整个小区水压标准是多少就8栋15层到18层水压不够,水忽大忽小有时候还停,物业告诉我们2次供水的设备是没有问题的

我们住15楼,家里水总是忽大忽小,物业总找不到原因,说排气阀也装了,还是不行,总楼层30楼_百度知道
我们住15楼,家里水总是忽大忽小,物业总找不到原因,说排气阀也装了,还是不行,总楼层30楼
我有更好的答案
7楼以上都是二次供水,如果只有你家出现,重点查看测试管道是否有异物堵塞,我们小区就出现过
采纳率:37%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
6层楼房用水二次加压问题?我们小区的地势走势很高.物业安装了二次加压的设备.有水池的那种.但是在用水高峰期出现频繁断水现象,物业给的解释是:自来水公司给水的压力不够,低于标准值.因为自来水公司怕给水压力大,陈旧的管道会承受不住压力!我想弄明白物业说的有道理么?真的是因为自来水公司么?还是小区的加压泵调试的不合适?还是泵太小.带不起来?还是物业推卸责任?请懂的来解答!
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
供水管网末梢压力不应低于14米,管网压力合格率不应低于97%.”你家地高就是那 97%以外的了!不可能满足所有人要求!一些城市地势不平就更多水压问题了!否则你家够了 地势底的家水管爆了 他们得赔偿 得维修!他们说的是事实 但却没道理!全中国高楼都社区自己装泵的!没有谁去找自来水公司加压的!不可能为你一家加压力 甚至更换几十公里管道!你经常断水 应该要求物业解决 增加流量 压力!
就是说自来水压力够不够 和我们没多大关系? 自己小区的加压泵是完全可以自己解决的?是这意思么?找物业了 ,物业说他们现在加压是三公斤,是合适的,就是因为自来水压力不够,我们不懂的这些知识,没办法理论。真吃亏,
怎么可能??
他机器坏了?
3KG能上30米高了啊!是从他泵 起算30米高度!只要有水进泵 你家不超过30米都应该有水的!除非泵流量不够 邻居一开 你家就没水了!那样的话压力再大也白搭!你可以给自己家装个压力表
便宜的10元而已!一看表就明白了!
我们估计是他们怕费电 找泵的厂家来调试是有偿的。需要花钱。我给自来水公司打电话了,明天来人,看看到底是不是自来水的事,也免得物业总推卸责任。先看看自来水的说啥吧,他们面对面对话,比较强有力。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码18层楼房的合适楼层_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
18层楼房的合适楼层
&&专家帮你选18层楼房的合适楼层!
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢物业小区高区给水压力不够,师傅请进【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:347,646贴子:
物业小区高区给水压力不够,师傅请进
一共四台水泵,三大一小,变频,四小时转换一次,俩台大的故障停了,振动太大底座都震裂,剩的俩台一块转,压力也上不去,把小泵开关关了还是俩一块转,管里也没气,就是上不去,调的自动的,手动没问题,但还是没压力,18层有个三四层没水,有师傅给点建议,90的扬成,博水电机,故障有一个星期了
看看水泵叶轮,有杂质或有磨损
压力调的小吧?要不就是扬程小
水的总流量是否达到要求
测一下工作电流,看是否达到额定值,查看一下记录表,看与以前的工作电流是否相同。再分析故障。如果电流变小了,也就是负载变小了。那就要卡开泵体检查叶轮是否有故障,或者清洗或滤器、管道是否组噻等。另外看电机转速是否到不到额定转速,如果电机鼠笼断条,转子转数就会下降,电流也小。你先看看吧在研究。
有没简单点的,开关三相线调了下还是不行,售后没上班,推到15左右,厂家保一年,过期了,故障一周了,天天听业主电话都受不了了
是不是小泵关了还转?如果是,把小泵阀门关了,可能小泵回流了!大泵的阀门也有可能!
先开电机在开阀,
能不能是压力罐的毛病
在这里学习!等等待待 !
建设者联结网是提供靠谱电工的网站,包括在建工程,工程信息,建筑工程,工程项目等,工程信息全面及时准确,覆盖国内各大城市.
是不是管道有外漏或者阀门内漏?
我们这没有出现过,偶尔有市政供水压力不足,导致水压扬程上不去的问题。
我们调过变频器,压力表,到一定扬程时泵自动停止,别的就是修理过水泵,
把停的水泵止回阀关了,再开机,压力上去不停,怎么试都下不来,NO,现在小区高区已经停水了,等厂家。。。。
18层压力到1.2还不停,没办法了,关主电源开了也不行,应该是数控出问题了,到0.8就停的,管子都滴水了
楼主的语言表达能力真的很差劲……
坐等处理,领导讲拖zhe等上新闻路。。。厂家不来,公司要拖,人生啊就是这么悲催
找一下压力检测点在那,估计电气压力检测被你们封在外面了,别把所有止逆阀都关了,调节一下手动阀门开度一样可以调压!
业主吧服务中心堵满了,跟菜市场一样,领导也不发话,售后不来,直接拍板给厂家搞收费就收费了,再停要上新闻了
先不说楼主的语言表达能力
水泵出水口的逆止阀坏了
领导不让修就不修,等收费来修,领导有提成的。
加压罐压力表坏,造成不停加压
压力不够是关了的泵止回阀回流
厂家电柜的过来了,压力罐的表坏了,导致压力不停加压,原先没压力是故障停了的俩台水泵止回阀没关,估计坏了。。。
故障的俩台水泵没有修,维修的只做机柜,光调试,过来换了个表就走了,俩台故障泵,因为刚交楼可能建筑垃圾比较多,进水泵里面了,要拆修 的,继续等,管口也松也要等维修加固 。。。。
恭喜你问题解决了。。。。。——来自红米8s、32核256g土豪金至尊镶钻版vip客户端。 小米为发骚而生!
应立即拆解检修水泵叶轮,故障就在水泵上,首先检查每个叶轮是否有沙眼。要是格兰富的水泵还能延年.
厂家说尽快过来维修水泵,现在还在保修期内,故障水泵年前就停了
总算好了!