室内设计天花布置喷淋、烟感、风口、灯具的规范要求
关于天花末端布置各点位之间的布置关系:
1.喷头一般最大间距不大于3.6米,具体还要看层高、障碍物等,如果有吊顶,吊顶高度大于80cm且吊顶内有可燃物时须要做上下喷,不能单以建筑面积计算。要看你的建筑是什么用途,火灾等级属于哪级,正常情况下,半径不能大于1.8米。
2.喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。0.1米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的?
仅仅是限定起用于轻危险等级?不解!对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于式喷头而言。一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。
第4.1.1 条
各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1
《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005修订)
5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表5.0.1的规定。
民用建筑和工业厂房的系统设计参数
火灾危险等级
( L/min.m 2 )
严重危险级
注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05Mpa
5.1.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。
非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数
( L/min.m 2 )
喷头最大间距
中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等
会展中心、多功能体育馆、自选商场等
注: 1 喷头溅水盘与顶板的距离应符合 7.1.3 的规定。
最大储物高度超过 3.5m 的自选商场应按 16L/min.m 2 确定喷水强度。
表中“ ~ ”两侧的数据,左侧为“大于”、右侧为“不大于”。
5.0.2 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。
直立型,下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表
7.1.2 的规定,且不宜小于 2.4m 。
同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
( L/min.m2)
正方形布置的边长
矩形或平行四边形
布置的长边边长
一只喷头的最大
喷头与端墙的最大距离
1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。
2 喷水强度大于 8L/min.m2 时,宜采用流量系数 K > 80 的喷头。
3 货架内置喷头的间距均不应小于 2m ,并不应大于 3m 。
7 .1 .3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于 75mm ,不应大于
&1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
当在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于 550mm 。
&&&&梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到
550mm 仍不能符合 7.2.1 规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
净空高度不超过 8m 的场所中,间距不超过 4 & 4 ( m )布置的十字梁,可在梁间布置 1 只喷头,但喷水强度仍应符合表
5.0.1 的规定。
7 .1 .5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于 0.3m
;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表 7.1.5 的规定:
喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离 (m)
最小垂直距离
设置场所火灾危险等级举例
表 A 设置场所火灾危险等级举例
火灾危险等级
设置场所举例
建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑等
1) 高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等
公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于
5000m 2 的商场、总建筑面积小于 1000m 2 的地下商场等
3) 文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等
4) 工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件
1) 民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积 5000m 2 及以上的商场,总建筑面积 1000m 2
及以上的地下商场、净空高度不超过 8m 、物品高度不超过 3.5m 的自选商场等
工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间
严重危险级
印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过 8m 、物品高度超过 3.5m 的自选商场等
易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部
仓库危险级
食品、烟酒;木箱包装的不燃难燃物品等
木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、 B
组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等
A 组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等
注:表中的 A 级、 B 级塑料橡胶的举例见本规范附录 B 。
塑料、橡胶的分类举例
A 组:丙烯腈――丁二烯――苯乙烯共聚物( ABS )、缩醛(聚甲醛)、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃纤维增强聚酯( FRP
)、热塑性聚酯( PET )、聚丁二烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、高增塑聚氯乙烯( PVC
,如人造革、胶片等)、苯乙烯――丙烯腈( SAN )等。
丁基橡胶、乙丙橡胶( EPDM )、发泡类天然橡胶、腈橡胶(丁腈橡胶)、聚酯合成橡胶、丁苯橡胶( SBR )等。
B 组:醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氟塑料、锦纶(锦纶 6 、锦纶 6/6 )、三聚氰胺甲醛、酚醛塑料、硬聚氯乙烯(
PVC ,如管道、管件等)、聚偏二氟乙烯( PVDC )、聚偏氟乙烯( PVDF )、聚氟乙烯( PVF )、脲甲醛等。
氯丁橡胶、不发泡类天然橡胶、硅橡胶等。
粉末、颗粒、压片状的 A 组塑料。
感烟探测器:
&&火灾自动报警系统施工及验收规范&&(GB
3.4 火灾探测器的安装
3..4.1点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
2探测器周围水平0.5m内,不应有遮挡物。
3探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中布置。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型火灾感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
按保护面积60平米算下来 半径不到五米,也就是说间距不到10米
《火灾自动报警系统设计规范》
烟感布置要求:
1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了
如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。
安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:
1) 与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。
2) 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。
3) 距电风扇的净距不应小于1.5m。
4) 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。
5) 与各种自动喷水灭火净距不应小于0.3m。
6) 距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。
7) 与门、卷帘的净距,一般为1-2m。
查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm.
大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。
每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米(安装间距为9),以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。
温感保护半径为4.4米(安装间距7米),喷淋保护半径1.8米,烟感及温感连接线为双绞阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于12.5米)也可用这线。
每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
温湿度传感器:
根据《电子信息系统机房设计规范》(GB)
广播间距不超过25米就行,主要到时房间每处能听到即可。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。消防法里有要求住宅室内安装喷淋与烟感吗_百度知道
消防法里有要求住宅室内安装喷淋与烟感吗
我有更好的答案
《消防法》里不会有具体规范要求。可以查询《GB建筑设计防火规范》。但也没有要求住宅室内设置烟感和喷淋的。只有规定在公共区域,如过道,电梯前室等需要。
采纳率:90%
为您推荐:
其他类似问题
消防法的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
上海仓储托管仓储外包,30平方起租
上海仓储托管仓储外包,30平方起租
小面积仓库出租,带仓库所有货品全托管,30平方米起租
≥30平方米.日
褚女士业务部经理
营业执照已上传
邮箱已验证
手机已验证
发货地上海 杨浦区
发货期限1天内发货
供货总量800平方米.日
营业执照已上传
邮箱已验证
手机已验证
经营模式|商业服务
注册资本|500万人民币
企业类型|私营独资企业
公司地址|上海 上海 杨浦区 上海市杨浦区军工路1300号或唐陆路755号
查看全部分类
本页信息为上海星力仓储服务有限公司为您提供的""产品信息,如您想了解更多关于"上海仓储托管仓储外包,30平方起租"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
服务类型仓库+仓内运营+配送日均发货单量1000单峰值发货单量1500单24小时出库率99%仓库类型普通、 综合、 立体仓库地区-省份上海仓库地址上海市杨浦区军工路1300号靠近翔殷路仓库所有权租用仓库仓库面积30000平方米仓库可用面积1500平方米库房层高7米库房层数1层库房结构砖混结构地坪处理水泥、 地砖、 环氧、 防尘地坪承重100吨进出通行条件17.5米的车可自由进出装卸配置重型货架、 轻型货架、 拣货车、 拣货柜、 拣货台、 叉车、 打包机、 封箱机、 升降台、 货梯、 托盘、 装卸平台、 装卸跳板、 吊机、 运输带、 停车场、 手推车保安系统警钟、 红外线防盗、 保安值班、 24小时摄像监控消防系统自动喷淋、 烟感、 灭火器、 消防栓消防等级甲供电供水都有采暖通风四季通风生活办公食堂、 卫生间、 办公区信息配套宽带、 无线网络、 条码机、 打印机、 erp管理系统其它配置设施齐全周边配套环境优雅周边交通地处中环交通便利支持行业不限行业、 快消、 鞋包、 小家电、 3C、 服装/服饰、 五金、 机械、 电子、 建材、 家具、 家装、 纺织、 橡塑、 食品、 包装、 酒类、 医药支持业务日常零售
上海仓储托管仓储外包,30平方起租
上海星力仓储物流有限公司是一家集仓储,管理,配送,一条龙服务的综合性的公司,公司现有剩余1800平方米待租,***小起租量为30平米,仓库性质为普通仓库,适合存放生活用品,家居用品,厨房用品,各种日用百货,各种洗涤用品,各种服装服饰,鞋帽,大小百货,各类小家电,公司具有多年的管理经验,公司在上海浦东区以及杨浦区附近都有仓库,可提供集装箱运输、仓储、进仓内装服务,我们现提供的服务有:1、货物仓储、装卸、分拣、货物再包装2、完善的办公配套设施,以及各种操作所需的软硬件设施(宽带、货架、叉车、液压车、湿温度表、消防、摄像头监控等)一应俱全。3、上海市的货物门到门运送4、一对一的客服、仓管服务、服装贴标、条码采集等全方位服务5、收发货,打包,刷唛头,贴标签,刷牌,退货处理,重新包装,简单组装、加工、修理、安装等其他服务本公司已经积累了从事各种商品仓储管理与物流配送的实践经验,能够满足各种不同商家的不同需要。&客户的信任与认同是本公司的发展动力,期盼能与更多商家合作,充分体现我们的价值.上海星力仓储地址:上海浦东区以及杨浦区
供应商信息
上海星力仓储服务有限公司(星力仓储)2003年成立,主营仓库托管、物流配送业务。服务渠道包括商场、卖场、一号店,京东,淘宝,微商等各种渠道,服务涉及几十万品种的产品等。还提供市内及国内快递物流等等增值服务。公司在上海市杨浦和浦东设有总面积约30000余平方的仓库,仓储园区内外拥有全方位的监控系统,并购买价值数亿的货品意外保险,另有实用的erp系统,操作规范,面积可由需要而定,托管货物流转额已经达到每年几十亿元人民币。
500万人民币
公司注册时间
公司所在地
上海 上海 杨浦区 上海市杨浦区军工路1300号或唐陆路755号
私营独资企业
法定代表人
主营产品或服务
褚女士业务部经理
地址上海 上海 杨浦区 上海市杨浦区军工路1300号或唐陆路755号
公司主页www.shanghaixingli.com
上海 上海 杨浦区 上海市杨浦区军工路1300号或唐陆路755号
上海星力仓储服务有限公司
重庆国际博览中心
上海新国际博览中心
中国进出口商品交易会展馆
义乌国际博览中心
上海世博展览馆
深圳会展中心
深圳会展中心
重庆国际博览中心
上海新国际博览中心
免责声明:
本页面所展现的 上海仓储托管仓储外包,30平方起租 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
上海星力仓储服务有限公司
电话:021-
地址:上海 上海 杨浦区 上海市杨浦区军工路1300号或唐陆路755号
技术支持:
主办单位:中国互联网新闻中心
版权所有 中国互联网新闻中心 中国供应商(www.china.cn)
成功收藏此产品}

我要回帖

更多关于 库房无忧 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信