三线接近开关接线图能当两线接近开关用吗

15浏览次数
谁知道二线接近开关和三线的区别在什么地方?
两线制接近开关与三线制接近开关的区别如下:&两线制接近开关可以象平常的行程开关一样使用,串联在控制线路中。&三线制接近开关需要另加工作电源,&两线制接近开关可以直接替代三线制接近开关使用,而三线制接近开关一般不能直接替代两线制接近开关使用。&两线制接近开关与三线制接近开关接法区别&两线接近开关能够感应金属或非金属的接近,使用于一般的行程控制,其具有定位精度、操作频率高、使用寿命长、安装调整方便和适用恶劣环境的优点。&三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。&两线接近开关和三线接近开关应用区别&1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源,另一根为信号线。&两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。&2、三线接近开关维护时需要校线,较两线接近开关接线麻烦。&3、两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。
其他回答(共3条)
光电开关与plc接线方法是什么:&1.二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出。&2.NPN的三线式接近开关是输出低电平。棕色接正,蓝色接负,黑色接入输入端就可以了。&3.PNP的三线式接近开关是输出高电平。棕色线连正极,蓝色连负极,黑色线一端连PLC输入。&三线式接近开关:&bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。&bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。&bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。&wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。&npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。&pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。&接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。&两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。&三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。&接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。&需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。&两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。&希望我的回答能帮到您
两线接近开关能够感应金属或非金属的接近,使用于一般的行程控制,其具有定位精度、操作频率高、使用寿命长、安装调整方便和适用恶劣环境的优点。三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。两线接近开关和三线接近开关应用区别&1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源正,另一根为信号线。两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。&2、三线接近开关维护时需要校线,较两线接近开关接线麻烦。3、两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。
五金/配件热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐三线接近开关pnpnpn都可以用吗?
802dsl数控三线接近开关pnpnpn都可以用吗?为什么用有些三线的接近开关指示灯亮但没有信号输出,改用两线的又正常。
pnp与npn型传感器(开关型)分为六类:  1、npn-no(常开型)  2、npn-nc(常闭型)  3、npn-nc+no(常开、常闭共有型)  4、pnp-no(常开型)  5、pnp-nc(常闭型)  6、pnp-nc+no(常开、常闭共有型)  pnp与npn型传感器一般有三条引出线,即电源线vcc、0v线、out信号输出线。  1、npn类npn是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线vcc连接,相当于输出高电平的电源线。npn-no型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即vcc电源线和out线断开;当有信号触发时,out与vcc电源线电压相同,二者相连,输出高电平vcc。npn-nc型,在没有信号触发时,out与vcc电源线电压相同,输出高电平vcc;当有信号触发后,输出线是悬空的,即vcc电源线和out线断开。npn-nc+no型,其实就是多出一个输出线out,用户可以根据需要选择。  2、pnp类  pnp是指有信号触发时,信号输出out和0v线连接,相当于输出低电平0v。  pnp-no型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,out线和0v线相连,电压相同,输出低电平ov。  pnp-nc型,与pnp-no型的特性相反。  pnp-nc+no型,和npn-nc+no型类似,多出一个输出线out,即两条信号反相的输出线。  一般常用的是npn型,即高电平有效状态。pnp很少使用有关接近开关两线和三线有什么区别的问题?两线的是信号线和电源线是一起的,容易有电源杂波干扰,三线的除了信号i/o外还有一根是电源零线,在抗干扰能力上有优势。有时2线制开关前面为铁屑之类东西,也会有信号。感应的说的应该是直流二线的接近开关与直流三线的接近开关,从原理上说直流二线的内部与三线是不同的,因为二线的无直接的电源加上去,所以工作时候是必须串负载使用的,所以产品工作时候有压降,而三线的工作时候基本不存在多大压降,所以可靠性,稳定性方面要好很多。plc要看是输入低电平有效还是输入高电平有效,前者选用npn的产品,后者选用pnp的产品。
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:1341
年度积分:56
历史总积分:5446
注册时间:
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
& & & 接近开关按接线方式可分为三线式和两线式。
& & & 三线式接近开关有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是接近开关的输出端。接近开关未动作时,输出电流近似为0。接近开关动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,接近开关的输出晶体管相当于一个触点。
& & & 两线式接近开关的两根线兼作电源线和信号线,接近开关未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的漏电流。两线式接近开关只有两根线,接线方便,可以直接接到plc的输入端(见图1)。图中的s/s端子是plc输入电路内部的公共端。
& & & plc的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(fx系列plc为1.5ma)时,输入为0信号,plc的输入电流大于逻辑1信号的最小电流(fx系列为3.5ma)时,输入为1信号。输入信号如果在二者之间,plc读入的逻辑状态不定。fx系列连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1.5ma。s7-200直接连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1ma。
& & & 两线式接近开关的静态漏电流约为0.5~1.5ma,在选型时,应保证接近开关的漏电流小于plc逻辑0信号的最大电流,并留有一定的裕量。如果不能满足这一条件,两线式接近开关可能出现误动作。使用时最好实测两线式接近开关的漏电流的大小。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址:
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:557
注册时间:
接PLC最好用三线式的接近开关。
xq09181 版主
文章数:2570
年度积分:62
历史总积分:11216
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
有些质量不佳的两线式接近开关,不仅接入PLC输入端,会造成误输入(有漏电流存在),而且在驱动小型继电器时,会导致继电器吸合后不能可靠断开,动作失常.本人碰到了这一故障,被迷惑了半天.需要注意啊.
咸庆信变频器维修专题博客:
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
liutongwen1
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:846
注册时间:
路过,看看,xq09181说得有理。
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:625
注册时间:
同意3楼说法,本人也遇到过类似情况。同时发现一个有趣的现象,当编程器与PLC连线时一切正常,当把编程器拿下时出现不正常现象。经过查找发现如同3楼说的一样,是2线接近开关在作怪,换上3线接近开关后正常。
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:629
注册时间:
最好用三线的,两线的会漏电误动作
年度积分:50
历史总积分:350
注册时间:
三线灯亮并不意味工作正常。
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:1886
注册时间:
两线制接近开关可以直接接入PLC输入,但要注意接近开关的电压等级要和模块一致,否则不能正常工作或损毁模块
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:1886
注册时间:
两线制接近开关可以直接接入PLC输入,但要注意接近开关的电压等级要和模块一致,否则不能正常工作或损毁模块
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:350
注册时间:
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
工控学堂推荐视频:接近开关有两线制和三线制之区别
做中国最好的电子元器件供应平台
捷配电子市场网欢迎您! |
让卖家找上门:
您现在的位置: >
> 接近开关有两线制和三线制之区别
  接近开关又叫接近传感器,在看很多领域当中都有一定的应用。接近传感器具有稳定性高、寿命长、功耗小、动作响应频率高、防水防尘等优点。接近开关在接线的时候接线的方法是比较复杂的,用户必须要掌握一定的接线知识这样才能正确并且快捷的安装完成接近开关。那么接近开关正确的接线方法是什么呢?今天小编就来为大家具体介绍一下吧。  (1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。  (2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。  (3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。  (4)三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。  (5)接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器PLC的数字量输入模块。  (6)用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不能选错了哟!  (7)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余漏电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余漏电流之类不利因素的困扰,因此工作时更为稳定可靠。
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。}

我要回帖

更多关于 三线制接近开关接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信