家里空调制冷07年买的,现在有点不制冷了,怎么了呢?

很多朋友都知道,空调在使用过一段时间后,制冷效果就会没有原来的那么强劲与快速了。其实很多人不知道,这是因为空调可能出现漏氟现象,但很多用户并不知道,空调为什么会制冷不足,究竟是哪些故障导致空调出现制冷不足的情况?空调不制冷原因之一:氟利昂不够环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP。这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。空调不制冷原因之二:供电电压不够空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。空调不制冷原因之三:空调功率不够一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。空调不制冷原因之四:外界环境温度过高有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。空调不制冷原因之五:空调长时间不清洗保养要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。空调不制冷原因之六:连接室内机和室外机的铜管过长空调器的连接管路最大允许长度的规定一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米。室内、外机的高度差不超过5米。赏阅是智慧,分亨是快乐!欢迎关注渑池义马家电服务公众微信:jdfu110,个人微信:jdfw110渑池义马家电服务(jdfu110) 
 文章为作者独立观点,不代表大不六文章网立场
的最新文章
微波炉是家庭常见的厨房电器之一,但多数家庭只是用它来随手加热剩饭剩菜,其实微波炉还有很多意想不到的用途,巧用空调缺氟是最常见的一个使用问题,它不属于故障范畴,而如果漏氟,就需要专业的售后人员进行相关的检测与维修。但很多朋友并不知道,家中空调不制不是因为故障,而是因为漏氟。所以在五月做好准备,以防家中的空调掉链子。空调漏水并不可怕,也不难维修,但是却会降低我们的生活质量。今天,中国联保的专业家电维修师傅就叫大家如何应对空每年一进六月,气温就会飙升,汗如雨下,空调就到了大派用场的时节。笔者发现,很多朋友反映说,家里的空调一过了冬季,当夏季再开启使用时,往往会有制冷不强劲的表现,是空调坏了?现在小编就给朋友们普及一下洗衣机保养小常识洗衣机在我们的日常生活中使用频率非常高,作为“洗衣好帮手”,洗衣机不仅为我们的衣物提供了洁净天气回暖,准备好迎接夏季了吗?新国标下要求净化器“三高一低”  高洁净空气量(简称CADR值),CADR值作为衡量空气净化器的核心指标,Cjdfu110方便用户在使用产品过程中,有需要操作,保养,安装,维修等问题上的咨询预约服务
技术热线:(渑池)(义马)热门文章最新文章jdfu110方便用户在使用产品过程中,有需要操作,保养,安装,维修等问题上的咨询预约服务
技术热线:(渑池)(义马)空调不制冷原因,及维修方法!有些问题自己可以解决哦!_资讯_突袭网
当前位置&:&&&&空调不制冷原因,及维修方法!有些问题自己可以解决哦!
热门标签:&
空调不制冷原因,及维修方法!有些问题自己可以解决哦!
编辑:李秀媚评论:
电路问题,供电电压不正常。 夏季是用电高峰,电压不足,特别是农村和城中村,可以观察其他家电,看看是否电压不够。...
空调不制冷―空调不制冷的原因分析:1. 电路问题,供电电压不正常。 夏季是用电高峰,电压不足,特别是农村和城中村,可以观察其他家电,看看是否电压不够。2. 氟利昂不够或泄漏。最常见的问题! 这个问题主要出现在使用年限在3年以上的空调,须专业维修师傅上门查漏加氟。3. 空调长时间使用,但没有做过清洗保养。 很多用户空调使用空调从不清洗保养,冷凝器和过滤网的灰尘太厚直接影响制冷效果,这个可以自己动手清洗的哦!4. 空调压缩机主板老化,使用寿命已过。 一般这个问题出现在6-8年以上的空调,这个就得更换空调的心脏――压缩机或者主板了。5. 空调自身的制冷功率不够。 一般出现在房间面积太大,在买空调的时候设计不合理,只能把温度调到最低看看效果,还不行就只能新增一台空调了(制冷量=面积X150W/m2)6. 外界环境影响(比如外界环境温度过高)。 每台空调制冷量是固定的,室外天气太热,超出了制冷范围,效果就会大打折扣.这是正常现象7. 室外机和室内机之间铜管过长。 室内机和室外机链冷媒管超过15米制冷量就会衰减咯!8. 室内机不出风 室内机不出风,一般是因为室内机风转电机坏了,得更换电机。
空调不制冷―空调不制冷的维修方法:1. 定期清洗空调,使空调散热更佳。2. 保证家用电压稳定。3. 选购空调时,应结合自己具体状况,购买合适空调。4. 改变室外机的使用环境,尽量安装在通风性很好的地方。5 减短室外机和室内机之间铜管的长度。6. 找专业人员前来检漏,加氟。7. 最严重的 ,更换新空调。“制冷百家”微信公众号―制冷暖通行业最专业最权威的微信公众平台。为您提供最全的制冷设备检修教程,制冷研发技术视频课程。百名专家学者在线答疑,万名同行面对面交流。
(转载请注明出处和)||||||||||
||||||||||
查看: 3571|回复: 13
家庭美的1匹单冷空调运行半小时不制冷
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 渔工移山 于
13:56 编辑
& & 07年的空调,因为搬家,第一次拆。有一朋友帮忙拆(不是专业人士),在新住房请师傅安装,他说室外机的制冷剂全放完了,那两个接管的口没有密封好(只是用胶袋包一下),全部新加制冷剂,以后用的时候有可能会堵塞导致不制冷。我认可了,安装完后空调开启,没事,用了20天。
& & 前天晚上,空调开了有2个多小时,出风口无冷风,空调管里有明显的“哒哒”响。室外机没有正常的振动,两根管都是常温,但风扇在转动的。
& & 关机,拨插头。三分钟后,再开机,情况依旧。再过约7、8分钟,从室外机处听到一阵异响后,风机也不转了。关机,当晚没开。
& & 早上醒来,再打开空调,只听很正常的嗒的一声,室外机正常运转,冷风也出来了。我一摸室外机有正常的振动,下面的管(我是外行,请原谅我不知道是细管粗管,我只知道是下面和那根管)结霜。几分钟后,霜没了。空调一直正常运行了1个多小时,以为没问题了,我关了空调去上班。
& & 晚上,空调开机后,正常运行了半小时,又出现了之前的故障:室内机无冷风,空调管里有明显的“哒哒”响,室外机没有正常的振动,两根管都是常温。
& & 请问:这是不是堵塞?修理师傅有没有办法修理好?费用?呵呵,如果费用太高,我打算另买新的算了。
阅读权限35
在线时间 小时
缺制冷剂吧。抽空加氟,检漏。价钱。。。。估计都不差钱。还是买新的吧。记住了,不是什么都自己能干了。该花钱就要花钱啊。
在线时间 小时
wsx5508 发表于
缺制冷剂吧。抽空加氟,检漏。价钱。。。。估计都不差钱。还是买新的吧。记住了,不是什么都自己能干了。该 ...
谢谢回复!
如果缺制冷剂,为什么那天早上开了1个多小时也没事。
刚才在网上找了附近一家维修店,说要上班来看过后再报价。
钱多些没关系,就怕修好后没多久还会有问题。
等他报了价钱再考虑了。
再次感谢!
阅读权限35
在线时间 小时
抽空定量加氟。看看冷冻油颜色。
阅读权限45
在线时间 小时
应该是冰堵现象,哒哒声是外机毛细管处传来的,只要除水、抽空处理后,再加液,就可以了。
在线时间 小时
李永双 发表于
应该是冰堵现象,哒哒声是外机毛细管处传来的,只要除水、抽空处理后,再加液,就可以了。
谢谢你!上次安装时没有过问一下师傅,估计他们没有抽真空就直接加冷媒了。
你的回复让我有信心通过修理好后再用回这台空调。
租房的不太愿意买新空调啊。。。
在线时间 小时
昨天回去特地看了一下,结霜的是细管。刚才隔壁在安装空调,隔着窗户问了一下师傅,那师傅看了一下,说是缺制冷剂。本来想让他帮加制冷剂的,但他后面还有任务。下班回去找他加吧。
阅读权限15
在线时间 小时
看下冷冻油,冷冻油发黑的话,你还是买一个得了
在线时间 小时
感谢所有回贴的朋友!
周六我让师傅过来了,他检查了一下铜管接口,他认为接口太薄了,导致泄漏。
于是,他重新做这2个接口后,压力表一测,不到1个气压,几乎没有了。
加F,调整到“7”(我看到另外一个读数是5),OK。用了2天,正常。
PS:有个国际玩笑的是,之前说铜管里有“哒哒”声音的,昨晚我睡到大半夜时也出现了。睡楚中的我一惊醒,难道又坏了。试一下出风口,挺凉的;去摸室外机,压缩机正在运转,摸精细管温度正常范围。经过仔细查看才发现,声音来自于比我高4层楼高的空调排水管滴下来的水,刚才砸在我空调出墙后的管上(出墙后有20公分水平管才弯曲向下)。虚惊一场。
在线时间 小时
本帖最后由 渔工移山 于
12:35 编辑
唉,看来事情还没完呢。
昨天没事我在论坛上瞎逛,感觉自己的空调还没找到冷媒减少的原因。
于是晚上空调开启后,我特地去摸一下细管和粗管,这一摸让我心烦不已:在空调开一启到十几分钟,都是细管的温度比粗管的温度低!意味着2种可能:一是外机毛细管堵了,二是冷媒又不足了(还是漏了)。
晚上一开始老睡不觉,在想这个问题。空调没移机前用了好几年,啥问题都没出过。现在这样,估计是室风机那边的管裂了,漏冷媒了。
后来才想起来,可能是这次安装空调时,他们首次装好后因为铜管不够长,移室内机,在卸下室内机时整个掉了下来,让铜管折了一下。当时自己不懂,这么一下有可能造成今天的故障。
没办法,还是等休息日让师傅过来查了烦啊……
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司家电百科 产品:
海信冰箱质量非常差,我只想在此告诉大家,我05年买了一台,07年不制冷
海信冰箱质量非常差,我只想在此告诉大家,我05年买了一台,07年不制冷 常见问题
质量的确不行,我07年冬天买的,用了1年多开始出现故障,随后的1年左右时间内坏了4次,冰箱拉走维修共用了2个来月,用了不到半年,近期又坏了,拖拖拉拉刚过保修期,心里麻烦不说,冰箱里东西也坏了不少,联系维修又互相推脱,花几百元维修又不能保证效果,我感到非常气愤,真想在大街上砸了它。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10}

我要回帖

更多关于 家里空调不制冷 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信