请问物业可以用监控里面的开关系统操控地下室污水泵噪音水泵么,水泵现场本身又加手动和自动~我的意思是说监控操纵

三相污水泵控制系统图,需用上转换开关体现出手动与浮球自动的功能_百度知道
三相污水泵控制系统图,需用上转换开关体现出手动与浮球自动的功能
这个有国标图集(10D303-3)的,按标准图做吧。不做两地控制的话,取消SS2和SF2就是了。(狗屁管理员说我这帖子疑似复制粘帖,我这只是向提问者推荐国家的标准图,作为国家出版的标准图,自有它的严谨性和合理性。)
其他类似问题
为您推荐:
电机处在自动状态,当旋钮开关闭合时,电机处在手动状态把浮球开关的两根线串接到交流接触器线圈中。当旋钮开关断开时,用一个旋钮开关并联在浮球开关上
来自团队:
转换开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变频器在自来水厂中的应用
变频器在自来水厂中的应用
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:1907次 | 用户关注:
摘要:本文以临清市自来水厂为例,设计了一套城市供水控制系统方案。系统集通信、网络、现场总线、PLC、计算机、微波通讯及自动化、远程控制等诸多先进技术于一体,充分体现了现代信息技术和自动化技术在城市供水系统中的应用。尤其详细介绍了变频器在系统中的应用。关键词:现场总线,远程监控,供水系统Abstract:Thearticleisbasedontherealproject,anddesignsalong-distancewatersupplycontrolsystemforLinqingCity.Theproject
摘&要:本文以临清市自来水厂为例,设计了一套城市供水控制系统方案。系统集通信、网络、现场总线、PLC、计算机、微波通讯及自动化、远程控制等诸多先进技术于一体,充分体现了现代信息技术和自动化技术在城市供水系统中的应用。尤其详细介绍了变频器在系统中的应用。 关键词:现场总线,远程监控,供水系统 Abstract:The&article&is&based&on&the&real&project,&and&designs&a&long-distance&water&supply&control&system&for&Linqing&City.&The&project&comprises&the&pump&station&control&system,&network,&communication,computer&center&in&the&waterworks,&the&long-distance&monitor&of&the&water&conservancy&and&the&wired&and&wireless&net&transmission&system&,and&details&the&technique&about&the&frequency&converter&in&the&systerm. Keywords:&Process&field&Bus,&Long-distance&monitor,&Water&supply&system 1.引言   近年来我国中小城市发展迅速,集中用水量急剧增加。据统计,从1990年到1998年,我国人均日生活用水量(包括城市公共设施等非生产用水)有175.7升增加到241.1升,增长了37.2%[1],与此同时我国城市家庭人均日生活用水量也在逐年提高。在用水量高峰期时供水量普遍不足,造成很多城市公用管网水压浮动较大。由于每天不同时段用水对供水的水位要求变化较大,仅仅靠供水厂值班人员依据经验进行人工手动调节很难及时有效的达到目的。这种情况造成用水高峰期时水位达不到要求,供水压力不足,用水低峰期时供水水位超标,压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患(例如压力过高容易造成爆管事故)。   本文以临清市自来水厂为例,设计了一套城市供水控制系统方案。整个供水系统主要包括两大部分:水源地引水采集系统及水厂恒压输水系统。   水源地引水采集系统主要由6组现地供水井群组成。每组供水井群由一个现地井群集中控制室及5眼水井组成,每眼水井有一现地控制井房。现地井群集中控制室设有本组水井高低压配电系统及本组水泵启停集中控制系统。5眼水井分别为1眼深井及4眼浅井,编号分别为1#、2#、3#、4#、5#井,其中1#及2#&井分布在集中控制室,3、4、5#井以集中控制室为中心呈分布式分布。临清市第二水厂主要由总控室中心控制系统、高低压配电系统、蓄水池、加药泵房、二泵房组成。其中总控室中心控制系统是整个系统的核心。二泵房共有4台供水泵组成,其中50KW变频泵2台,75KW变频泵2台,主要完成对临清市的变频恒压供水;总控室中心控制系统作为整个供水系统的监控调度中心,负责整个供水系统的5台输水泵及30眼水井泵的集中调度与控制。 2.控制系统构成   系统采用德国Siemens&PLC(可编程序控制器)S7&200作为现场级测控设备,选用了带PROFIBUS接口的PLC&S7-300为主站,它为每一个现场级站点分配一个地址,在预定的信息周期内与分散的站点交换信息,采用Simatic&WinCC作为上位监控软件。总控室中心控制系统选用带PROFIBUS-DP网卡(CP5611)接口的工控机WINCC为总主站,通过Profibus现场总线与二泵房控制单元中的S7-314和井群中心控制单元中的S7-314相连。其中,以井群中心控制单元中的S7-314为主站,井群现地控制单元中的S7-314为从站(此为电台通信);以井群现地控制单元中的S7-314为主站,单井控制单元中的是S7-222为从站,形成了多级远程分布式控制系统。它通过二泵房控制单元中的S7-314在每一个信息周期内收集变频器状态、阀门状态、压力、流量、水位等信息,把这些信息传送到PC机,并把PC机的优化信号送回,控制各水泵的启停及转速,配合阀门的控制达到优化的目的。它通过井群中心控制单元中的S7-314控制水源地各水泵的启停。系统集通信、网络、现场总线、PLC、计算机、微波通讯及自动化、远程控制等诸多先进技术于一体,充分体现了现代信息技术和自动化技术在城市供水系统中的应用。结构如图1所示。
图1&系统结构图 3.变频调速恒水位控制系统的应用 3.1变频器的控制方式   变频器的发展已有数十年的历史,在变频器的发展过程中也曾经出现过多种类型的变频器,但目前成为市场主流的变频器基本上有着图3—1所示的基本结构。
图3-1变频器的基本结构   变频调速的控制方式经历了V/F控制、转差频率控制、矢量控制的发展,前者属于开环控制,后两者属于闭环控制,正在发展的是直接转矩控制。   1、V/F控制   异步电动机的转速与定子电源频率f和极对数有关,改变f&就可以平滑的调节同步转速,但是频率f的上升或者下降可能会引起磁路饱和转矩不足的现象,所以在改变f的同时,还需要调节定子的电压,使气隙磁通保持不变,电动机的效率不下降,这就是V/F控制。V/F控制简单,通用性优良。   2、转差频率控制   由电机学的基础知识可知,异步电动机转矩M与气隙磁通Φ、转差频率f2的关系为:   (2-1)   只要保持气隙中磁通Φ一定,控制转差频率f2就可以控制电动机的转矩,这就是转差频率控制。   3、矢量控制   矢量控制是在交流电动机上模拟直流电动机控制转矩的规律,将定子电流分解成相应于直流电动机的电枢电流的量和励磁电流的量,并分别进行任意控制。矢量控制能够对转矩进行控制,获得和直流电动机一样的优良的调速性能。 3.2变频调速的节能、调速原理   一、水泵工况点的确定以及变化   水泵工作点(工况点)是指水泵在确定的管路系统中,实际运行时所具有的扬程、流量以及相应的效率、功率等参数。   如果把某一水泵的性能曲线(即H-Q曲线)和管路性能曲线画在同一坐标系中(图3-2),则这两条曲线的交点A,就是水泵的工作点。&工作点A是水泵运行的理想工作点,实际运行时水泵的工作点并非总是固定在A点。若把水泵的效率曲线η-Q也画在同一坐标系中,在图3-2中可以找出A点的扬程HA、流量QA以及效率hA。   从图3-2中可以看出,水泵在工作点A点提供的扬程和管路所需的水头相等,水泵抽送的流量等于管路所需的流量,从而达到能量和流量的平衡,这个平衡点是有条件的,平衡也是相对的。一旦当水泵或管路性能中的一个或同时发生变化时,平衡就被打破,并且在新的条件下出现新的平衡。另外确定工作点一定要保证水
图3-2&水泵工作点的确定   工作点的参数,反映水泵装置的工作能力,是泵站设计和运行管理中一个重要问题。   在变频调速恒水位供水过程中,水泵工况点的变化如图3-3所示:
图3-3水泵工况点的变化   当P1、P2高于P0时,说明管网系统用水量减少,管路阻力特性曲线A1、A2&向A0方向变化,此时水泵转速逐渐降低,管网口压力也由P2、P1逐渐下降,当P’&低于P0时,其工况点变化与上述相反即由A1’逐渐向A0移动,使管网系统供水始终保持恒定。
图3-4水泵变速恒压工况   根据3-4图水泵变速恒压工况分析:当管网用水由Q2、Q1….向Q0移动时,通过改变水泵转速使P0保持恒定。   二、变频调速恒压供水系统中水泵工况调节过程   交流电动机的转速n与电源频率f具有如下关系:   n&=60&f(1-s)/p&(2—2)   式2—2中: p¾极对数,s¾转差率   因此不改变电动机的极对数,只改变电源的频率,电动机的转速就按比例变动。在变频调速恒压供水系统中,通过变频器来改变电源的频率f来改变电机的转速n。改变水泵的转速,可以使水泵性能曲线改变,达到调节水泵工况目的。   当管网负载减小时,通过VVVF降低交流电的频率,电动机的转速从n1降低到n2。另外根据叶片泵工作原理和相似理论,改变转速n,可使供水泵流量Q、扬程H和轴功率N以相应规律改变[37]。   Q1/Q2=n1/n2&(2—3)   H1/H2=(n1/n2)2&(2—4)   P1/P2&=(n1/n2)3&(2—5)   或&H&=KQ2&(2—6)   式2—6是顶点在坐标原点的二次抛物线族的方程,在这种抛物线上的各点具有相似的工作状况,所以称为相似工况抛物线。   在变频调速恒水位供水系统中,单台水泵工况的调节是通过变频器来改变电源的频率f来改变电机的转速n,从而改变水泵性能曲线得以实现的。其工况调节过程可由图3-5来说明。
图3-5&变频调速恒压供水水泵工况调节图   由上图可见,设定管网压力值(扬程)为H0,管网初始用水量为QA,初始工况点为A,水泵电机的转速为n1,工作点A的轴功率即为AH0OQA四点所围的面积。当管网负载减小时,管网压力升高,压力传感器将检测到升高压力转换成4-20mA电流信号送往模糊调节器,经比较处理后,输出一个令变频器频率降低的信号,从而降低电机转速至n2,水泵转速的下降是沿着水泵的相似工况抛物线下降的,也就是从点A移至B点,在此过程中水泵输出的流量和压力都会相应减小.。恒压供水系统中压力值恒定在H0,因此水泵工作点又沿着转速n2所对应的水泵性能曲线从点B移至C点,在此阶段水泵输出压力升高,流量减少,水泵运行在新的工作点C点,在图中可以找出C点的扬程HC、流量QC以及效率hC&,工作点C的轴功率即为CH0OQC四点所围的面积。   考察水泵的效率曲线h-Q,,水泵转速的工况调节必须限制在一定范围之内,也就是不要使变频器频率下降得过低,避免水泵在低效率段运行。   三、变频调速恒水位供水系统调速范围的确定   考察水泵的效率曲线h-Q,,水泵转速的工况调节必须限制在一定范围之内,也就是不要使变频器频率下降得过低,避免水泵在低效率段运行。水泵的调速范围由水泵本身的特性和用户所需扬程规定,当选定某型号的水泵时即可确定此水泵的最大调速范围,在根据用户的扬程确定具体最低调速范围,在实际配泵时扬程设定在高效区,水泵的调速范围将进一步变小,其频率变化范围在40Hz以上,也就是说转速下降在20%以内,在此范围内,电动机的负载率在50%-100%范围内变化,电动机的效率基本上都在高效区。 3.3系统的方案设计   变频调速恒水位供水系统构成由可编程控制器、变频器、水泵电机组、水位传感器、工控机以及接触器控制柜等构成。系统采用一台变频器拖动4台电动机的起动、运行与调速,其中两台大机(75KW)和两台小机(55KW)分别采用循环使用的方式运行。PLC上接工控计算机,水位传感器采样水池水位信号,变频器输出电机频率信号,这两个信号反馈给PLC的模糊模块,PLC根据这两个信号经模糊运算,发出指令,对水泵电机进行工频和变频之间的切换。PLC上接工控计算机,上位机装有监控软件,对恒水位供水系统进行监测控制。 3.4系统工作过程   根据现场生产的实际情况,白天一般只需开动一台大泵和一台小泵,就能满足生产需要,小机工频运行作恒速泵使用,大机变频运行作变量泵;晚上用水低峰时,只需开动一台大机就能满足供水需要。因此可以采用一大一小搭配的分组方式进行设计,即把1#水泵电机(50KW)和2#水泵电机(75KW)为一组,3#水泵电机(50KW)和4#水泵电机(75KW)分为一组。两组采用循环使用的方式运行,自动控制系统可以根据运行时间的长短来调整选择不同的机组运行。   分析自动控制系统的机组Ⅰ(1#、2#水泵电机)工作过程,可分为以下三个工作状态:1)&1#电机变频起动;2)1#电机工频运行,2#电机变频运行;3)&2#电机单独变频运行。一般情况下,水泵电机都处于这三种工作状态之中,当源水的水位发生变化时,管网压力也就随之变化,三种工作状态就要发生相应转换,因此这三种工作状态对应着三个切换过程。   1.切换过程Ⅰ   1#电机变频起动,频率达到50HZ,1#电机工频运行,2#电机变频运行。系统开始工作时,水池水位低于设定水位下限hl,按下相应的按钮,选择机组Ⅰ运行,在PLC可编程控制器控制下,&KM2得电,1#电机先接至变频器输出端,接着接通变频器FWD端,变频器对拖动1#泵的电动机采用软起动,1#电机起动,运行一段时间后,随着运行频率的增加,当变频器输出频率增至工频f0(即50HZ),可编程控制器发出指令,接通变频器BX端,变频器FWD端断开,KM2失电,1#电机自变频器输出端断开,KM1得电1#电机切换至工频运行。1#电机工频运行后,开启1#泵阀门,1#泵工作在工频状态。接着KM3得电,2#电机接至变频器输出端,接通变频器FWD端,变频器BX端断开,2#电机开始软起动,运行一段时间后,开启2#泵阀门,2#水泵电机工作在变频状态。从而实现1#水泵由变频切换至工频电网运行,2#水泵接入变频器并启动运行,在系统调节下变频器输出频率不断增加,直到水池水位达到设定值为止。   2.切换过程Ⅱ   由1#电机工频运行,2#电机变频运行转变为2#电机单独变频运行状态。   当晚上用水量大量减少时,水压增加,2#水泵电机在变频器作用下,变频器输出频率下降,电机转速下降,水泵输出流量减少,当变频器输出频率下降到指定值fmin,电机转速下降到指定值,水管水压高于设定水压上限Ph时(2#&电机f=fmin,P&Ph),在PLC可编程控制器控制下,1#水泵电机从工频断开,2#水泵继续在变频器拖动下变频运行。   3.切换过程Ⅲ   由2#电机变频运行转变为2#电机变频停止,1#电机变频运行状态。当早晨用水量再次增加时,2#电动机工作在调速运行状态,当变频器输出频率增至工频f0(即50Hz),水池水位低于设定水位上限H时,接通变频器BX端,变频器FWD端断开,&KM3断开,2#电机自变频器输出端断开;&KM2得电,1#电机接至变频器输出端;接通变频器FWD端,与此同时变频器BX端断开,1#电机开始软起动。控制系统又回到初始工作状态Ⅰ,开始新一轮循环。   在PLC程序设计中,必须认真考虑这三个切换过程,才能保证系统在一个工作周期内实现正常切换与运行。   1#和2#机组工作过程流程图如下:
图3-6机组Ⅰ工作过程流程图   若选择机组Ⅱ(3#和4#水泵电机)运行,其工作过程和上面类似。 4.结束   该控制系统将PLC、变频器、相应的传感器和执行机构有机地结合起来,发挥各自优势,并设计了配套的界面美观、操作方便的自动控制系统,使得系统调试和使用都十分方便,而且大大简化了水厂在管理、数据统计和分析等方面的工作量。实践证明,系统不仅满足了生产的需要,提高了整个水厂的整体管理水平,而且仅节约用电一项就为水厂创造了巨大的经济效益。由于中小型自来水厂的自动化技术改造在我国有着广泛的前景,本控制系统具有较大的发展潜力和使用价值。 参考文献   1.&王效良&马思乐《集散控制系统原理及应用》&1998.5   2.&阳宪惠,现场总线技术及其应用&清华大学出版社&1999.6   3.&张燕宾&SP&WM&变频调速应用技术(第二版)[M]。北京:机械工业出版社,2002   4.&韩安荣&,通用变频器及应用[M]。机械工业出版社,2000.   5.&SIEMENS&STEP7&5.3编程手册   6.&SIEMENS&WINCC&组态手册(1-6)
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
设计应用分类
全球嵌入式系统市场领导厂商研华科技,与 Intel 及 Microsof(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'}

我要回帖

更多关于 地下室水泵房 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信