室外消火栓的保护半径最大保护半径是多少?

室外消火栓:1、保护半径不应大于150米,间距不应大于120米;2、每个室外消火栓的出水流量10L/S-15L/S;3、建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不应少于2个;4、停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7米;5、室外地上消火栓口径:一个DN150或者DN100和两个DN65的栓口;6、室外地下消火栓口径:应该有DN100和DN65的栓口各一个;7、距建筑物外墙或外墙边缘不宜小于5米;8、地下室外消火栓井的直径不宜小于1.5米;9、市政给水管网供水时,平时工作压力不应小于0.14MP,火灾时最不利消火栓供水压力从地面算起不应小于0.1MP;10、地下式室外消火栓应有明显的永久性标志;11、地下式室外消火栓顶部出水口应正对井口,与消防井盖底面的距离不应大于0.4米。
水泵接合器:多用式墙壁式地上式地下式1、墙壁式水泵接合器安装高度距地宜为0.7米,与墙上的门窗洞口距离不应小于2米;2、地下式水泵接合器进水口与井盖底面的距离不大于0.4米,且不应小于井盖的半径;3、安装顺序:接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀。4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15米,并不宜大于40米;5、水泵接合器应设置永久的铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。6、分类:按安装形式分为地上式、地下式、墙壁式、多用式;7、口径:100mm和150mm两种;8、公称压力:1.6MP、2.5MP、4.0MP等;9、连接方式:法兰式、螺纹式。部分图片来源于网络转载请注明来源:HEB火焰蓝 作者:任江涛欢迎关注我的公众号:}

我要回帖

更多关于 室外消火栓的保护半径 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信