鲜肉柜坏了,具体是什么故障呢?如果不制冷,并且压缩机运转正常,就是制冷剂泄漏,需要重新充注制冷剂。
  如果制冷很好,而压缩机不停机,就是温控器损坏,需要更换温控器。
  如果压缩机不运行,就是压缩机有毛病,需要检查压缩机的问题。
  运行中的鲜肉柜发出的“嘶嘶嘶"的气流声,同时还带有激流声,这是比较柔和的正常噪声。
  鲜肉柜发出的“啪啪啪"的响声,这是由于箱内热胀冷缩而产生的一种声音,属于正常情况。
  鲜肉柜出现的“当当当"的响声,往往是在压缩机启动或停止时的瞬间产生,有时一下,有时两三下,这不会影响它的正常使用。
  鲜肉柜压缩机内如有“乒乒"金属管振动的碰撞声,这是高压消声管断的声音,应及时修理。
  鲜肉柜如出现“轰轰轰"的响声,并且声音在运行的鲜肉柜压缩机中发出,这是压缩机内吊簧折断或脱位而发出的声音,应及时维修。鲜肉柜
  鲜肉柜出现的“咯咯咯"或“嗒嗒嗒"的声音,同时伴有压缩机明显的振动,这是压缩机的机件有损坏或松坏,以致发生撞击,应及时维修。
  鲜肉柜发出“咕咕咕"的叫声,是冷冻机油过多地进入蒸发器而发出的吹油泡响声,也应及时维修。
下一条:没有了...
版权所有◎2016 温州索歌制冷设备有限公司
地 址:浙江省温州市鹿城区法派路15号
咨询电话:400- 手机:
ICP备案编号:浙ICP备号
索歌在线客服空调常见故障及判断方法
我的图书馆
空调常见故障及判断方法
空调常见故障及判断方法
北京世纪通安制冷设备有限公司给广大博友介绍下海尔空调的常见故障现象&&&&(1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。&&&&(2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。&&&&(3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。&&&&(4)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。&&&&(5)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。&&&&(6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。&&&&常见故障判断方法&&&&对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。&&&&1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。&&&&(1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。&&&&(2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。&&&&(3)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。&&&&2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:&&&&(1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。&&&&(2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。&&&&(3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。&&&&3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。&&&&4、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。&&&&5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&制冷设备的常见问题分析及处理方法-专项服务
制冷设备的常见问题分析及处理方法
发布时间: 6:04
&&& 引言 &&& 对于一个2000平方米以上的大型冷库,一般应安装有相应制冷能力的两至三套制冷设备系统,库内冷风机则有6到12个,整个系统将联动并实现自动控制,由温度感应器、机组自动控制系统来控制、管理设备和调节库温。自动控制系统可以根据库温需要来启动和停止压缩机组的运行。
&&& 从过去经验看,制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏
&&& 大型冷库安装维护与使用常见问题 &&& 大型冷库制冷设备系统的安装、维护和冷库使用的常见问题有如下几点: &&& 1)制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。 &&& 2)制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。 &&& 3)制冷剂管路连接不均衡。机组管路在连接到一组多台压缩机时,要使回油均衡分配到各压缩机,必须将主管道接口设置在位于多台机头的中间位置,然后分别向两侧设置一些分支管路,让回油均衡流入多个压缩机分支管。 &&& 而且,各分支管要加装阀门,以便调节回油量。如果不是这样,而是从主管道上不同部位依次引出多个向下的支管连接到多个压缩机上,就会出现回油不均衡,第一台回油总是最满的,后面的一台依次为回油逐渐减少。这样一来,就可能使第一台压缩机出现运行故障,振动巨大,油压过高,机组过热,以致出现压缩机冲缸\抱死等事故,使设备损坏掉。 &&& 4)管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷增加,进而使机组超强度运行,减少机组使用寿命。 &&& 5)要定期检查各项技术指标,及时调整。系统的运行温度及压力的高低,润滑油和制冷剂的量,都要检查,及时调整。系统应该有自动控制和压缩机报警装置,一旦有问题,就会发出报警提示,或者自动保护性关机,压缩机停机。 &&& 6)机组的维护保养。要定期更换润滑油,过滤器。根据需要补充制冷剂。冷凝器要随时清洗,保持清洁,以免有灰尘、泥沙或飞絮杂物,影响制冷效果。 &&& 有人认为,润滑油只要没有杂质,就可以继续使用,虽然已使用两年以上,也不必更换。这显然是错误的。润滑油在系统里高温下运行很长时间,其性能可能已发生改变,不能起到应有润滑等作用了,如果不更换,将会使机器运行温度升高,甚至使机器损坏。 &&& 过滤器也是应该定期更换的。我们知道,一般的机器都有“三滤“,也都要定期更换。制冷压缩机系统可能没有“三滤“,只有一个油滤,也应该定期更换。如果认为过滤器是金属的,没有损坏就不必更换,这个观点是毫无根据的,也是站不住脚的。 &&& 7)冷风机的安装环境和维护问题。冷风机在冷库内部的位置和环境,将影响其运行。一般在靠近冷库门附近的冷风机,容易结露结霜。由于其环境处于门口位置,在开门时门外热气流进入,在遇到冷风机时,发生冷凝结霜,甚至结冰。虽然冷风机可以定时自动加热除霜,但是,如果开门过于频繁,开起时间过长,热气流进入的时间长和数量大,风机除霜效果就不佳。因为冷风机的除霜时间不可能太长,否则制冷时间就相对缩短,制冷效果就不好,库温就不能保证了。文章来源制冷百科 &&& 有的冷库,由于门太多,开门频率过高,时间过长,门口没有保温措施,门内没有隔断墙,以致内外的冷、热气流直接交换,靠近门口的冷风机必然要遭遇严重的结霜问题 &&& 8)冷风机除霜时融化下来的水的排水问题。这个问题与结霜厉害程度有关。由于风机结霜严重,必然产生大量冷凝水,风机接水盘承受不了,排水不畅,就会漏下来,流到库内地面,如果下面有存放货物,就会浸泡货物。在这种情况下,可以加装接水盘,并安装较粗的导流管,排除冷凝水。 &&& 有的冷风机存在从风扇处吹出水来,喷洒到库内存货上的问题。这也是冷热交流环境下的风机结霜问题,主要是风机扇页在热环境下产生的冷凝水,而不是风机本身除霜效果好坏的问题。要解决风机冷凝水问题,必须改善环境。设计上在库门内有隔断墙的,不能取消隔断墙。如果为了方便进出货物,而取消了隔断墙,风机的环境改变了,就达不到制冷效果,除霜效果也不好,甚至使风机故障频发,设备出问题。 &&& 9)冷凝器风扇电机和冷风机电加热管的问题。这是一个易损部件。在高温环境中长时间运行的风扇电机,将可能出现故障和损坏。如果冷库保证温度十分重要,则要订购一些易损零部件,以便于及时维修之用。 &&& 冷风机的电加热管,也是需要有备用品才比较保险的。
&&& 10)冷库温度和冷库门的问题。一个冷库房,面积多大,存货量多少,开设多少扇门,门的开起和关闭的时间和频率,存货的进出频率,货物吞吐量,都是影响库内温度的因素。
&&& 一般冷库房的门,一天之内开启和关闭的次数应该不超过8次。如果无限次数的开关,冷库自动门的机械部件和边框保温材料都会加快磨损,电器部件也更容易出现故障。如果冷库面积大,自动门少,每一个自动门的开关次数很多,机械负担过重,必然出现门故障频发,门的配件也频繁损坏。这样一来,维修工作量增加,而且维修及时性也出现问题。因为,厂家不可能专门安排一个人来守候这为数不多的门(也许冷库只有两扇门)。可是,一旦冷库门出现故障,不能及时开启,将影响进出货物;或者不能关闭,将使冷库温度升高,库温达不到要求。文章来源制冷百科。 &&& 冷库的设计、建设和冷库门的设置及数量,一定要根据存货量、开关门的频率,综合安排。冷库使用单位也要根据设计规范,合理使用冷库,不能不顾设计条件和设施实际状况,一味加大存货量和提高货物周转量,超过设施和设备的正常负荷和承受能力。否则,将会出现很多问题。
&&& 11)冷库的防火安全问题。冷库一般在零下20度左右,由于环境温度低,不适合安装消防喷淋系统。因此,冷库内的防火要更加注意。虽然冷库的环境温度低,但是,如果发生着火,库里有可燃物,特别是存货往往有纸箱和木箱包装,是很容易燃烧的。因此, 冷库火灾危险性也是很大的,冷库必须严禁烟火。 &&& 同时,冷风机及其电线盒,电源线,电加热管,也要经常检查,消除电器火灾隐患。 &&& 12)冷凝器的环境温度问题。冷凝器一般安装在室外楼顶屋面上,在夏季气温较高的环境里,冷凝器的温度本身就很高,使机组运转压力加大。如果高温天气多,可以在屋面冷凝上加建凉棚,遮挡阳光,使冷凝器温度降低,以达到减轻机器压力,保护机组设备,从而保证冷库温度的目的。当然,如果机组能力足够可以保证库温,也可以不建凉棚。
&&& 结束语 &&& 要做好冷库设备维护管理,首先要保证冷库设计要规范, 其次是机组安装要规范,不能有丝毫马虎和疏漏,再就是冷库使用要合理,设备运行环境要得当。然后,是设备维护保养要专业化、及时性、全面性。对于不规范的情况和问题,要进行彻底整改,使之符合规范。对于不合理使用冷库、不正确维护设备的情况,要进行纠正。总之,只有在设计、安装、使用、维护等各个环节和方面都规范化,才能使设施设备正常运转,使冷库正常为我们服务。冰箱压缩机的常见故障及判断方法
导读:一、压缩机不启动(卡缸、抱轴)1、故障现象冰箱不能制冷、压缩机过载保护器频繁起跳;压缩机不能正常运转或仪表显示功率、电流
一、压缩机不启动(卡缸、抱轴)
1、故障现象
冰箱不能制冷、压缩机过载保护器频繁起跳;压缩机不能正常运转或仪表显示功率、电流居高不下,直到保护器断开。
2、可能原因
(1)插座接触不良或其它系统线路故障;
(2)启动器上零线接错位置;
(3)压缩机电机绕组发生断路或短路;
(4)有杂质进入压缩机零件摩擦副导致卡死或导致零件摩擦副表面拉毛;
(5)冰箱系统高、低压两侧压力不平衡;
(6)阀组严重积碳或活塞顶端有异物顶死;
(7)压缩机排气管连接到冰箱进气管时焊堵;
(8)冰箱系统冰堵或脏堵导致压缩机堵转;
(9)压缩机内部配合部件失去间隙,发生故障的主要因素为因不正常外力造成定子撞偏或上轴承被撞偏。
3、判断方法
(1)首先检查压缩机以外的电气线路有无故障,然后用万用表电阻档通过压缩机密封接线柱端子检查内部绕组是否正常,即是否有开路或短路的情况,一般大多数压缩机电机主副相绕组电阻在10-30欧姆范围,具体数值以实际压缩机制造商提供的数据为准;
(2)在上述正常的情况下,在压缩机供电回路串接电流表或功率表,然后通电。如果电流或输入功率始终维持3A(参考值)以上较高的水平,可初步判断压缩机堵转,但还不能确定一定是压缩机卡死,因为如果冰箱系统管路中压力不平衡、冰堵或其它异常堵死的情况也可能导致压缩机不能正常运转。此时可将冰箱系统放置一段时间,待高低压完全平衡,再试启动;
(3)如果将压缩机拆下通电也不能启动、运转(没有排气)且电流、功率始终很高,则可以判断压缩机卡死。但进一步的具体原因则需要开壳以后才能明确。
二、压缩机排气不良
1、故障现象
冰箱不制冷或制冷效果差(能制冷但温度拉不下来或压缩机不停机)
2、可能原因
(1)冰箱系统制冷剂泄漏,造成压缩机阀组积碳;
(2)焊堵造成压缩机气缸盖垫片破裂;
(3)压缩机内部管路泄漏;
(4)异物造成压缩机阀组不能完全关闭。
3、判断方法
(1)首先检查温控器,排除冰箱温控器故障;
(2)将压缩机拆下,首先检查排气管内是否存在焊堵的情况;
(3)通电运行并检查压缩机排气管排气,用手指压住排气管口,如果手指按压不住,说明排气较强,可初步判断压缩机排气正常。如果可很轻松按住,说明压缩机排气不足,可能存在内部泄漏(包括管路或阀组)。但进一步的具体原因则需要开壳以后才能明确;
(4)准确的判断需要在排气管接带压力表的堵头,压缩机通电后如果能很快打到12kgf/cm2以上压力(视压缩机汽缸容积的大小而有较大差别),然后断电,看压力表压力下降速度,如果在1分钟内压力下降小于0.5kgf/cm2可判定压缩机基本正常。否则说明压缩机存在内部泄漏的故障。
(5)对于市场反馈的压缩机,如未开壳,则可以从管口倒出一点油来观察油色和嗅油的气味,若油色或气味异常,可知油已经氧化变质,阀组已经积碳。在确认压缩机本身没有存在泄漏以后可判断冰箱内部管路已经发生泄漏。
三、压缩机排油
由于通常的压缩机为油润滑系统,冷冻油和制冷剂具有良好的相溶性,所以少量的冷冻机油参与系统循环是正常的,不会影响冰箱的制冷性能。在系统设计良好的前提下,这些油会随制冷剂返回压缩机中。
1、故障现象
冰箱制冷不良,且管路中和过滤器中存在较多的油。
2、可能原因
(1)冰箱系统管路设置不合理,管路走向不利于冷冻油流回压缩机或者管路存在扩张导致局部管路气体流速较慢不能将冷冻油带回压缩机。
(2)压缩机本身排油过多,一般情况下,压缩机在冰箱系统的油循环量不超过冷冻油总量的5%。
(3)冰箱系统管路某处发生微泄漏,因为缺少制冷剂而不能将油完全带回。
(4)制冷剂充注量不足,一方面使得冰箱制冷不正常,另一方面使得在蒸发器入口部位的制冷剂已经完全蒸发,在该部位可能会反映出低于-45℃左右的温度状况。此部位冷冻油虽然还能流动但流动性已大大下降(一般冷冻油的倾点,即冷冻油能流动的最低温度控制指标为&-45℃),使得伴随制冷剂循环的冷冻油回流压缩机的速度放缓,会产生较多油留存在管路里的现象。
(5)压缩机在安装到冰箱之前若发生过倾翻等情况,油可能会进入压缩机吸气消音器,也会造成较多的油被排入系统中。
3、判断方法
拆下压缩机,然后通电运行5分钟,如果无排油、或先有油后无油、或少量的油雾,可初步判断压缩机排油正常;如果不断形成油滴,则可初步判断压缩机排油。
四、压缩机噪音
一般情况下通过人耳听的方式较难对噪音作出评判,每个人对噪音的敏感度都是不同的。这里我们主要对比较明显的异常噪音进行判断。
1、故障现象
冰箱在起动时发生撞缸噪音,冰箱、压缩机明显的异常噪音等。
2、可能原因
(1)压缩机装配不当或内部弹簧脱落可能会造成明显的起动撞缸噪音。(2)冰箱系统管路中气体波动引起局部共振现象等
(3)系统管路有微堵的情况,两端压差异常导致异常噪音
3、判断方法
(1)首先要排除是否是由于系统管路内部的制冷剂异常流动噪音或管路共振导致的异常噪音。
(2)对于管路共振,可用手紧握管路,看是否排除,如果排除,说明为系统管路共振导致的异常噪音。
(3)在靠近压缩机处仔细听压缩机起动及运转声音,如果有异常噪音(如碰壳声),为压缩机撞缸或其它噪音。
(4)拆下压缩机,用同型号正常冰箱或压缩机进行实际运行的对比,如无明显差别,可初步判断压缩机噪音正常。
五、两器等附件故障
1、故障现象
压缩机不能正常起动、运行
2、可能原因
(1)起动继电器击穿或断路;过载保护器断路
(2)电容器失效
3、判断方法
常见的压缩机电器附件接线图
<img width="576" height="223" data-w="504" data-ratio="0.6508" data-src="/mmbiz/DkzAOHibVcZ0TQoALqhtpZu5uN6AsIDQgNEGZs0Hlb5Mt3MCSehhM2zFrQfbRS054bvFT6XqgH9o1iaq0yvWfVdQ/0" data-type="bmp" data-s="300,640" style="width: auto ! im visibility: visible ! im height: auto ! im" src="/skin/default/image/lazy.gif" class="lazy" original="/file/upload//11-02-36-88-1.jpg" alt="常见的压缩机电器附件接线图" />
(1)如果是重锤启动器,测量线圈电阻值。如果电阻为零或无穷大,说明线圈短路或断路。如果正常,再测量正常位置(垂直状态)的重锤触点两端电阻值,应该为无穷大,如果电阻为零,说明触点粘连。
(2)对于PTC启动器,用万用表测量起动继电器,我国220V/50Hz电源用压缩机一般电阻值为9-25欧姆,如果电阻值为零或无穷大,说明启动器短路或断路。
(3)测量过载保护器电阻,正常应该为零或几乎接近于零。如果电阻值无穷大,说明断路。
(4)用万用表测量电容器电容值,并同电容器铭牌上的容量对照,如果电容为零,说明电容内部断路,如果容量严重不符,说明电容器失效。
六、使用、维修时的注意事项
1、维修R600a工质的冰箱时要特别注意充灌量不能过多,应按照冰箱上注明的冲灌量进行充灌,并且要保证较高的精度。因为R600a压缩机制冷剂充灌量大大小于R12或R134a制冷剂,对于充灌量较为敏感。过多的制冷剂容易导致液击而损坏压缩机。
2、维修时,压缩机铜管口不易长时间暴露在空气中,避免水汽进入。
3、为便于压缩机生产厂对更换下来的故障压缩机进行分析,压缩机管口应及时用铝箔胶带或其它方式密封,并避免压缩机倾倒倒出冷冻油。
4、在冰箱系统抽真空过程中不得对压缩机通电运行,因为在真空下压缩机内部的绝缘强度会大大降低,此时通电会导致压缩机电机击穿。}