空调室柜式空调内机冷凝水水怎么处理?

中央空调出风口有冷凝水的原因及解决方法 - 简书
中央空调出风口有冷凝水的原因及解决方法
夏天是使用空调的高峰季,然而有一些细心的客户就会发现,空调出风口的面板上有出现一些小水珠,以为是空调室内机漏水了,其实这些小水珠是空调冷凝水,属于正常现象,不必太过担心。想要解决这一问题也是有很多种方法的,下面可以一起来看一下家用中央空调风口有冷凝水的原因和解决方法。
 中央空调出风口凝水的原因:
夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,家用中央空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。就如同夏天从冰箱中拿出冰冻的矿泉水后,矿泉水瓶表面会结露珠一样。家用中央空调空调出风口凝水并不是质量问题,相反,它表明您家的空调制冷很好。
中央空调出风口有冷凝水的解决办法: 1、风口结露一般是室内湿度太大,可以适当提高送风温度。
2、空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。 3、室内温度设置高点,刚刚开机的时候,可以设定为26°C~28°C,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速。 4、结露是因为出风温度低于空气的露点温度,把出风口做成渐扩喷管那样的就行,或者加大送风量。 5、如果是百叶风口,可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助。 6、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有的中央空调风口边端贴一层薄PE保温板。
天蓝环境( )为您提供中央空调、采暖、新风、净水等系统的咨询、设计、销售、安装及售后一站式服务,让您享受完美人居环境!我家的空调的冷凝水管是放在屋里的,记得去年总是用一个纯净水的桶接水,平均一天接一桶水。今年用了几次了,却一直没有冷凝水,为此,我昨天故意开了一天空调,却还是没有冷凝水。谁能知道这是怎么回事吗?
可能的原因:
1、空气湿度小。
2、制冷故障。若正常运行后,空调出口风温明显的达不到制冷温度,就应考虑空调当中是否需要补充氟利昂(氟里昂泄漏,是常见的问题,需要定期补充)。若空调出口风温能够达到制冷温度,只是风量小,则有可能滤网杜塞,可以按照空调说明书的要求,拆下滤网清理。
其他答案(共4个回答)
会制冷的话;哪可能性是你开的时间不够长;而里面还没有冷凝水结成。如果是我想的话可能是你的雪种不够了;要查漏修补好再加足够雪种才行。要不是;你说会制冷都没用;但制冷量不够效果不好不良快。还有你有没有把空调里面的过滤网清洗呀?如果脏了也是有这种现象出现的。
一般冷凝水是从一个管中排出室外的,看一看室个出水口有没有水。
空调出水管堵塞的情况很少见。
一般情况下空调在制冷时都会有水排出的,但在空气特别干燥的时间,很很少...
只要空调制冷效果好,室内机不漏水,排水管完好,就不必担心。
但不排水多是空调制冷不佳,室内机水平位置发生偏移造成的。
你好,其实1.5匹的空调开两个小时就能接一升冷凝水了。如果一整天都开着,起码可以产生10升冷凝水
是不是冷气不够了.
能明白导致需要加氟的原因和由此可能引起的并发故障,是操作顺利的前提。----过量了。
这台空调很可能因不当的操作或“前因”致堵(冰堵、脏堵),使加氟至0...
答: 矿浆的取样包括原矿(一般取分级机溢流)、精矿、尾矿及中间产品。现场生产都用自动取样机采取班样,供化学分析用。
如果是人工取样,用取样壶或取样杓等工具,取样时要沿...
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415暖通空调分区
查看: 2931|回复: 6
听众数收听数自我介绍暖通设计新人,请各位多多指教。最后登录注册时间主题精华0积分322帖子
五星助理工程师, 积分 322, 距离下一级还需 178 积分
前几天一个客户跟我们说他家的空调连冷凝水一起吹出来了,结果我们的售后回来说机型选大了,我想问问各位,设备大会有这个问题吗?麻烦再说说其他的问题,不盛感谢!!!!我们安的是大金多联机。
君子无能愿自修!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分592帖子
一星工程师, 积分 592, 距离下一级还需 58 积分
药水加多啦!
&如果是风管机的话,应该是出风挂管保温棉没包&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分158帖子
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
老乐 发表于
药水加多啦!
如果是风管机的话,应该是出风挂管保温棉没包
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
夏季室内外温差大,可以考虑abs风口
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
设备选大,可能会出现这问题,但出现这问题不一定是设备选大。风速过高,新风湿度大等都可能这样
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
保温没包好 呀
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分154帖子
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
楼主说的并不是结露的问题,冷凝水被吹出来并不是因为机型选大了,而是风速大的缘故。出风口的风速尽量要控制在2M/S以下
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)壁挂式空调冷凝水泄露怎么办
壁挂式空调冷凝水泄露怎么办
被浏览1971次
我来帮他解答
这说明面板里面和蒸发器之间存在“冷桥”或者是空调室内机某个部位漏风;
解决办法:打开空调面板,在面板产生冷凝水的位置的面板内面贴保温棉隔冷,同时检查有无漏风处。
空调冷凝水泄漏的排除方法:
1.窗式空调器若冷凝水泄漏到室内,则有可能是冷凝水倒流,可能是在安装空调时没有按说明将空调留有一定的安装坡度(既前高后低3-5度左右)或者是空调室外部分高于室内部分。若是这样则将空调调整至正常即可。
2.空调积水盘排水口堵塞造成的泄漏,最简单的办法是找到室外排水管出口,然后用口(注意擦拭干净排水口)直接用力吹,一般情况下都能将堵塞体吹离,然后分别多次用清水冲洗室内机蒸发器(水盘)即可将堵塞体慢慢清除出积水盘;若不能则应请专业人士清理。
3.排水管堵塞或排水管破损造成的泄漏则应该更换排水管,注意要选用材质较好的排水管,因为更换时比较麻烦;轻微的排水管堵塞也可使用“吹离”法,多数情况也可解决问题。更换排水管的办法:首先要购买材质好的空调用排水管1.5-2米(也可根据你家具体情况而定),然后拆开空调连接管扎带(此时即可看到塑料排水管),找到排水管接头下掉水管,再重新接好水管(水管接头部位最好绑上防水胶布),马上往蒸发器(水盘)上倒清水,检查新水管无泄漏后再缠上扎带即可。
4.室内滚轴风机叶轮抛水的原因可能是你家的空调蒸发器过于肮脏,使空调冷凝水流淌不畅,进而滴落至风机叶轮上面;或是由于空气湿度特别大而此时你家空调室内机风速也打得很大则容易便冷凝水气从出风口飘落室内,解决办法是:a清洗室内蒸发器,b调低室内风机风速。
5.空调连接管泄漏的原因可能为保温材质低劣或保温套管缺失,造成铜管直接与空气接触形成冷凝水滴落,其解决办法是:A重新按规范做好管道保温,包好扎带;b如手头一时找不到专业的保温材料(橡塑套管)则可在家中利用棉花或其它保温性能良好的材料对管道进行保温处理,直到泄漏问题解决为止。
6.室内机有一种泄漏情况比较特殊是由于安装不规范造成的,就是室内机的排水管外墙出水口高于室内机积水盘上限,此种情况均应抬高室内机安装位,使积水盘上限水位高于外墙出水口(一般应有7度左右的出水坡度);如操作难度过大则应寻求专业人士的帮助。
7.分体式空调室内机由于安装时的偏差造成冷凝水泄漏也比较常见,原因是新手安装室内机时经验不能丰富,错将室内机水平调整角度搞反,人为造成泄漏;此种故障的排除方法是必需找到室内机排水管出水方向,原则上是出水管一侧必需低于没有出水管的一侧(一般为5度左右,以不影响空调室内机的美观为标准)。
空调漏水的原因及解决方法:
一:安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。空调滴水怎么办:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
二:配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。空调滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
三:排水管不畅:排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。空调滴水怎么办:联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
四:排水管堵塞:引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。空调滴水怎么办:如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。
退后84&回答:空调的冷凝水实际就是空气中的水分遇冷凝结而形成的,相对来说没有什么污染,除非你的空调的内机不干净,浇花草还是可以的.如果是想收集最好是在冷凝水的接口处放一个盆子,这样就可以收集统一处理
Lin_4987&回答:冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,冷凝水管必须保温。
冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,空调使用中房间内的热空气被室内机抽入通过较冷的换热器冷却后送至室内。热空气中有一定的水汽,遇冷后即会凝结成水滴。
此凝结水的温度较低,一般只有十几度,在管道中流过,如果不加保温,该管道的外壁接触到较热的有湿度的空气,又会出现上述的冷凝现象,热空气中的水汽又将凝结成水滴,则冷凝水管外壁挂满水珠,水珠过大时挂不住,就会下滴至天花板上,如果室内温度越大,冷凝水就越多,所以冷凝水管必须保温。
冷凝水管一般使用UPVC管或镀锌钢管。价格肯定是镀锌管贵,但是有些高层或超高层必须要镀锌钢管。用UPVC还存在一个弊端,由于塑料管的外径与金属管道不同,导致保温管和垫木的尺寸需要另行加工,无形之中加大了成本。
请叫寡人大王&回答:铜管好。
到目前为止,各个空调厂家推行过的或者正在推行的“铝代铜”项目都不成功,因为碰到很多目前还无法解决的问题。
只有少数厂家仍然坚持在分体式空调的内外机连接管上部分长度用铝管。
空调系统的工作压力比较高,使用R22冷媒的空调最高工作压力可以达到30公斤以上,使用R410a冷媒的空调最高工作压力可以达到40公斤以上;这么高的工作压力对于使用铝管的焊接要求很高,一旦焊接质量不好,很容易出现问题,这是其一。
其二,使用铝管的空调,当出现用户要移机、空调=维修、空调移位情况时,部分使用铝管做连接管的空调,连接管基本上没法重复使用,极易变形损坏。
其三,铝管的抗氧化能力比铜管差很多,不用多少年,空调上使用的铝管就会氧化腐蚀报废。
Hzl_8542&回答:挂式空调产品尺寸一:海尔高效定频壁挂式空调KFR-33GW/01JEC13.
内机尺寸(宽×深×高,mm)
795*204*273.
外机尺寸(宽×深×高,mm)
780*245*540.
挂式空调产品尺寸二:海尔/KFR-35GW/01FAQ23(白)除甲醛无氟变频壁挂式空调。
内机尺寸(宽×深×高,mm)
795*191*265.
外机尺寸(宽×深×高,mm)
780*245*540.
挂式空调产品尺寸三:Panasonic/松下
1、1.5P变频冷暖空调
壁挂式新款正品联保。
内机尺寸(宽×深×高,mm)
215*285*803.
外机尺寸(宽×深×高,mm)
289*624*780.
挂式空调产品尺寸四:松下空调
怡岚系列1P变频空调
壁挂式空调
KFR-26GW/BpHF1珍珠白。
内机尺寸(宽×深×高,mm)
848*224*28
这妞很酷&回答:格力,美的都可以的。
空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。