天津哪里可以做高压柜电缆进线方式进线电缆实验报告

电缆实习报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆实习报告
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢10kv高压电力电缆试验报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
10kv高压电力电缆试验报告
电气工程师|
总评分4.4|
浏览量1972982
用知识赚钱
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。什么情况下10KV电缆做局放试验?_百度知道
什么情况下10KV电缆做局放试验?
我有更好的答案
局部放电试验 跟介质损耗角试验 还有测量吸收比 性质都差不多,都是预防性试验,当电缆长期备用时,就要做这种试验来确定电缆是否受潮和损坏
请问新电缆有必要做局部放电试验吗?
新电缆按规定的耐压倍数做耐压实验即可.
采纳率:49%
运行多年的重要供电线路。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆实习报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆实习报告
&&电缆毕业
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电缆高压怎么试验_百度知道
电缆高压怎么试验
6KV的高压电缆怎么做高压实验,刚敷设的,需要哪些设备,要哪些数据。什么数据是用什么设备得出的,大家帮帮忙啦。。谢谢哦。回答好追加分的
我有更好的答案
一、直流耐压试验&其优点是所需试验设备容量小、体积小,携带操作方便,特别适合现场试验,在油纸绝缘电缆上的应用是成功的,国际和国家标准均有明确规定。&而对于XLPE电缆进行直流耐压试验则存在以下缺点: (1)直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行工况。&(2)XLPE电缆在直流电压下会产生&记忆&效应,存储积累单极性残余电荷。如果在电缆内的直流残余电荷未完全释放之前即投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。&(3)直流耐压时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等容易产生空间电荷,从而难以发现缺陷。同时,如果外部发生尘闪络或电缆附件击穿,在已积聚空间电荷的地点,由于振荡,电压迅速改变为异极性,该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。&(4)XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内容易产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化;而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持-段时间。&(5)国内外的调查研究和实践都表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如电缆附件内的机械损伤或应力锥放错等。&总之,XLPE等高压橡塑绝缘电缆不宜做直流耐压试验已在国内外达成共识。二、超低频(0.1Hz)电压试验&0.1Hz超低频耐压试验属于交流耐压,能大大降低试验设备容量,理论上降低500倍,实际由于结构原因,容量可降低50~100倍。实验室的模拟试验研究表明:电缆试品在0.1Hz耐压与工频耐压下的一致性较差,效率是比较低的。无法满足超高压电缆的试验要求。但0.1Hz超低频耐压试验在中低压电缆介损测量上得到了很好的应用。三、高频振荡波(OSI)试验图1是其代表性的接线图,直流电源对充电器C1充电,达到预定值后使球隙放电,试验电压通过C1和电感线圈、试品电缆Cx形成振荡放电回路,试品电缆Cx上的电压最大值为:Ux=U1×2C1/(C1+Cx)(1)&Ux最大可达2倍的U1。从国外最新的研究报告中看到,振荡波试验对人工模拟的机械损伤和水树枝类型的故障发现效果尚可,而对针板型故障不是很有效果,作为一个试验手段并不理想。
采纳率:87%
来自团队:
一般交流耐压设备不具备的话,做一下绝缘电阻,直流耐压及泄露试验就行了,现在用直流高压发生器,上面有泄漏电流显示,耐压一相15分钟,15分钟后的泄漏电流不大于一分钟时的泄漏电流,另外三相泄漏电流不平衡值不大于2就行,
本回答被提问者采纳
大的电缆厂和电力局有做的,