电缆外护套故障探测仪主要用于交联电缆外护套的耐压试验,也可以用来精确定点单芯电缆的外护套故障,精确定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。
电缆外护套故障探测仪 详细信息
电缆外护套故障探测仪概述:& & &基于LCDQ10Y电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。电缆外护套故障探测仪技术指标:空载电压: 15KV短路电流: 30mA烧穿功率: 450W定位比例精度: &(0.2%?L+1)m工作电源: 工频220V&10%& 主要用于交联电缆外护套的耐压试验,也可以用来精确定点单芯电缆的外护套故障,精确定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。的输出电压为10KV 及以下,全面满足中国国家标准GB 的电缆外护套耐压试验规定,包括适合交叉互联系统的电缆外护套交接试验和预防性试验以及电缆外护套的故障定位。快速准确查找10kv-500kv单芯和三芯高压、超高压电缆外护套接地故障和泄漏电流偏大等隐患,同时可对高密度聚乙烯、聚氯乙烯电缆外护套进行5kv-10kv,1分钟的直流耐压实验。电缆外护套故障探测仪技术指标:电源输出方式:直流、脉动两种方式直流电压输出:电压0&30KV可调、短路电流20&100mA可调脉动电流输出:短路电流200&1000mA定位(粗侧)精度:电桥法:0.5% L电压比较法:2% L定点精度(精确定位):跨步电压精确定点:&30cm
相关技术文章
信息内容:10KV电缆故障测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最新的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。
信息内容:35KV电缆故障测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最新的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。
产品名称价格地区公司名称更新时间
面议宁波市
面议宁波市
面议青岛市
面议青岛市
面议杭州市
面议北京市
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,中国仪表网对此不承担任何责任。中国仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与中国仪表网联系,如查证属实,中国仪表网会对该企业商铺做注销处理,但中国仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
联系人:郑先生
电话:86-021-
传真:86-021-
主营产品:高压电力测试仪,仪器仪表,电缆故障测试仪,高压试验变压器,继电保护测试仪,直流高压
该厂商的产品分类
上海蓝巢电气有限公司,是一家专业生产经营系列高压测试仪器、电力工器具、的高新技术企业。公司遵循科技是第一生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行国家电力部门质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评。&诚信服务、广交朋友&是&上海蓝巢电气有限公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让我司的努力化为您的满意,&上海蓝巢电气有限公司全体员工期待您来上海、来我司指导。&公司主要生产和经营:电力电缆故障测试仪,电缆外护套故障测试仪,调频串联谐振耐压试验装置,超高压直流高压发生器,高压交直流试验变压器,变压器变比、直流电阻测试仪,回路电阻测试仪,变压器容量特性测试仪,高压开关机械特性测试仪,微电脑继电保护测试仪,智能化介质损耗测试仪,电缆识别仪,变压器
您感兴趣的其他供应
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:WHT-08交联电缆外护套故障测试仪 交联电缆外护套故障测试仪
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
上海徐吉电气有限公司
注册时间:
联系人:吉玉伟
电话:021--
当前位置:
WHT-08交联电缆外护套故障测试仪
WHT-08交联电缆外护套故障测试仪
WHT-08交联电缆外护套故障测试仪主要用于交联电缆外护套的耐压试验,也可以用来精确定点单芯电缆的外护套故障,精确定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。 WHT-08电缆外护套测试仪的输出电压为10KV 及以下,全面满足中国国家标准GB 的电缆外护套耐压试验规定,包括适合交叉互联系统的电缆外护套交接试验和预防性试验以及电缆外护套的故障定位。
本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
WHT-08交联电缆外护套故障测试仪
WHT-08交联电缆外护套故障测试仪主要用于交联电缆外护套的耐压试验,也可以用来精确定点单芯电缆的外护套故障,精确定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。
WHT-08电缆外护套测试仪的输出电压为10KV 及以下,全面满足中国国家标准GB 的电缆外护套耐压试验规定,包括适合交叉互联系统的电缆外护套交接试验和预防性试验以及电缆外护套的故障定位。快速准确查找10kv-500kv单芯和三芯高压、超高压电缆外护套接地故障和泄漏电流偏大等隐患,同时可对高密度聚乙烯、聚氯乙烯电缆外护套进行5kv-10kv,1分钟的直流耐压实验,是10kv-500kv单芯和三芯高压、超高压电缆运行单位、超高压电缆工程公司、各送变电工程公司的电缆设备维护必备的专用仪器。
伴随城网改造的全面展开,许多供电局、施工方、甚至设计单位都是首次碰到110kV XLPE电缆,由于时间紧迫及经验不足,造成许多电缆敷设后外护层通不过耐压试验(10kV/1min)。目前,外护层大多采用HDPE护套料,在工厂内已通过直流25kV/5min的耐压试验,泄漏电流低至几十&A。因此,敷设后的缺陷大多由敷设中,包括填土及盖板过程中外力损伤所至。运行后的缺陷通常有白蚁咬伤;接地箱进水;原有缺陷点的劣化;接地线分叉部分透潮使绝缘电阻下降等等原因,有时因为电缆埋设过深,或周围情况复杂,使定位十分困难,有些缺陷点历经多年不能解决,给运行留下了隐患。
110kV及以上电力电缆均为单芯电缆,单芯电缆的护层是电缆的重要组成部分,其绝缘状态的优劣,直接影响着电缆的使用寿命和电网的安全可靠运行,其原因有以下3点:?
 a. 护套破损导致电缆金属屏蔽层出现多点接地,金属屏蔽层会产生环流造成损耗发热,导致绝缘局部过热并加速绝缘老化,严重影响主绝缘寿命。
 b. 护层绝缘损伤导致水分侵入,主绝缘产生水树老化的概率增加,对电缆寿命产生严重影响。
 c. 主绝缘在金属护层被腐蚀处产生电场集中,易产生局部放电和引发电树枝,对电缆的短期运行安全造成威胁。
 随着XLPE电缆的用量增加和电压等级的逐年上升,有的电缆敷设现场环境极其恶劣,加之大规模基建开挖地面造成电缆受损,实际电缆绝缘护套破损情况非常普遍,必须予以高度重视。应及时监测电缆绝缘及外护套绝缘状态,对护套破损处进行定位、修补,以利于城市地下电网的安全运行。
110kV及以上高压电缆的非金属外护套都有绝缘要求,IEC标准要求110kV电缆外护层在竣工试验时能耐受10kV一分钟。高压电缆外护层如果受到损坏,在运行中会造成金属护套的多点接地,将会造成环流损耗,影响电缆的安全运行,所以进行电缆外护层的检测和故障处理十分必要。
WHT-08交联电缆外护套故障测试仪可以进行下列测试:中高压屏蔽电缆上的护套故障预定位、塑料绝缘层低压电缆上线路接地故障预定位、采用测量跨步电压法可以对电缆故障进行精确定点。
由于全波整流实现了优良的转换效应,此设备非常适合于将低压电力电缆中的高阻电缆故障转换为低阻故障。
新型护套探测器具有的特性:
连续可调的输出电压,电压范围:2000V、4000V、6000V 和10000 V;
通过电压和电流控制实现过载保护;
低功率故障定位,以避免损坏相邻线路或电缆;
通过来模拟表头来显示电压和电流;
自动放电装置提供了清除残余电荷和将测试物体接地的功能;
通过全波整流得到了良好的高阻故障转换效果;
二、外护套测试仪的主要功能:
(1)反射法的有力补充,粗测结果更准确,可靠性高。
(2)有效解决波传播特性不好的PVC聚氯乙烯电缆、无铜屏蔽低压电缆故障的主要手段。
(3)测试电压细分为2000V,4000V,10000V三档,适用于不同电压等级的电缆。
(4)测量范围无盲区。
(5)降压到零后的仪器自动放电功能。
(6)适用于380V-220kV高、中、低压电力电缆的故障预定位。
(7)适用于380-1000V电缆跨步电压法时的精确定点。
(8)适用于66kV-220kV电缆外护套故障的预定位和精确定点。
(9)WHT-08高压发生器同时是电缆故障转换仪,可讲高达500兆欧姆的疑难高阻故障转换为低阻故障。
交联电缆外护套故障测试仪图片
三、测试原理:
地埋电缆外护套故障的测寻,同电力电缆故障探测一样,一般要经过&初测&和&定点&二个步骤。外护套接地故障的初测(测距)一般采用压降法和电桥法测试。由于电桥法测试有局限性,不能测试多点接地故障,也不能测试三相电缆链式接地连线的故障。本仪器是针对外护套故障的特点,采用压降法初测电缆外护套的接地故障,再用跨步电压法精确查找故障点,通过两根接地铁钎,寻找土壤中电势最低点而精确定点。在故障点处流入大地的测试电流导致故障点处为正负电压峰值转换点,在故障点前接近故障时,跨步电压增加,越过故障后跨步电压减小,并且极性改变。在接地故障点正上方时,指针停在零位,此处既为电缆故障点的准确位置。仪器用于交联电缆的外护套故障探测;也可用于地埋线和全塑线(无金属护层电缆)故障的探测;还可用作电缆或其它电器的10KV直流耐压试验。&
交联电缆外护套故障测试仪接收机图片
四、技术性能:
电源输出方式 :直流、脉动2种方式可选
直流电压输出 :电压0至10kV可调 短路电流50-500mA
直流电流输出:50mA-500mA
电压比较法为 :&2% L
定点精度:跨步电压法精确定点 &30cm
联系人:徐寿平
联系电话:021- , ,
传真:021-
移动电话: , ,
地址:上海市宝山区富长路号
E-mail:&&&&
公司网址:&&&&&&
QQ:&&&&&&& QQ:
Copyright@ &
上海徐吉电气有限公司 版权所有&&&&&
联系人:吉玉伟 &&地 &址:上海市宝山区富长路号 & 电 &话:021-&传 &真:021-&邮 &箱:
& &&&&&&&&&&110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案-五星文库
免费文档下载
110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案
导读:110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案,由两回110kV交联电缆外护套绝缘不良检测故障定位试验,接地线分叉部分透潮使绝缘电阻下降等等原因,110kV及以上电力电缆均为单芯电缆,单芯电缆的护层是电缆的重要组成部分,其绝缘状态的优劣,直接影响着电缆的使用寿命和电网的安全可靠运行,a.护套破损导致电缆金属屏蔽层出现多点接地,导致绝缘局部过热并加速绝缘老化,严重影响主绝缘寿命,b.护层绝缘损伤导
110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案
一. 工作内容
由两回110kV交联电缆外护套绝缘不良检测故障定位试验。
二. 原因及危害分析
外护层大多采用HDPE护套料,在工厂内已通过直流25kV/5min的耐压试验,泄漏电流低至几十μA。因此,敷设后的缺陷大多由敷设中,包括填土及盖板过程中外力损伤所至。运行后的缺陷通常有白蚁咬伤;接地箱进水;原有缺陷点的劣化;接地线分叉部分透潮使绝缘电阻下降等等原因,给运行留下了隐患。
110kV及以上电力电缆均为单芯电缆,单芯电缆的护层是电缆的重要组成部分,其绝缘状态的优劣,直接影响着电缆的使用寿命和电网的安全可靠运行,其原因有以下3点:
a. 护套破损导致电缆金属屏蔽层出现多点接地,金属屏蔽层会产生环流造成损耗发热,导致绝缘局部过热并加速绝缘老化,严重影响主绝缘寿命。 b. 护层绝缘损伤导致水分侵入,主绝缘产生水树老化的概率增加,对电缆寿命产生严重影响。
c. 主绝缘在金属护层被腐蚀处产生电场集中,易产生局部放电和引发电树枝,对电缆的短期运行安全造成威胁。
因此有必要对目前已发现的缺陷及下一步试验中可能会出现的缺陷进行及时处理,以保证110kV交联电缆运行安全。
三. 作业技术方案
4.1、处理原则:外护套破损不一定要立即检修,但破损进水后,内部会形成原电池,加速腐蚀,一般应尽快检修。
4.2、作业步骤:
4.2.1、测量电缆外护套绝缘电阻
按照交叉互联系统试验方法,采用500V兆欧表测试,当每公里的绝缘电阻低于0.5MΩ时,应采用下述方法判断外护套是否进水:
当交联聚乙烯电缆的外护套破损并进水后,由于地下水是电解质,在护层的铝套上会产生对地-1.33V的电位。此时用万用表的“正”、“负”表笔轮换测量护层的铝套对地绝缘电阻,在测量回路内由于形成的原电池与万用表内的干电池相串联,当极性组合使电压相加时测得的电阻值较小;反之测得的电阻值较大。因此上述两次测得的绝缘电阻值相差较大时,表明已形成原电池,就可判断外护套已破损进水。
如果上述两次测得的绝缘电阻值变化很小时,报请业主决定是否需要进行下步试验。
4.2.2、外护套接地故障的测距过程(初测)
外护套接地故障的测距一般采用压降法和电桥法测试,电桥法测试准确,使用方便,但由于电桥法不能测试多点接地故障,也不能测试三相电缆链式接地连线的故障。而压降法却可弥补上述问题。
在故障点查找的过程中是查找到一个点,处理一个点,然后测试绝缘后,再继续查找其他的点。
测距方法:首先通过高压发生器施加不超过5kV电压放电,使故障点对地绝缘电阻降至100KΩ以下。
如果此电压下,故障点未打穿,报请业主决定是否需要进一步增加试验电压。 依照上图,通过交联电缆外护套故障测试仪在护层及地之间加上一定的直流电压,使电流达到40~50mA,通过故障测试仪测得护层始端至故障点上的压降,得到护层始端至故障点的电阻值。根据相关资料(或咨询厂家),电缆单位长度护层电阻为0.056Ω/KM,即可知道故障点大概位置。
再可在另一侧再测得另一端电阻值,通过两者之比得出故障点大概位置,将两个位置进行对比分析。
4.2.3、故障定点
故障定点使用跨步电压法。由电缆故障测试仪的高压发生器向故障护层与接地网之间施加V的周期脉冲电压,沿电缆走向,在电缆沟边上的土层中插入两根镀锌的钢筋,用万用表DC200mV档测量跨步电压。
定点过程中,跨距均为1m左右。在故障点前后各2m范围内,跨步电压反应明显。
也可结合声磁同步法进行定位。
四. 方案可行性分析
1、 此方法为结合厂家技术资料,综合具体查找实例编制。实际操作中可能
会受到多点接地的影响。
2、 对电缆的损伤分析:
对电缆的主绝缘影响分析:交联电缆电压等级远远高于试验方法中的电压,因此对主绝缘的伤害因素不存在。
对护层整体绝缘的影响分析:按照电缆厂家要求,敷设后对电缆护层应进行15Kv/1min的试验,二我们采用的方案中最高电压不超过5kV,因此对于护层的良好处绝缘伤害因素不存在。受到影响的只有绝缘不良处,符合我们试验的初衷。
五. 安全风险分析
该方案实施,涉及到110kV交联电缆试验,存在以下风险,做好相应防范措施:
1、高压试验,必须做好安全隔离与监护;
2、电缆沟掀盖板后,必须做好围栏,防止人员跌落沟中。每天收工前必须将电缆沟盖板及时复位。
3、各相关专业之间及时做好信息沟通和协调工作。
以上是110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案,若正式实施,需进一步对采购设备进行熟悉,并请厂家技术人员协助。
包含总结汇报、人文社科、外语学习、办公文档、党团工作、文档下载、教学研究、教程攻略以及110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案等内容。
相关内容搜索您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
WHT-3000交联电缆外护套故障测试仪WHT-2000,QGD-101气动定值器西安庆成
WHT-3000交联电缆外护套故障测试仪WHT-2000,QGD-101气动定值器西安庆成
验(10KV/1min),快速准确查找10kv-500kv单芯和三芯高压、超高压电缆外护套接地故障和泄漏电流偏大等隐患,同时可对高密度聚乙烯、聚氯乙烯电缆外护套进行5kv-10kv压力表校验器
营业执照已上传
邮箱已验证
发货地陕西 西安
发货期限不限
供货总量25454台
营业执照已上传
邮箱已验证
经营模式|生产加工
注册资本|8000万人民币
企业类型|集体企业
公司地址|陕西 西安 西安市大庆路229号
供应产品分类
本页信息为西安庆成机电设备有限公司为您提供的“”产品信息,如您想了解更多关于“WHT-3000交联电缆外护套故障测试仪WHT-2000,QGD-101气动定值器西安庆成”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
加工定制:是品牌:西安庆成型号:WHT-3000类型:物理教学仪器材质:578测量范围:245适用范围:24
WHT-3000交联电缆外护套故障测试仪WHT-2000,QGD-101气动定值器西安庆成
WHT-3000交联电缆外护套故障测试仪WHT-2000,WHT-08系统主要用于精确定点单芯电缆的外护套故障,精确定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。也可以用来交联电缆外护套的耐压试验(10KV/1min),快速准确查找10kv-500kv单芯和三芯高压、超高压电缆外护套接地故障和泄漏电流偏大等隐患,同时可对高密度聚乙烯、聚氯乙烯电缆外护套进行5kv-10kv压力表校验器仪表精度:±1℃; 冷端补偿:误差<±2℃; 电源:220VAC; 量程范围:-999℃~9999℃;功耗:<3W; 控制方式:一路位式控制输出(带回差);输入方式:热电偶(K/E/S/B/R/J/T)、热电阻(Pt100/Cu50)通用输入;继电器输出:触点容量AV220V阻性负载;固态继电器/可控硅控制输出可选择;工作环境:温度0~50℃、湿度<85%RH无腐蚀性无强电磁干扰的场合。
供应商信息
双金属温度计,铠装热电偶。吹气热电偶,多点铠装热电偶,电站热电偶,热套热电偶,轴承热电偶,耐磨热电偶,高温热电偶,K型热电偶,B型热电偶,S型热电偶,N型热电偶,铂铑热电偶,钨铼热电偶,直角热电偶,电接点双金属温度计,卡套式双金属温度计,隔膜压力表,电接点压力表,精密压力表,0.4级压力表,耐震压力表,气动定值器,大气采样器,三通阀,
主营产品或服务
8000万人民币
公司注册时间
公司所在地
陕西 西安 西安市大庆路229号
法定代表人
电 话|029-
传 真|029-
地 址|陕西 西安 西安市大庆路229号
公司主页|/
陕西 西安 西安市大庆路229号
西安庆成机电设备有限公司
中国国际展览中心(老馆)
保利世贸博览馆
郑州中原国际博览中心
上海新国际博览中心
保利世贸博览馆
成都世纪城新国际会展中心
南京国际展览中心
上海世博展览馆
上海新国际博览中心
海南国际会议展览中心
南宁国际会展中心
中国国际展览中心(老馆)
免责声明:
本商铺内所展现的WHT-3000交联电缆外护套故障测试仪WHT-2000,QGD-101气动定值器西安庆成信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:陕西 西安 西安市大庆路229号
电话:029-
技术支持:}

我要回帖

更多关于 交联聚乙烯电缆载流量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信