。

      (3)根据现场调查所得来的“土壤、地质、水文资料”,参照“标准横断面图”,画出路幅宽度,填或挖的边坡坡线,在需要设置各种支挡工程和防护工程的地方画出工程结构的断面示意图。

      (4)根据综合排水设计,画出路基边沟、截水沟、排灌渠等的位置和断面形式,并注明尺寸。

      3.路基路面排水设计

      路基路面排水作为一个综合排水系统总体考虑。在本路段的排水设计当中,在所有的挖方路堑地段都相应的设置了路堑边沟以配合涵洞迅速的将路基范围的水排走.路基排水设计的原则应当因地制宜、全面规划,充分利用有利地形和自然水

      系。各种路基排水的沟渠的设置和联结应尽量的不占或者是少占农田,并应当与当地的农利的建设相配合。要结合当地水文条件和道路等级情况,就地取材、以防为主。

      ①路基在挖方路段,和原始地面线水*或倾向路基的填方处设置边沟。边沟采用0.6*0.6m2梯形断面,内侧边坡采用1:1.0坡度。边沟纵坡同路线纵坡,采用M7.5浆切片石防护。路堑与高路堤衔接处边沟出水口延伸至坡脚以外。边沟水流流向涵洞进水口时,为避免冲刷,应作适当处治。

      ②挖方路基边坡坡顶5m以外设置截水沟,用以拦截并排除路基上方流向路基的地面径流。截水沟采用0.6*0.6m2 梯形断面,在山坡较陡时,采用浆砌片石梯形断形式。截水沟的沟底坡度不小于5%。

      ③将边沟、截水沟、边坡和路基附*的积水引排至路基范围以外时须设置排水沟。排水沟视实地情况布置。

      一般路段夯实方格式植草,在高填路堤(填方超过8m)路段因填土较为松散,暴露在空气中,易受风、雨、尤其是雨水的冲刷侵蚀,设计中采用人字型大骨架护坡,骨架内夯实种草,保证边坡不裸露于大气中,防止路堤边坡或基底滑动,确保路基稳定,同时可以收缩坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积。本设计路段主要采用人字型骨架护坡,高路堑路段汇水面积较大,加之它直接位于路面上侧,所以在雨水的作用下的碎落会影响路面行车的安全。同时从美观的角度,选用了孔窗式护面墙,护面墙用M7.5浆切片石砌筑,基础应设置在稳定的地基上,前趾应低于边沟铺砌底面。路堑边坡每6-10m设置成一级护面墙,上下级台阶间设置1.0-2.0m*台并进行封闭。护面墙厚视墙高确定,顶宽40-60cm,底宽为顶宽加0.1倍墙高。护面墙每隔10-20m设置宽2m伸缩缝一道,每隔2-3m设泄水孔,孔径0.1m。

      为保证坡角稳定,并尽可能节约用地,在坡角处设置了挡土墙。挡土墙设计为重力式,底部设墙趾台阶,增加路基的稳定性;沉降缝及泻水孔的布置:沉降缝每隔10至186米设一道,缝宽2.0厘米,用沥青木板沿墙的内侧、外、顶三侧填塞,深度为20厘米。离地面0.5米的设泄水孔,每隔两米设一排,。孔与孔的

      横向间距为2米,上下排交错部置。

      本设计拟定了水泥混凝土路面,按设垫层和不设垫层两种路面结构方案。路面是公路的重要组成部分,路面的设计应根据公路交通量及公路的使用任务、性质,并结合当地的气候、水文、土质、材料条件及实践经施工养护条件,遵循“因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的原则。通过技术经济比较,作出符合使用并以环境条件相适应的经济合理的路面设计。

      ⑴ 预计交通分析:水泥混凝土路面设计使用年限为30年。参照设计规范,交通量和水泥混凝土路面设计年限累计标准轴次均按一级公路的标准换算。故属于道路重交通。拟定面层厚度采用24cm水泥混凝土。

      (2)本设计一共拟定了二种干湿状态共4种路面的结构类型。其具体结构的类型见路面结构设计图,推荐采用路面方案为第一种。上面层为4cm细粒式沥青混凝土,中间层为5cm中粒式沥青混凝土,下面层为9cm粗粒式沥青混凝土。基层采用15cm二灰碎砾石和20cm石灰碎砾土石。在地下水较丰富的中湿路段可以加设20cm天然砂砾垫层。

      7.路基土石方调配

      (1)填半挖断面中,应首先考虑在本路段内移挖作填进行横向*衡,然后再作纵向调配,以减少总的运输量。

      (2)土石方调配应考虑桥涵位置对施工运输的影响,一般大沟不作跨越调运,同时尚应注意施工的可能与方便、尽可能避免和减少上坡运土。

  •   一、本课题的目的及意义,研究现状分析

      本课题的目的:通过课程设计,要求学生掌握建筑施工的基本知识,了解单位工程施工组织设计编制的程序和依据,掌握编制方法、步骤,能够综合运用所学知识,正确进行单位工程施工组织设计的编制、设计和调整。

      本课题的意义:本研究题目与四年所学专业目标一致,本人就业方向与所学专业目标和本研究题目一致。通过本次毕业设计,培养自己综合应用能力、分析解决工程实际问题能力和创新精神,为未来工作奠定基础,因为自己毕业后从事就是施工工作。同时,也培养了对工程量计算的能力,以及施工五大员的管理能力。

      研究现状分析:土木工程专业的培养目标是培养施工企业建造师初步能力,在校获得施工员证书,施工组织设计编制能力,是施工员和建造师必备的能力之一,是最重要的能力,因此凡是毕业后从事建筑施工工作的人,都在努力掌握施工组织设计能力。

      随着建筑工艺的日趋复杂化—主要是高层、大跨与深基坑的不断增加,垂直运输、吊装与支护、降水等变得更加复杂;设备安装技术也越来越先进—主要表现在智能工程方面,如3A工程(办公自动化OA、通讯自动化CA、设备自动化BA),出现了复杂的布线系统;环境保护、文明施工和质量(ISO/GBT的执行)安全要求的重视,使得施工组织也越来越复杂,越来越被重视。

      在施工组织设计方面,在我国施工方法选择越来越合理,施工机械化程度越来越高,工作效率大大提高,施工技术组织措施越来越先进而具体,并在质量上与国际接轨,严格贯彻执行各种规范、规程、标准以及相关法规,施工质量大大提高。网络计划已普遍使用,与横道图并用,充分运用二者各自的优点,提高进度计划的科学性和实践性,同时加强进度控制,保证计划的贯彻实施。文明施工越来越被重视,施工*面图设计合理而可行。尤其是尊重人权,重视健康,安全问题得到高度重视。在争取最大利润的同时,“抢工期,保安全,重质量”,实现甲、乙双赢的目标。

      与国外发达国家比,我国在施工方面尚有一定差距:主要是“四新”和计算机在施工中的运用,以及管理等方面较落后。“四新”,指新产品、新技术、新工艺、新结构。许多在国外早已普及,在我国却刚刚开始,譬如竹胶模板、滑模、早拆模板,冷扎钢筋、机械连接、电渣压力焊,免振混凝土、泵送混凝土、预应力混凝土,以及基坑板桩支护、人工降低地下水、门式脚手架、小桁架模板支架、,苯板外墙保温、SBS改性沥青防水、塑钢窗、地暖等。“四新”的出现,要求在施工组织上更加严禁、先进,从而达到优质、高效、安全低耗的目标。计算机在施工中的运用,我国十分落后,主要表现在预算、施工组织设计以及财务等方面。施工组织设计中的进度计划编制与修改、指标分析与方案分析、钢筋的统筹下料等,目前计算机利用很薄弱,影响了高效、低耗的实现。管理方面主要表现在进度控制上。施工组织强调有目的、有秩序、有系统地结合起来,而管理强调管辖、控制、处理。目前施工只注重施工组织设计的编制,而施工中的管理却被较严重地忽视,而这恰恰应是重点,质量靠过程控制,效益从管理中得到。因此,本次毕业设计计划重视这三方面的研究,争取有所创新。

      本课题特点: 本次施工组织设计工程的总建筑面积为4264.55㎡,建筑层数为地上六层,建筑高度为20.70M,建筑结构为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 该工程长度为49.75m,不需要设置伸缩缝,不必设置后浇带。施工缝可留于房屋中部,折线型,按两个施工段进行施工。因为是坡屋顶,所以工程量计算较复杂。

      二、本课题的基本任务、拟解决的主要问题,及其实现途径、方法和手段

      本课题的基本任务:根据给定的建筑施工图、结构施工图,完成工程量计算;根据给定的施工条件、有关工程量计算资料,完成一个土建工程施工组织设计。

      本课题的基本内容:

      (1)工程量计算:包括建筑工程和装饰工程;

      (2)工程概况:包括工程特点,地点特征,施工条件等;

      (3)施工方案:包括施工程序、顺序、起点流向,施工方法,施工机械等;

      (4)施工进度计划:包括横道图和网络图,含劳动力动态图等;

      (5)资源需要量计划:包括人工,材料,构件和机械等;

      (6)施工*面图设计:(场地给定)

      (7)技术组织措施:包括提高质量、保证安全、提高效率、降低成本、文明施工、缩短工期措施等;

      (8)技术经济指标。

      拟解决的主要问题,及其实现途径、方法和手段:本课题难点是进度计划的编制。计划通过网络下载方法和实*机会获得施工组织设计的案例,通过大量施工组织设计实例的研究,取长补短,从而获得国内外在相应方面的优秀设计经验。

      实现途径:文献研究与调研、访谈;分析、整理典型材料;撰写毕业设计书。

      实现方法:本课题研究主要采用调研法、比较法和文献法。

      实现手段:一律电子板打字和绘图。尽可能考虑使用预算软件校核工程量;尽可能考虑使用施工组织设计软件校核进度计划。

      由指导老师提供建筑方案。工程为民用建筑,一般为多层或高层办公室、商店、商住楼、高层住宅,建筑面积*方米左右,钢筋砼框架结构。详见方案图纸。

      二、选题的目的及意义

      毕业设计是一个总结性的教学环节,是学生全面系统地融汇所学理论知识和专业技能并运用于解决实际问题的过程。通过本教学环节,要加深学生对所学基本理论知识的理解,培养学生综合分析和处理问题的能力以及设计创新精神,使学生得到有关单位工程建设从方案制定到施工的全过程系统性的训练。

      通过毕业设计这一重要的教学环节,培养土木工程专业本科毕业生正确的理论联系实际的工作作风,严肃认真的科学态度。毕业设计要求我们在指导老师的指导下,独立系统的完成一项工程设计,解决与之有关的所有问题,熟悉相关设计规范、手册、标准图以及工程实践中常用的方法,具有实践性、综合性强的显著特点。因此毕业设计对于培养学生初步的科学研究能力,提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。

      在完成本次毕业设计过程中,我们需要运用感性和理性知识去把握整个建筑的处理,这其中就包括建筑外观和结构两个方面。还需要我们更好的了解国内外建筑设计的发展的历史、现状及趋势,更多的关注这方面的学术动态,以及我们在以后的土木工程专业发展的方向。同时积极、独立的完成本次毕业设计也是今后的实际工作做出的必要的准备。

      三、工程研究的现状

      土木工程是建造各类工程设施的科学,技术和工程的总称。土木工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。它所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而土木工程也就成为社会历史发展的见证之一。土木工程在我国可分为:建筑工程、桥梁工程、公路和城市道路工程、铁路工程、隧道工程、水利工程、港口工程、给水和排水工程、环境工程。作为土木工程专业的学生,深知土木工程设计范围之广,以及和社会生活联系之密切。我们在校只是学*了土木工程这一个小的分支并且这种学*了土民建部分。土民建部分就结构布置部分有以下几种结构:框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构、板柱—剪力墙结构、框架—支撑结构、筒体结构、框架—核心筒结构、巨型结构等等。 就这次的设计题目,以及结合任务书所给定的各项条件,选择了框架结构比较合理并且切合实际。

      四、设计内容与要求

      设计内容包括建筑设计、结构设计两部分。此外,尚应写毕业设计总结。

      (一) 建筑施工图

      1、 2、 3、 4、 5、 6、 首页 图纸目录、设计说明、门窗表、总*面图; 底层*面图(1:100); 楼层*面图(数量自定); 屋顶*面图;

      主要剖面图(图中应注明屋顶、楼盖、地面等基本做法); 主要立面图

      采取钢筋砼现浇框架结构,填充墙及隔墙用多孔砖墙或粉煤灰加气砼砌块。基础用C30砼。钢筋I、II级热轧钢筋。荷载按国家规范取值,建设单位无特殊要求。

      按教师指定的框架、梁、板、楼梯、基础作内力分析及配筋计算。如有墙体承重部分,尚应对墙体的承载力、稳定性进行验算。

      (1) 基础*面图及指定详图;

      (2) 楼面结构*面布置图;

      (3) 屋面结构*面布置图;

      (4) 指定框架、梁、板、楼梯配筋图。

      (三) 毕业设计总结

      毕业设计内容于过程,毕业设计的收获与体会,有关问题的理论探讨等,不少于2000字。

      五、设计工作进度安排

      六、毕业设计成果要求

      毕业设计主要由计算 详见2012届本科毕业生毕业设计工作实施方案。

      机完成设计图纸,但至少建筑设计和结构设计各有1张为手工工具图。手工工具图用A1图副,折叠后装订在设计图文本(A3)内。

  •   随着法律观念的深入人心,我们用到合同的地方越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家收集的工程设计合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

      中华人民共和国* 监制

      国家工商行政管理局

      第一条 本合同签订论据

      1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

      1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

      1.3建设工程批准文件。

      2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

      2.2发包人提交的基础资料

      第三条 合同文件的优先次序

      构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

      3.2中标函(文件)

      3.3发包人要求及委托书

      第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

      第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

      第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

      7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

      7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

      8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

      8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的

      施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

      8.3双方委托银行代付代收有关费用。

      9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

      发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

      9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

      在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

      9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

      9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

  •   随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的工程设计合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

      发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

      第一条本合同依据下列文件签订

      1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

      1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

      1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

      1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

      1.5建设工程批准文件。

      第二条本合同设计项目的内容

      建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率

      第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

      序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜

      2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》

      第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

      序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

      第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

      付费次序占总设计费%付费额(元)

      付费时间(由交付设计文件所决定)

      第一次付费20%定金

      说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后,定金抵作设计费。

      6.1发包人责任:

      6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。

      6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

      6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

      在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

      6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

      6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

      6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

      6.2设计人责任:

      6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

      6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的`内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

      6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

      6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

      7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

      7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.l条规定支付设计费。

      7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.

      7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

      7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

      8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

  •   甲、乙双方本着*等互利的原则,经友好协商,甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《_____》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。

      第二条工程范围和内容

      工程范围:按甲方批准的施工图为准。

      工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。

      本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总*方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。

      第四条设计价款及支付方式

      该项目乙方按______万元(大写:______元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元(大写:______元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即______元(大写:______元正)人民币。

      开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过______年______月______日)。

      竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为______天。

      因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。

      2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。

      乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

      3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。

      第七条工程施工价款及支付方式

      1、本工程总造价暂定为万元(大写:)人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

      2、本合同备料款为合同总价的______%,其中______%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余______%作为在_____采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。

      3、乙方每月25号上报已完成的工程产值,甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。

      4、工程竣工经甲方验收合格后,双方于______日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的10%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。

      5、本工程质保金为工程总造价的______%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。

      该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。

      第九条工程质量及质保期

      1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。

      2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。

      3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护______个月、灌木养护半年、乔木保活一年。

      4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。

      第十条双方协作事项

      1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。

      2、甲方现场负责人,乙方现场负责人,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

      第十一条甲方职责及义务

      1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。

      2、对乙方报送的材料样品,______小时之内进行认质认价。

      3、对隐蔽工程______小时之内进行验收。

      4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一*工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。

      5、接到乙方交工验收通知后,甲方应于______日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。

      1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。

      2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在______小时内报甲方。

      3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。

      4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。

      5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。

      6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

      工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后______日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。

  •   大连西地建设工程咨询有限公司受大连市甘井子区大连湾街道办事处的委托,就大连湾南山景观及绿化工程设计进行公开招标,欢迎符合资格条件的供应商报名参加谈判。

      二、项目地点:大连市甘井子区大连湾碧海山庄区域

      三、设计周期:30个日历天

      四、招标内容:占地面积约为51424㎡,大连湾南山景观及绿化工程方案及初步设计(含扩初)、施工图设计及施工阶段的技术咨询服务等(具体内容详见采购文件)。

      五、供应商的'资格要求:

      1、供应商具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或风景园林工程乙级(含)以上资质的独立法人,*三年无不良记录;

      2、项目负责人具有景观专业中级(及)以上职称,*三年无不良记录。

      注:1、本项目不接受联合体投标。

      2、本项目采购预算为45万元(供应商报价超出采购预算的,按投标文件无效处理)。

      六、报名及采购文件发售时间及地点:20xx年09月30日起至20xx年10月11日止每天8:30—11:30、13:00—16:30(北京时间,公休日、节假日除外)在大连西地建设工程咨询有限公司(大连市沙河口区鞍山路80-1-5-2号)。

      七、供应商购买采购文件时需提供下列资料:

      申请购买采购文件的供应商报名时请携带企业法人营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件(三证合一提供营业执照副本原件即可)、资质证书副本原件、法人代表证书原件或法人授权委托书原件、项目负责人证原件和以上原件的复印件一套。采购代理人将对供应商进行资格初审(仅限于发售采购文件),初审合格后发售采购文件,详细资格审查以谈判小组审议结果为准。

      八、采购文件售价(人民币):200元/套,售后不退。

      九、投标文件递交时间与地点:20xx年10月21日09:00时~09:30时(北京时间)大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室。

      十、开标时间与地点:20xx年10月21日09:30时(北京时间)在大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室。

      十一、采购人:大连市甘井子区大连湾街道办事处

      十二、采购代理人:大连西地建设工程咨询有限公司

  •   随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编收集整理的工程设计合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

      发包人:(以下简称甲方)

      设计人:(以下简称乙方)

      发包人委托设计人承担设计,工程地点为致,签订本合同,共同执行。

      第一条 本合同签订依据

      1. 1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

      1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

      1. 3建设工程批准文件。

      2. 1发包人给设计人的委托书。

      2.2发包人提交的基础资料。

      2.3设计人采用的主要技术标准是:国家标准、燃气、冶金、石化行业技术标准及其他相关设计标准和规范。

      第三条 合同文件的优先次序

      构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

      3. 1合同书及附件。

      3.2发包人要求。

      第四条 本合同项目的名称及设计内容:

      项目名称: 设计内容:

      第五条 发包人给设计人提交的有关资料、文件及时间甲方须提供一切设计方所需资料,时间根据设计方的需要确定。

      第六条 设计人给发包人交付的设计文件、份数、时间及交付地点

      交付地点:石家庄或邮寄。

      双方商定,本合同设计费总额为 元整(¥ 元)。

      设计人完成本项目,向发包人提交施工图时,发包人向设计人一次性支付设计费叁万零柒佰捌拾元整(¥ 元)。

      第九条 双方责任:

      9.1发包人责任:

      9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准、规范进行设计。

      9.1.2发包人变更委托设计项目、条件,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

      9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段支付设计费。

      9.1.4发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付相应的设计费。

      9.2.1设计人应对本项目的技术先进性、可靠性、投资经济性、合理性负责。

      9.2.2设计人应按国家及行业规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条及本合同技术附件规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。

      9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改完善或补充,设计人有责任承担在设计文件执行过程中作相应的服务。由于设计人错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额双方按损失额度确定。

      9.2.4设计人应按时提交设计文件。

      9.2.5设计人交付设计文件后,按规定参加发包人组织的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。

      9.2.*同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

      9.2.7施工与调试期间,设计人应及时处理出现的设计问题,确保施工顺利进行。

      9.2.8设计人未经发包人许可,不得将设计任务转包或分包给第三方,否则由此而引起的设计质量、功能问题,由设计人承担责任。

      9.2.9在设计过程中,设计人应满足发包人在不超出原定设计范围内提出的要求。

      发包人所提供的所有资料以及设计成果资料未经发包人同意。设计人不得向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

      第十一条 纠纷解决

      本建筑工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。

      第十二条 合同生效及其它

      12.1本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

      12.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

      12.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

      12.4本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章即生效,一式计人各执 ,具有同等法律效力。

  •   在当今不断发展的世界,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的建设工程设计合同,欢迎阅读与收藏。

      建设单位:_______,以下简称甲方。

      设计单位:_______,以下简称乙方。

      为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_______批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

      第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

      甲主委托乙方承担_______工程的设计项目,建筑安装面积为_______*方米,批准总投资为_______万元,建设地点在_______。

      1、甲方应在_______年_______月_______日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_______年_______月_______日施工图设计前,应甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

      2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

      3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

      4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应

      5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

      1、乙方必须在_______年_______月_______日以前,向甲方交付初步设计文件;在_______年_______月_______日以前,向甲方交付技术设计文件;在_______年_______月_______日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。_______年_______月_______日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

      (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)

      2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

      3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

      4、设计单位对所承担设计任务的.建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

      第四条设计的修改和停止

      1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_______元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

      2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

      3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

      第五条设计费的数量和交付办法

      本设计合同生效后_______天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计

      第六条奖励与违约责任

      1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_______%奖励乙方。

      2、由于甲方不能按期、准确

      3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

      4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

      5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

      本合同自_______年_______月_______日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

      在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

      本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_______份,送计委、建委、建行等单位各留存一份。

      建设单位(甲方):_______设计单位(乙方):_______

      根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就_________________工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

}

我要回帖

更多关于 堤坝土方怎么算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信