经常看到发电机机压系统的PT到发电机中性点有一根电缆,这跟电缆传输的是什么信号呢?拿来干什么的呢?我了解到的说法比较多,有人说是定子接地保护用的,也有人说是定子匝间保护用的。在这里请教高手,我想得到一个满意的答案和合理的解释。
最后登录在线时间30 小时人脉201 人注册时间阅读权限100主题积分6137UID320584
高工, 积分 6137, 距离下一级还需 1863 积分
TA的每日心情衰 11:46:15签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币3504 元0 贡献2432 点精华1帖子
发电机匝间保护用的。适用于中性点不接地系统的发电机
发电机匝间保护压变的中性点和发电机中性点连接,当发生匝间短路时,故障相电压会低于正常相,压变低压侧的开口三角有电压。
不同于其它压变,其它压变的中性点是接地的,只有发生单相接地时开口三角才有电压
最后登录在线时间5 小时人脉12 人注册时间阅读权限90主题积分4123UID380298
工程师, 积分 4123, 距离下一级还需 877 积分
该用户从未签到星币2829 元0 贡献1282 点精华1帖子
在请教一个问题,定子百分之百接地保护的三次谐波是从哪里引过来的呢?
最后登录在线时间61 小时人脉212 人注册时间阅读权限110主题积分9685UID452303
教授级高工, 积分 9685, 距离下一级还需 2315 积分
TA的每日心情开心 08:41:57签到天数: 87 天[LV.6]常住居民II星币5992 元0 贡献3481 点精华0帖子
匝间保护用的,定子三次谐波我们厂取自中性点变压器和机端PT开口三角。
最后登录在线时间11 小时人脉85 人注册时间阅读权限90主题积分2241UID421988
工程师, 积分 2241, 距离下一级还需 2759 积分
该用户从未签到星币1234 元1 贡献922 点精华0帖子
2楼说的很对
最后登录在线时间5 小时人脉12 人注册时间阅读权限90主题积分4123UID380298
工程师, 积分 4123, 距离下一级还需 877 积分
该用户从未签到星币2829 元0 贡献1282 点精华1帖子
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限80主题积分1270UID458150
助理工程师, 积分 1270, 距离下一级还需 730 积分
该用户从未签到星币1145 元0 贡献125 点精华0帖子
这个问题很好。
最后登录在线时间0 小时人脉2 人注册时间阅读权限70主题积分818UID455457
高级技术员, 积分 818, 距离下一级还需 182 积分
TA的每日心情奋斗 11:44:00签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币671 元0 贡献145 点精华0帖子
匝间保护用电缆,用来平衡基波零序电压(3U0).
发电机定子绕组发生内部故障时,三相绕组的对称性遭到破坏,机端三相对发电机中性点出现基波零序电压3U0,因此出口PT有3U0输出。发电机正常运行和外部相间短路时,3U0=0。发电机内部或外部发生单相接地故障时,一次系统出现对地零序电压3U0,发电机中性点电位升高3U0,因PT一次侧中性点是接在发电机中性点上,因此开口三角绕组输出的3U0仍为零。
最后登录在线时间13 小时人脉80 人注册时间阅读权限90主题积分2433UID346853
工程师, 积分 2433, 距离下一级还需 2567 积分
该用户从未签到星币1348 元0 贡献1005 点精华0帖子
很好,LZ观察得真是仔细啊,我以前也被这个问题困扰着
最后登录在线时间13 小时人脉80 人注册时间阅读权限90主题积分2433UID346853
工程师, 积分 2433, 距离下一级还需 2567 积分
该用户从未签到星币1348 元0 贡献1005 点精华0帖子
很好,LZ观察得真是仔细啊,我以前也被这个问题困扰着