西门子变频器参数设置pid模块各参数怎样设置

PID参数的设定调节
查看: 399|
摘要: 可编程控制器(PLC)是利用其闭环控制模块来实现PID控制,而可编程控制器(PLC)可以直接与ControlNet相连,如Rockwell的PLC-5等。还有可以实现PID 控制功能的控制器,如Rockwell 的Logix产品系列,它可以直接与ControlN ...
可编程控制器()是利用其闭环控制模块来实现PID控制,而可编程控制器(PLC)可以直接与ControlNet相连,如Rockwell的PLC-5等。还有可以实现PID 控制功能的控制器,如Rockwell 的Logix产品系列,它可以直接与ControlNet相连,利用网络来实现其远程控制功能。1、开环控制系统开环控制系统(open-loop control system)是指被控对象的输出(被控制量)对控制器(controller)的输出没有影响。在这种控制系统中,不依赖将被控量反送回来以形成任何闭环回路。2、闭环控制系统闭环控制系统(closed-loop control system)的特点是系统被控对象的输出(被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。闭环控制系统有正反馈和负反馈,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈( Negative Feedback),若极性相同,则称为正反馈,一般闭环控制系统均采用负反馈,又称负反馈控制系统。闭环控制系统的例子很多。比如人就是一个具有负反馈的闭环控制系统,眼睛便是,充当反馈,人体系统能通过不断的修正最后作出各种正确的动作。如果没有眼睛,就没有了反馈回路,也就成了一个开环控制系统。另例,当一台真正的全自动洗衣机具有能连续检查衣物是否洗净,并在洗净之后能自动切断,它就是一个闭环控制系统。3、阶跃响应阶跃响应是指将一个阶跃输入(step function)加到系统上时,系统的输出。稳态误差是指系统的响应进入稳态后﹐系统的期望输出与实际输出之差。控制系统的性能可以用稳、准、快三个字来描述。稳是指系统的稳定性(stability),一个系统要能正常工作,首先必须是稳定的,从阶跃响应上看应该是收敛的﹔准是指控制系统的准确性、控制精度,通常用稳态误差来(Steady-state error) 描述,它表示系统输出稳态值与期望值之差﹔快是指控制系统响应的快速性,通常用上升时间来定量描述。4、PID控制的原理和特点在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。比例(P)控制比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。积分(I)控制在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。微分(D)控制在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会 出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。5、PID控制器的参数整定PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作﹔(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期﹔(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。PID参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整P\I\D的大小。PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:温度T: P="20"~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P: P="30"~70%,T=24~180s,液位L: P="20"~80%,T=60~300s,流量L: P="40"~100%,T=6~60s。书上的常用口诀:参数整定找最佳,从小到大顺序查先是比例后积分,最后再把微分加曲线振荡很频繁,比例度盘要放大曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳曲线偏离回复慢,积分时间往下降曲线波动周期长,积分时间再加长曲线振荡频率快,先把微分降下来动差大来波动慢。微分时间应加长理想曲线两个波,前高后低4比1一看二调多分析,调节质量不会低这里介绍一种经验法。这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。这种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输出的阶跃响应曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样反复试验,直到满意为止。经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID调节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到最佳整定参数。下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:【1】让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。【2】取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。【3】积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止。【4】引入适当的实际微分系数k和实际微分时间TD,此时可适当增大比例系数S1和积分系数S0。和前述步骤相同,微分时间的整定也需反复调整,直到控制过程满意为止。注意:仿真系统所采用的PID调节器与传统的工业 PID调节器有所不同,各个参数之间相互隔离,互不影响,因而用其观察调节规律十分方便。PID参数是根据控制对象的惯量来确定的。大惯量如:大烘房的温度控制,一般P可在10以上,I=3-10,D=1左右。小惯量如:一个小电机带一水泵进行压力闭环控制,一般只用PI控制。P=1-10,I=0.1-1,D=0,这些要在现场调试时进行修正的。我提供一种增量式PID供大家参考△U(k)=Ae(k)-Be(k-1)+Ce(k-2)A=Kp(1+T/Ti+Td/T)B=Kp(1+2Td/T)C=KpTd/TT采样周期 Td微分时间 Ti积分时间用上面的算法可以构造自己的PID算法。U(K)=U(K-1)+△U(K)
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
pid控制参数赋值工具的使用
热点活动:
pid控制参数赋值工具的使用 - 已解决问题
我最近在使用s7-300的pid编程,在使用过程中遇到一些问题,请各位帮忙:1、在开始菜单的simatic的step7中调出pid控制参数赋值工具,具体的有没有详细使用手册或案例;2、我在调试时,man_on,为1时,手动控制输出正常,但当man_on,为0时,PV—IN为50,sp_int设定在25,此时FB41的LMN的输出一直为0,请问各位我错在哪里了
产品版区:
悬赏分:30 | 解决时间: 14:58:32 | 提问者: - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:106401
1、如何设置参数,见同类问题的答案:2、在PID中有不同的物理量,例如温度、压力及阀门开度等,它们的量纲单位均不同,所以要进行规格化工作。详见:3、《调用(S)FB41,&(S)FB42&和&(S)FB43功能块并赋值时应注意什么》:4、《SIMATIC&S7-300/400版区软件PID功能块的使用探讨整理》:5、《用Step7中SFB41/FB&41、SFB42/FB42、SFB43/FB43实现PID控制&》下载:
大师&nbsp&nbsp第17级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:每次采纳回答,都很纠结,不能给各位都加分,很感谢各位的帮忙。不过,阿鸣老师,我在设参数时,如果比例增益设置为0,那么输出就一直为0,只有把增益修改为9999.00才行,请问什么原因
最佳答案作者回复:如何确定比例增益P:  确定比例增益P&时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化技术支持& 10:43:12
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
楼主设置的设定值为25,反馈值为50,误差值=设定值-反馈值=&-&25&0,比例作用加积分作用输出为负值,如果LMN_LLM调节值下限没有设置的话,其默认值为0,所以输出一直为下限值0.
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 08:31:50
PV&是过程值&,ST&是设定值&当你的过程值大于设定值时&对于正逻辑的PID&控制当然输出就是“0”了。你把两个数值对调一下看看,是不是就有输出了?
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 09:06:53
&SIMATIC&S7-300/400版区软件PID功能块的使用探讨整理&文档号:A0497你仔细看看。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 10:03:33
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!,专业制造,技术团队及丰富经验,及齐全,对电气工程师提供、、、在工业设计、机械设计等配电柜解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有需求的企业,产品通过UL,CE,ROHS,REACH国际认证.为您提供方便快捷的尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!
United States
Nederlanden
西门子S7-200PLC PID向导中的量程如何设定
文章来源: &&&& 文章作者:日成线槽
&&&&日期:日
其实,用过回路表编程的客户都知道,在回路表中是需要将设定值,反馈值都转换为0.0-1.0之间的实数,这个过程比较繁琐,很容易出错,而使用向导则省略此繁琐操作,但没想到很多客户在设置时感觉比较模糊。这里大家需要注意以下几点:&
&&&&1&&设定值与反馈值从物理意义上来讲是一个量,所以他们的实际量程范围是一样的,比如在加热炉温度控制中,传感器测量的温度范围为-20&C&100&C
&那么设定值与反馈值的范围就是-20&C&100&C,那么在向导中的设定值范围如下图
&&&2&反馈值的量程范围要根据所使用的模块来确定
&&&在上面的例子中虽然反馈值的物理量范围-20&C&100&C,但送到PLC内部则有两种可能,第一种是用变送器将温度信号转换为4-20MA电流或者-10V-10V电压,然后通过测量标准信号的模拟量模块输入,比如EM231(6ES7&231--0HC22--0XA0)。如果是-10V-10V,则范围应设为双极性,-。我们以4-20MA为例,那么此时反馈值的设置应为下图
&&&&第二种情况,温度信号通过热电阻或热电偶模块直接送进来,那么此时量程范围应为实际值的10倍,即-200&1000,如下图:
&&&3&回路输出并无实际的物理意义
&&&在输出的量程设定上,并无实际物理意义,大家可以将其理解为输出的百分比,那么对应到模拟量模块的输出上就是0-3V)或-(-10V-10V)或(4-20MA),我们以4-20MA输出为例,如下图:
&&&4&在调用向导子程序时,设定值可直接输入实际数值
&&&假如此例中,加热炉的温度需要控制在50&C,那么在SETPOINT管脚,可直接输入50.0,无需将其转换为0.0-1.0的实数。如下图:
更多相关文章:
暂无相关链接当前位置:
主题:610840 ┆ 帖子:4689155
┆ 今日新贴:1105
昨日贴数:1417 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:1607人
请教大神,s7-300做恒压供水,PID参数怎么设置
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:27:05 楼主
我现在的系统是压力4~20ma 进 s7-300 plc,经pid计算后输出4-20ma信号控制变频器。我的问题是怎么设置PID模块参数,s7-300控制4台富士变频器。以及PID模块在什么地方调用,能够避免振铃现象么?模块FB41在哪里调用好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:03:01 1楼
参数整定找最佳,从小到大顺序查先是比例后积分,最后再把微分加曲线振荡很频繁,比例度盘要放大曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳曲线偏离回复慢,积分时间往下降曲线波动周期长,积分时间再加长曲线振荡频率快,先把微分降下来动差大来波动慢。微分时间应加长理想曲线两个波,前高后低4比1一看二调多分析,调节质量不会低&PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P: P=30~70%,T=24~180s,液位L: P=20~80%,T=60~300s,流量L: P=40~100%,T=6~60s。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:39:35 2楼
谢大神!!!!!!!!!!!!!!!!
周点击排行周回复排行
[76] [51] [47] [31] [28] [25] [24] [21] [20] [18]
[7] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3] [2] [2]最新求助
[0] [0] [0] [0] [1] [3] [0] [0] [4] [7]西门子440变频器内部PID参数设定问题-技术文章-上海一擎电气有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/876141.png alt=上海一擎电气有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海一擎电气有限公司
西门子6RA7075维修,西门子6RA7085维修,西门子6RA7081维修,西门子6RA7087维修,6ra7031维修
&您所在位置:&
& 西门子440变频器内部PID参数设定问题
请输入产品关键字:
{zt_Keyword}
地址:上海市 松江区洞泾镇长浜路501弄43号室
邮编:201619
联系人:李经理
电话:86-021-传真:86-021-手机:
留言:个性化:
西门子440变频器内部PID参数设定问题
  想用440的变频器做恒压控制(内部PID),问题1:压力设定通过PLC的AO来对模拟通道1设定,变频器参数如何设定?问题2:反馈信号是来自于现场的传感器接到模拟通道2,变频器参数如何设定?    答:1、设定参数:p1000=2模拟量给定,    2,、设定参数:p0756=2单极电流输入(0~20mA),    3、设定ADC定标值:P0757=0,P,P0759=10,P    4、设定D/A变换器:P0771=21,P0776=0,P,P0778=0,P,P0780=20,P0781=0,    5、如果带点动,设定点动参数:P,P,P    6、更改斜坡时间:P,P(时间可以根据需要设定)    7、带圆弧设定:P,P,P,P,P1134=0    8、脉冲频率P1800=4,参考频率P2000=50    9、P输入电压,P2002=?参考电流(输入A),P2003=?参考转矩(输入Nm);P2004=?参考功率(输入kW/hp),    相关参数如下&&    1.P2200PID控制器使能    2.P2253PID给定值    3.P2264PID反馈值    4.P2280PID比例增益系数    5.P2285PID积分时间    PID比例增益系数和PID积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应用,P2800、P2285所设置的数值都不一样。    实际应用中PID给定值和PID反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明:    实际应用中PID给定值和PID反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明:    例子1:模拟输入1为PID给定,模拟输入2为PID反馈    调试步骤如下:1.参照手册3-12,3-13页进行快速调试    2.P2200=1PID调节器使能    3.P模拟输入1为PID给定    4.P模拟输入2为PID反馈    5.P2280=8PID比例增益系数(仅供参考)    6.P2285=80PID积分时间(仅供参考)P0971=1从RAM到EEPROM的数据传送    0禁止    1启动数据传送,RAM&EEPROM    MM440变频器能够实现压力、流量等的PID闭环控制,恒压控制(如:恒压供水)正是其中的一个典型应用。    PID闭环控制的三个要素&&    1.给定2.反馈3.PID控制器    正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环控制。    相关参数如下&&    1.P2200PID控制器使能    2.P2253PID给定值    3.P2264PID反馈值    4.P2280PID比例增益系数    5.P2285PID积分时间    PID比例增益系数和PID积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应用,P2800、P2285所设置的数值都不一样。    实际应用中PID给定值和PID反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明:    例子1:模拟输入1为PID给定,模拟输入2为PID反馈    调试步骤如下:    1.参照手册3-12,3-13页进行快速调试    2.P2200=1PID调节器使能    3.P模拟输入1为PID给定    4.P模拟输入2为PID反馈    5.P2280=8PID比例增益系数(仅供参考)    6.P2285=80PID积分时间(仅供参考)
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)