4平方铜线可以同时带动3台1.5匹空调和一个1500瓦电茶壶吗????怀孕下面流水急急急急

2.5平方的铜芯线能承受四台一匹的和一台3匹的空调同时使用吗? - 电工问答 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
2.5平方的铜芯线能承受四台一匹的和一台3匹的空调同时使用吗?
时间: 11:39
作者:编辑部
2.5平方的铜芯线能承受四台一匹的和一台3匹的空调同时使用吗?
一套房刚装4台一匹的和1台三匹的空调,漏电总开关是40的,空调是20的,线是4平方的铜芯线[感觉现在的线芯比以前的小得多,象以前的2,5差不多]。5台空调同时打开后出现总漏电开关发烫,跳闸,不知道是总开关不够大还是线不够大
答:0.735W&4台=2.94KW,0.735W&3匹&1台=2.205KW,合计功率:2.205+2.94=5.145KW,
公式:P=U&I,5.145KW除220伏=23.4安培,用2,5平方的铜芯线是不能承受五台空调同时使用的。
应选用国标BV4.0铜线 ,漏电总开关选大品牌的质量好的 最好分两个回路供电,减少线路上的负载和热量,
空开选择质量好的。据你讲的两者都有关系。估计是漏电总开,空气开关,铜线的质量不达标
1.建议换掉漏电开关,换空气开关把。因为在漏电开关里有电流互感器,
对大电流持续有一定的压降所以发热【时间长了有失火的危险】2。如果是4平方应该是没问题的,2.5铜线也可以,没有余量。一个3P空调4个1P半空调4平塑铜线可以吗?_百度知道
一个3P空调4个1P半空调4平塑铜线可以吗?
如果我用6平方做主线,再用4平方做支线一路带3P一路带4个1P半可以吗
1平方铜线负荷电流在6A左右。6平方的主线和4平方的支线,显然是不够的。
4平方的线可以带5个1P空调吗
4平方的线可以带5个1P空调吗
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
只是夏季制冷使用可以使用6平方的,带一台三匹的空调还可以4平方的线明线铺设32A,再带其它空调就不行了,暗线25A。一匹空调的最大工作电流按6A及时,最大工作电流在50多安,空调总量为9匹,所以电源线的总线应使用10平方的。4台1.5匹的空调应使用6平方的铜芯线
4平线可以带4个1P空调吗暗线
完全没有问题。
3P的空调应该是三相的,用4平的铜线没问题,1.5P空调如果是单相的,加起来有6P,电流很大的,用4平的铜线就细了,就算是三相的也不行,会发热的。
没问题,一个1.5匹空调额定电流才2.3A左右,也就是启动时候电流最大,只要5个空调不同时启动就没问题
您可能关注的推广回答者:
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4平方的铜线可以同时带一个2匹的空调和两个1.5匹的空调和电冰箱和电视和灯吗_百度知道
4平方的铜线可以同时带一个2匹的空调和两个1.5匹的空调和电冰箱和电视和灯吗
农村自己接的线
线完全可以,但能不能用就不能保证了因为很多地区的农网三相负载不平衡,可能会造成你家的进户线的容量不够大在大负载时会迅速降低电压,造成空调欠压保护
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
我现在用的是4平方的铝线,和你的负荷差不多,用了好几年了
具体情况不详,根据实际情况应该不会所有电器一起用,所以应该够用。
可以刚好够用!
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4平方铜线可以带3台1200瓦的冰箱吗_百度知道
4平方铜线可以带3台1200瓦的冰箱吗
5mm&#178.9≈18,它们的安全载流量分别是32A和32A;的铝芯塑料绝缘电线均合适;的铜芯塑料绝缘电线或4mm&#178.2A,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量;根据导线安全截流量来选择导线,即。4mm&#178:18;在不考虑供电距离的情况下:BV-3×2.2×(1+20%)≈21:Ijs=P/U/cosφ=,选择2,即.5或BLV-3×4计算冰箱的总功率.8A,按3台同时使用考虑的:计算单相电流:00W;铜芯导线就更没有问题了,是能带3台1200W的冰箱
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
3台1200W冰箱的工作电流是A,4平方的铜线带4台冰箱都没问题。所以4平方的铜线最大负载能力是32A
没问题!冰箱老省电了!这个我保证
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}