重量变送器信号输入范围: ±36mv与±24mv有什么区别,能互换吗,输出哪里都是你mv4

重量变送器输入电压±36mv,输出4-20mA与输入电压±24mv,输出4-20mA有什么区别,_百度知道称重变送器传感器信号放大器1mV/2mV/3mV/V 输出4-20mA0-5V0-10V
产品大类:称重信号变送器
产品系列:称重信号变送器
产品型号:称重变送器传感器信号放大器1mV/2mV/3mV/V 输出4-20mA0-5V0-10V
主要特征:
& & & & & & &
地址:安徽省宿州市西昌南路729号
公司总机:
联系人:范经理后使用快捷导航没有帐号?
: |  | 
查看: 3181|回复: 5
压力传感器与压力变送器的区别
(391411号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
传感器是输出mV信号?这也是DCS能接受的标准信号?能直接进入DCS?二者都需要DC 24V电源?压力开关不需要电源供电吧?压力传感器 变送器 压力开关 有哪些主要厂家(国外的 国内的) ,他们都需要安全栅吗?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
传感器输出的信号有很多,电阻,电压,频率等,这些都需要通过变送器转换成标准信号输出才能传给DCS接受信号,现在的标准信号一般都是4-20mA,当然铂电阻可以直接进DCS
压力开关一般都有系统给电压,这样DCS才能检测到信号,DI输入一般都是看有没有电压的,光闭合和断开的电阻信号,DCS不能辨别
(551926号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 776 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日18时31分获得了这枚徽章。 []
传感器出来的信号,不是DCS等可接受的信号
变送器就是把信号转变成DCS等接受的标砖信号。
安全栅,在防爆区仪表才加
(508859号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 masanhong 于
13:11 编辑
1、传感器是输出mV信号?这也是DCS能接受的标准信号?&&不同传感器会输出不同类型的信号,当然可以是mV信号。
2、能直接进入DCS?二者都需要DC 24V电源?&&严格说起来DCS可以接受mV信号的,比如热电偶输出mV信号;传感器的mV信号应该也是可以的;是否需要供电要看产品类型了,变送器一般是需要供电的。
3、压力开关不需要电源供电吧? 是否需要供电,要看开关的形式;压力开关回路是需要供电的。
4、压力传感器、变送器、压力开关有哪些主要厂家(国外的 国内的) ,他们都需要安全栅吗?
压力传感器一般很少单独使用;
变送器主要厂家:横河川仪、罗斯蒙特、E+H、霍尼韦尔、ABB、西门子、Foxboro......;
压力开关:SOR、UE......;
安全栅用于需要防爆的场合。
(423444号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 277 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
如果用在易燃易爆场所,变送器一般需要配安全栅,
至于压力开关,输出的是干接点,DCS的查询电压一般是24V
其他的问题,楼上各位解释的很清楚了,这就不再赘述。
(561349号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
安全栅是保护危险区域的电信好安全的,但凡是存在易燃易爆的危险区域都要使用安全栅,品牌有P+F倍加福,MTL,图尔克,国内有宇通,辰竹......其他的上面都已经解释的很清楚了。