三相电与动力电不同不同期会引起谐振过电压吗

电气系统的内部过电压触发的原因很多,既有线路参数匹配引起的工频过电压,也有开关操作时电弧复燃引起的操作过电压;此外还有电感负载负荷截流引起的过电压和电感电容串联引起的谐振过电压。内部过电压,特别是操作过电压引起的事故时有发生;据统计资料,一般工频过电压不会超过2倍相电压,切除空载线路引起的操作过电压和间歇性电弧引起的过电压不会超过3.
5倍相电压,铁磁谐振过电压不会超过3倍相电压。但是,实际运行经验证明,事故的发生往往是几种过电压叠加在一起,
过电压倍数有时高达额定相电压的7~8倍。
1.操作过电压
kV的中性点非直接接地系统中,当进行负载的起动或停止操作或发生事故时,由于开关触头间电弧重燃,运行状态发生突变,引起电容和电感元件之间电磁能量相互转换,出现一种振荡性过电压,即产生操作过电压。
(1)电动机起动合闸过电压
理论上认为,电动机合闸起动时,电动机机端产生的过电压为式中,
;为合闸电压瞬时值;z;为电动机冲击波阻抗;Z 为电缆冲击波阻抗。一般地,Z=100~5000Q,z =20~50
Q,因此电动机合闸起动时,电动机机端产生的过电压可达2倍相电压。对于真空开关,触头闭合前往往会发生预击穿,电弧的燃弧和熄灭可达数十次,这种预燃过电压幅值较大且波前很陡,对电动机的绝缘可造成较大的威胁,电机产生过电压可装设电机型过电压保护器。
电动机起动状态分闸过电压运行经验表明,在断开感性负载时,由于感性电流不在零点就被迫截断即所谓的截流,造成开关触头间电弧燃烧很不稳定,波形产生高频振荡,在电感回路中产生的突变电流会感应出很高的电压。
1)截流过电压由于真空断路器有良好的灭弧性能,当断开小电流时,真空电弧在过零前就熄灭。由于电流被突然切断,其滞留于电机等电感绕组中的能量必然向绕组的杂散电容充电,转变为电场能量。对于电机和变压器,特别是空载或容量小时,则相当于一个大的电感,且回路电容较小,因此会产生大的过电压。可以产生很高的过电压,但由于触头和回路中有一定的电阻产生损耗以及发生击穿,对过电压值有相当的抑制作用。但这种抑制作用是有限的,不能消除过电压。因此,特别是对电感负载在采用真空断路器作为操作元件时,应加装过电压保护器,过电压保护器型号有很多种,用户可根据自己的保护对象来选型。
2)三相同时断开过电压三相同时断开过电压是由于断路器首先断开相弧隙产生重燃时,流过该相弧隙的高频电流引起其余两相弧隙中的工频电流迅速过零,致使未开断相随之被切断,在其余两相弧隙中产生类似较大水平的截流现象,从而产生更高的操作过电压。所产生的过电压是加在相与相之间的绝缘上。在开断中小容量电机或轻负载情况下容易出现三相开断过电压,所以要安装三相组合过电压保护器。未完,请点击左下角“阅读原文”继续阅读【分享】如果本文对您有所收获,请随手点击右上角把本文分享到朋友圈或者朋友,让大家一起感受成长的快乐~~关注电工学习网官方微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请点击标题下“电气自动化技术网”或直接添加帐号:“dian_gon”关注。 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
电脑双电源供电就是利用手头现有2个小功率电源实现1+1=2的效果,让2台电源在一起协同工作达到大功率电源的输交流异步电动机定子绕组脱离电源后,由于系统惯性作用,转子需经一段时间才能停止转动,这往往不满足某些机械的工艺白炽灯除用于照明外,也可用于限制电流、发光指示.此外,由予其灯丝电阻呈正温度系数等特性,还能在电气检修中家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫断路器主要用作供电线路的保护开关、电动机及照明系统的控制开关,也可用于输、配电系统的某些重要环节。当线路现实中部分电气施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用  直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小数控机床的维修是属于比较高端的维修技术。数控机床的故障种类繁多,有电气、机械、液压、气动等部分的故障,产生一、双速电机控制原理调速原理根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p1、合上空气开关QF引入三相电源电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英电线电缆载流量对照表:电线电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,点蓝字关注我 ↑↑关注电工学习网官方微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dia点蓝字关注我 ↑↑关注电工学习网官方微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dia点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_g点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_点蓝字关注我 ↑↑关注电工论坛微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:dian_gdqjswol关注微信电气自动化技术微信公众账号,抢先获取最新的电气自动化技术及行业资讯。热门文章最新文章dqjswol关注微信电气自动化技术微信公众账号,抢先获取最新的电气自动化技术及行业资讯。谐波谐振过电压_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
谐波谐振过电压
    电力系统铁磁谐振过电压 ferro-resonance over-voltage in electric power ...抵偿电阻损耗和维持谐振的K次谐波的发生装置。 巫生黔 厂仑到几:,. 胜七‘ 叮...刘志清 山东诸城市供电公司 (262200) 电网谐振过电压与系统结构、容量、参数、运行方式及各种自动装置的特性有关。谐振过电压,一般因操作或故障引起系统元件参数...摘要:目前在电力供电系统或者说在电力供电电网上,过电压现象非常普遍. 如果没有防范措施,随时都可能发生。 引起电网过电压的原因很多:主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压,而谐振过电压对电网造成危害极大,诸如造成...则称为高磁谐波谐过电压; 若谐振频率即是工频的分数倍,则称为分次谐波谐振过电压。 上述发生的高压系统铁磁谐振过电压多为分频谐振过电压,对分频谐振,其母线上...上式还表明,随着电容C的增大,可能 依次发生高频、工频和分频谐振; 同时,在C值一定 区间范围内,均可发生K次谐波的铁磁谐振. 铁磁谐振过电压的幅值和危害通常...为此,从两起典型的6 k V厂用电谐振过电压进手,分析计算产生谐振过电压的条件...还应在TV开口三角侧加装用于限制高次谐波谐振装置,通常可选用150~200 W功率...当激发起中性点不稳定过电压后,元论是基波、三次谐波还是1/2分次谐波谐振,总是由电源供给谐振所需的能量。 假如输入和输出的能量得以平衡,诸波将维持下去...谐振过电压不仅危害设备的尽缘,而且产生大的零序电压分量,出现虚假接地和不...在部分电路中形成谐振。 谐波也可产生谐振,由谐波源和系统中的某一设备或某几...在分次谐波谐振时,三相电压同时升高; 在基波谐振时,两相电压升高,一相电压降低; 在三次谐波谐振时三相电压同时升高。 为了消除这种谐波过电压,在中性点非直接...同时由于电压互感器铁心轻易饱和的因素,当系统进行合闸充电操纵或发生接地故障等现象时会引起系统元件参数出现不利的组合,从而引起铁磁谐振并产生铁磁谐振过电压...无功补偿电容器在电网中可能引起谐波谐振,造成谐波电流放大。 谐波会使电容器...谐波滤波及电压无功综合控制,将谐波滤波与无功补偿和电压调整结合起来,通过...串联谐振电路,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是ω0 =1/L0C&ω。因此铁磁谐振...此电阻可用以削弱或消除引起系统谐振的高次谐波。 模拟试验表明:当R0/Xm≥5.51...摘要:介绍了高压串联谐振技术的原理与应用,分析了利用4046锁相控制逆变器的结构和启动电路,同时对高压变压器寄生漏感与负载串联谐振原理作了介绍。 15kVA样机测试结果表明,用该方法可以得到满意的输出波形,实现高功率因素...同一回路既可能产生工频的基波谐振,又可能产生高次谐波(如2、 3、5次谐波)或分谐波(如1/2、1/3、1/5次谐波)谐振。 ③参量谐振过电压:发电机转动时等效电感参量发生...这一特定频率即为该电路的谐振频率。 以谐振为主要工作状态的电路称谐振电路。 无线电设备都用谐振电路完成调谐、滤波等功能。 电力系统则需防止谐振以免引起过电流、过电压。 电路中的谐振有线性谐振、非线性谐振和参量谐振...1、消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致...可有效抑制PT开口三角两真个三次谐波电压并可追忆曾发生的谐振。 具体资料请见...在正弦激励作用下,电路内会出现基波谐振、高次谐波谐振、分谐波谐振以及电流(或电压)的振幅和相位跳变的现象。 这些现象统称铁磁谐振。 参量谐振是发生在含时变元件...在正弦激励作用下,电路内会出现基波谐振、高次谐波谐振、分谐波谐振以及电流(或电压)的振幅和相位跳变的现象。 这些现象统称铁磁谐振。 参量谐振是发生在含时变元件...基本都是使用电容器来实现的,因谐波产生,易使电容器产生过电流、过电压、过温度,造成击穿损坏,原因是谐波电流易发生并联谐振,产生大电流,串联谐振产生过电压...您现在的位置: >
> &>&&>&电网谐振过电压浅析
电网谐振过电压浅析
&& 11:17:22&&&
& 所属频道: & &
电力系统中,过电压现象十分普遍。如果没有防范措施,随时都可能发生,也随时都可以发现。引起电网过电压的原因很多。主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压;其中谐振过电压在正常运行操作 中出现频繁,其危害性较大;过电压一旦发生,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。多年电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多数都是由谐振现象所引起的。由于谐振过 电压作用时间较长,所引起谐振现象的原因又很多,因此在选择保护措施方面造成很大的困难。为了尽可能地防止谐振过电压的发生,在设计和操作电网设备时,应进行必要的估算和安排,以避免达到谐振条件; 或采取适当的防止谐振的措施。在中低压电网中,故障的形式和操作方式是多种多样的,谐振性质也各不相同。因此,应该了解各种不同类型谐振的性质与特点,掌握其振荡的性质和特点,制订防谐和消谐的对策与措施。目前,我国 66kV 及以下配电网,仍大部分采用中性点不接地方式运行,一部分采用老式的消弧线圈接地。从电网的运行实践证明,中性点不接地系统中一方面由于电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压 比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压的措施,如:消谐灯、消谐器、PT 高压中性点增设电阻或单只 PT 等,但始终没有从根本上得到解决,PT 烧毁、熔丝熔断仍不断发生;另一方面由于中性点不接地运行方 式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为 2h 不致于引起用户断电,但随着中低压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,单相接地时接地电弧不能自 动熄灭必然产生电弧过电压,一般为 3&5 倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。而采用老式消弧线圈接地方式的系统由于结构的限制,只能运 行在过补偿状态,不能处在全补偿状态,所以脱谐度整定的比较大,约在 20%~30%,对弧光过电压无抑制效果。并需要手动调节分接头,然而此时却不能随电网对地电容电流的变化及时将电压调整到最佳的工 作位置,影响功能发挥,也不适应电网无人值班变电所的需要。|因此,我们可以采用自动调谐原理的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运行方式,来较好地解决此类问题。目前自动调谐接地补偿装置主要是由五大部分组成:接地变压器、电动式消弧线圈、微机控 制部分、阻尼电阻部分、中性点专用互感器和非线性电阻。接地变压器是作为人工中性点接入消弧线圈。消弧线圈电流通过有载开关调节并实现远方自动控制,采用予调节方式,即在正常运行方式情况下,根据 电网参数的变化而随时调节消弧线圈的分接头到最佳位置。自动跟踪和自动调谐利用微机控制器实现。通过测量位移电压为主和中性点电流与电压之间的相位,能够准确的计算、判断、发出指令自动进行调整, 显示有关参数:电容电流、电感电流、残流和位移电压等。还能追忆、报警、自动打印和信号远送,满足无人值班变电所的需要。自动调谐接地补偿装置能够实现全补偿运行或很小的脱谐度,主要是由于在消弧线圈的一次回路中串入了大功率的阻尼电阻,降低中性点谐振过电压的幅值使之达到相电压的 5%~10%。因为如果当系统的电 容电流与消弧线圈工作电流相等时,即在谐振时中性点电压限制在允许值以下,这样就可实现全补偿方式,这是残流为最小的最佳工作方式。接地时残流很小,不会引起弧光过电压。所以,可在消弧线圈的一次 回路中串入大功率的阻尼电阻,增大阻尼率的措施来达到。消弧线圈的脱谐率与电压及电网的阻尼率有关,当电网形成后其不对称电压基本是个固定值,消弧线圈为保证在单相接地时有效地抑制弧光过电压的产 生,要求脱谐率达到& 5%以内,那么只有改变阻尼率,才能改变位移电压,因此应当在消弧线圈回路串入电阻,保证阻尼率,控制中性点位移电压。在低压电网中由于中性点不对称电压很小,为提高测量精度采 用特制的中性点专用互感器,提高检测灵敏度;非线性电阻的采用对欠补偿下的断线过电压和传递过电压都有明显的抑制作用。消弧线圈接入系统必须要有电源中性点,在其中性点上接入消弧线圈,当发生单相接地时,流过变压器的三相同方向的零序磁通,经过油箱壁绝缘油及空气等介质形成闭合的回路,在油箱铁心等处产生附加 的损耗,这种损耗是不均匀的,必然要形成局部过热,影响变压器的正常运行和使用寿命。所以接入此类接地变压器的消弧线圈的容量不应超过变压器容量的 20%;为满足消弧线圈接地补偿的需要,同时也满足 动力与照明混合负载的需要,可采用 Z 型接线的变压器即 ZN,yn11 连接的变压器。由于变压器高压侧采用 Z 型接线,每相绕组由两段组成,并分别位于不同相的铁心柱上,两段线圈反极性相连,零序阻抗非常 小。空载损耗低;变压器容量可以 100%被利用;并能够调节电网的不对称电压。由此可见,Z 型接线的变压器作为接地变压器是一种比较好的选择。目前消弧线圈大部分采用有载调匝式调节方式(也有调容式) ,调节分接头数一般均大于 9,加宽了调流范围,以便能够达到最小的脱谐度;配有有载开关并可以远方电动或自动操作;有载开关在预调方式下 工作,即正常调谐是在系统不接地状态下切换,安全可靠。消弧线圈调谐是由微机控制器自动控制的,调谐时消弧线圈不须退出运行,克服了老式线圈的一些缺点。自动调谐接地补偿装置, 是将所变柜改造为所变兼接地变柜,加装开关二组、电流互感器二组及相应二次保护;接地变、消弧线圈为户外布置(也可采用干式户内布置) 。消弧线圈选用有载调匝式调节方式, 调节档位应大于 9 个以上,以便能够达到最小的脱谐度;正常运行采用过补偿方式,消弧线圈接地回路串接阻尼电阻,以限制中性点电压;保证脱谐度及中性点的位移电压在限制范围内(脱谐度控制在 5%,消弧 线圈的位移电压不大于相电压的 15%,故障点残流不大于 5A 为宜);控制部分采用微机控制自动消谐装置进行自动补偿;能自动检测电网对地电容参数的变化,自动和手动调整消弧线圈的分接头,使其运行在最 佳的工作点,保证残流能降低到可靠熄弧的程度;并能远方遥控、遥信、遥测和遥调;接地变选用零序阻抗低的 ZN/YN 接线方式;并能够调节电网的不对称电压。对由电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压的限制,铁磁谐振过电压的限制目前虽然采取多种形式,取得了一些效果,但都不够理想。有的装了消谐器还是产生了谐振过电压,这是由于铁磁谐振过电压 本身是一个非线性过程,现象比较复杂。我们知道分频谐振有 1/2、1/3、1/6 及 1/8 等,高频谐振有 2、3 次,还有工频谐振,有时几种谐振同时发生,消谐器不能有效的限制。而且在系统上有多台 PT 时,只在某 一台 PT 的开口三角上装消谐器是很难奏效的,必须要使系统参数发生较大的变化才能将谐振过电压抑制住。如果在系统的中性点上接入消弧线圈破坏它的谐振条件,就能够比较有效地抑制谐振过电压的发生。其原理也很简单,PT 的励磁感抗比较大(千欧至兆欧级),而消弧线圈的感抗(百欧级)比较小,这样谐振条件 &L=1/&C 很难满足,谐振就不会发生。另一方面无消弧线圈时单相接地发生间歇性电弧时电容上多次充放电造成 PT 烧毁、熔丝熔断;有了消弧线圈后,电容对小感抗放电,PT 中电流就很小,不会烧毁了。所以 在中性点接入消弧线圈,对于由电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压具有一定的限制作用。
来源:互联网
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《电网谐振过电压浅析》的相关文章
《电网谐振过电压浅析》的相关新闻内部过电压概论_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
内部过电压概论
上传于||暂无简介
大小:142.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢高电压技术期末考试题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高电压技术期末考试题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 什么是谐振过电压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信