为系统解决粉煤灰蒸压加气混凝土砌块在墙体使用中存在的空鼓、开裂等工程质量通病,加快推进粉煤灰蒸压加气混凝土砌块在建筑工程中的应用,根据江苏省建设厅苏建科(号文件《关于加强节能建筑墙体自保温推广应用的通知》的要求,由市墙革节能办、银城地产股份有限公司、南京城镇建筑设计咨询有限公司、南京陶华新型建筑材料有限公、南京金时川加气混凝土砌块厂等单位组成编制组,经广泛研究调研,银城西堤国际工程项目试点,在多次研讨以及反复征求意见的基础上,完成了《粉煤灰蒸压加气混凝土砌块应用技术指南(试行)》的编制。
本指南的编制得到了省建筑科学研究院、市建委施工图审查中心、南京工业大学、市民用建筑设计有限公司等单位专家的大力支持和指导,在此表示感谢。
本指南主要内容有:总则、术语和符号、一般规定、材料、设计与构造要求、施工、质量验收。
望各单位在执行过程中总结经验,并随时将有关意见和建议反馈给市墙革节能办(地址:南京市虎踞南路30号,联系电话025-,E_mail:nj_.),以供修订时参考。
编写单位:
&南京市墙体材料革新与建筑节能管理办公室
银城地产股份有限公司
参编单位:
南京城镇建筑设计咨询有限公司
南京陶华新型建筑材料有限公司
南京金时川新型墙体材料有限公司
主要起草人:
吴伟 张瀛洲 李岗 刘晨陶敬武
谭宁平 王宁宁 潘文正陶祖华 肖剑鸣
审查人员:
&&&&&&& 许锦峰 周健 魏大平 周有根 钱春香 王然良 沈中标
1总则&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
2术语和符号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
2.1术语&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
2.2符号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
3一般规定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
4材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
4.1粉煤灰加气砌块&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
4.2砌筑砂浆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
4.3抹面砂浆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
4.4其它材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
5设计与构造要求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
5.1建筑设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
5.2热工设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
5.3构造设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
6施工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
6.1施工前准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
6.2施工要求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
6.3墙体抹灰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
6.4冬季、雨季施工&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
7质量验收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
7.1质量要求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
7.2质量检查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
7.3安全施工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
7.4工程验收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
附录A 进场材料现场复验项目 &&&&&&&&&&&&&&19
1.0.1 为规范粉煤灰蒸压加气混凝土砌块(以下简称粉煤灰加气砌块)在工程中的应用,做到规范施工工艺、细化构造措施、控制材料性能、实现墙体自保温,编制本指南。
1.0.2 本指南适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区、非承重外围护系统一般民用建筑的新建、改建工程,一般工业建筑可参照执行。
1.0.3 粉煤灰加气砌块建筑的设计、施工及工程质量验收,除应遵守本指南要求外,尚应符合现行国家、地方有关规范、标准的规定。
1.0.4 粉煤灰加气砌块的产品质量应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB和《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008等有关标准的规定。
粉煤灰加气砌块出釜后应用塑料薄膜覆盖并存放5d以上方可出厂。
2 术语和符号
2.1.1 粉煤灰加气砌块
由水泥、石灰、粉煤灰为基本原料,铝粉作为发气剂,经浇注成型、静停、预养切割、蒸压养护而成的砌块。
2.1.2 专用砂浆
由胶凝材料、细集料、掺和料、外加剂和水配制而成的,专门用于粉煤灰加气砌块砌筑和抹面的建筑工程材料。
2.2.1材料性能
A-砌块强度等级
B-砌块体积密度等级
M-砂浆强度等级
f-砌体抗压强度设计值
fv-砌体抗剪强度设计值
E-砌体弹性模量
&-导热系数
S-蓄热系数
D-热惰性指标
2.2.2几何参数
L1-砌块长度
B1-砌块宽度
H1-砌块高度
3 一般规定
3.0.1在应用粉煤灰加气砌块时,应结合本地区的具体情况和建筑物的使用要求,进行方案比较和技术经济分析。
3.0.2砌体砌筑前,应按设计要求弹出墙体轴线或墙边线,并根据砌块尺寸和允许灰缝厚度计算出皮数,制好皮数杆。
4.1 粉煤灰加气砌块
4.1.1粉煤灰加气砌块的强度等级应按出釜状态(含水率为35%&40%)时的立方体抗压强度标准值确定。做外墙体时,粉煤灰加气砌块强度等级应不小于A5.0。
4.1.2 粉煤灰加气砌块的常用规格尺寸宜符合表4.1.2的规定。
表4.1.2粉煤灰加气砌块常用规格尺寸(mm)
长度(L1)
宽度(B1)
高度(H1)
注:其他尺寸由供需双方协商确定。
4.1.3粉煤灰加气砌块的泊松比可取为0.20,线膨胀系数可取为8&10-6/0C(温度范围为:0~1000C)。
4.1.4砂浆龄期为28d的砌体抗压强度设计值f,沿通缝截面的抗剪强度设计值fv和砌体弹性模量E应根据砂浆强度等级分别按表4.1.4-1至4.1.4-3的规定确定。
当粉煤灰加气砌块高度小于250mm且大于180mm、长度大于600mm时,其砌体抗压强度f应乘以块形修正系数C,C值应按下式计算:
C=0.01& h21&& 1
式中:h1&&粉煤灰加气砌块高度(mm)
&&&&& L1&&&&粉煤灰加气砌块长度(mm)
表4.1.4&1 每皮高度250mm的砌体抗压强度设计值f(N/mm2 )
砂浆强度等级
粉煤灰加气砌块强度等级
表4.1.4-2砌体沿通缝截面的抗剪强度设计值fv(N/ mm2)
砂浆强度等级
表4.1.4-3每皮高度250mm的砌体弹性模量E(N/ mm2)
砂浆强度等级
加气砌块强度等级
4.1.5粉煤灰加气砌块的尺寸偏差、外观质量和主要性能指标
尺寸允许偏差
缺棱掉角(大于30mm、小于70mm)
干燥收缩值(标准法)
抗冻性(B07)
导热系数(干燥状态)
&500, &600
&600, &700
4.1.6 粉煤灰加气砌块砌体隔声性能可按表3.1.8采用。
表3.1.8加气砌块隔墙隔声性能
计权隔声量(dB)
75mm厚砌块墙、双面抹灰
100mm厚砌块墙、双面抹灰
200mm厚砌块墙、双面抹灰
*其他相近厚度的加气砌块隔墙隔声性能可以由上述数据二次插值获取。
4.1.7 粉煤灰加气砌块砌体耐火极限可按表3.1.9采用。
表3.1.9粉煤灰加气砌块砌体耐火极限
厚度(mm)
耐火极限(小时)
粉煤灰加气砌块砌体
*其他相近厚度的加气砌块隔墙耐火极限可以由上述数据线性插值获取。
4.2 砌筑砂浆
4.2.1粉煤灰加气砌块应使用专用干粉保温砌筑砂浆砌筑。砌筑砂浆性能除应符合《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890的要求外,导热系数应低于0.4[W/(m&k)]。
表4.2.1砌筑砂浆性能
干密度,kg/m3
分层度,mm
凝结时间,h
导热系数 ,W/(m&K)
抗压强度,MPa
粘结强度,MPa
抗冻性能25次,%
收缩性能,mm/m
4.3抹面砂浆
4.3.1 粉煤灰加气砌块墙面粉刷应采用专用预拌抹面砂浆。其性能除应符合《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890规定外,外墙抹面砂浆的重量吸水率应不大于8%。
表3.3.1 抹面砂浆性能
干密度,kg/m3
分层度,mm
凝结时间,h
抗压强度 ,MPa
粘结强度 ,MPa
抗冻性能25次,%
收缩性能,mm/m
重量吸水率, %
&8(外墙,内墙无要求)
&&& 抹面砂浆导热系数可按0.93 W/(m&K),蓄热系数按11.37 W/(?&K)设计计算采用.
4.4 其它材料
4.4.1 粉煤灰加气砌块砌体配筋构件中的钢筋宜采用HPB235级钢。
4.4.2 热镀锌电焊网性能应符合《热镀锌电焊网》DB/T3897要求,主要技术指标见表4.4.2。
表4.4.2热镀锌电焊网性能
网孔大小&&&&&
焊点抗拉力&&&&
镀锌层质量&&&
4.4.3 耐碱玻纤网布应符合《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841要求,主要技术指标见表3.4.3。
表4.4.3耐碱玻纤网布性能
网孔中心距,&&&&& mm
单位面积质量,&&& g/ m2
断裂强力,(经纬面)N/50mm
涂塑量,&&&&&&&&& g/ m2
5 设计与构造要求
5.1建筑设计
5.1.1粉煤灰加气砌块外墙自保温系统设计应符合下列规定:
1 不得使用在防潮层以下的外墙;
2 不得使用在长期处于浸水和化学侵蚀环境;
3 粉煤灰加气砌块应采用专用砂浆砌筑;
4 粉煤灰加气砌块外墙面应做好饰面防护层,做法见图1、2;
5 粉煤灰加气砌块作为外墙自保温墙体材料时,最小厚度为240mm。
5.2热工设计
5.2.1粉煤灰加气砌块传热系数(K值)和热惰性指标(D值)(当外墙中有钢筋砼柱、梁等热桥影响时,应为外墙加权平均传热系数Km值和Dm值)。
5.2.2钢筋砼墙外侧按热工计算值宜用无机保温板做外保温;居住建筑外墙体冷桥处传热阻应不小于0.52(m2&k)/W;
5.2.3粉煤灰加气砌块作为自保温材料用于围护结构时,其材料的导热系数和蓄热系数应按表5.2.3采用。
表5.2.3粉煤灰加气砌块砌体热工计算参数:
&& 砌块理论计算值(体积含水率3%条件下)
灰缝+吸水率综合修正系数
设计计算值
蓄热系数S24
W/(m2&k)
蓄热系数S24
W/(m2& k)
注:1、修正系数是指灰缝影响+砌块吸水率影响综合系数;
2、体积含水率3%以下指烘干至恒重。
5.2.4不同厚度粉煤灰加气砌块外墙的传热系数K值(传热阻R0&值)和热隋性指标D值可按表5.2.4-1、5.2.4-2、5.2.4-3采用。
表5.2.4-1不同厚度加气砼砌块外墙热工性能指标(B05级)
(m2&k /w)
热隋性指标D
注:1、考虑灰缝及含水率等其它综合影响后导热系数&=0.216 W/(m&K),蓄热系数S24 =3.524W/( m2&K)。
2、内外墙表面换热阻:0.15。
3、表中数据不包括钢筋砼梁、过梁、柱等热桥部位影响。
表5.2.4-2不同厚度加气砼砌块外墙热工性能指标(B06级)
(m2&k /w)
热隋性指标D
注:1、考虑灰缝及含水率等其它综合影响后导热系数&=0.257 W/(m&K),蓄热系数S24 =4.064W/( m2&K)。
2、内外墙表面换热阻:0.15。
3、表中数据不包括钢筋砼梁、过梁、柱等热桥部位影响。
表3.2.4-3不同厚度加气砼砌块外墙热工性能指标(B07级)
(m2&k /w)
热隋性指标D
注:1、考虑灰缝及含水率等其它综合影响后导热系数&=0.297 W/(m&K),蓄热系数S24 =4.712W/( m2&K)。
2、内外墙表面换热阻:0.15。
3、表中数据不包括钢筋砼梁、过梁、柱等热桥部位影响。
5.3构造设计
5.3.1粉煤灰加气砌块外墙墙面水平方向有凹凸线脚和挑出部分时应做泛水和滴水。
5.3.2粉煤灰加气砌块墙体与门、窗、附墙支架、卫生设备等连接时应连接牢固。当金属件作为进入或穿过墙面时,应有防锈保护措施。预留门窗洞边应设钢筋砼边框(柱),窗台下设钢筋砼窗台板。见图3、4、5、6。
5.3.3粉煤灰加气砌块外侧门、窗洞口、空调板及钢筋砼热桥等部位应做好密封和防水构造设计,空调搁板应有翻边措施(见图7),确保雨水不会渗入室内。
5.3.4应沿高度方向每隔500~600mm(根据所选用产品的高度规格决定)设置2&O6通长拉接筋,且不应折弯压入砌墙缝。
5.3.5粉煤灰加气砌块砌体当墙长大于5m时应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应设置高度不小于120mm、纵向配筋不小于4&P10、箍筋不小于&O6@200与墙体同宽的钢筋砼腰梁,见图8。砌体无约束的端部应设置构造柱,见图9、10。
6.1 施工前准备
6.1.1粉煤灰加气砌块、专用砂浆、冷(热)桥部位外部保温材料、交结面拉结配套材料等进场应附有产品出厂合格证、产品出厂型式检验报告,并应对进场材料进行现场复检(附录A)。
6.1.2 砌筑前,对施工操作人员进行技术交底,熟知粉煤灰加气砌块和专用砂浆产品性能及使用方法,施工前应先做样板间(墙)。
6.1.3 除通用砌筑施工工具外,还应有切割机、电钻、开槽工具等。
6.1.4 根据图纸要求,进行相应墙体位置放线,排出构造柱、门窗洞口位置。
6.1.5 根据现场墙体的数量,计算出粉煤灰加气砌块及专用砂浆用量,按计划提前给生产企业,生产企业必须根据施工计划按时提前生产;粉煤灰加气砌块进场后应做好标识,现场堆放不应小于28d。粉煤灰加气砌块产品及专用砂浆应分别堆放在各层室内楼面上或不受雨淋的干燥场所。堆放场所应平整,不积水、不被油污等物质污染,砌筑时粉煤灰加气砌块的相对含水率宜控制在15%~30%。
6.1.6砌筑前按设计要求对砌体墙进行排块图设计,拉好水平作标线,在梁、板底部位预留20mm左右的后塞缝,然后计算皮数,包括砌筑砂浆灰缝尺寸,洞口过梁高度等。
6.2施工要求
6.2.1 使用专用砌筑砂浆施工时,不宜用水浇湿粉煤灰加气砌块,若粉煤灰加气砌块表面太干,砌筑前可适量润水;被雨水淋湿的粉煤灰加气砌块,如含水率超过30%,不得砌筑,应等到其干燥到6.1.5条规定的范围后,方可上墙砌筑。
6.2.2砌筑砂浆应使用机械进行搅拌,做到搅拌均匀,搅拌时间应不少于5min,每次搅拌的砂浆应在3h内用完,当温度超过30℃时应在2h内用完。
6.2.3 砌筑前应将基层清理干净,找平,并浇水湿润,按图纸尺寸进行排砖,轴线位移不允许超过&5mm,排砖时应控制好灰缝大小在8-12mm之间,不得有瞎缝。底部先砌200mm高砼实心砖(潮湿的房间浇筑200mm高C20砼防水坎),然后开始排砌第一皮砌块,待第一皮砌块的砌筑砂浆初凝后再逐皮上砌。
6.2.4 墙体在构造柱位置预留马牙槎,应先退后进,保持进退上下垂直,相连拐角的短墙必须同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处,应砌成斜槎,不得留&马牙槎&。斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。接槎时应清理槎口,再铺砂浆接砌。接槎处应平整光滑,无空洞和砂眼,接槎后应无留槎痕迹。
6.2.5 砌筑灰缝应做到横平竖直,砂浆饱满。全部灰缝均应满铺砂浆,水平灰缝及竖向缝的砂浆饱满度均不得低于90%。砌块上下皮搭接不得小于砌块长度的1/3,并及时将挤出的砂浆消除干净,做到随砌随勒。
6.2.6 砌体与砼墙、柱之间交接处预留15&15的凹槽,粉刷前再用1:3水泥砂浆嵌实;填充墙的最后皮(即与砼面接触处)与顶部砼接触面保持留有20~50mm高的空隙,在墙体砌筑7d后,用原砌筑砂浆分二遍嵌实。
6.2.7 每天砌筑高度应控制在1.5m以内。
6.2.8墙体应上下垂直,平整光滑,砌筑时应注意平整面向外,不得出现凹凸不平现象,每层垂直度偏差应控制在&5mm以内、平整度应控制在&6mm以内,全高垂直度超过10mm时,必须拆除重新砌筑。
6.2.9 已砌好的墙体,严禁撬动、碰撞,否则应清除原有松动墙体,进行重新砌筑。
6.2.10 水电管线的暗埋必须待墙体砌筑完成14d后方能进行。开槽时,应使用轻型电动切割机,辅以手工镂槽器,开槽深度不得超过墙厚的1/3。敷设管线的槽,应用水泥砂浆填实,宜在墙面微凹2-3mm,再用专用抹面砂浆补平,并沿槽长外侧粘贴宽度不小于200mm的耐碱网格布增强。
6.3墙体抹灰
6.3.1 抹面施工应在砌体完成30d后进行。
6.3.2 墙体抹灰前,基层应清理干净,做到:清洁、平整、牢固、无裂缝。
6.3.3 砌体与钢筋混凝土柱、梁(墙)相接处应铺设&400mm宽耐碱网格布或热镀锌电焊网。
6.3.4 抹面砂浆应使用机械进行搅拌,做到搅拌均匀,搅拌时间应不少于5min,每次搅拌的砂浆应在3h内用完,当温度超过30℃时应在2h内用完。
6.3.5 墙面抹灰一次完成,抹平,压光,抹面层总厚度宜控制在7-9mm。
6.3.6墙体粉刷后,应避免阳光直射。必要时,应采取防晒布措施,遮挡墙面。
6.4冬季、雨季施工
6.4.1 下雨天应停止砌筑或粉刷,被雨水淋湿的砌块,如含水率超过30%,不得砌筑或粉刷,应等其干燥到规定范围后,方可上墙砌筑或粉刷;雨后继续砌筑施工时,应复核墙体的垂直度。
6.4.2 墙体砌筑和粉刷后,应做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋墙面;
6.4.3当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或气温骤降至0℃以下时,砌筑工程应采取冬期施工措施,粉刷工程停止施工。
6.4.4 冬季施工,在砌筑专用砂浆中,应掺加防冻剂或者早强剂,夜间应采取用草帘覆盖等保温防冻措施。
7 质量验收
7.1质量要求
7.1.1粉煤灰加气砌块的砌筑与内外墙粉刷应符合国家验收规范要求的标准,保证墙面的平整度与垂直度控制在允许误差范围,做到墙面无空鼓开裂。
7.2质量检查
7.2.1 材料检查
进场材料(砌块、砂浆),生产厂家应提供完整的质保资料(合格证、检测报告),施工单位应对进场材料现场取样送检,复试报告合格后才能进行施工。
粉煤灰加气砌块的复验项目见附录A。
砌筑砂浆的复验项目见附录A。
抹面砂浆的复验项目见附录A。
7.2.2 粉煤灰加气砌块砌筑检查
1 砌筑时间控制:粉煤灰加气砌块进入现场后应及时做好标识或记录,现场堆放时间达28d后方可用于砌筑。
2 含水率控制:粉煤灰加气砌块宜堆放在室内或不受雨淋的干燥场所,砌筑时加气砌块的含水率宜控制在15%~30%。
3 拉结筋检查:拉结筋应在主体施工过程中预留到位,预留不到位的采用植筋,并进行拉拔试验检测。拉结筋通长设置,搭接长度符合规范要求。
4 粉煤灰加气砌块砌筑前基层检查:基层应清理干净、找平、并浇水湿润,底部先砌200mm砼水泥实心砖(潮湿的房间浇筑200mm高C20砼止水坎)。
5 粉煤灰加气砌块砌筑应带线控制,平整度、垂直度严格控制在规范要求内(平整5mm,垂直6mm),避免粉刷过厚产生空鼓、开裂。每日砌筑高度控制在1.5m以下、砌筑砂浆饱满度不低于90%,且应保证顶头缝砂浆饱满密实,灰缝厚度控制在12-15mm。
6 构造柱、圈梁、窗台梁设置应符合规范设计要求。
7 墙顶塞缝应在砌筑完成7d以后进行。
7.2.3&内外墙粉刷检查
1 粉刷时间控制:墙体砌筑完成后及时标注砌筑时间,抹面砂浆施工应在砌体完工30d后进行。
2 粉刷前应将墙体浮灰、砂浆清理干净,砼墙与加气砌块墙体交接处铺设网格布或钢丝网。
3 抹面砂浆的粉刷厚度控制在7~9mm范围,一遍成活,面层压光。粉刷平整、垂直度控制在4mm以内。
4 箱体、线盒侧壁应分层填实抹严,避免框体侧壁与墙面交接处空鼓开裂。
5 粉刷空鼓、开裂检查。若发现有局部空鼓或开裂现象,用切割机将空鼓或开裂部位切开铲除,重新用砂浆粉刷。
7.3安全施工
7.3.1煤灰加气砌块的施工中应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施。
7.3.2垂直运输使用托盘吊装时,应使用尼龙网或安全罩围护粉煤灰加气砌块,严禁吊臂下站人及施工作业。
7.3.3堆放在楼面和屋面上的各种施工荷载不得超过楼板和屋面板的设计允许承载力。
7.3.4在楼面或脚手架上堆放粉煤灰加气砌块或其他物料时,严禁倾卸和抛掷,不得撞击楼板和脚手架。
7.3.5砌体施工时,施工人员严禁站在墙上进行操作。
7.4工程验收
7.4.1 砌体的质量验收方法按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203和《蒸压加气砼建筑应用技术规程》JGJ/T17进行。
7.4.2 墙面砂浆粉刷的质量验收方法按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210进行。
附录A 进场材料现场复验项目
抗压强度、干密度、干燥收缩值、导热系数
专用砌筑砂浆
抗压强度、干密度、导热系数(当对导热系数有要求时)
专用抹面砂浆
抗压强度、干密度、收缩性能
冷(热)桥处理保温材料
项目按相关外墙外保温材料要求
热镀锌钢丝网
网孔大小、丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量
耐碱网格布
单位面积质量、断裂强力、涂塑量蒸压加气混凝土(试题)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
蒸压加气混凝土(试题)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢※ 发信息,认准云同盟加入云同盟,让我们生活更轻松!搜索蒸压加气混凝土砌块设备厂家 蒸压加气混凝土砌块设备厂家价格目前市场上可以生产以粉煤灰为原料的砖,蒸压加气混凝土砌块,粉煤灰加气混凝土砌块,其两者的生产工艺有所区别,粉煤灰加气混凝土砌块工艺较简于蒸压加气混凝土砌块,主以粉煤灰为原料,加入少量的石灰、石膏、水及加气剂,搅拌机搅拌,养护而成的一种多孔、轻质、保温、隔热混凝土材料。其结构和性能与蒸压加气混凝土相似,但具有投资少,生产工艺简单,施工操作方便等特点。蒸压加气混凝土砌块设备厂家讲述施工技术注意事项:1、主要用于建筑物的外填充墙和非承重内隔墙,也可与其它材料组合成为具有保温隔热功能的复合墙体,但不宜用于最外层。2、设计施工详见国家建筑标准设计图集03J104《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。外墙转角及内、外墙交接处应咬砌,并在沿墙高1m左右的灰缝内配制钢筋或网片,每边深入墙内1m,山墙沿墙高1m左右的灰缝内另加通长钢筋。3、在砌块墙底、墙顶、门窗洞口处,应局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑,其高度不宜小于200mm。4、蒸压加气混凝土砌块如无有效措施,不得用于下列部位:建筑物标高±0.000以下;长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位;受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80℃的部位。5、后砌的非承重墙、填充墙或隔墙与外承重墙相交处,应沿墙高900~1000mm处用钢筋与外墙拉接,且每边深入墙内的长度不得小于700mm。6、不同的密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌,也不得与其它砖和砌块混砌。7、蒸压加气混凝土外墙墙面的突出部分,如线脚、出檐、窗台等,应做泛水和滴水,避免流入墙中的水经多次冻融循环后,破坏外墙面。8、砌筑砂浆应采用粘结性能良好的专用砂浆;加气混凝土的抹面也应采用专用的抹面材料或聚丙烯纤维抹面抗裂砂浆。粉煤灰加气砌块和砂加气砌块之间的应用比较_机械行业_中国百科网
粉煤灰加气砌块和砂加气砌块之间的应用比较
    蒸压粉煤灰加气混凝土砌块比蒸压灰砂加气混凝土砌块轻,价格比蒸压灰砂加气混凝土砌块高。
“蒸压加气混凝土砌块”是采用硅质材料(砂、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料,掺加发气剂(铝粉),经搅拌、浇注、预养、切割、蒸压养护等工艺过程制成的多孔混凝土制品,是当今用途较为广泛的新型墙体材料。“蒸压加气混凝土砌块”的生产,可大量利用粉煤灰、尾矿砂和脱硫石膏等工业废弃物,符合发展循环经济战略,属于国家政策鼓励发展的新型墙体材料。但由于各企业利用当地资源条件的不同,故选取的原材料及配方有所不同,一般大体上将利用粉煤灰生产的称作“灰加气砌块”;将利用石英砂(或尾矿)生产的称作“砂加气砌块”。“砂加气砌块”在生产中需要将石英砂(或尾矿)通过球磨机磨成粉,故耗电较高,而且水泥添加量较多,因此价格稍高。
“灰加气砌块”和“砂加气砌块”,在使用功能上基本没有什么区别,如具有轻质、隔音、保温、隔热、防火等特点。而且在产品生产、质量验收、性能检测及施工要求等方面,均采用同一个国家标准。从使用部位上来看。两者都用作建筑物填充墙,均可用于内外墙,而且是最好的自保温墙体。现在习惯上外墙使用“砂加气砌块”,抗冻性能稍强于“灰加气砌块”。从施工方法上来看。“灰加气砌块”大多采用“湿法施工”,即使用混合砂浆砌筑,采用界面处理后再行粉刷;“砂加气砌块”大多采用“干法施工”,即使用专用粘结剂砌筑,采用专用界面处理后再用面批批刮。不过,随着“灰加气砌块”产品尺寸精度的改善,现在都有采用“干法施工”的趋势。“蒸压加气混凝土砌块”按产品强度和容重(每立方重量)不同,分为不同的等级。常用为:强度A3.5,容重B06。强度越高(即大于A3.5的),容重越轻(即大于的B06的),价格就越高。
Copyright by ;All rights reserved.}

我要回帖

更多关于 蒸压砂加气混凝土砌块 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信