空调外机放在水里空调制冷制热原理效果会变好吗

||||||||||
||||||||||
查看: 2387|回复: 19
制冷剂加入过量,制热效果反而变差(高压压力不升反降)
阅读权限101
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&今日闲来无事,把前几日修理的3匹(75)吸顶式分体空调修理过程及遇到的加冷媒一些现象和大伙探讨和分享一下。
故障现象:开机,当外机刚刚一运行,3相空调专用15A空开跳闸。经查压缩机线包匝间短路。(压缩机U,V,W三端两两阻值分别为3欧姆,3欧姆,5欧姆)更换压缩机(压缩机更换大家都明白,这里我就不详细说明了)。
& &然后,抽真空,加冷媒。此机R22标注量2.2KG。我直接加入2.6KG(由于此机管道加长了几米,故多加了些)开机运行制热。运行20分钟高压1.6Mpa压缩机3相电流分别为:3.4A& &3.5A& &3.7A。高压压力小(当天室外温度9℃),制热效果一般。心想:冷媒可能还缺一些。于是拔掉换向阀线圈插头再加入0.2KG冷媒。再次插上换向阀插头,工作20分钟再看压力1.45Mpa,压缩机3相电流基本没变化。制热效果反不如刚才。心想:冷媒多加了些怎么制热变差,压力也变小了。
& &考虑了一下,是不是与冷媒量多有关。于是把冷媒向冷媒罐里收回了一些。奇迹出现了,压力又开始回升。逐渐调整加冷媒量。当达到接近标注值时,压力达到1.8——1.9Mpa压缩机电流3.5A&&3.6A&&3.8A。制热效果明显好转。观察近一小时一切正常,修理结束。
& &通过这次修理使我明白:空调制热效果及压力不是加制冷剂多了就会好。空调加注制冷剂如果超过标注值,冷媒多了,高压反降,制热效果变差。不知大家有何看法。
阅读权限30
在线时间 小时
根据常识,肯定不是越多越好。就像人吃饭不是越多越好一样。
阅读权限50
在线时间 小时
& & 这个问题,我二十几年前就发现了。
阅读权限55
在线时间 小时
这是肯定的~
加多加少都是很讲究的~
周老师的教学贴对这个问题也有详细讲解~
最好的办法是用称量加
阅读权限101
在线时间 小时
加多了比少了点危害更大。
阅读权限55
在线时间 小时
过多过少都有问题,不是怎么有个量
阅读权限50
在线时间 小时
还是按标注量加为好
阅读权限101
在线时间 小时
还是按标注量加为好
如果系统有冷媒,只是需要补充,那么这个量就需要经验来掌握。
阅读权限101
在线时间 小时
过多过少都有问题,不是怎么有个量
都知道要有个量的问题,但这个量的把握还是有讲究。
阅读权限101
在线时间 小时
加多了比少了点危害更大。
我也同意你的观点,但在实际操作中,好多朋友也会犯同样错误。我也不例外。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司一体机空调是不是就没有外机,制冷效果好吗?怎么制冷制热呢?_百度知道
一体机空调是不是就没有外机,制冷效果好吗?怎么制冷制热呢?
所谓的一体机空调,实际上是从结构上来说的,也就是蒸发器、冷缉功光嘉叱黄癸萎含联凝器、风机电机、压缩机等等,全部在一个整体上面。比如,窗式空调、移动空调等等。制冷制热原理跟分体机是一样的。只要大小选择合适,一体机还是分体机,制冷效果都不会有问题。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
制冷不行;是利用冰块吸热用风扇吹出冷气,就如同用盆装冰块放风扇在后面吹。制热是电吹风原理。
如果说是窗机貌似停产N多年了?
一体机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 空调制冷不制热的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信