以前都不用防爆灯具,最近见了一个设计,说根据2014年二十五项反错要求,电缆夹层和电缆隧道要用防爆灯具,可我找了下,也没见到这条啊?那位清楚请告知,谢谢啦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2219帖子
国网典型设计2013出电缆分册。
(1)照明系统
电缆隧道内应设置照明设备,满足正常及事故工况的照明,照明灯具应为防潮、防爆型灯。在隧道内人行通道上的平均照度值不应小于15 lx。疏散照明的照度值不应小于0.5 lx。
& & 而二十五项反措当中我就看到说隧道夹层要做防水,相应看来防潮灯具安全电压是肯定的,防爆方面没看到反措提到,多见于化工
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)电缆隧道照明一般用什么样的灯具?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
电缆隧道照明一般用什么样的灯具?
被浏览1025次
我来帮他解答
隧道施工中采用有防护罩的灯具及应急照明灯.根据国家规范规定,在隧道、一般压力容器内的照明应使用额定电压在36V以下的灯具,在密闭金属容器内的照明应使用额定电压在12V以下的灯具。
防水防潮灯具,原因是隧道一般处于深山或是地下,较潮湿。灯具必须考虑防水防潮。
灯具电压:检修电压是36伏,照明电压220V.国家安全规范要求在潮湿、导电良好的情况下使用低于36V的安全工作电压,隧道一般都是在深山或地下,潮湿,若超过36V电压,万一工人接触到裸露的电线就有可能造成人员伤亡。但是照明一般都是两路供电,一路出现问题自动切换到另一路,检修时出了检修用电是36V,其他是不带电的。
所以隧道内检修电压是:不超过36伏安全电压。总体照明用电是220V电压。
大智若愚_6913&回答:水防潮灯具,原因是隧道一般处于深山或是地下,较潮湿。灯具必须考虑防水防潮。一追再追&回答:隧道照明设计方案:一、供电电压和供电方式 1、供电电压 ①、洞内采用6~10KV高压供电。各级供电电压: ②、动力:高压6KV,低压380V或660V; ③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯及竖井梯子间等照明采用36V,其余均为220V。
Lin_4987&回答:我国现行的行业标准《公路隧道通风照明设计规范》对隧道照明的光源和灯具提出了如下要求。
  ①一般情况下宜选择效率高、透雾性能好的光源。
  ②短隧道、柴油车较少的城镇附近隧道、应急停车带、人行横通道、车行横通道可选用显色指数较高的光源。
  ③光源的使用寿命应不小于10000h。
  ④灯具的防护等级应不低于IP65。
  ⑤灯具应具有适合公路隧道特点的防眩装置。
  ⑥灯具结构应便于更换灯泡和附件。
  ⑦灯具零部件应具有良好的防腐性能。
  ⑧灯具配件安装应易于操作,并能调整安装角度。
  ⑨灯具不得侵入隧道建筑界限。
⑩中间段的灯具布置应满足低于2. 5Hz或高于15Hz的闪烁频率。
芒果5270&回答:公路规范的照明是电气照明的一个分支,中间段亮度借鉴了EURO STD(欧盟隧道照明标准)和日本《隧道照明指针》中的有关规定,较CIE TC4-08《隧道与地道照明准则》(1990版)标准低。其主要原理是满足隧道工作面(路面)的基本亮度满足驾驶员视觉辨识需求。规定该值没有考虑烟雾浓度,因为理想状态下,烟雾均由隧道通风换气排出。
没有昵称_0108&回答:厨房照明灯具包括悬吊、吸顶、发光顶棚、发光灯槽等类。
其中悬吊灯具包括吊灯、花灯、宫灯、伸缩性吊灯等,一般作为室内一般照明,并起到装饰性作用,选用不同的造型风格、大小、质地等吊灯,均会影响整个空间的艺术氛围,体现不同的档次。
吸顶灯包括凸出型、嵌入型灯具,直接将灯具吸附、固定在天花板上,与吊灯相比一般用于较矮空间。嵌入型灯具如射灯、筒灯、格栅灯等,较为隐蔽,不破坏天花吊顶的效果,能够保持商业建筑设计装饰的整体统一。
发光顶棚全部或局部采用透光材料做造型,内部均匀布置日光灯光源,这种构造形式也可用于墙面或地面,形成发光墙面和发光地面。应该注意的是,发光地面要求材料更具坚固性,如用钢结构做骨架,并使用钢化玻璃做透光材料。
发光灯槽常利用建筑结构或室内装修结构对光源进行遮挡,使光投向上方或侧方,多作为装饰或辅助光源,增加空间层次。
壁灯分悬挑式和附墙式两种,多安装于墙面或柱子,有装饰的作用。与其他灯具配合使用,丰富光照效果,也能起到增加空间层次的作用。
台灯与地灯既有功能性照明作用,也有装饰性和气氛性照明的作用。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()隧道照明布线要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
隧道照明布线要求
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢隧道一般用什么灯好
点击图片查看原图
1300.00元/套
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
广东 深圳市
有效期至:
最后更新:
浏览次数:
联系人蔡桂彬(先生)&总经理&
会员 [当前离线]
邮件电话手机地区广东-深圳市
地址中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区西乡固戍航城大道广豪锋工业园D栋7楼
加工定制:是
品牌:基尼照明
型号:JN-SD600-120W
防护等级:IP65
光源类型:LED灯
光源功率:120(W)
电压:85-265(V)
主要适用范围:适用于隧道,地下通道,地下停车场,铁路,楼宇亮化,大面积泛光照明,公共场所,广场等需要的照明场所。
JN-SD600-120W隧道灯规格书【特点】:²灯具具有专业级别的散热设计,机壳采用航空铝合金挤压成型,具有很高的导热系数,与空气接触面积达0.8平方米,并与周边的空气形成良好的对流,长期连续工作,光源基座温度不超过60摄氏度;²采用双颗大功率LED 60W作为光源,运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计,选用进口高亮度半导体晶片,具有导热率高,光衰小,光色纯,无重影等特点;²采用独特二次配光,整体光照度,光亮度均匀;²显色性好,对实物颜色的呈现更真切,能满足不同环境的需求,消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适;²采用恒流恒压控制,响应速度快,无需预热,启动迅速;²内置式电源系统,电源导线打开灯体透光玻璃即可连接,便于安装,后期维护。【产品介绍】:大功率集成式LED隧道灯,突破传统隧道灯外观,结构精简,最佳一体化散热功能,流线型设计,造型美观大方。【实用场所】:适用于隧道,地下通道,地下停车场,铁路,楼宇亮化,大面积泛光照明,公共场所,广场等需要的照明场所。JN-SD600-120W LED隧道灯主要技术参数:输入电压AC85V-265V电源频率50HZ-60HZ总谐波失真&9%功率因素>0.98LED工作电压DC30-36VLED数量2PCLED功耗120W系统总功耗133WLED发光效率90-100LM/WLED初始光通量暖白 10205LM正白 11450LM冷白 11165LM灯具效率>93%平均照度高度为6M>43.6LUX高度为8M>26LUX高度为10M>19LUX光斑面积高度为6M11*11M高度为8M15*15M高度为10M18*18M照度均匀度>0.7相关色温暖白K正白K冷白K显色指数暖白Ra>78正白,冷白Ra>85配光曲线对称式/矩形光斑配光方式LED+反光罩二次配光LED结点温升&75℃工作环境温度-40℃&&+55℃储藏环境温度-25℃&&+65℃(25℃为最佳)防护等级IP65光源使用寿命>50000H电源连接线棕色L火线蓝色N零线黄色或绿G地线灯头外壳颜色黑色认证,证书CE Rohs产品净重/毛重11.1Kg/12.4Kg包装尺寸(CM)2PC46*34*66安装使用说明&根据灯具的安装位置,预先装好隧道灯具支架,安装时先将隧道灯通过隧道安装支架固定在隧道上,隧道灯电缆引出线按要求连接,检查无误后,接通电源,隧道灯即可工作;&产品使用工作电压:AC85-265V 50/60HZ,勿超出工作电压,频率范围;&由于灯具具有玻璃配件,在搬运,存放,安装过程的时候请注意轻拿轻放,勿重压,重摔;&将产品套入安装支架螺丝里面,固定好产品及水平角度之后锁紧螺丝,把灯具安装在隧道支架上对准螺丝孔位,M10的螺丝必须用大于10.0Nm的扭矩锁紧,调整灯具仰角,使灯具出光角度达到灯具指定要求后,再将灯具两边的螺母旋紧; 将连接好的固定支架,使连线和接线端子封闭在灯臂的空腔内,以防止水和灰尘的进入,达到灯具规定的防尘防水等级;&外接电源线时,必须采取相应的防水,漏水措施,电源线须采用通过国家CCC认证的至少0.75mm2的带保护接地的3芯线,电源线的相线应与灯具的&L&端子相连,零线应与灯具的&N&端子相连,地线应与灯具的&地线&端子相连,连线和接线端子封闭PVC套管内,以防止水和灰尘的进入,达到灯具规定的防尘防水等级;&该灯具使用时不能违反任何防火法规;&安装请找专业电工,工程施工单位。维护维修说明u维护维修之前请确定已经断电;u定期对灯具玻璃进行清洁,以保持良好的散热性能;u定期清洁灯具的外壳及散热片的灰尘,以保持良好的散热性能;u注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁,最好用于抹布;u更换电源时,打开上盖,直接用螺丝刀取出电源;配上同规格电源后接线,AC交流电源三芯按照棕色对&L&,蓝色对应电源的&N&,黄绿线对应地线&&;LED光源&+&对应电源直流端的正极,&-&对应电源直流的负极,注意正负极性不要接反。售后服务所有本公司生产之产品内置恒流电源保用二年,LED光源保用三年,在正常使用下,质量保证是基于产品的正确保存,安装,使用和维护,由于安装使用不当,违反产品操作规程,而引起的产品损坏,不属于本保证范围之内,对质量保修期内的质量问题,本公司将选择修复,调换(零部件)或更换产品等方法给予解决,超期将适当收取材料费,人工费。产品售后/工程统一服务热线:7/FAX:(01公司工厂地址:中国广东深圳市宝安区西乡固戍航城大道广豪锋工业园D栋7楼}

我要回帖

更多关于 雷士照明灯具官网 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信