西门子plccpu模块300的从站故障,cpu就不能通讯吗

西门子S7-300PLC常问问题_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子S7-300PLC常问问题
&&S7-300常见问题,经典。
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩53页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢请问像西门子S7-300 PLC 的模块中有通讯模块CP,和接口模块IM具体应用是什么呢?_百度知道
请问像西门子S7-300 PLC 的模块中有通讯模块CP,和接口模块IM具体应用是什么呢?
PS:通讯模块CP是用于和其他设备的(如变频器,上位机,伺服控制器),而接口模块用于传输数据(可以连接继电器,开关接收开关量;连接传感器接收模拟量)是这样么?
我有更好的答案
CP可以用来组网,比如大型的DCS,由于有的模块自身有DP口,就可以不用CP模块。可以连接变频器。而IM模块是用来连接扩展机架的,比如需要10个IO模块,但是0号机架只能装8个,还剩两个就要装到1号上,两个机架上就要安装IM模块,两个机架之间不属于网络,只不过是对0号机架的扩展,所以和CP模块不同。
那SM呢它也是输入输出阿
数字量输入模块是采集开关量状态的,比如外部有个继电器,你可以把他的两个辅助接点接到数字量输入模块上,继电器的通断状态你就可以通过软件知道了。你也可以把一个压力表输出的信号接到模拟量输入模块上,这样就可能通过软件读取到压力值了。
那CP传输什么信号呢,光用来组网么,他不是要实现通讯么,通讯信息是什么?
比如一个CPU作为主站,放在中控室;还有一个2个cpu放在现场,他们之间就要通过CP模块通讯,你想要在中控室看见各个现场的运行状态,就要读取从站CPU的数据,比如阀门什么状态,压力值是多少,温度是多少。举个例子,比如作为一个人,你的手脚是执行模块,比如数字模拟输出模块;眼睛亮度、耳朵的音量、皮肤的触感等是数字量模拟量输入模块,你怎么判断声音太大了要把音箱调小一点呢?就要通过你的大脑CPU模块判断程序音量是不是大,如果大了你就要通过神经(背板总线和IM模块)来控制你的手去把音箱调小。你就算是一个PLC站。你的妈妈也算一个PLC站。她在别的省市呢,怎么和你联系呢,就要通过电话也就是CP模块,来知道你那边的情况,具体要知道什么就要看你想说什么他想知道什么了(CPU中设置的程序了)。这样解释你明白了么?再不明白我就吐血了!!!!
采纳率:51%
西门子S7-300系统里的IM,即接口模块,是用于中央机架扩展的,有三个型号IM360/361/365。使用IM365,可以扩展到2个机架;使用IM360(安装于主机架)/361(安装于从机架),可以扩展到4个机架;西门子S7-300系统里的CP,即通讯处理器,为S7-300提供不同形式的接口(以太网、PROFIBUS、AS-i、串口PTP)来满足应用要求,大概有15个型号:CPU340/341,6个型号,用于实现一般的串口PTP通讯;CPU342-2,2个型号,用于实现AS-i通讯;CPU342-5/CPU343-5,3个型号,用于实现PROFIBUS通讯,一般用于驱动器、执行器、传感器、分布式IO;CPU343-1,4个型号,用于实现以太网通讯,一般用于上位机通讯,但现在有了支持PROFINET(PN)的型号,也可以用于分布式IO的通讯;CP正常都是以电信号传送,但其中有一个CPU342-5 FO是直接以光信号传送PROFIBUS的通讯报文,用于电磁干扰特别严重的环境,或者无中继传输距离较远的应用。
通讯模块CP 接收PLC CPU的指令IM模块是用来内部扩展的,不对外接口,即使有导线相连,也是 通讯模块CP在指挥Cp--是通讯处理接口模块 有MODBUS
DP协议等是PLC与外部设备通讯的接口
可以不是西门子产品其他公司均可 只要符合通讯协议通讯CP由主站和从站之分主站:就是主动发信号而从站:是接收信号后再相应。一般对于 变频器、伺服控制器
plc 都作为主站对于上位机
plc 只能选从站方式了
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子S7-300系列CPU及其功能模块_西门子PLCS7-300系列 S7-300PLC系列模块 价格 - 谷瀑环保
扫一扫,手机浏览
上海功灿自动化科技有限公司
西门子PLC模块、变频器,触摸屏、伺服系统、数控系统、三菱PLC、变频器、伺服系统、东芝VF-S15,VF-AS1,VF-PS1、ABB机器人,海德汉编码器光栅尺
查看所有分类>
您当前的位置: >
> 西门子S7-300系列CPU及其功能模块
西门子S7-300系列CPU及其功能模块
&R1 台¥1000.00
产品型号:ALL
品&&&&&&&&牌:西门子
所&&在&&地:
更新日期:
1台 | 1000.00元
添加描述请填写信息
联系方式:韩玉航&&
(联系我时,请说明是从谷瀑环保上看到的,谢谢!)
店内推荐产品
西门子S7-300系列CPU及其功能模块
&品牌:西门子 &型号:ALL &加工定制:否 &&防护等级:IP21 &应用领域:钢铁;石油;化工;电力;建材;机械制造;汽车;轻纺;交通运输;环保;工业控制 &&
PS307 2A /5A /10A
& 为S7-300/ET 200M提供电源
& 将120/230伏交流电压转变到所需要的24伏直流工作电压
& 输出电流2安、5安或10安
---- S7-300需要24伏直流电源。
---- PS 307负载电源模块将120 或230伏交流电压转变为24伏直流工作电压。
---- 24伏直流电源用来为SIMATIC S7-300和传感器及执行元件供电。
---- 电源模块安装在DIN导轨上(插槽1),紧靠在CPU或IM 361 (扩展机架上) 的左侧。使用电源连接器 (已包括) 连接到的CPU或IM 361上。模块的前面板上有:
& 电源输出指示器用一个LED指示24伏直流输出
& 线电压选择开关一个带有保护罩的开关可用来选择120伏交流或230伏
&交流线电压
& 24伏直流的on/off开关。前面板上还有由盖板保护着的
& 连接端子线电源电缆,输出电源电缆和保护接地可连接到这些端子上负载
&电源也可采用下列适配器安装在35mm的DIN标准导轨上 (EN 50022)
& PS 307-1B和PS 307-1E各有一个适配器
& PS 307-1K有两个适配器
IM 360/-361/-365
& 用于连接多机架配置的SIMATIC S7-300
& IM 365用于一个中央机架和一个扩展
&机架的配置中
& IM 365/IM 361用于一个中央机架和最多
&4个扩展机架的配置中
---- IM 360,IM 361 和 IM 365 接口模块允许以多机架配置来安装S7-300 (CPU 314 以上),包括一个中央机架 (CR) 和最多三个扩展机架 (ER)。
各机架通过接口模块互连:
& IM 365中央机架和 1 个最多有 8 个模块的扩展机架间隔:1米
& IM 360/IM 361中央机架和最多4个扩展机架,每机架最多8个扩展模块,相邻
&机架的间隔:4厘米到10米
所有接口模块都具有下列共同性能:
& 结构紧凑--牢固的塑料机壳中有连接电缆的接口
& 组装简单--接口模块安装在DIN标准导轨上 (插槽3),通过总线连接器连接
&到I/O模块
& 组态简单--接口模块是自组态的,无需进行地址分配
& 状态和故障指示LED
365对于只有一个 ER 来讲是最经济的扩展方案,它具有下列性能:
& IM 365的两块模块之一插入CR,另一个插入ER。模块通过固定的1米长的
&连接电缆连接。
& 模块的使用限制ER不与K总线连接。为此,K总线站 (CP和FM,见配置帮助)
&不能插入ER中。
& 无需单独的电源ER 中的模块由CPU供电
& IM 365有两种温度形式
&&- 0到+60℃&&-25到+60℃
IM 360/IM 361
IM 360和IM 361是较大扩展应用的理想方案,它们具有下列性能:
& IM 360插入到 CR 中
& IM 361可插入到任一个 ER 中
& 单独的电源每个IM 361需要一个外部24 V电源,向扩展机架上的所有
&模块供电。可通过电源连接器连接PS 307负载电源。
& 没有模块选择的限制所有的S7-300模块均可安装在ER上
CP 340 SIPLUS CP 340 CP 341 CP 343-2 CP 343-2 P CP 342-5 CP 342-5 FO CP 343-5 CP 343-1 Lean CP 343-1 CP 343-1 IT CP 343-1 PN
CP 343-5概述
& 用于S7-300、C7和PROFI- BUS的连接,传输速率12Mbit/s
&(包括45.45kbit/s)。
& 用于分担CPU的通讯任务
& 通过PROFIBUS简单地进行配置和编程
& 毫无问题地集成到S7-300系统中
& 通讯服务- PG/OP 通讯- PROFIBUS-FMS- S7通讯- S5兼容通讯
& (发送/接收)
& 通过S7路由进行网络间PG/OP通讯
& 不用PG进行模板更换
---- CP 343-5通讯处理器是用于PROFIBUS总线系统的SIMATIC S7-300和SIMATIC C7的通讯处理器。它分担CPU的通讯任务,并支持其它的通讯连接。
S7-300通过通讯处理器的通讯可能性:
& 通过PROFIBUS-FMS与PROFIBUS站点通讯
& 与编程器,人机界面装置进行通讯
& 与其他SIMATIC S7系统进行通讯
& 与SIMATIC S5可编程序控制器进行通讯
& 可用的CP模块数量取决于CPU的性能和通讯任务的需要
CP 343-5通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点:
& 结构紧凑9针D型连接器用于连接PROFIBUS,4针端子排用于连接外部24伏
&直流电源电压
& 该模块是SIMATIC S7-300模块标准宽度的二倍。
& 安装简单CP 343-5安装在S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻
&模块相连接。没有插槽规则。
& 使用IM 360/361,CP 343-5可以在扩展机架上运行
& 用户接线方便D形插座和端子排接线容易,使用简单
& CP 343-5无需风扇和后备电池,也不需要存储器模块
CP 343-5 为用户提供各种不同的 PROFIBUS 通讯服务:
& PROFIBUS-FMS (符合 EN 50170)
& S7 通讯 (PG、OP、S7 控制器)
& S5 兼容通讯 (发送/接收)
讯符合PROFIBUS EN 50170的PROFIBUS-FMS,允许通过不同的FMS服务进行通讯:
& READ,WRITE
&&- 用于从用户程序读写或写通讯伙伴的变量 (通过变量目录或变量名称)
&&- 用于将局部变量值传输到通讯伙伴
&- 支持部分存取变量值
&- 通过非循环 (主站,主站/从站),非循环连接或循环连接 (从站初始化)
&&&&进行通讯处理
& INFORMATIONREPORT;通过广播服务,信息可传输到所有的网络节点
& IDENTIFY用于请求通讯伙伴的识别特征
& STATUS用于请求通讯伙伴的状态S7通讯及S5兼容通讯PG/OP通讯
&见CP 342-5
---- 可以用STEP 7或者STEP 7和PROFIBUS的NCM S7软件对CP 343-5进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。
---- NCM S7从5.0版本开始成为STEP 7的内装标准软件。因此不再需要单独订货和购买独立授权。
---- 从 STEP/NCM S7 5.0版本开始,CP模块的配置数据也可以按需要存在CPU中,即使掉电也不会丢失,因此CP模块更换后,无需用编程器重新下载配置参数,CPU起动后,会自动将配置参数传送到CP模块。在这种情况下,需要注意CPU的内存空间是否足够大。
---- PROFIBUS-DP的功能块包含在STEP 7的标准库中。用来使用S5兼容通讯 (发送/接收) 的功能块存在SIMATIC NET库中 (安装NCM S7后)。对于连接在网络上的SIMATIC S7可编程控制器,可以通过网络进行配置和编程。
为工业而设计
& 使用PROFIBUS-FMS可以方便地将SIMATIC S7集成到其它的自动化网络中
& 由于组态简单,以及在CP上可以自己进行数据转换,因此用户只需很少的
&&PROFIBUS-FMS知识即可使用
& 通过几个CP可以实现面向子过程组态的自动化解决方案
& 由于使用S5兼容通讯,可将S7-300集成到现有的安装系统中
CP 343-1概述
& 连接SIMATIC S7-300和工业以太网
&&- 10/100Mbit/s全双工,自动
&&- 与ITP, RJ45和AUI连接
&&- 与ISO和TCP传输协议建立多种协议模式
& 通讯服务
&&- ISO和TCP/IP传输协议
&&- PG/OP通讯
&&- S7通讯
&&- S5兼容通讯 (SEND/RECEIVE)
& 在AUI和工业双绞线接口之间自动转换
& 采用用于工业以太网的可选软件包NCM S7对CP 343-1进行配置
& 通过网络远程编程
---- CP 343-1 通讯处理器是用于SIMATIC S7-300通讯处理器。
---- 采用其自身的处理器,它分担CPU的通讯任务并允许其它连接。通过CP 343-1,S7-300可与下列设备进行通讯:
& 编程器、计算机、人机界面装置
& 其他SIMATIC S7系统
& SIMATIC S5可编程序控制器
CP 343-1通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点:
& 结构紧凑
牢固的塑料机壳内包括:15针D形插座,带有滑动锁,连接工业以太网;4针端子排用于连接外部24伏直流电源;RJ45插座用于进行工业以太网的快速连接。
& 安装简单
CP 343-1安装在 S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻模块相连接。没有插槽规则。
& 用户接线方便
D形插座允许AUI和双绞线接口之间的自动转换
& CP 343-1无需风扇及后备电池
& 使用IM360/361、CP 343-1,它可工作在扩展机架上
---- CP 343-1在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。符合国际标准的1至4层协议。并以多重协议方式实现下列通讯服务:
& PG/OP通讯
通过PG/OP通讯,可以对网络上的所有S7站进行远程编程。
通过S7路由,可以在多个网络间进行PG/OP通讯
& S5兼容通讯(发送/接收和读/写) ; 基于第4层 (ISO传输),通过ISO传输连接的简单而优化的数据通讯接口,最多可传输8千字节的数据。
可以使用下列接口:
& 带PFC 1006 (例如CP 1430 TCP) 或不带RFC 1006的TCP传输
& UDP作为CP 343-1的传输协议
---- S5兼容通讯用于SIMATIC S7和SIMATIC S5,SIMATIC S7-300/-400和计算机/PC之间的通讯。必需的功能调用是工业以太网NCM S7的一部分,必需集成到用户程序中。
& S7通讯功能
用于与S7-300 (只限服务器)、S7-400 (服务器和客户机)、HMI系统和PC机 (用SOFTNET S7或S7-1613) 通讯通过CP 343-1进行通讯,没有其它组态。用编程装置可通过工业以太网或WAN进行CPU远程编程。
---- 可以用STEP 7或者STEP 7和工业以太网的NCM S7软件对CP 343-1进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。
---- NCM S7从5.0版本开始成为STEP 7的内装标准软件。因此不再需要单独订货和购买独立授权。
---- 从STEP/NCM S7 5.0版本开始,CP模块的配置数据也可以按需要存在CPU中,即使掉电也不会丢失,因此CP模块更换后,无需用编程器重新下载配置参数,CPU起动后,会自动将配置参数传送到CP模块。在这种情况下,需要注意CPU的内存空间是否足够大。
---- PROFIBUS-DP 的功能块包含在STEP 7 的标准库中。用来使用 S5 兼容通讯 (发送/接收) 的功能块存在 SIMATIC NET 库中 (安装 NCM S7)。对于连接在网络上的 SIMATIC S7 可编程控制器,可以通过网络进行配置和编程。
为工业而设计
& 通过100Mbit/s工业以太网,可将S7-300直接集成到复杂系统中
& 通过WAN的TCP/IP进行远程编程,也可使用电话线连接 (例如 ISDN)
& 通过自由UDP连接,可适于任何数量的站
& 一个模块可以适用于多种应用:PG/PC,HMI 系统,S5/S7
CP 343-1 IT
CP 343-1 IT应用
& 连接SIMATIC S7-300 和工业以太网
&&- 10/100Mbit/s全双工,自动切换
&&- 与ISO, RJ45和AUI连接
&&- 与ISO和TCP传输协议建立多种协议模式
& 通讯服务
&&- ISO和TCP/IP传输协议
&&- PG/OP通讯
&&- S7通讯
&&- S5兼容通讯 (SEND/RECEIVE)
& 使用Web浏览器可以访问过程数据
& E-mail功能可以从S7-300发送电子邮件
& 通过网络进行远程编程
CP 343-1 IT 具有 SIMATIC S7-300系统设计的全部优点:
& 紧凑型设计
坚固的塑料外壳,在前面有:带有锁扣的15针 SUB-D插座,用于连接工业以太网 (AUI/ITP)
& 连接简单
CP 343-1 IT 是安装在 S7-300 机架上,并通过背板总线与其它 S7-300 模板相连。无插槽规则限制。
& 用户友好连接
SUB-D 连接器可在 AUI 和 双绞线接口间自动切换
---- CP 343-1 在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。符合国际标准的1至4层协议。并以多重协议方式实现下列通讯服务:
& PG/OP 通讯
通过PG/OP通讯,可以对网络上的所有S7站进行远程编程。
通过 S7 可路由,可以在多个网络间进行 PG/OP 通讯
& S5兼容通讯(发送/接收和读/写) ;基于第4层 (ISO传输),通过ISO传输连接的简单而优化的数据通讯接口,最多可传输8千字节的数据。
可以使用下列接口:
& 带PFC 1006 (例如CP 1430 TCP) 或不带RFC 1006的TCP传输
& UDP 作o CP 343-1 的传输协议
---- S5兼容通讯用于SIMATIC S7和SIMATIC S5,SIMATIC S7-300/-400 和计算机/PC 之间的通讯。必需的功能调用是工业以太网 NCM S7 的一部分,必需集成到用户程序中。
& S7通讯功能
用于与S7-300 (只限服务器)、S7-400 (服务器和客户机)、HMI系统和PC机 (用SOFTNET S7或S7-1613) 通讯通过CP 343-1进行通讯,没有其它组态。用编程装置可通过工业以太网或WAN进行CPU远程编程。
& Web服务器可以下装HTML网页,并用标准浏览器浏览。
& 标准的Web网页为了监视S7-300控制器,这些网页可通过任何HTML工具
& E-mails通过FC调用,从用户程序中发送。
---- 要想组态CP 343-1 IT,需要使用用于工业以太网的NCM S7 V5.0,它包括在STEP 7 V5 以上的软件包中。
---- WWW网页用标准编辑器生成,并用标准PC工具 (FTP) 上装到模板中。
---- 定货包含有一张CD,带有详细的例子,和共享软件工具,可直接从制造商那里购买。
---- 此外,该CD中还包括所有用户手册。
为工业设计
& 通过标准Web浏览器访问过程信息 (口令保护),取消用户方面的软件费用。
& 通过 IT 通讯路径,由 E-mail 在本地和世界范围内发送事件驱动信息
& 一个CP实现生产通讯 (高优先级) 和IT通讯
& TCP/IP的WAN特性使远程编程成为可能,也可使用电话网 (如,ISDN)
CP 343-1 PN
CP 343-1 PN应用
& CP 343-1 PN用于将S7-300连接到工业以态网
&&- 10/100Mbit/s全双工/半双工连接
&&- 与ITP、RJ45和AUI连接
&&- TCP/UDP传输协议
& PROFInet通讯标准
& 其它的通讯服务
&&- PG/OP通讯
&&- S7通讯
&&- S5兼容通讯
& 通过网络进行远程编程
& 或S5兼容通讯
FM353-5高速布尔处理器FM353 定位模块FM354 定位模块FM357-2定位模块FM STEODRIVE功率部件FM355 闭环控制模块FM355-2闭环温度控制模块SM338 超声波位置解码器SM338 POS输入模块SIWAREX U SIWAREX M
功能模块毫无疑问的使S7-300用途更为广泛--并提高性能,尤其是用于机械工程更是如此。所有功能模块都有在STEP7中的统一参数分配,而且操作简便,不必编程。应用在线帮助使起动十分容易。高速计数
----不管是频率测量、转速测量、长度测量,还是位置检测:FM 350 模块提供吸引人的解决方案;频率最高为500KHZ。
----循环时间20ms 和400ms之间,连续控制和步进控制的专家:FM 355模块,还适宜于复杂的应用。
----在某些场合,例如需要在运行时间内处理工件,电子式FM352凸轮控制模块是机械解决方案的一种经济的替代方案,它能在32个凸轮轨迹中形成128个凸轮。
----与定位和进给轴一起,经常要用到快速往复/蠕动进给定位程序。用FM351双通道模块控制轴的高度动态调节;该模块可用于控制变级电动机和控制标准电动机的变频器。带步进电机的定位机械轴一般不需要位置测量系统。这里建议,对有高的时钟脉冲速率的高度动态机械轴采用FM353步进电机模块。
----对于不仅要求高动态性能,还要求高精度轴定位的应用,最佳的解决方案是使用伺服电机。FM354功能模块也控制对动态性能,精度和速度都有高要求的复杂的往复进给运动。FM 357非常适宜于最多4个插补轴的协同定位--既能用于伺服电机也能用于步进电机。所有定位模块的一个附加优点是,它们可以与控制程序无关的定位各轴。其结果是:有可能进行自主测试,全面降低复杂性--从而在启动过程中提高了效率。
功能模块包含的模块有:
计数器模块
电子凸轮控制器
高速布尔处理器
步进电机功率驱动器
闭环控制模块
超声波位置解码模块
位置输入模块
SM331模拟量输入模块SM332模拟量输出模块SM334模拟量输入/输出模块SM335快速模拟量I/O模块
模拟量模块
S7-300的模拟输入/输出模块
用于完成包含模拟过程信号的较复杂任务
用于连接不带附加放大器的模拟执行元件和传感器
模拟I/O模块包括用于S7-300的模拟输入和输出模块。通过这些模块可将模拟传感器和执行元件与S7-300相连。
模拟I/O模块具有下列优点:
模块可任意组合以配合任何所需输入/输出点数量。没有必要增加投资
强大的模拟技术
不同的I/O范围和高分辨率允许与众多不同的模拟传感器和执行元件相连
模拟输入模块具有下列机械特性:
牢固的塑料机壳中包括:
红色的LED表示组故障/错误
前面板保护着的前连接器
前面板上有标签区
该模块安装在 DIN 标准导轨上并通过总线连接器与相邻模块相连接。没有特定插槽规定:输入地址由插槽决定。
模块由插入式前连接器进行接线。第一次插入连接器时,有一个编码元件与之啮合,该连接器以后就只能插入同样类型的模块中。
更换模块时,前连接器的接线状况无需改变就可用于同样类型的新模块。
SM321输入模块SM322输出模块SM323输入/输出模块
数字量模块
SIMATIC S7-300 的数字输入/输出模块
使控制器灵活地与任务相适应
用于连接数字传感器和执行元件
数字I/O模块包括用于 SIMATIC S7-300的数字输入和输出。通过这些模块,可将数字传感器和执行元件与 SIMATIC S7-300相连。
数字 I/O模块具有下列优点:
可利用可以任何方式组合的模块使输入/输出点数与任务相配合
灵活的过程连接
可通过各种不同的数字执行元件和传感器使 S7-300 与过程相连接
数字I/O模块具有下列机械性能:
牢固的塑料机壳中包括:
绿色的 LED 用来显示输入/输出端的信号状态
由前盖保护的前连接器
前盖上的标签区
模块安装在 DIN 标准导轨上,通过总线连接器与相邻模块相连接。没有插槽规则:输入地址由插槽决定。
方便用户的接线
模块通过插入式的前连接器进行接线。第一次插入连接器时,有一个编码元件与之啮合,这样该连接器就只能插入同样类型的模块中。
更换模块时,可保持前连接器的接线状态,用于同样类型的新模块。
S7-300/300C 系列CPU单元
CPU 312 新型
适用于全集成自动化(TIA)的CPU
适用于对处理速度中等要求的小规模应用
CPU运行时需要微存储器卡
紧凑型CPU,带集成的数字量输入和输出
适用于具有较高要求的小型应用
带有与过程相关的功能
CPU运行时需要微存储器卡
紧凑型CPU,带集成的数字量和模拟量的输入和输出
适用于具有较高要求的系统中
带有与过程相关的功能
CPU运行时需要微存储器卡
CPU 313C-2 PtP
紧凑型CPU,带集成的数字量输入和输出,并带有第2个串口
适用于具有较高要求的系统中
带有与过程相关的功能
CPU运行时需要微存储器卡
CPU 313C-2 DP
紧凑型CPU,带集成的数字量输入和输出,以及PROFIBUS DP主站/从站接口
带有与过程相关的功能
可以完成具有特殊功能的任务
可以连接标准I/O设备
CPU运行时需要微存储器卡
CPU 314新型
适用于对程序量中等要求的应用
对二进制和浮点数运算具有较高的处理性能
CPU运行时需要微存储器卡
CPU 314C-2 PtP
紧凑型CPU,带集成的数字量和模拟量输入和输出,并带有第2个串口
适用于具有较高要求的系统中
带有与过程相关的功能
CPU运行时需要微存储器卡
CPU 314C-2 DP
紧凑型CPU,带集成的数字量和模拟量输入和输出,以及PROFIBUS DP主站/从站接口
带有与过程相关的功能
可以完成具有特殊功能的任务
可以连接标准I/O设备
CPU运行时需要微存储器卡
CPU 315-2 DP新型
具有中、大规模的程序存储容量,如果需要可以使用SIMATIC功能工具
对二进制和浮点数运算具有较高的处理性能
PROFIBUS DP主站/从站接口
可用于大规模的I/O配置
可用于建立分布式I/O结构
CPU运行时需要微存储器卡
CPU 315-2 DP
具有中到大容量程序存储器和PROFIBUS-DP主/从站接口
可用于大规模的I/O配置
可用于建立分布式I/O系统
询价产品:
西门子S7-300系列CPU及其功能模块
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
供应商的其他相关信息
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
上海松江区西门子PLC通讯故障的原因及处理方法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子PLC通讯故障的原因及处理方法
艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司...|
总评分0.0|
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢西门子S7-300系列CPU模块,CPU212 CPU313 CPU-313C CPU314-2DP CPU314 CPU315-2DP CPU315 - 产品网
&& 西门子S7-300系列CPU模块,CPU212 CPU313 CPU-313C CPU314-2DP CPU314 CPU315-2DP CPU315
?西门子S7-300系列CPU模块,CPU212 CPU313 CPU-313C CPU314-2DP CPU314 CPU315-2DP CPU315产品描述
西门子S7-300系列CPU模块,上海功灿自动化科技有限公司,供应S7-300/400系列PLC CPU 及其功能模块 CPU212 CPU313 CPU-313C CPU314-2DP CPU314 CPU315-2DP CPU315& CPU317
IM 360/-361/-365
概述 & 用于连接多机架配置的SIMATIC S7-300 && 的机架 & IM 365用于一个中央机架和一个扩展 &机架的配置中 & IM 365/IM 361用于一个中央机架和最多 &4个扩展机架的配置中
应用 ---- IM 360,IM 361 和 IM 365 接口模块允许以多机架配置来安装S7-300 (CPU 314 以上),包括一个中央机架 (CR) 和最多三个扩展机架 (ER)。
各机架通过接口模块互连: & IM 365中央机架和 1 个最多有 8 个模块的扩展机架间隔:1米 & IM 360/IM 361中央机架和最多4个扩展机架,每机架最多8个扩展模块,相邻 &机架的间隔:4厘米到10米
结构 通用性能 所有接口模块都具有下列共同性能: & 结构紧凑--牢固的塑料机壳中有连接电缆的接口 & 组装简单--接口模块安装在DIN标准导轨上 (插槽3),通过总线连接器连接 &到I/O模块 & 组态简单--接口模块是自组态的,无需进行地址分配 & 状态和故障指示LED
IM 365IM 365对于只有一个 ER 来讲是最经济的扩展方案,它具有下列性能: & IM 365的两块模块之一插入CR,另一个插入ER。模块通过固定的1米长的 &连接电缆连接。 & 模块的使用限制ER不与K总线连接。为此,K总线站 (CP和FM,见配置帮助) &不能插入ER中。 & 无需单独的电源ER 中的模块由CPU供电 & IM 365有两种温度形式 &&- 0到+60℃&&-25到+60℃
IM 360/IM 361 IM 360和IM 361是较大扩展应用的理想方案,它们具有下列性能: & IM 360插入到 CR 中 & IM 361可插入到任一个 ER 中 & 单独的电源每个IM 361需要一个外部24 V电源,向扩展机架上的所有 &模块供电。CP 343-5概述 & 用于S7-300、C7和PROFI- BUS的连接,传输速率12Mbit/s &(包括45.45kbit/s)。 & 用于分担CPU的通讯任务 & 通过PROFIBUS简单地进行配置和编程 & 毫无问题地集成到S7-300系统中 & 通讯服务- PG/OP 通讯- PROFIBUS-FMS- S7通讯- S5兼容通讯 & (发送/接收) & 通过S7路由进行网络间PG/OP通讯 & 不用PG进行模板更换
应用 ---- CP 343-5通讯处理器是用于PROFIBUS总线系统的SIMATIC S7-300和SIMATIC C7的通讯处理器。它分担CPU的通讯任务,并支持其它的通讯连接。
S7-300通过通讯处理器的通讯可能性: & 通过PROFIBUS-FMS与PROFIBUS站点通讯 & 与编程器,人机界面装置进行通讯 & 与其他SIMATIC S7系统进行通讯 & 与SIMATIC S5可编程序控制器进行通讯 & 可用的CP模块数量取决于CPU的性能和通讯任务的需要
结构 CP 343-5通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点: & 结构紧凑9针D型连接器用于连接PROFIBUS,4针端子排用于连接外部24伏 &直流电源电压 & 该模块是SIMATIC S7-300模块标准宽度的二倍。 & 安装简单CP 343-5安装在S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻 &模块相连接。没有插槽规则。 & 使用IM 360/361,CP 343-5可以在扩展机架上运行 & 用户接线方便D形插座和端子排接线容易,使用简单 & CP 343-5无需风扇和后备电池,也不需要存储器模块
功能 CP 343-5 为用户提供各种不同的 PROFIBUS 通讯服务: & PROFIBUS-FMS (符合 EN 50170) & S7 通讯 (PG、OP、S7 控制器) & S5 兼容通讯 (发送/接收) & PG/OP通
讯符合PROFIBUS EN 50170的PROFIBUS-FMS,允许通过不同的FMS服务进行通讯: & READ,WRITE &&- 用于从用户程序读写或写通讯伙伴的变量 (通过变量目录或变量名称) &&- 用于将局部变量值传输到通讯伙伴 &- 支持部分存取变量值 &- 通过非循环 (主站,主站/从站),非循环连接或循环连接 (从站初始化) &&&&进行通讯处理 & INFORMATIONREPORT;通过广播服务,信息可传输到所有的网络节点 & IDENTIFY用于请求通讯伙伴的识别特征 & STATUS用于请求通讯伙伴的状态S7通讯及S5兼容通讯PG/OP通讯 &见CP 342-5
配置 ---- 可以用STEP 7或者STEP 7和PROFIBUS的NCM S7软件对CP 343-5进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。
为工业而设计 & 使用PROFIBUS-FMS可以方便地将SIMATIC S7集成到其它的自动化网络中 & 由于组态简单,以及在CP上可以自己进行数据转换,因此用户只需很少的 &&PROFIBUS-FMS知识即可使用 & 通过几个CP可以实现面向子过程组态的自动化解决方案 & 由于使用S5兼容通讯,可将S7-300集成到现有的安装系统中
CP 343-1概述 & 连接SIMATIC S7-300和工业以太网 &&- 10/100Mbit/s全双工,自动 &&- 切换 &&- 与ITP, RJ45和AUI连接 &&- 与ISO和TCP传输协议建立多种协议模式 & 通讯服务 &&- ISO和TCP/IP传输协议 &&- PG/OP通讯 &&- S7通讯 &&- S5兼容通讯 (SEND/RECEIVE) & 在AUI和工业双绞线接口之间自动转换 & 采用用于工业以太网的可选软件包NCM S7对CP 343-1进行配置 & 通过网络远程编程
应用 ---- CP 343-1 通讯处理器是用于SIMATIC S7-300通讯处理器。
---- 采用其自身的处理器,它分担CPU的通讯任务并允许其它连接。通过CP 343-1,S7-300可与下列设备进行通讯: & 编程器、计算机、人机界面装置 & 其他SIMATIC S7系统 & SIMATIC S5可编程序控制器
结构 CP 343-1通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点: & 结构紧凑 牢固的塑料机壳内包括:15针D形插座,带有滑动锁,连接工业以太网;4针端子排用于连接外部24伏直流电源;RJ45插座用于进行工业以太网的快速连接。 & 安装简单 CP 343-1安装在 S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻模块相连接。没有插槽规则。 & 用户接线方便 D形插座允许AUI和双绞线接口之间的自动转换 & CP 343-1无需风扇及后备电池 & 使用IM360/361、CP 343-1,它可工作在扩展机架上
功能 ---- CP 343-1在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。符合国际标准的1至4层协议。并以多重协议方式实现下列通讯服务: & PG/OP通讯 通过PG/OP通讯,可以对网络上的所有S7站进行远程编程。 & S7路由 通过S7路由,可以在多个网络间进行PG/OP通讯 & S5兼容通讯(发送/接收和读/写) ; 基于第4层 (ISO传输),通过ISO传输连接的简单而优化的数据通讯接口,最多可传输8千字节的数据。
可以使用下列接口: & ISO传输 & 带PFC 1006 (例如CP 1430 TCP) 或不带RFC 1006的TCP传输 & UDP作为CP 343-1的传输协议
---- S5兼容通讯用于SIMATIC S7和SIMATIC S5,SIMATIC S7-300/-400和计算机/PC之间的通讯。必需的功能调用是工业以太网NCM S7的一部分,必需集成到用户程序中。
& S7通讯功能 用于与S7-300 (只限服务器)、S7-400 (服务器和客户机)、HMI系统和PC机 (用SOFTNET S7或S7-1613) 通讯通过CP 343-1进行通讯,没有其它组态。用编程装置可通过工业以太网或WAN进行CPU远程编程。
配置 ---- 可以用STEP 7或者STEP 7和工业以太网的NCM S7软件对CP 343-1进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。
为工业而设计 & 通过100Mbit/s工业以太网,可将S7-300直接集成到复杂系统中 & 通过WAN的TCP/IP进行远程编程,也可使用电话线连接 (例如 ISDN) & 通过自由UDP连接,可适于任何数量的站 & 一个模块可以适用于多种应用:PG/PC,HMI 系统,S5/S7
CP 343-1 IT
CP 343-1 IT应用 & 连接SIMATIC S7-300 和工业以太网 &&- 10/100Mbit/s全双工,自动切换 &&- 与ISO, RJ45和AUI连接 &&- 与ISO和TCP传输协议建立多种协议模式 & 通讯服务 &&- ISO和TCP/IP传输协议 &&- PG/OP通讯 &&- S7通讯 &&- S5兼容通讯 (SEND/RECEIVE) & 使用Web浏览器可以访问过程数据 & E-mail功能可以从S7-300发送电子邮件 & 通过网络进行远程编程
结构 CP 343-1 IT 具有 SIMATIC S7-300系统设计的全部优点: & 紧凑型设计 坚固的塑料外壳,在前面有:带有锁扣的15针 SUB-D插座,用于连接工业以太网 (AUI/ITP) & 连接简单 CP 343-1 IT 是安装在 S7-300 机架上,并通过背板总线与其它 S7-300 模板相连。无插槽规则限制。 & 用户友好连接 SUB-D 连接器可在 AUI 和 双绞线接口间自动切换
功能 ---- CP 343-1 在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。符合国际标准的1至4层协议。并以多重协议方式实现下列通讯服务: & PG/OP 通讯 通过PG/OP通讯,可以对网络上的所有S7站进行远程编程。 & S7 路由 通过 S7 可路由,可以在多个网络间进行 PG/OP 通讯 & S5兼容通讯(发送/接收和读/写) ;基于第4层 (ISO传输),通过ISO传输连接的简单而优化的数据通讯接口,最多可传输8千字节的数据。
可以使用下列接口: & ISO传输 & 带PFC 1006 (例如CP 1430 TCP) 或不带RFC 1006的TCP传输 & UDP 作o CP 343-1 的传输协议
IT 功能 & Web服务器可以下装HTML网页,并用标准浏览器浏览。 & 标准的Web网页为了监视S7-300控制器,这些网页可通过任何HTML工具 &生成。 & E-mails通过FC调用,从用户程序中发送。
组态 ---- 要想组态CP 343-1 IT,需要使用用于工业以太网的NCM S7 V5.0,它包括在STEP 7 V5 以上的软件包中。
---- WWW网页用标准编辑器生成,并用标准PC工具 (FTP) 上装到模板中。
---- 定货包含有一张CD,带有详细的例子,和共享软件工具,可直接从制造商那里购买。
---- 此外,该CD中还包括所有用户手册。
为工业设计 & 通过标准Web浏览器访问过程信息 (口令保护),取消用户方面的软件费用。 & 通过 IT 通讯路径,由 E-mail 在本地和世界范围内发送事件驱动信息 & 一个CP实现生产通讯 (高优先级) 和IT通讯 & TCP/IP的WAN特性使远程编程成为可能,也可使用电话网 (如,ISDN)
CP 343-1 PN
CP 343-1 PN应用 & CP 343-1 PN用于将S7-300连接到工业以态网 &&- 10/100Mbit/s全双工/半双工连接 &&- 与ITP、RJ45和AUI连接 &&- TCP/UDP传输协议
& PROFInet通讯标准 & 其它的通讯服务 &&- PG/OP通讯 &&- S7通讯 &&- S5兼容通讯
& 通过网络进行远程编程 & 或S5兼容通讯
高速计数 ----不管是频率测量、转速测量、长度测量,还是位置检测:FM 350 模块提供吸引人的解决方案;频率最高为500KHZ。
控制 ----循环时间20ms 和400ms之间,连续控制和步进控制的专家:FM 355模块,还适宜于复杂的应用。
凸轮控制 ----在某些场合,例如需要在运行时间内处理工件,电子式FM352凸轮控制模块是机械解决方案的一种经济的替代方案,它能在32个凸轮轨迹中形成128个凸轮。
定位 ----与定位和进给轴一起,经常要用到快速往复/蠕动进给定位程序。优化配合 模块可任意组合以配合任何所需输入/输出点数量。没有必要增加投资
强大的模拟技术 不同的I/O范围和高分辨率允许与众多不同的模拟传感器和执行元件相连
模拟输入模块具有下列机械特性: 结构紧凑 牢固的塑料机壳中包括:
红色的LED表示组故障/错误
前面板保护着的前连接器
前面板上有标签区
组装简单 该模块安装在 DIN 标准导轨上并通过总线连接器与相邻模块相连接。没有特定插槽规定:输入地址由插槽决定。
接线方便 模块由插入式前连接器进行接线。优化配合 可利用可以任何方式组合的模块使输入/输出点数与任务相配合
灵活的过程连接 可通过各种不同的数字执行元件和传感器使 S7-300 与过程相连接
数字I/O模块具有下列机械性能: 结构紧凑 牢固的塑料机壳中包括:
绿色的 LED 用来显示输入/输出端的信号状态
由前盖保护的前连接器
前盖上的标签区
组装简单 模块安装在 DIN 标准导轨上,通过总线连接器与相邻模块相连接。没有插槽规则:输入地址由插槽决定。
方便用户的接线 模块通过插入式的前连接器进行接线。主营:西门子S7-200,S7-300,S7-400,S7-1200,西门子SITOP电源,东芝VF-PS1,VF-S15变频器,西门子M440变频器,富士变频器,ABB变频器
& & &&&&&& &
?快捷咨询&&&
& & (收到咨询后,我会尽快回复您!)
&:以上信息 西门子S7-300系列CPU模块,CPU212 CPU313 CPU-313C CPU314-2DP CPU314 CPU315-2DP CPU315 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
&产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯,请联系我们。
& 2018 ,专注推广十二年!}

我要回帖

更多关于 西门子plc模块cpu221 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信