热水供热空调机组防冻新风防冻机组怎么样

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&39条回复&&10238次阅读&&&&&&&&
&&发表于&&|&
个别的机组可以考虑加个电加热带。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:38:44
&&发表于&&|&
本人的工地刚刚施工完,全新风机组,只有一个电动风阀,设计没有防冻保护,本人也一直比较担心,风量不大,,制热量80kw,不知道如果晚上开机(假设末端泵一直运转,温度50℃),被冻的机会大不大。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:35:26
&&发表于&&|&
以下是引用alextogo在 23:42:00的发言:本人的工地刚刚施工完,全新风机组,只有一个电动风阀,设计没有防冻保护...如果“假设末端泵一直运转”成立,不会冻裂。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:42:22
&&发表于&&|&
如果机组冬季也运行,只要水系统流动就不会冻坏,现在的电动阀门一般都设有最小开度,不会关死,并且风机与新风入口风阀连锁,新风机停止时风阀关闭,防止冷风侵入。新风机组设防冻开关,当盘管温度接近冰点时(一般设置是5度)盘管风机停机,并报警,防止无热水运行冻坏机组。以上几条基本是标准做法吧,我接触的工程都这样。 如果机组冬季不运行,那唯一可靠的办法就是,将水放干净。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:35:00
&&发表于&&|&
我也碰到过这种情况.如果短时间内还得用空调系统,只能是把风系统停掉,水系统保持循环.如果长时间不用,我们都是用空压机一台一台的吹干.不管是哪种情况,新风进口的风阀一定要关掉.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:09:30
&&发表于&&|&
学习了...偶在南方的工程比较多些,见过的只是凝结水管经常冻堵死了....只能换了!...不只各位有何解决!...请指教!...
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:20:01
&&发表于&&|&
其实防冻的关键还是控制逻辑;防冻主要适用于天气寒冷地区;(静水在铜管内4度时是膨胀系数最高,所以防冻报警设置为5度)1、风机必须与新风电动阀连锁。(新风阀驱动器安装正确)2、新风机组在正常工况下BMS收到防冻报警停止风机,并将热水阀100%开;3、新风机组在夜间停止运行时,热水阀开50%;(有新风电动阀的机组);没有新风电动 阀的热水阀100%开;(如果在严寒地区建议安装封闭好的新风阀);大部分设备冻坏都在夜间,所以机组停机后热电动阀必须要保持不小于50%的开度,可以根据不同地区进行调整;因为夜间采暖水泵虽然24小时运行,但为很多物管基本维持1台水泵运行!这时流量就大打折扣。4、设备的检查也很重要,及时清洗新风机组的Y型水过滤器!对系统要不定期的手动排气我的个人建议仅供参考!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:29:24
&&&&心得交流!
&&发表于&&|&
上个工程碰到这个问题,真是不好解决!学习中
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:50:16
&&发表于&&|&
采用吹水的方法需要特别注意,盘管最底下的那几根管经常是低于接管的,很难吹干净;另外,由于没有吹干,上面盘管中的水膜会在停吹后积存在最底下的那几根管中,也容易冻结。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:19:05
&&发表于&&|&
1.要关闭凤阀,切断冷风通道。2.晚上不用加新风,可以停风机。3.采暖循环泵不要停。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:59:57
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
想讨论和学习空调系统、新风系统?有疑惑,想吐槽?来这儿你就算找到组织了!
最新回复网友
:&400-900-8066新风、空调机组防冻措施分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
新风、空调机组防冻措施分析
||暂无简介
北京龙源网通电子商务有限公司|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
热水供热空调新风防冻调控机组简介
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
空调进新风防冻调控机组简介.docx4页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:80 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
热水供热空调新风防冻调控机组简介一、TWK-FD系列产品简介利用热水供热空调实现冬季直接进新风防冻控制是现代空调进新风技术的发展方向和趋势。吉林省拓维测控技术开发有限公司自主开发研制成功的TWK-FD系列热水供热空调新风防冻调控机组,以供热理论和控制技术为基础,利用水力工况调控设备和计算机模糊控制理论,把供热流体控制技术和测控技术进行有效融合,通过调控系统的控制来保持稳定的热力循环工况状态,实现完全直接利用高温热水或采暖谁等热水资源对冬季进新风空调实现供热,并同步解决空调进新风防冻、空调控制优化和空调系统各种工况下的控制防护等系列问题。实现了目标温度稳定控制、回水温度控制、温差控制、水力平衡控制、空调停运期间防冻控制、夏季非供热季节进新风控制等多种控制方式的调控。TWK-FD系列热水供热空调新风防冻调控机组是吉林省拓维测控技术开发有限公司多年来利用专项技术为工业厂房供热空调机组开发研制的系列空调专用调控设备,可为各种工况条件下的空调机组提供一整套最优化的调控控制解决方案。TWK-FD系列热水供热空调新风防冻调控机组的核心技术已在2008年获得国家专认定,并在使用过程中受到各界人士的一致好评。TWK-FD系列热水供热空调新风防冻调控机组主要应用于冬季寒冷地区厂房热水供热空调和工艺设备热水供热空调需要进新风的系统中。典型应用于厂房及工艺设备的供热空调系统列举如下:机械加工厂房 → 切削烟尘和有害挥发物铸造、锻造厂房 → 烟尘和有害挥发物化工有机物加工厂房
→ 烟气和有害挥发物食品、制药厂房
→ 对空气洁净度有要求实验、调试厂房 → 有害气体涂装、前处理厂房
→ 挥发漆雾焊接、
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 新风机组防冻措施 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信