一、利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、..AB 变频器 报IGBT温度高报警_百度知道
AB 变频器 报IGBT温度高报警
电流一直在980左右。
电机额定电流 670A
1HZ 长到10hz 电流一直在950A以上,频率开始缓慢上升,然后停机,有时候就报IGBT温度高报警变频器给20HZ 启动之后,必须缓慢增加频率
提问者采纳
如果电动机正常运行中电流超过额定电流的话起始频率20HZ,IGBT过温,大部分是由于变频器冷却风量不足,是否过重,的确有可能造成加速中的过电流,例如离心式风机等变转矩负载,如果电机启动转矩较大,建议检查一下负载,这个问题如果没有报过流的话没什么影响,并且启动时间设置不合理,环境温度过高等原因导致的,可以具体检查一下这些项目。另外,冷却风道堵塞,启动之后电机开始运行
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
igbt的相关知识
其他2条回答
散热器,变频器设置电流
检查散热风机检查负载,考虑限制电流值
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 243|回复: 0
二星工程师, 积分 767, 距离下一级还需 33 积分
土木币1534
 & & 1)、过流故障: 对进行复位即可.如果1#,2#同时故障时,先对2#复位,再对1#复位如果只有1#或者2#中的一组故障,直接对其复位即可.
  .现象:运行命令给了(变绿色),但编码器不变,现场不动作
  检查:变频器无故障,速度值为0
  处理:让操作人员停止命令。然后打开程序中blocks下的“控制延时”变量监视表。在相应的计时器后的“modify value”栏输入0,然后点工具栏“双箭头”图标或按:F9。然后让操作人员重新启动。
  2)、PP Overload(温度过高):IGBT结点温度过高时,电流限幅。温度模型激活。如果IGBT结点温度在电流限幅时仍持续升高,则产生 PP OVERLOAD 报警和故障。
  3)、 EARTH FAULT(2330)( 可编程的故障保护功能30.17)
  原因: a.主机系统的负载失去平衡。可能由于电机故障、电缆故障引起。检查过电压控制器处于开状态( 参数20.05) 。
  b.主电源的负载不平衡,可能是电机里和电机电缆里的故障或内部故障引起的。(故障可编程,参数30.20)在非并联R10I到R12I逆变器里,跳闸电流设定太小。检查参数30.25
  方法: 检查电机。检查电机电缆。检查电机电缆不含有功率因子校正电容器或电涌吸收器。
  4)、 SHORT CIRC(2340) )
  原因 :电机电缆或电机短路。变频器输出桥路故障。
  方法:检查电机和电机电缆。检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电涌吸收装置。联系ABB 代表。
  5)、MOTOR PHASE(ff56)( 可编程的故障保护功能30.16)
  原因: 电机回路故障。电机缺相。可能由于电机故障、电机、热敏继电器故障( 如果使用) 或内部故障引起。(故障或报警可编程,参见参数30.19)
  方法: 检查电机或电机电缆。如果电机断开,这个故障将激活。检查热敏继电器( 如果使用) 。检查Fault Function ( 故障功能) 参数,取消这个保护。如果电缆和电机状态良好,这个故障将在小电机(《30KW)低速时出现。在这种情况下需使这种保护失效。
  6)、OVERCURRENT(2310)
  原因: 输出电流过大。超过跳闸极限值。检查电机负载。
  方法: 如果在跟踪启动时跳闸,检查参数21.01 START FUNCTION 设置成AUTO。其他模式不变。检查加速时间。检查电机和电机电缆( 包括相序)。检查在电机电缆上无功率因子校正电容或浪涌吸收装置检查编码器电缆( 包括相序)。
  7)、PPCC LINK (5210))
  原因: 连接至INT 板的光纤出现故障。即RMIO和XINT板之间通信故障或XINT板电流故障。(如果中间直流回路已经断开,而RMIO板由一个外部电源供电,但故障显示是不必要的,那么这个故障能被屏蔽掉,这个故障仅在电机启动时出现。参数30.24)(XINT可以是NINT,AINT,RNIT)。
  方法: 检查RMIO和NIT板之间的光纤连接情况。在并联逆变器里,检查NPBU-XX板上的电缆连接。如果故障仍然存在,更换NPBU板(仅指并联逆变器)RNIO和NINT板(按此顺序)直到故障消失。在PPCC链里用新光纤进行测试。检查功率部分由无短路情况。可能由于功能模块故障,短路或过流引起这条消息。而辅助电源过载,也会引起PPCC链通信故障。
  8)、RUN DISABLE
原因: 未收到运行允许信号即在外部连锁(DI2=0)电路故障。在外部设备里出现故障。
方法:检查参数16.01 的设置,启动运行允许信号,或检查相关接线。检查连接到数字输入DI2的电路。
  9)、UNDERLOAD(ff6a)( 可编程的故障保护功能30.13)
  原因: a.检测到欠载。电机负载太小,这可能是由脱开电机与机械传动设备的连接造成的。(故障报警可编程,参见参数30.16)。
  b.电机负载太低。可能由于传动机械故障引起。
  方法: a. 检查传动设备是否由故障。检查 UNDERLOAD故障功能参数。
  b.检查被驱动装置。检查Fault Function (故障功能)参数。
  10)、CHO COMM LOS
  原因: 由CHO的接受端检测到通讯中断,用参数70.05选择CONSTANT SPEED1模式(能使之失效:参见参数70.04)
  方法: 检查RMIO板和上位机系统(适配器)之间的光纤连接。用新光纤进行测试。检查传动系统上的地址是否真确。检查现场总线适配器的状态。查看相关的现场总线适配器手册。一旦控制系统和适配器之间的FAB模块和连接故障,请检查组51的参数设定。检查总线主机通讯或配置是否正常。
  11)、 CH2 COMM LOS
  原因: 由CH2的接受端检测到通讯中断 (故障报警可编程,参见参数70.13)。
  方法: 检查RMIO板之间的CH2的光纤连接 。检查光纤环是否闭合。用新光纤进行测试 。 检查在M|F链里有一个主传动,其余的为从机。参见参数70.08 CH2 M|F MODEABB PLC
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)AB变频器启动报接地故障_百度知道
AB变频器启动报接地故障
AB变频器启动报接地故障的原因:接变频器输出的PWM矩形波模拟正弦交流电时,有高次谐波,对地分布电容电流强,觉得严重漏电;工频运转时,没有高次谐波,对地分布电容电流弱,不觉得漏电;  电机的绝缘不好,对地分布电容大;ab变频器提供一种对电源、控制和操作员界面的灵活封装,用于满足空间、灵活性和可靠性要求,并提供丰富的作用,允许用户对大多数应用很容易地对变频器进行组态。具有灵活性、节省空间和使用方便等特点。它是机械工具、风扇、泵、传送带和物流处理系统等应用场合进行速度控制的经济有效的选择。
其他类似问题
为您推荐:
二,或对地绝缘过低,变频器内部线路板有问题一,变频器外接线路有接地的地方
内部线路能具体一些吗,谢谢
其他2条回答
变频器霍尔传感器(就是在三个出线上像电感线圈一样的东西)坏了,前提是马达线路和马达本身是好的.
如何确定是霍尔传感器部分的问题
将霍尔传感器开路.
结果一样,我怀疑模块的问题,如何判断模块,型号是SKM500GA128D
霍尔传感器只能更换,不能断开,断开后绝对报接地!
是这个系列的这样吗,还是所有变频器都一样啊
接地故障的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁abb400变频器运行报FAULT1怎么修?_百度知道
abb400变频器运行报FAULT1怎么修?
运行几小时就报FAULT1,请各位大师帮帮解决!!
ABB ACS400已经停产,备件也很少,建议升级至ACS510或ACS550。
其他类似问题
为您推荐:
变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 ab变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信