solas中厨房防火风闸闸到底是怎么防火的

只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 15981|回复: 41
防火风闸到底是怎么防火的?其原理是什么?
正式员工, 积分 566, 距离下一级还需 434 积分
阅读权限50
防火风闸到底是怎么防火的?其原理是什么?有知道的吗?
助理工程师, 积分 1002, 距离下一级还需 1998 积分
阅读权限70
本帖最后由 RP2 于
03:46 编辑
防火风闸是适用于管道通风的一种关闭装置的术语。
针对不同的两个防火区域,临界的通风管道里须安装防火风闸以切断火势蔓延。
防火风闸的运作方法可以各异:可以是纯机械的,可以是气动的,或者电动的等等;但应用原理应该是一致的: 由于一个防火风闸处于两个防火区域之间,为有效的阻断火势,风闸须在所涉及的任何一个区域中可供操作实行关闭。通俗一点,如果一边着火了,够不到关风闸的机构,你可以跑到另外一边去把同一风闸关闭。这是防火风闸的第一个基本点。
第二点是,任何一个防火风闸得具有故障保护(Fail-safe)的功能,实行有效切断火势的第二道程序。这种功能可以通过镕丝或失电的方法实现。试想某一个区域有火情,出于种种原因,你两边都无法关掉风闸。这时你急也没用,等着火把风闸烤焦了,风闸自带的镕丝会断掉,把收紧的弹簧释放掉,风闸也就关了--这是针对纯机械式的;对于气动和电动的,则想办法切断电源,气源,把动能全释放掉,风闸也就关了。
曾经专门和几位前辈们讨论过这个事情,不想真要细细说来,还觉挺费劲的;见笑啦。
助理工程师, 积分 1700, 距离下一级还需 1300 积分
阅读权限70
防火风闸其实就像是一扇门,可以打开和关闭
失火时就关闭风道,相当于堵住,正常时打开,通风
防火风闸有气动的,有手动的
助理工程师, 积分 1002, 距离下一级还需 1998 积分
阅读权限70
哦,对了,有空去找规范看看,那玩意儿虽说冗长了点,但毕竟在行业里是说了算的,有些东西还是值得去学习滴。
试用期员工, 积分 471, 距离下一级还需 29 积分
阅读权限30
楼上说的够详细了,学习ing
助理工程师, 积分 1352, 距离下一级还需 1648 积分
阅读权限70
感谢4楼,虽然知道,但是要向您这样说出来,还真做不到
试用期员工, 积分 312, 距离下一级还需 188 积分
阅读权限30
就是切断风源,防止火的蔓延
助理工程师, 积分 2000, 距离下一级还需 1000 积分
阅读权限70
俗话说火借风势,通过阻止风来阻止火的蔓延!
试用期员工, 积分 128, 距离下一级还需 372 积分
阅读权限30
也曾经问过真个问题.
头像被屏蔽
4楼的说的好好,学习了!
助理工程师, 积分 2974, 距离下一级还需 26 积分
阅读权限70
4楼说的很对,但国家标准船用防火风闸上面的电动防火风闸无法达到故障安全的作用,也就是不满足SOLAS的要求,请使用者注意。
试用期员工, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
阅读权限30
这个问题再论坛上已经讨论过好多次了。。。。
试用期员工, 积分 260, 距离下一级还需 240 积分
阅读权限30
学习了,具体不清楚.
试用期员工, 积分 166, 距离下一级还需 334 积分
阅读权限30
4楼说的很好
试用期员工, 积分 405, 距离下一级还需 95 积分
阅读权限30
试用期员工, 积分 340, 距离下一级还需 160 积分
阅读权限30
防火风闸不会灭火的,哈哈哈,只是阻止火势蔓延,切断空气供应!
试用期员工, 积分 254, 距离下一级还需 246 积分
阅读权限30
工程师, 积分 5959, 距离下一级还需 41 积分
阅读权限90
试用期员工, 积分 198, 距离下一级还需 302 积分
阅读权限30
防火风闸阻止火势蔓延,要求两侧区域能够关闭,电动防火风闸两侧有按钮电关闭;也可以手动打开,关闭;电动防火风闸本身带有温度开关,温度超过设定值就动作自动关闭;规范要求能故障安全关闭,一般可以设置成风闸失电自动关闭;火警触发防火风闸也关闭.
试用期员工, 积分 261, 距离下一级还需 239 积分
阅读权限30
风管穿了A级舱壁就要加F/D了。
手动 气动,电动都有
阻隔火势蔓延。