双立管双栓系统96s406图集pdfss406

我关注的版块:
查看: 2452|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
以前的开发商破产了,我们公司接手了这个烂尾楼,发现3年前的审图意见中有一点提出18层以上住宅,在消防电梯前室的二边走道内应各设二根消防立管和二只消火栓,但二只消火栓可以放在一只箱子内,电梯前室的消火栓不能计入。但是现状是我们接手的时候高层的消防立管已经全部安装到位了,都是单栓单立管(当时的建设、监理、施工单位貌似根本没把这条放在心上),如果要改的话工作量非常大,以前装的全部要返工,单不改的话消防验收是不是有问题啊~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
这个好像看地区耶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
四星助理工程师, 积分 242, 距离下一级还需 8 积分
这个要征求当地的消防部门!!!各地区不一样!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分250帖子
五星助理工程师, 积分 250, 距离下一级还需 250 积分
这个要是我做的话,就是消防电梯前室放个消火栓,两边走道各放个消火栓,都是单栓的,然后顶层把管环上。
这个真是看地区,全国各地的消防审查部门对规范的理解相差太多。就是一个省内的两个城市都差很多。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分250帖子
五星助理工程师, 积分 250, 距离下一级还需 250 积分
先去消防队沟通吧
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
只能去消防单位搞关系了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
这个真是看地区,全国各地的消防审查部门对规范的理解相差太多。就是一个省内的两个城市都差很多。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
这个每个省市不一样,比如重庆可以这样做,但是四川就不能
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分484帖子
五星助理工程师, 积分 484, 距离下一级还需 16 积分
土木币1794
听楼上大伙的,没错!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
回复18层以上要双栓双立管吗,不改消防验收会有问题吗 主贴 的帖子
这个要征求当地的消防部门!!!各地区不一样!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)图集05s4第十页甲型双栓_百度知道
图集05s4第十页甲型双栓
baidu.jpg" esrc="http,现在是12图集://e.hiphotos、其次.hiphotos://d.baidu,第十页是单栓首先说明下.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,05图集是省标.baidu!<a href="http.jpg" esrc="http.baidu://e.hiphotos.hiphotos://d.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=6a97513d7dec54e741bb766/a20a40d8be0ced018
其他类似问题
为您推荐:
图集的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 687|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分170帖子
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
11:32 上传
11:32 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分978帖子
土木币9639
肯定:单立管怎么成环?这样画图的目的可能是:是消火栓从环管上接出
你的批评和指正是我前进的动力
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分459帖子
五星助理工程师, 积分 459, 距离下一级还需 41 积分
长见识了!室内消防管道应布置成环状。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分390帖子
五星助理工程师, 积分 390, 距离下一级还需 110 积分
这个图不伦不类的,双立管双栓应该是从两个立管分别接一个消火栓。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分170帖子
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
11:32 上传
这样会好些???
&顶板中间忘了加阀门。加了阀门才更稳妥些。及两路供水之间加阀门,立管上加阀门&
&顶板中间忘了加阀门。加了阀门才更稳妥些&
&这样是双立管双栓,比起前面的单立管双栓好稳妥些。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3990帖子
土木币16824
saidragon 发表于
这样会好些???
这样是双立管双栓,比起前面的单立管双栓好稳妥些。
本人发言仅代表个人观点!
co188给排水官方群:
及两路供水之间加阀门,立管上加阀门
你的批评和指正是我前进的动力
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分476帖子
五星助理工程师, 积分 476, 距离下一级还需 24 积分
下面的画法正确& &最好把2立管分开 一左一右不好看些
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
学习了,谢谢分享
优秀版主-铜
10周年站庆
高级工程师
年中优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)墙面宽1.3米能装双立管消防箱吗_百度知道
墙面宽1.3米能装双立管消防箱吗
墙面宽1.3米能装双立管消防箱吗
提问者采纳
因为双立管的双栓消防箱宽度700mm可以哦,管道立管2根布置宽度剩有600mm的,所以是可以的,其实剩余间距有450mm就能满足的
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁给排水最新图集编号汇总_secret_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
给排水最新图集编号汇总_secret
上传于||文档简介
&&给&#8203;排&#8203;水&#8203;最&#8203;新&#8203;图&#8203;集&#8203;编&#8203;号&#8203;汇&#8203;总
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩20页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 06j406图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信