请问:没有吊顶的走廊必须设置上喷吗?是不是在满足溅水盘与于顶板的距离后可以设置下喷无吊顶呢?
(855.67 KB, 下载次数: 12)
10:31 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3992帖子
无吊顶应设置直立式喷头,若要改下喷,须在每个喷头处增加集热罩
目测这个工程貌似是临时消防验收安装,后期还会有改造吧,就这么灰头土脸的交工。。。
&集热罩不该用在这里吧?&
&观点与此类同。但一般消防要求是设置上喷,如当地消防要求设置下喷,则须加集热板或集热罩。&
本人发言仅代表个人观点!
co188给排水官方群:
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2907帖子
一星高级工程师, 积分 2907, 距离下一级还需 93 积分
应该使用上喷喷头,这样安全保护喷头不被碰撞。如果你这样做是否能保证规范要求:
自动喷水灭火系统设计规范GB 5
(2005年版)
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
下喷头需加设集热罩
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分664帖子
..........................
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
向帮助我们进步的同志表示敬意
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10769帖子
应该采用上喷,除非投入使用前有吊顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分555帖子
一星工程师, 积分 555, 距离下一级还需 95 积分
应该采用上喷,除非投入使用前有吊顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分983帖子
四星工程师, 积分 983, 距离下一级还需 117 积分
这样能够验收吗,如果局部加集热罩是允许的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分939帖子
三星工程师, 积分 939, 距离下一级还需 11 积分