旋膜式除氧器器安装在12m层以上的平台为什么

除氧器消音器安装,须有独立的承重吊杆或底座_消音器-连云港誉美
订货注意:请您将参数传真到:0518-,或Email:我们给你全国最低的出厂价! 联系人:王经理()  3 (工作时间,周一到周日 8:00-22:00) 自动传真:8   QQ:0; 2016新款消音器上市啦,厂家直销,大量现货,发货及时全国最低价,来电咨询! 
除氧器消音器安装,须有独立的承重吊杆或底座
时间: 10:33:44
内容摘要:  除氧器消音器的选用及特性消音器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求,安装的空间位置,允许噪声级,允许压力损失,设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是:排气管径及排放压力越大,价格越大;消音器体积就越大。消音设备安装,须有独立的承重吊杆或底座;对于高...
  除氧器的选用及特性消音器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求,安装的空间位置,允许噪声级,允许压力损失,设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是:排气管径及排放压力越大,价格越大;消音器体积就越大。消音设备安装,须有独立的承重吊杆或底座;对于高温、高湿、有油雾、水气的环境系统一般选用微穿孔消音器,可更好的满足电力、冶金、石油、化工、纺织、造纸、食品等工业的低压、中压、次高压、高压、超高压、亚临界等参数的各种锅炉、压力容器管道排汽(气)放空及其安全阀、释放阀排汽(气)的降噪需要。
  新型高效抗喷阻型系列除氧器消音器设备被广泛使用于发电、化工、冶金、纺织等工业厂矿中用于各种型号锅炉、汽机排汽;风机;安全门等设备的消音降声。该系列消音器是根据抗、喷、阻复合消音原理所研制,具有消音量大、体积小、重量轻及安装方便无检修等诸多优点。
  ? 消音器的消音频率特性。抗喷阻型消音器对各频噪声效果优越。
  ? 消音器的适用风速一般为6-8m/s,最高不宜超过12m/s,同时注意消音器的压力损失。
  ? 注意消音器的净通道截面积,风管和消音器连接时,必要时(风速有限制时)需作放大处理。
  ?&除氧器消音器等消音设备安装,须有独立的承重吊杆或底座;与声源设备须通过软接头连接。除氧器安装使用及维护说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
除氧器安装使用及维护说明
上传于||文档简介
&&关​于​除​氧​器​的​维​护​和​说​明
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
你可能喜欢闭式水箱为啥要安装在除氧器平台 放在那么高有什么用 ?_百度知道
闭式水箱为啥要安装在除氧器平台 放在那么高有什么用 ?
提问者采纳
箱放高位:1。2,安全性增加,使得系统应对泄露能力加强,绝大部分用到闭式水的泵、保证闭式泵进口都一定静压,增加了系统水容积、风机、冷油器等都布置在除氧平台以下,利于注水赶空气增加储水量
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
除氧器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您当前的位置:&&&&&正文
树脂膜分离除氧器替代传统除氧器的节能经济效益(上)其它相关论文
: , , , , , , ,. &&&&&&&&&
&& , , . , , . , , 50%, 1/3, .
, , (), ,. , ,
, , ,() (), , .[1]
, , . , , (), . , , [2]. . , , 09, Rhom& and& HaasER-206, MobeyLewatic-oc1045, , . , 0606A, H.G.Cassidy[3], . . ,.
(henrys law)
& Cn=KPn , CnPn, Pn=0, , ,
, , . , , ,
. . henrys Fick, , .
&Fickdm/dt=-DAdc/dx
&&& dc/dx, ;
Fick, dm/dt,A, , , , , . dc/dx, , , (5%-10%),. ,, , , 300(600). ,. , , , , 2/t,.
, , . Celgard& [3].
()06A型氧化还原树脂除氧器
1、特点和用途06A型氧化还原树脂除氧器特点是: A,残余氧含量低,可达1μg/L以下;B,可低温除氧,最低达-40℃;C,抗核辐照剂量达107拉德(Rad)[5],适合于工业锅炉给水除氧,反应堆、核电站一、二回路水除氧;这三大特点处于世界先进水平。除氧原理如下:
当树脂使用一段时间后,氧化还原树脂上的铜肼配位化合物的功能团失去活性氢后,使用水合肼再生,重新生成新的配位化合物,继续提供活性氢,其反应式如下:
在再生过程中,还伴随发生磺酸根释放和络合物中Cu+被氧化为CuO的反应,因此需补充铜离子,其反应方程式如下:
&络合物中Cu+损失致氧化还原树脂的活性降低。在除氧器运行一段时间后(一般为16h),定期加入定量的硫酸铜溶液,对络合物中的Cu+进行再生和补充,恢复氧化还原树脂的活性。其反应方程式如下:
2、顺流固定床宇神牌06A型氧化还原树脂除氧器
,,,,,带搅拌器的硫酸铜药,≤0.04mmol/L,<5mg/L, ≤12m/h100ppb100ppb50ppb100ppb5ppb5%80%20ppb2 -10ppb100ppb,8()24168
≤0.04mmol/L,<2mg/L, ≤25m/h时,浮动床脱氧水中残余氧含量在10ppb,操作过程与固定床同:运行16小时,补加少量铜离子后再运行8小时,加肼熟化8小时,重复上述步骤。浮动床操作方法同浮动床软化器,不过浮动床树脂除氧器再生过程与浮动床软化器不同,浮动床树脂除氧器为非对流再生,而是同流再生,再生还原剂联氨溶液从除氧器下部进入,自下而上流过树脂再生,从除氧器顶部流出,流入联氨药箱,铜离子溶液也是从除氧器下部进入,自下而上流过树脂再生,进入无氧水箱。联氨24168,为了使浮动床稳定,不乱层,下部进水阀门前设置稳压管,稳压管高度高出除氧器项端0.5m与大气相通。
4、宇神06A型氧化还原树脂除氧器运行成本
A、再生剂费用。
& a 联氨费用:软化水中溶解氧含量以8mg/L计,浓度为80%联氨N2H4浓度为16mol)价格17000元/t,每吨脱氧水消耗联氨16.7克,联氨费用=17×0.元/t
& b 水合硫酸铜价格以5000元/t计,每吨脱氧水消耗硫酸铜用量以5-8克计,平均6.5克,硫酸铜费用b=5×6.5/5元。
再生剂费用A=a+b=0.28+0./t
B、折旧费计算。
宇神06A型氧化还原树脂除氧器t/h出力平均价格以6000元计,折旧率以5%计,除氧器每年运行时间以330天计,每吨脱氧水承担费用=20=0.038
C、药泵电费。
药泵型号为BAW150功率1.5kw,流量5t/h以出力20t/h为例,一个产水周期产水480t,药泵运行1小时,电费为0.75元,每吨脱氧水承担电费C=0.75/480=0.0015元。
D、宇神牌06A型氧化还原树脂除氧总成本Q0=A+B+C=0.+0./t
06B &&&&&&&& N2H4 + O2 2H2O +N2
06B400/kgsv60L/Lh80L/kg.h06B12.5kg,10t/h宇神牌06B型氧化还原树脂除氧器为例,需配树脂125kg,一台计量泵,树脂寿命以,330kg=33024580/m3
B,30000/t,10%,=3000010%/792010=0.04/t
C0.18kw=0.50.18/10=0.01;
D,26.717/10000.46/t
宇神06B型氧化还原树脂除氧器除氧成本=A+B+C+D=0.126+0.04+0.01+0.46=0.64元/t--博才网