10匹的三相大金中央空调10匹报价应该用多大的线

中央空调10匹三相电源,请问功率,电流如向简单计算?
fenger0025
1匹通常是750W的,10匹就是7.5KW的功率,你可以根据欧姆定律来简单的计算
1匹=0.735KW,所以,10匹为7.35KW.在三相电路中,电流(I)=7.35/1.73*0.8*0.38=13.9(安)
为您推荐:
扫描下载二维码&主题:正3匹的空调应该用什么规格的插头?
泡网分: 2.344
注册: 2011年05月
RT,现在3匹的空调都不自带插头,为什么呢?该用什么样的插头?无忌高人请指点一二吧
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:5610&&回帖:37 &&
泡网分: 24.428
帖子: 1235
注册: 2005年03月
hong0007 发表于
是的。国外有些国家规定空调不允许用插头。国内似乎没有很明确规定。但空调启动电流大。(定频空调)。
是常规电流的6-7倍。所以最好用空开。安全点。因为国内打119是免费的。哈哈。。。。。
泡网分: 24.428
帖子: 1235
注册: 2005年03月
tempsf2sad2xf 发表于
你们所说的空气开关
是指的那种黑色的,整体体积较大,一个手柄的那种
还是体积比较小的,3个炳连一块的那种?都一样是。
泡网分: 10.711
帖子: 3956
注册: 2009年06月
你们所说的空气开关
是指的那种黑色的,整体体积较大,一个手柄的那种
还是体积比较小的,3个炳连一块的那种?
泡网分: 22.197
注册: 2004年08月
三上山下 发表于
直接用空气开关吧是的。国外有些国家规定空调不允许用插头。国内似乎没有很明确规定。但空调启动电流大。(定频空调)。
是常规电流的6-7倍。所以最好用空开。安全点。
泡网分: 21.152
帖子: 2418
注册: 2006年03月
直接用空气开关吧
泡网分: 93.943
帖子: 25538
注册: 2006年03月
keepcaper 发表于
还真得单独空气开关,夏天使用时,功率不会太大,也许普通16A插座没问题;但冬天一般使用辅热时,功率大概得再加W左右,普通16A插座一般会跳。俺大3P这个16A的插座比卧室1.5P上用的16A的插座口明显粗大了一号!插头铜片也明显粗大了一号
本帖最后由 弄着玩儿 于
10:28 编辑
泡网分: 93.943
帖子: 25538
注册: 2006年03月
照一路 发表于
明显你的插头已经有腐蚀迹象,估计是长期温度较高造成的。16A不是不能用,但考虑到高峰时会有压降,插头容易生热。用了5-6年了,才看了,没有一点腐蚀迹象.
有一点十分重要,一定要拆下自己亲自拧紧插座.插头螺丝.螺丝松的造成的发热才要命!
本帖最后由 弄着玩儿 于
10:22 编辑
泡网分: 24.428
帖子: 1235
注册: 2005年03月
mm010 发表于
多谢啊,是220v的家用的立柜空调。再问一句:我看功率也不过2600多瓦,和我家的电热水壶或者电热水器功率差不多,我看这两样都是配的16A的插头了事,不知为什么空调就不可以?起动的时候有7倍的电流,该用什么你自已选择吧。
泡网分: 32.198
帖子: 1623
注册: 2003年07月
弄着玩儿 发表于
大三匹用室内现成的插头5-6年了.室内总开关有单独的空开
刚拍的.无图无真相 .插头16A的&&明显你的插头已经有腐蚀迹象,估计是长期温度较高造成的。16A不是不能用,但考虑到高峰时会有压降,插头容易生热。
泡网分: 18.538
注册: 2007年05月
弄着玩儿 发表于
俺的72机大3匹冬天使用辅热时从未跳! 线芯厂家配十分粗.插头铜片也又用料足嗯,这个只能说明单独留给柜机的这路导线面积够大,实际情况16A应该能承担3500W功率,但加上辅热的3P机可以达到4800W,极限条件可能达到5700W(俺就坐在一台3P机跟前,数据照抄),所以厂家安装时一般建议接入380V三相,不带插座是应有之义。您家这个16A的插座设计上可能有冗余,加上保险如果比较大,是能够用于3P机,但长时间高功率运行怕是要么线材要么连接处过热,还是有比较大的隐患。俺不是电气专业人士,瞎扯的啊!有高人请指正。
泡网分: 93.943
帖子: 25538
注册: 2006年03月
keepcaper 发表于
还真得单独空气开关,夏天使用时,功率不会太大,也许普通16A插座没问题;但冬天一般使用辅热时,功率大概得再加W左右,普通16A插座一般会跳。俺的72机大3匹冬天使用辅热时从未跳! 线芯厂家配十分粗.插头铜片也又用料足 本帖最后由 弄着玩儿 于
22:49 编辑
泡网分: 93.943
帖子: 25538
注册: 2006年03月
大三匹用室内现成的插头5-6年了.室内总开关有单独的空开
刚拍的.无图无真相 .插头16A的
泡网分: 18.538
注册: 2007年05月
还真得单独空气开关,夏天使用时,功率不会太大,也许普通16A插座没问题;但冬天一般使用辅热时,功率大概得再加W左右,普通16A插座一般会跳。
泡网分: 26.496
注册: 2004年03月
用一套3相4线的插头\座更换原面板,25A以上的,对应使用其中的3根线,强电箱中接单独空开.最好自己接插头\座,活做得到位点,长时间工作应无问题.
泡网分: 12.761
帖子: 4976
注册: 2011年05月
waverider9 发表于
和我的做法一样,预埋暗盒,白板遮丑,呵呵。
为了剪这个空调的插头,跟LD解释了半天。所以建议你,直接拿下,别跟女人多解释。我没剪,直接从空调内机里面的接线那里把原来的线给拆了,换线——所以,现在原装的线和说明书一起被LP收起来了
泡网分: 16.736
帖子: 2972
注册: 2008年03月
淡淡的来 发表于
从配线盒空开直接3根线到空调边上线盒,线盒里用一个3路的陶瓷接线端子连接这三根线和空调的3根线,然后外面一个防水盒盖上就是了(讲究点,防水盒里面装一个空白面板,中间一个孔的那种)
需要关闭待机的时候,去拉空开好了和我的做法一样,预埋暗盒,白板遮丑,呵呵。
为了剪这个空调的插头,跟LD解释了半天。所以建议你,直接拿下,别跟女人多解释。
泡网分: 32.198
帖子: 1623
注册: 2003年07月
我用的是4。0的铜线,32A的空气开关。
泡网分: 12.761
帖子: 4976
注册: 2011年05月
mm010 发表于
您这个倒是个可靠的好办法,不过我家的配电盒在门厅,在2米高的地方,还被门厅柜挡着,每次查看都要费一番周折啊。您的方法在我家不太可行呢那么就去找找看工业插头
我记得蓝色的防水工业插头就是220V的,你买3P,16A或者32A的,支持IP67的产品,对家用应该毫无压力——就是这玩意,相当的丑
丑到什么地步呢,我装修时候企图用几个,被LP强行遏止
你看看这类东西都长啥样吧 .hk/search?um=1&hl=zh-TW&newwindow=1&safe=off&client=opera&rls=zh-cn&channel=suggest&source=og&biw=1280&bih=872&tbm=isch&sa=1&q=3P+16A+IP67&oq=3P+16A+IP67&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.12.....0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.kwj8qBXQzuw
泡网分: 0.977
帖子: 4151
注册: 2011年01月
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员和版主可见
泡网分: 72.754
帖子: 15670
注册: 2002年05月
安装师傅会告诉你!
泡网分: 2.344
注册: 2011年05月
淡淡的来 发表于
从配线盒空开直接3根线到空调边上线盒,线盒里用一个3路的陶瓷接线端子连接这三根线和空调的3根线,然后外面一个防水盒盖上就是了(讲究点,防水盒里面装一个空白面板,中间一个孔的那种)
需要关闭待机的时候,去拉空开好了您这个倒是个可靠的好办法,不过我家的配电盒在门厅,在2米高的地方,还被门厅柜挡着,每次查看都要费一番周折啊。您的方法在我家不太可行呢
泡网分: 93.943
帖子: 25538
注册: 2006年03月
淡淡的来 发表于
拔来下来看看铜、片 有没有发黑,没有的话就没事每年秋天拔来下
泡网分: 12.761
帖子: 4976
注册: 2011年05月
弄着玩儿 发表于
大三匹用室内现成的插头5-6年了.室内总开关有单独的空开拔来下来看看铜、片 有没有发黑,没有的话就没事
泡网分: 93.943
帖子: 25538
注册: 2006年03月
doctorxu 发表于
380v的可以用插头
220v的还是直接接个空开吧,电流太大了,插头很不稳妥。大三匹用室内现成的插头5-6年了.室内总开关有单独的空开
泡网分: 12.761
帖子: 4976
注册: 2011年05月
mm010 发表于
您是说空调线直接接零火线?这个不太方便吧,话说空调待机时功率也不小的从配线盒空开直接3根线到空调边上线盒,线盒里用一个3路的陶瓷接线端子连接这三根线和空调的3根线,然后外面一个防水盒盖上就是了(讲究点,防水盒里面装一个空白面板,中间一个孔的那种)
以下内容由 淡淡的来 于
18:27 补充
需要关闭待机的时候,去拉空开好了
泡网分: 2.344
注册: 2011年05月
淡淡的来 发表于
LZ自己去查“接线端子”您是说空调线直接接零火线?这个不太方便吧,话说空调待机时功率也不小的
泡网分: 12.761
帖子: 4976
注册: 2011年05月
LZ自己去查“接线端子”
泡网分: 14.833
帖子: 2472
注册: 2006年12月
直接压铜鼻子,连空开吧,最安全最靠谱
泡网分: 2.344
注册: 2011年05月
mm010 发表于
这个是我家的配电箱,
上面的一排(图1)是主开关,
下面的一排(图2)是各个回路的分开关
图1/pics/02/687.jpg图2
泡网分: 2.344
注册: 2011年05月
这个是我家的配电箱,
上面的一排(图1)是主开关,
下面的一排(图2)是各个回路的分开关
图1 本帖最后由 mm010 于
17:28 编辑
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证有一个10匹的压缩机,通入三相电中,则电流有多大,应该用多粗的线?
电流 : 14.6A
选4平方国标铜线就行了.
电流是怎么计算出来?
I=P/380/1.732/0.85
1.732是什么?0.85是什么?
根号3及功率因素。看样子你还要多看点书。不然一时半会你很难理解的。技术要理论相结合。祝你好运!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码家电百科 产品:
什么是三相电空调,三相电空调的最大安全电流是多少,怎么算的,需要多大的电线呢?与普通空调的差别?
什么是三相电空调,三相电空调的最大安全电流是多少,怎么算的,需要多大的电线呢?与普通空调的差别? 常见问题
三相电指的是空调工作电压是三相电,一般输入功率较大。由于家庭不具备三相电源,所以只限于单位使用,一般制冷量3P、5P、10P不等。空调品牌:、mitsubishi、等。根据面积核算制冷量2500W=1匹,若房屋面积为100平方米,每平方米制冷量220W总制冷量为2=8.8匹,选10匹空调,您可以根据空调说明书选择导线。1P=0.735千瓦10P=7.350千瓦=7350瓦.电流I=功率P/电压U=.3安.即10匹空调正常工作时的电流为19.3安导线截面积不得小于4平方毫米。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10帐号:密码:下次自动登录{url:/nForum/slist.json?uid=guest&root=list-section}{url:/nForum/nlist.json?uid=guest&root=list-section}
贴数:5&分页:boer发信人: boerliu (boer), 信区: Occupier
标&&题: 10匹中央空调32KW配几平电线?
发信站: 水木社区 (Sun Jun 19 19:13:18 2016), 站内 && 准备装10匹中央空调,要求三相400v 500HZ, 制冷量是28KW,制热量是32KW,这种配置的空调应该用几平电线?另外好像入户电线是3相10平的,电表容量是19KW。
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 112.65.1.*]
boer发信人: boerliu (boer), 信区: Occupier
标&&题: Re: 10匹中央空调32KW配几平电线?
发信站: 水木社区 (Sun Jun 19 19:55:44 2016), 站内 && 不好意思,搞混制冷量跟功耗。十匹功耗是7.5kw&& &&&& 【 在 boerliu (boer) 的大作中提到: 】
:&&准备装10匹中央空调,要求三相400v 500HZ, 制冷量是28KW,制热量是32KW,这种配置的空调应该用几平电线?另外好像入户电线是3相10平的,电表容量是19KW。&&
发自xsmth (iOS版)
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 112.65.1.*]
雾里看花发信人: oBigeyes (雾里看花), 信区: Occupier
标&&题: Re: 10匹中央空调32KW配几平电线?
发信站: 水木社区 (Sun Jun 19 20:57:22 2016), 站内 && 电力给你家3相电? &&&&&& 【 在 boerliu (boer) 的大作中提到: 】
: 准备装10匹中央空调,要求三相400v 500HZ, 制冷量是28KW,制热量是32KW,这种配置的空调应该用几平电线?另外好像入户电线是3相10平的,电表容量是19KW。
&&&& -- && ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.82.183.*]
yuer发信人: jjyu (yuer), 信区: Occupier
标&&题: Re: 10匹中央空调32KW配几平电线?
发信站: 水木社区 (Sun Jun 19 21:00:13 2016), 站内 && 算好功率,注意制热时有无辅助电加热。
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 110.96.254.*]
widows10发信人: widows10 (widows10), 信区: Occupier
标&&题: Re:10匹中央空调32KW配几平电线?
发信站: 水木社区 (Sun Jun 19 23:02:37 2016), 站内 && 闹呢?哪来的400伏三相的电啊?光有线没用啊。
【 在 boerliu 的大作中提到: 】
:准备装10匹中央空调,要求三相400v 500HZ, 制冷量是28KW,制热量是32KW,这种配置的空调应该用几平电线?另外好像入户电线是3相10平的,电表容量是19KW。&& :--&& :FROM 112.65.1.*
:...................
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 221.192.56.*]