网吧3OO200平方米的网吧消防是否要购消防服?

网吧消防的要求有以下几点:
一、安全疏散出口不宜少于2个,且疏散宽度不少于1.4米;
二、网吧不宜设置在建筑物三层以上;
三、网吧应安装的消防设施有:自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明灯、安全出口指示牌、灭火器等消防设施。
四、应建立健全的消防安全应急预案、消防安全管理制度;
五、应聘请有资质的消防维护保养公司对网吧内的消防设备进行维护保养、检查。发现问题及时处理。消防 一栋300平方三层的网吧需要做 喷-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
消防 一栋300平方三层的网吧需要做 喷
来源:互联网 发表时间: 15:52:29 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“消防 一栋300平方三层的网吧需要做 喷”相关的问题,中国学网通过互联网对“消防 一栋300平方三层的网吧需要做 喷”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:消防 一栋300平方三层的网吧需要做 喷淋、防排烟 和自动报警吗,具体解决方案如下:解决方案1:在规范界定上网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,要求比较严格。通常灭火器、墙壁消火栓、应急照明、灯光疏散指示标志是必须得安装的。
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范网吧场所的消防安全管理,预防和减少火灾的危害,根据《中华人民共和国消防法》和《公共娱乐场所消防安全管理规定》等有关消防法律法规,制定本规定。
第二条 本规定适用于省境内的网吧场所的消防安全管理。本规定所指网吧场所是指利用网络经营并为人们提供娱乐或信息服务的公共娱乐活动场所。
第三条 网吧场所的消防安全工作由经营业主(法定代表人)负责,公安消防机构和公安派出所实施监督管理。
第二章 建筑与安全疏散
第四条 网吧场所宜设置在一、二级耐火等级民用建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋型走道的两侧或尽端。
网吧场所不应设置在文物古建筑、博物馆、图书馆内;不得毗连重要仓库或危险物品仓库;不得设置在地下二层及二层以下,当设置在地下一层时,地下层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10米。
当网吧设置在建筑的地上四层及四层以上时,一个网吧室的建筑面积不应大于200平方米,并应符合特定的消防安全要求。
第五条 网吧室的管理间、值班室与网吧室之间应采用非燃材料分隔。
第六条 网吧楼梯间和网吧室内不应采用可燃材料装修。
第七条 网吧场所的最大允许容纳人数,应按照每2平方米容纳1人计算,并应设置纵横向人行通道。
第八条 一个网吧室通往建筑物外的安全出口不应少于2个,其疏散出口和疏散通道的总宽度应根据有关消防技术规范规定通过计算确定,一个网吧室的面积不超过50平方米时,可设一个疏散出口,但最小宽度不得小于1米。
网吧室的门应向疏散方向开启。不准采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门。门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。
第九条 网吧场所的房门至外部出口或封闭楼梯间的最大距离不应超过35米。
第十条 网吧场所设置在超过三层的地上普通民用建筑内的,应设置封闭楼梯间;设有网吧场所的地下建筑,当其地下层数为一层或二层,且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10米时,可以设置封闭楼梯间;其它设置网吧场所的地下建筑,均应设置防烟楼梯间。楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。
网吧场所设置在高层民用建筑内时,其疏散楼梯应按《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定执行。
二层以上网吧室的疏散楼梯不准采用螺旋楼梯、扇形踏步或木质楼梯。
第十一条 网吧室内应设置发光型安全疏散指示标志和事故应急照明灯具。
第三章 电气安装与消防设施
第十二条 网吧室内的强电和弱电供电线路应分开敷设,强电供电线路应穿管保护。
第十三条 铜芯线采用绞接时,应进行锡焊处理。铝芯线连接,不应采用绞接方法,应焊接或压接。
第十四条 配电开关、空调保护开关、照明开关,均应使用额定电流与负载计算电流相等或略大一级的开关,不准用铜丝、铁丝等代替保险丝。
第十五条 网吧室内不准使用卤钨灯。开关、插座及荧光灯镇流器不应安装在可燃构件上。
第十六条 设置在建筑内的首层、二层或三层,且建筑面积超过300平方米的网吧室,应设自动喷水灭火系统和防烟、排烟设施。
设置在地下、半地下,建筑的地上四层及四层以上的网吧室,应设火灾自动报警、自动喷水灭火系统系统和防烟、排烟设施。
第十七条 网吧室内应按照国家有关规定配置相应消防设施和器材。
第四章 消防安全管理
第十八条 网吧经营业主应严格贯彻执行公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,落实消防安全职责。
第十九条 新建、改建、扩建或建筑内部装修的网吧场所,必须经过公安消防监督机构进行消防设计审核,竣工经消防验收合格后,方可投入使用。其它网吧场所在使用或开业前,经营业主应向当地公安消防机构申报,经消防安全检查合格,发给《消防安全检查意见书》后,方可开业。
第二十条 网吧场所的经营业主和管理人员应经消防专业知识培训,才能上岗从事管理工作。
第二十一条 网吧场所应建立消防安全管理制度,制订紧急疏散预案,并严格执行。网吧室内不准生火做饭,不准吸烟,不准存方易爆化学物品,严禁乱拉乱接电线。其通道、楼梯、安全出口应保持畅通,严禁堆方物品。
定期对固定消防设施和器材进行维护保养,确保完好、有效,严禁遮挡、损坏消防设施。
第二十二条 网吧室内严禁搭建暗楼。
第二十三条 网吧场所的管理人员,在营业期间要随时进行消防安全巡查,发现有违反消防安全管理的行为,应及时制止,不听制止的,应向当地公安消防机构举报。
第二十四条 违反本规定,依法应当给予行政处罚的,依照有关法规予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第五章 附 则
6个回答1个回答2个回答14个回答2个回答2个回答3个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号记住用户名
下次自动登录
记住用户名
下次自动登录
记住用户名
下次自动登录
网吧装修及消防要求有哪些
来源:互联网
(758784)人已经阅读
&&&&&&&&导语:对于网吧管理者而言,网吧装修过程中,网吧的消防安全还是至关重要的,因为这不仅关系到网吧本身,更关系到顾客的生命安全,所以网吧装修的过程中一定要遵守网吧装修及消安全要求,以下的内容主要从设置部位、防火分隔、安全疏散、建筑内部装修和消防设施等方面提出要求,基本要求包括:
  对于网吧管理者而言,网吧装修过程中,网吧的还是至关重要的,因为这不仅关系到网吧本身,更关系到顾客的生命安全,所以网吧装修的过程中一定要遵守网吧装修及消安全要求,以下的内容主要从设置部位、防火分隔、安全疏散、建筑内部装修和消防设施等方面提出要求,基本要求包括:
  (一)设置部位和防火分隔要求。
  网吧等歌舞娱乐放映游艺场所宜设置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层的靠外墙部位。设置在地下一层或地上四层以上的楼层时,要符合特定的防火条件,如:地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m、一个厅、室的建筑面积不应大于200平方米、应设置防烟、排烟设施等。
  不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建;不应设置在地下二层及二层以下;不应设置在袋形走道的两侧或尽端。
  一个建筑物内,网吧等歌舞娱乐放映游艺场所要与其他场所隔开,其中,隔墙耐火极限不低于2h,楼板耐火极限不低于1h,墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。
  (二)安全疏散要求。
  安全疏散设施是建筑物发生火灾后确保人员生命财产安全的有效措施,主要指建筑物的对外安全出口、疏散走道、疏散楼梯以及引导人员疏散的应急照明和指示标志。安全疏散的基本要求有:
  1、安全出口数量不应少于2个,当其建筑面积不大于50平方米时,可设置1个疏散出口。为了防止人员拥挤,安全出口要分散布置,相邻2个出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
  2、设有歌舞娱乐放映游艺场所的建筑物超过3层或设置在地下一层时,疏散楼梯要采用封闭楼梯间形式。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层要采用隔墙与其它部位隔开、直通室外并设置明显标志,在隔墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。
  3、安全出口、疏散楼梯、走道的宽度要保证能够及时有效地疏散场所容留人员。
  4、安全出口要保持畅通,出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门窗、屏风等影响疏散的遮挡物。
  5、歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得小于20min。在安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面1m以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于20m。疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。
  (三)建筑内部装修材料
  1、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在首层、二层、三层时,营业面积大于100平方米的,顶棚材料采用不燃性(A级)装修材料,墙面、地面、隔断材料采用难燃性(B1级)装修材料;营业面积不超过100平方米(含本数)的,顶棚、墙面、地面材料采用B1级装修材料。
  2、设置在四层及四层以上的建筑内时,室内装修材料的顶棚材料采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。
  3、设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。
  4、为了保证人员安全疏散,疏散楼梯间、疏散走道和安全出口的门厅,内部装修材料要采用不燃或难燃材料,疏散楼梯间的顶棚、墙面、地面内部装修材料应采用不燃材料,地面不能铺设地毯。
责任编辑:zouli
友情提示:健康安全网所提供文章内容由专业友邻网站及权威专家和专业编辑供稿,作为网民健康安全生活参考文摘,如涉及您的版权权益,请及时联系我们,我们将第一时间做出回应。为更好的服务网民和您的价值体现,欢迎社会各界提供健康安全方面的文稿。
最新排行榜消防要求网吧面积超过300平米要安装喷淋,是指建筑面积还是使用面积还是营业面积?
消防要求网吧面积超过300平米要安装喷淋,是指建筑面积还是使用面积还是营业面积?
09-10-13 &
按照《建筑设计防火规范》第8.5.1条第6项的规定,300平方米指的是建筑面积。如果不想上喷淋的话,只能把你网吧的建筑面积降到300平方米以下。因为规范所规定的这条,属于强制性条款,必须无条件执行。
请登录后再发表评论!}

我要回帖

更多关于 网吧消防要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信