75kw的电机可以用55kw的55kw变频器多少钱吗?

快速翻页:
同类产品共有102条|更多产品>>
¥25800 元/台
供应YZB315S-8/75KW
双轴 变频调速电动机 变频电动机型号
微信二维码
该商品尚不支持在线交易,建议选购支持的商品。若您直接向卖家转账付款,可能存在资金风险。
暂无炫铺分类
公司名称:河南华工重型机械有限公司
:邵红明&销售经理
电话:86- &&
留下联系方式,专业采购团队帮你找货
采购数量:
手机号码:
采购说明:
剩余输入字数(500)
成功提交询价单,请等待供应商报价
产品类型:三相异步电动机
品牌:上海起重电机厂
型号:YZB315S-8/75KW
正在加载中........
慧聪网厂家河南华工重型机械有限公司为您提供YZB315S-8/75KW
双轴 变频调速电动机 变频电动机型号的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取YZB315S-8/75KW
双轴 变频调速电动机 变频电动机型号的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
同类商品推荐
我的浏览记录
YZB315S-8/75KW
双轴 变频调速电动机 变频电动机型号相关资源
机械设备用电动机相关供应信息
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
热门商机最新商机
按字母分类 :
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 工控侠客
发帖数量: 308 个
工控威望: 3092 点
下载积分: 11327 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 最后登录:
三相异步电动机Y250M-4 55KW,额定电流为104A,采用直接启动和变频器启动,软启动器,分别选用多大的空开和电缆?在设计选型时有什么要特别注意的的吗?请朋友们一起交流下,谢谢
级别: 略有小成
发帖数量: 243 个
工控威望: 227 点
下载积分: 3752 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,50平方国标铜电缆。实际使用几年了。
级别: 探索解密
发帖数量: 87 个
工控威望: 128 点
下载积分: 6254 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 最后登录:
建议不要用空开直接启动,建议软启动(有钱的话可考虑变频器) 125控开 35国标就行了。
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 44 点
下载积分: 108 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
用星角启动也行
级别: 探索解密
发帖数量: 125 个
工控威望: 130 点
下载积分: 310 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,有钱的话还是买50平,安全
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
发帖数量: 155 个
工控威望: 210 点
下载积分: 7061 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 最后登录:
不能直接启动。150A空开,看你的电线长度是多少米,是24小时运行还是短时间运行,还是频繁启动,轻载还是重载启动等多种因素来考量。我厂55kw的螺杆压缩机24小时运行,120米,用50平方非标,线发热很严重。
gangwan0224
级别: 实习会员
发帖数量: 20 个
工控威望: 29 点
下载积分: 93 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 最后登录:
建议星三角启动,简单,省钱!
级别: 家园常客
发帖数量: 779 个
工控威望: 782 点
下载积分: 6184 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 最后登录:
塑壳式断路器的电流选择是电机的额定电流*1.7倍,电缆不好说,距离多少才能算出来。
级别: 探索解密
发帖数量: 1 个
工控威望: 185 点
下载积分: 474 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 刚进门槛
发帖数量: 80 个
工控威望: 91 点
下载积分: 242 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 最后登录:
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发帖数量: 492 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1942 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 最后登录:
用软启动吧,150A空开,50的电缆。安全第一
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
发帖数量: 271 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1583 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,电缆看距离,短距离35方即可
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
1 Pages: 1/2& & &Go您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:
75KW电机(Ie=150A)带水泵,长期工作电流110A,是否可以更换55KW电机(Ie=110A)?如果可以,功耗方面有什么区别?
[此贴子已经被jint于 16:45:12编辑过]
jczwfy 版主
文章数:2317
年度积分:55
历史总积分:4930
注册时间:
09工控人生征文
不可以,输出力矩不一样
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
tinghai7677
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:
最好还是不要 这么做。
额定电流是电机允许工作的最大电流,理论上电机有过载能力,并且两个小时一般不成问题,电机如果长期在额定电流下工作,会影响电机寿命。
电机运行的最佳状态是把电机电流控制在额定电流的80%左右,因此75KW电机(Ie=150A)带水泵,长期工作电流110A,可以说是水泵运行的最佳工况,这样即使负载再增大,电机也不会过载;反之如果换成55KW电机(Ie=110A),电机已经处于满负荷,水泵流量稍微增大,电机就会过载。
更何况电机的选用也不提倡这么做。
文章数:719
年度积分:53
历史总积分:1454
注册时间:
楼主在选电机的时候还是要选择大一点的,不能按照是多少就选择多大的,电机不能长时间在满负荷的情况工作,这样会影响电机的寿命,
文章数:7610
年度积分:50
历史总积分:8457
注册时间:
09工控人生征文
水泵一般都有一个标配的电机的参数,你最好不要改。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
文章数:7911
年度积分:45
历史总积分:12194
注册时间:
08年最佳博客奖
长时间用,可能会损害电机
也有可能降低水泵的能力
zhangyongji
文章数:244
年度积分:49
历史总积分:1271
注册时间:
换了后可能水压打不够,
前时间我遇到同样的问题,5.5KW电机抽河水,工频压力能达到2.8MPA。装了个5.5的变频器,达到了52个频率也只有2.1MPA,最后用7.5的变频器才可以的