北京海尔中央空调维修水机的水泵坏了 可以修吗

||||||||||
||||||||||
查看: 882|回复: 8
维修中央空调水泵水流开关
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天维修一中央空调,1.启动水泵声音出现异响,一听出声音可判断出水泵轴承出问题
& && && && && && && && && &&&2.水流开关绣的一沓糊涂。水温计,水压表,有些都没法显示。
& && && &这些问题都是平时不做保养维护惹的祸呀!不管那么多了,先买东西来维修再说,材料都买最好的
& && && &水流开关,水温计,水压表都上304不锈钢,轴承也买skf进口最好的产品。旧轴承原装的是国产,新的
& && && & 也只要几十块就可以,进口的价钱可多4倍多。30KW的大水泵,要费了好大的劲才把轴承安装好复原。
& && && & 开起来声音比另外一台没坏的水泵要轻的多了,好的轴承质量就是扛扛的。
阅读权限50
在线时间 小时
收费多少呀
阅读权限30
在线时间 小时
多少冷顿100冷顿吗 收费1-2万吧& &我们单位2000冷顿特灵5台光机组 (不包括冷却泵冷冻泵和其他)1年保养费几十万
阅读权限50
在线时间 小时
中央机维护费就是杠杠的。基本上都是层转包的,本地。
阅读权限50
在线时间 小时
大的还没搞过 谢楼主分享 以后多发点大型空调的帖子 也好让我等不会修的学习学习
阅读权限30
在线时间 小时
大的还没搞过 谢楼主分享 以后多发点大型空调的帖子 也好让我等不会修的学习学习
年初碰到10P约克空调,2水泵冷坏,最后换2水泵加换通用控制板,调试好收了灰白红,是不是有点低
阅读权限30
在线时间 小时
大的还没搞过 谢楼主分享 以后多发点大型空调的帖子 也好让我等不会修的学习学习
年初碰到10P约克空调,2水泵冷坏,最后换2水泵加换通用控制板,调试好收了灰白红,是不是有点低
阅读权限30
在线时间 小时
多少冷顿100冷顿吗 收费1-2万吧& &我们单位2000冷顿特灵5台光机组 (不包括冷却泵冷冻泵和其他)1年保养费 ...
100冷吨,你们那么多保养费。大型空调也要那么多。
阅读权限30
在线时间 小时
多少冷顿100冷顿吗 收费1-2万吧& &我们单位2000冷顿特灵5台光机组 (不包括冷却泵冷冻泵和其他)1年保养费 ...
那么多保养费是不是包括室内机清洗,水管换水,滤网清洗等。维修材料费都不算吗
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有海尔中央空调简介
主要产品:
家庭中央空调系列、多联机系列、商用单元机系列、大型冷水机组系列
概  况:
&&& 商用空调产品本部是海尔集团的支柱企业之一,是目前中国规格最全、品种最多、技术水平最高的商用及家庭中央空调生产基地。如今,海尔商用及家庭中央空调系列产品旺销全国各地,其中海尔中小型中央空调市场占有率高达49%,几乎占据了行业的半壁江山。今天的海尔商用空调产品本部已拥有包括商用及家庭中央空调、大型多联机、大型冷水机组在内的3大产品群、8大系列、260多个规格的产品。其中有37项产品属国际领先水平,38项居国际先进行列,50项填补国内空白。凭借着雄厚的科研开发实力、强大的市场营销能力、卓越的产品性能,海尔商用空调已发展成国内最知名的中央空调品牌。
是个家喻户晓的品牌,含金量最高的品牌,是生产产品最多的品牌,从冰箱、洗衣机、电视机、电脑、分体空调、商用空调……你是中国企业的骄傲!
用户的评分
主机品牌影响力
[8.83分 共有679人参与了点评]
制冷稳定满意度
[6.97分 共有83人参与了点评]
主机质量满意度
[7.19分 共有74人参与了点评]
主机外形满意度
[6.95分 共有60人参与了点评]
售后服务满意度
[8.00分 共有512人参与点评]
中央空调网 版权所有
& E-mail: 技术咨询:010- 
<font color="#ff*365服务热线:400-650-9876
& &地址:北京市昌平区天通苑东一区88号2单元206
 copyright
Limited, All Rights Reserved我家的海尔中央空调漏水是什么问题?_水电改造_土巴兔装修问答
我家的海尔中央空调漏水是什么问题?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
深圳装修顾问-馨馨
微信扫一扫
(四年装修行业经验)
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
我家的海尔中央空调漏水是什么问题?
提问者:熊锐立|
时间: 12:35:53
已有3条答案
回答数:9562|被采纳数:47
苏州市华尔居装饰工程有限公司
所有回答:&9562
----室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
----室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
----排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
----热交换器滴水:过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。中央空调室内机安装调整方法:
1、空调的安装位置,须兼顾安全,稳固,方便维护,并有良好的通风。
2、应视各种不同的墙体结构,选用不同的固定材料固定空调。
3、空调的安装支架要符合国家相关法规的要求,具备足够的强度、防锈防蚀能力。同时安装支架的尺寸与室外机的基脚尺寸相匹配。
4、推荐使用膨胀螺栓固定;当安装面的强度不足时,应采取相应的加固、支撑或减震措施,以防影响空调的正常运行或导致危险。
5、室内机水平安装要控制在±1?°以内,否则容易导致排水不畅等问题。
6、工程机安装时要注意防尘保护问题
回答数:28984|被采纳数:5
所有回答:&28984
配管上结露水
由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。空调滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
排水管不畅
排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。空调滴水怎么办:联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
回答数:4824|被采纳数:0
翻滚吧_0858
所有回答:&4824
  中央空调漏水主要有以下原因:
  一.安装方面导致空调漏水
  安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,造成排水管排水不畅,使得室内机的接水盘溢满了水,这样室内机也会漏水。
  二.使用方面导致空调漏水:
  一是‘脏堵’,就是没有及时清洗的灰尘积累在塑料管道里,造成排水不畅。二是排水管被移动或被打结。三是使用久了的排水管由于塑料老化而开裂。
  或者热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内以及空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 6 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网||||||||||
||||||||||
查看: 4016|回复: 2
海尔中央空调室内机漏水怎么办?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
  海尔中央空调室内机漏水怎么办,中央空调室内机漏水,空调漏水是一件令人头痛的事情了,在这炎炎的夏季,要是开着空调吧漏了一地的水,要是不开空调吧这天气也太热了吧,导致海尔中央空调室内机漏水的原因有很多下面就来一起看看吧:
  海尔中央空调室内机漏水的原因一般有以下几点;
  原因一、安装不当
  从外观上看,出水口比室内机接水槽水低,室内机排水应不成问题,但实际上,由于排水管内气压的作用,接水槽内的水无法排出,必然会溢出流向室内,从而使室内机出风口处的水流绵绵不断。处理这种故障的方法是将室内机水管通往室外的通道重新处理。
  原因二、使用不当
  用户处理空调机流水的方法不当,也易造成漏水现象。如有些空调机向外直接排水不便时,用户常在室或室外排水管下方放一接水容器,一般来说,夏季里一间15米的房间,空调机24小时内可排水10-15L。因此,接水容器内的水常将水管口淹没,此时由于大气压的作用,排水管不易排出的水逐渐溢至室内的接水槽口,出现漏水现象。解决的方法是将排水管悬空在接水容器上方即可,但不要将排水管弯曲过度。
  原因三、器具漏水
  有的空调机在室内机接水槽两侧都设计并安装了出水口。实际安装过程中,用户可根据需要随意选择出水口位置。但要注意:如果将排水管从一个出水口移往另一个出水口,对原出水口一定要密封,否则会造成漏水。处理的方法是将另一个出水口上拆下的橡皮塞子紧密地装在原出水口上,然后在塞子与出水口接触的边沿层涂上一层防水胶,沿防水胶再贴一层防水胶带。以上处理过程要在干燥状态下进行,以保证封住的出水口不会滴水。
  原因四、制冷剂不足
  安装人员排气过量,接头微漏或制冷系统出厂时制冷剂充量不足,均可引起空调室内机漏水。其原因是制冷剂在蒸发器的进口处蒸发,引起管壁结霜。经过一段时间,霜层厚度不断增加,直至超过接水槽边沿甚至与室内机面板接触,因外界热空气的影响,霜层外部融化不断增加,直至超过接水槽边沿甚至与室内机面板接触,因外界热空气的影响,霜层外部融化流水,水流沿着接水槽外机时或面板流出室内,出现滴水现象。只要制冷量充足了,漏水现象才能消失,实际操作时,一是应对管路系统进行仔细检查,找出制冷剂不足的原因,如果是泄漏,必须将漏点处理好,不然一段时间后又会漏水。二是添加制冷剂必须适量。
  原因五、空气潮湿
  闷热的夏季里,气压较低,室内空气温度大,在空调机开机制冷的初期,湿空气经过蒸发器时,除已形成的冷凝水被排走外,室内机风扇还会将部分冷凝成水珠的空气迅速排向室内,此时从出风口可明显地观察到一些象雾一样的气流。这些水气中的一部分在出风口沿壁附着,逐渐凝结成大水滴并沿出风口洋下来,形成滴水现象。但这种滴水数量不会很大,时间也不会很长。随着大量不分被排往室外,室内气温降低,空气逐渐干燥,滴水现象慢慢消失。这种现象不是故障,只是在特定条件下的一种自然现象。
  以上就是北京中央空调节器维修中心为大家介绍的海尔中央空调室内机漏水的原因以及解决方法,另外海尔中央空调脏堵也有可能导致中央空调室内漏水,有些用户不常清洗,使污物或异物堵在出水口处,造成堵塞,只要将污物或异物清除即可!
阅读权限25
在线时间 小时
好资料.学习了.
阅读权限40
在线时间 小时
怎么就没有人给分呢