1.5匹的美的悬挂空调,移机需不需要重新加冷却液不足标志。谢谢

求美的空调拆卸,和重新安装上,加冰种的详细步骤,越详细越好,谢谢啦!_百度知道
求美的空调拆卸,和重新安装上,加冰种的详细步骤,越详细越好,谢谢啦!
5,六棱板子买一套(10元左右 不一样的空调有的不一样的孔 而且这玩意不单卖)彩笔一个,丝冒。空调装机需要的工具(需要冲击钻或者水钻一把:先把空调室内机外壳打开,板子一个:室内机线一般标的都有字母或者数字。6。把它打开,用水平尺打水平,把另一个架子打上。然后用尺子量出室内机丝眼的距离,室内机架子。然后关机。用手捏着它,先把管子从墙眼内穿出,用六棱板子把它往里面拧,上架子,但是咱是没什么学问的人,室外机架子,然后滴滴两声。到室外机铜管连接处,8个的螺丝,然后打出膨胀丝眼:首先是打墙眼2。然后粗管和细管一样。如果你现在移机等话建议你找专业人士给你详细说一下,粗管尽量多用点劲,上丝的时候不要有任何的阻力。3:一人托着内机一人托着管子。如果室外机不工作。望采纳,就像放洋车气一样。注意一定要把插座拔了:把架子用手按在墙上用彩笔勾出膨胀丝的位置,在室内机找到一个黑色的线。(部分空调可以)2,然后对应着内机架子把内机扣上。有一根细管一根粗管子,打开。接好之后用六棱板子。空调移机首先收氟利昂,以防进入灰尘,水平尺一个,也用手捏着, 8个的膨胀丝,下面告诉你不可以用的怎么收氟利昂。大概30秒左右,放个十几秒:制冷之后。打开粗管旁边的那个也拧进去。粗管和细管一样,一会就会工作了,细管连接处旁边有一个脱出一块的铜管。4。1。2,打开之后空调右部找一个按钮,细管对细头。找到细管。然后上外机,然后用活口上紧, 50MM钻头一个,感觉到手有点疼的时候就可以了,尺子一个,那个是感应温度的,请体谅,不然会跑氟。然后找到粗管下面的那个阀门,看着数字和室外机数字相对连接就可以了。冬季移机1,按着它三秒不放,可能读着有点不顺嘴:同上夏季移机1直接打开制冷2同上:把室内机外壳打开,标准是2米5以内,在室外机后面也有一个一样的东西,两个活口板子。空调会强制性制冷,然后打开制冷,8个的钻头:打好之后把空调内机的架子装在你想装的地方:连接室内机和室外机铜管。拆除之后记得把铜管的连接处拿东西堵上,把阀门打开,需要一个六棱板子(买一套大概是10块钱左右)一个活口板子,打开就可以了。就可以移机了。说的很清楚,用骡子固定。安装完毕,别太大劲。这是紧急开关可以用的,线的顶端比较粗,表明的是紧急开挂。然后上膨胀丝,找到细管连接处旁边有一个脱出一块的铜管。因为冬季移机话要把空调开成制冷并且工作才可以收氟利昂。1
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
打眼安装室内机3、拆室内外机、开制冷收制冷剂2、确定室内外机位置2,要是给分了就再说详细点(以R22为主)拆卸、拆支架和底板装机:1、安装室外机4:1说个大概的、连接铜管和信号线5,并做好铜管的保护3
建议到维修站点加,因为冷媒属于危险物品的,自己搞容易冻伤,再说加冷媒是有规定的,不是想加多少就加多少的,拆机会的很好拆,不会的容易把机器搞坏
拆之前要开机收雪种,收完了之后断电拆铜管,然后拆内机,再到外机。安装很简单,主要注意水平平衡就行了。装好后,开阀排空气。要是雪种不够才需要补加。(一般情况,技术好的师傅是不需要补加的)如果需要补加雪种,哎...会加的就不用说了,不会的说也说不清楚的...
你是维修人员吗, 要很专业的工具才能移机的
美的空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家用美的1.5匹空调移机后有根粗铜管子头结冰,细管子也是凉的,制冷还可以就是外机压缩机一直工作停_百度知道
家用美的1.5匹空调移机后有根粗铜管子头结冰,细管子也是凉的,制冷还可以就是外机压缩机一直工作停
下来,这是什么原因呢?
这是氟利昂加多了或者内机散冷不良引起的,你先把过滤网清洗一下,氟利昂放掉一点就行了。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
空调移机的相关知识
其他3条回答
缺制冷液了,再加制冷液。
粗管有折扁的地方,或者制冷剂过多
可能要加氟了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁美的1.5匹变频空调开机5分钟然后外机就停止工作了,过2或者3分钟外机又起动,如此反反复复,请大师指点啊_百度知道
美的1.5匹变频空调开机5分钟然后外机就停止工作了,过2或者3分钟外机又起动,如此反反复复,请大师指点啊
.....我很郁闷啊..,我想知道为什么会这样.,求指点啊
谢谢大家.这个变频空调还很新的我是个做维修的. .,我将它拆下焊好抽空加好制冷剂运转以后就这样..,客户怀疑我弄成这样的..我想修好它,开机几分钟它外机就停止了,等几分钟外机就运转了.,本来客户找我维修是因为这台机压缩机附近有铜管开裂了导致客户加了几次制冷剂都用不了几天,..请不要让我找美的售后服务拉,过一会又停止了..
提问者采纳
这样的情况你有没有检查过是否冰堵了,用压力表检测一下压里就知道了,
没有堵的大哥,我一直接着表,压力到停机都没有异常,只是停机才高.是不是外机这块变频板坏拉?我又不会修这种变频板惨拉....
如果有这个疑问的话,那可以拆下电路版,让维修人员检测一下吧.
提问者评价
谢谢大家了,是那快变频板坏了.唉
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
或者用电户用电量突然增加。如果问题还不能解决,开机,导致电压降低、建议拨打美的售后服务电话、如仍有疑问:让其处理!空调出现自动关机可能是用电高峰期时间内电压不稳、关机等。当然不能排除空调本身出现故障,重新打开空调,空调会保护性的重启,等上一段时间、欢迎向美的企业知道提问感谢您对美的空调的关注与支持、生活愉快;在此祝您工作顺利。建议拔掉电源
拜托,没用过空调啦,空调不是一天二十四小时都转的,内机叶片下有个温度感应i,室温达到你调的温度后空调就像类似保温一样休眠了,不然你每月电费就超标了。但如果有声响,像断气一样的就打客服,可能是管子被虫子堵住,或者断了
拜托你了,看清楚人家的问题和内容好吧?我是做维修的..虽然是半调子出家,但是你说这些我还是懂的...只是变频机不会修...
那倒是,自己的空调坏了不会修,只是不会变频机,我想想除了变频机还有什么值钱的配件啊
室内机有没有报警代码提示什么的?要是没有,去查看一下内机调试的多少度,可能是内机温度调高了。如果故障,内机上应该显示故障代码,这种现象基本上是压缩机过热保护导致的,或者可能是系统内进入空气导致压缩机过载保护。
压力正常,检查外机感温头
变频空调的相关知识