一、C620车床的电气控制线路 & 一、实验目的 & 1、通过对C620车床电气控制线路的接线,使学生真正掌握机床控制的原理。 & 2、使学生真正从书本走向实际,接触实际的机床控制。 &二、选用组件 & 1、实验设备 序 号 & 型 &号 & 名 & & & & & 称 & 数 量 & 1 & DJ16 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 & 2 & DJ24 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 & 3 & D61 & 继电接触控制挂箱(一) & 1件 & 4 & D63 & 继电接触控制挂箱(三) & 1件 &
& 2、屏上挂件排列顺序 & & D63、D61 &三、实验方法 & 1、调节三相输出线电压220V,按下“关”按钮,按图7-19接线。图中FR1、SB1、SB2、KM1、T、HL1、HL2选用D61挂件,Q1、Q2、Q3、FU1、FU2、FU3、EL选用D63挂件,电机M1用DJ16(Δ/220V),M2用DJ24(Δ/220V)。接线完毕后,检查无误后,按以下步骤操作:(1)启动控制屏,合上开关Q1,接通220V交流电源。(2)按下SB1按钮,KM1通电吸合,主轴电动机M1起动运转。(3)合上开关Q2,冷却泵电动机M2起动运转。(4)按下SB2按钮,KM1线圈断电,主轴电动机M1断电停止运转,同时冷却泵电动机M2也停止运转。(5)图中EL为机床工作灯(借用SB灯),由开关Q3控制。四、讨论题 & 1、试分析冷却泵电机为什么接在KM1下面。2、分析C620车床控制线路具有什么保护?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:34:54 1楼
二、 M7130平面磨床的电气控制线路 & 一、实验目的 & &1、通过对M7130平面磨床的电气控制线路的实际接线和操作,初步掌握另一种工厂机床磨床的基本工作原理。 & &2、熟悉掌握平面磨床一些独特的控制线路。 & 二、选用组件 & & & 1、实验设备 序 号 & 型 & 号 & 名 & & & & & 称 & 数 量 & 1 & DJ16 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 & 2 & DJ24 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 & 3 & DJ17 & 三相线绕式电动机(Y/220V) & 1件 & 4 & D51 & 波形测试及开关板 & 1件 & 5 & D61 & 继电接触控制挂箱(一) & 1件 & 6 & D62 & 继电接触控制挂箱(二) & 1件 & 7 & D63 & 继电接触控制挂箱(三) & 1件 &
& &2、屏上挂件排列顺序 & & &D63、D62、D61、D51 & 三、实验方法 & &1、调节三相可调输出线电压220V,按下“关”按钮,按图8-22接线。图中FR1、SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、KM3、选用D61挂件,FR2、KA1、Q1、Q2、SB4、ST1、ST2、ST3、ST4选用D63挂件, Q3选用D51挂件,电机M1选用DJ16(Δ/220V),M2选用DJ24(Δ/220V),M3选用DJ17(Y/220V)。接线完毕检查无误后,按以下步骤操作:(1) 按下“开”按钮,合上Q1,接通三相交流电源。(2) 转换开关Q3打在吸合位置,中间继电器KA1吸合(用KA1模拟欠电流继电器吸合,并模拟电磁吸盘吸合)。(3) 按下SB1、KM1通电吸合,M1砂轮电动机起动运行,合上开关Q2,冷却泵电动机M2起动运行。(4) 按下SB3、KM2通电吸合,液压泵电动机M3起动运转,观察M3转向。运转5秒后,用手按下ST1(模拟工作台左行到一定位置压下行程开关ST1),观察电动机M3转向;再运转5秒后,用手按下ST2(模拟工作台右行到一定位置压下行程开关ST2),观察电动机M3转向;运转5秒,再用手按下ST3(模拟工作台左行到极限位置,行程开关ST1损坏不起作用时压下ST3),电动机M3应停止运行。(5) 按下SB5、KM3通电吸合,液压泵电动机M3起动运转,观察M3转向。运转5秒后,用手按下ST2(模拟工作台右行到一定位置压下行程开关ST2),观察电动机M3转向;再运转5秒后,用手按下ST1(模拟工作台左行到一定位置压下行程开关ST1),观察电动机M3转向;运转5秒,再用手按下ST4(模拟工作台右行到极限位置,行程开关ST2损坏不起作用时压下ST4),电动机M3应停止运行。按步骤(4)再操作一遍。(6) 按下SB4,液压泵电动机停止运行,再按下SB2,砂轮电动机M1和冷却泵电动机停止运转。四、讨论题 & &1、图中液压泵控制回路属于什么控制线路? & &2、此电路有哪些具体保护?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:36:10 2楼
三、电动葫芦电气控制电路实验 & 一、实验目的 & &1、学习并掌握电动葫芦的提升和移行机构电气控制的方法。 & &2、学习用限位开关对三相异步电动机进行能耗制动并观察其制动效果。 & 二、选用组件 & &1、实验设备 序 号 & 型 & 号 & 名 & & & & & 称 & 数 量 & 1 & D61 & 继电接触控制挂箱(一) & 1件 & 2 & D62 & 继电接触控制挂箱(二) & 1件 & 3 & D63 & 继电接触控制挂箱(三) & 1件 & 4 & DJ16 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 & 5 & DJ24 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 &
& &2、屏上挂件排列顺序 & & &D63、D62、D61 & 三、实验方法 & &1、调节三相可调输出线电压220V,按下“关”按钮,按图7-20接线。图中SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、KM3、FR1选用D61挂件,Q1、FU1、FU2、FU3、KA1、KA2、SB4、ST1选用D63挂件。M1选用DJ16电机,M2选用DJ24电机。先对热继电器的整定电流进行调整,调整在M1三相鼠笼式异步电动机的额定电流0.5A位置。 & &2、M1异步电动机装在导轨上,M2鼠笼电动机放在实验桌的台面上,分别模拟升降、移行电动机。 & &3、线路连接完成,经指导教师检查无误后,方可按下列步骤进行通电实验。假定电动机M1提升为顺时针转向,电动机M2向前移行为顺时针转 &向,则按SB1及SB3应符合转向要求,若不符合要求,应调整相序使电机转向符合顺时针的假定要求。 & &4、按SB2及SB4、M1及M2的转向应符合逆时针转向要求,在电机M1 运转的状态下,按ST1即对电机能耗制动,观察电机应很快停转,以模拟实际电葫芦的升降电动机停机时,必须有制动电磁铁(即抱闸)将其轴卡住,能使重物悬挂在空中。 & &5、再次操作各按钮,先按SB2,M1电机逆时针转向(下降),再按SB3,M2电机顺时针转向(向前),改为按SB4,M2电机逆时针转向(向后),松开各按钮,电机应停止运转;按SB1,M1电机顺时针运转 (提升),按10秒钟(模拟电机已提升到最高位),此时按ST1 (模拟提升到最高位碰撞限位开关ST1),电机应很快停止运转。 6、为了在实际操作中保证安全,要求每次只按下一个按钮, 以使重物升降时不作移行运行,或在移行运行时不使重物作升降运动。也可设想在电路中加联锁使操作更安全。 & &四、讨论题(1)为什么在电动葫芦控制电路中,按钮要采用点动控制?(2)在图中,行程开关ST1起到什么作用?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:37:00 3楼
四、X62W铣床模拟控制线路的调试分析 & 一、实验目的 & &1、熟悉X62W万能铣床模拟控制线路及其操作。 & &2、通过实验掌握铣床电气设备的调试,故障分析及排除故障的方法。 & 二、选用组件1、实验设备序 号 & 型 & 号 & 名 & & & & & 称 & 数 量 & 1 & D51 & 波形测试及开关板 & 1件 & 2 & D61 & 继电接触控制挂箱(一) & 1件 & 3 & D62 & 继电接触控制挂箱(二) & 1件 & 4 & D63 & 继电接触控制挂箱(三) & 1件 & 5 & DJ16 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 &
& &DJ24 & 三相鼠笼异步电动机(△/220V) & 1件 &
& &2、屏上挂件排列顺序 & & &D63、D62、D61、D51 & 三、实验方法 & &按图8-24接线,其中M1选用DJ24三相鼠笼电动机,M2选用DJ16三相鼠笼异步电动机,KM1、KM2、KM3、FR1、SB1、SB2、SB3、R选用D61组件,Q1、Q2、Q3、SB4、FU1、FU2、FU3、FU4、ST1、ST2、ST3、ST4、KA1、KA2选用D63组件, S1、S2选用D51组件。 & &1、接好线后,仔细查对有无错接、漏接,各开关位置是否符合要求,检查无误后先对主轴电机及进给电机进行操作控制。 & &1)主轴电机控制 & &(1) 按交流电源接通按钮SB3,操作Q1开关,对主轴的正转(假定为逆时针)反转(假定为顺时针)进行预选,按下SB1或SB2电机停止运转。 & &(2) 按起动按钮SB3,观察主轴电机应起动运转,并符合假定的正、反转要求。 & &(3) 变速冲动:在停机情况下,按SB4实现主轴电机的冲动,便于齿轮的啮合。 & &2)进给电机控制 & &(1) 园工作台工作:Q2开关置于园工作台接通位置(即Q2-1、Q2-3断开, Q2-2闭合),主轴电机起动情况下,进给电机正转;Q2 开关置于园工作台断开位置时,(即Q2-2断开、Q2-1闭合、Q2-3闭合)进给电机停止运转。(2) 工作台纵向进给:Q2开关置于园工作台断开位置(Q2-1、Q2-3闭合,Q2-2断开),操作ST1或ST2(使ST1-1闭合或ST2-1闭合),进给电机应正转或反转运行。 (3) 工作台横向及垂直进给:Q2开关置于园工作台断开位置(Q2- 2断开、Q2-1、Q2-3闭合),操作ST3或ST4(使ST3-1闭合或ST4-1闭合)进给电机应正转或反转运行,实现工作台横向或垂直进给。 & (4)工作台快速移动。在主轴电机正常运转,工作台有进给运动的情况下,若合上开关Q3,则KA2吸合(模拟电磁铁动作),工作台快速移动。 & 2、验证工作台各运动方向间的机电互锁:(1)当铣床的园工作台旋转运动时,即Q2-1、Q2-3断开,Q2-2闭合,如误操作进给手柄,使ST1(或ST2、或ST3、或ST4)动作,则进给电机停止运转。 &(2)工作台作向左或向右进给时,如果误操作向下(或向上、或向前、或向后)手柄使ST3(或ST4)动作时,则进给电机停转。 &(3)工作台向上(或向下、或向后)进给时,如果误操作向左(或向右)手柄使ST1(或ST2)动作时进给电机也停止运转。 &(4)工作台不作任何方向进给时,方可进行变速冲动。 &(5)拨动S1开关(即S1-1、S1-2闭合、S1-3断开),KM1主触头马上断开,主轴电机应制动。 & & 3、查找与排除故障 & &(1) 关断交流电源,由指导老师制造人为故障1~2处。 & &(2) 重新检查接线能否在接通交流电源前排除故障,或接通电源,按正常状态下操作各主令电器,观察不正常故障现象并记录下来,再进行检查、排除。 & &(3) 排除故障后,再次接通电源,按正常运行要求仍操作一遍,经指导教师检查动作正常后,断开电源,拆掉所有联接线,做好结束整理工作。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:09 4楼
非常实用的资料,作为新员工的培训资料最好啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:19:56 5楼
上次一家职业技校,曾经委托我做个机床方面的案例,谢绝了,看了此贴,正好合适!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:21:10 6楼
非常实用的资料
& & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:28:51 7楼
哇塞,把实验室的项目都搬来了,太棒了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:44:19 8楼
这个貌似是《工厂常用电气设备》的--实验课?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:33:02 9楼
基本的电路,顶一个。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:57:32 10楼
很棒啊。很有意义!&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:28 11楼
老式机床已经越来越少了,你就收藏吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:30 12楼
只是试验和模拟而已,还是有机会练练真的吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:42:27 13楼
不错。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:19 14楼
有没有上海第四机床厂X5025A铣床的电路图?
周点击排行周回复排行
[151] [127] [119] [118] [110] [73] [67] [62] [57] [56]
[15] [12] [10] [10] [9] [9] [6] [5] [5] [5]最新求助
[1] [0] [10] [1] [0] [0] [5] [0] [10] [6]君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电气控制实验指导书--三相异步电动机点动和自锁控制线路
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口数控机床的限位保护装置及其方法   
数控机床的限位保护装置及其方法   
申请专利号
专利申请日
数控机床的限位保护装置及其方法   
公开(公告)号
公开(公告)日
申请(专利权)
四川工程职业技术学院  
618000四川省德阳市泰山南路163号 
发明(设计)人
武友德;胡明华;余
进入国家日期
专利代理机构
德阳三星专利事务所  
本发明公开了一种数控机床的限位保护装置,以解决现有数控机床限位保护装置的电源端子到PLC输入端的线路接触不良或开路时,PLC不输出事故处理信号,导致机床出现事故的问题。特点是限位行程开关的工作触点采用常闭触点,数控系统的PLC输入端口设置为负逻辑;设置方法有两种:1.通过编写机床的PLC程序实现;2.通过设定机床参数实现,向PLC输入一组数据,用于设定输入端口的逻辑状态,采用异或逻辑运算实现“1”与“0”的转换;将该组数据中的某一位设定为“1”,通过异或逻辑运算使对应的PLC输入端子的逻辑状态为负逻辑。
1.一种数控机床的限位保护装置,包括机床各运动轴的限位行程开关、具
有可编程序控制器PLC的机床数控系统、连接控制电源的端子,所述限位行程
开关的一对工作触点分别连接控制电源端子和PLC的输入端口,其特征在于:
所述限位行程开关的工作触点采用常闭触点;
所述PLC输入端口为负逻辑设置,当PLC输入端口接通控制电源,输入信号
的逻辑值为“1”时,PLC判断为无效,无事故处理信号输出;当PLC输入端子
与控制电源断开,输入信号的逻辑值为“0”时,PLC判断为有效,输出事故处 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
实验一 三相异步电动机点动和自锁控制线路
下载积分:2000
内容提示:实验一 三相异步电动机点动和自锁控制线路
文档格式:DOC|
浏览次数:731|
上传日期: 17:52:55|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
实验一 三相异步电动机点动和自锁控制线路
关注微信公众号德力西电气JW2A-11Z/5 低压机床控制 行程开关 限位开关
您当前的位置:
> 德力西电气JW2A-11Z/5 低压机床控制 行程开关 限位开关
德力西电气JW2A-11Z/5 低压机床控制 行程开关 限位开关
发货地址:上海上海
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“德力西电气JW2A-11Z/5 低压机床控制 行程开关 限位开关”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
/s168-.html
行程开关 位置开关(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等
用途 : 行程开关 ;
型号 : JW2A ;
品牌 : delixi/德力西 ;
加工定制 : 否 ;
欢迎来到上海研意电气科技有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海上海市嘉定区泰云路255弄18号,联系人是朱雷勇。
联系电话是400-0554480,联系手机是,主要经营低压电气,双电源自动转换开关,负荷隔离开关,控制与保护开关,自动化控制系统,控制箱/柜。
单位注册资金未知。
我要给“德力西电气JW2A-11Z/5 低压机床控制 行程开关 限位开关”留言
“德力西电气JW2A-11Z/5 低压机床控制 行程开关 限位开关”联系方式
上海研意电气科技有限公司
朱雷勇(经理)
电话:400-0554480
地址:上海上海市嘉定区泰云路255弄18号
网址:/c168-.html
“德力西电气JW2A-11Z/5 低压机床控制 行程开关 限位开关”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
All Rights Reserved}

我要回帖

更多关于 沈阳机床软限位解除 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信