求 4平方的线 可以带两台5匹空调吗
当前用户组为 高级技师当前积分为 2803, 升到下一级还需要 1997 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
求 4平方的线 可以带两台5匹吗 。2.5的线可以带两台 3匹的吗。都是3相的 。今天去装空调。两台5匹在一起&&两台3匹在一起 。房东要求两台3匹的用2.5的线。。两台5匹的用4平方的线。。心里不踏实
当前用户组为 中级技师当前积分为 1932, 升到下一级还需要 468 点。
比房东要求加大一级。
当前用户组为 初级技师当前积分为 646, 升到下一级还需要 554 点。
大一点保险吧
当前用户组为 中级技师当前积分为 1470, 升到下一级还需要 930 点。
可以啦& && && && && && & 不浪费
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5600, 升到下一级还需要 4000 点。
& && &不制热,就可以带二台。制热的话,电流几乎超过了一倍。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5036, 升到下一级还需要 4564 点。
4个平方带2台5P格力用过,至今没发现问题,2.5平方带2台3P没试过,可能略小。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6294, 升到下一级还需要 3306 点。
三相的可以。& && && && &&&
当前用户组为 高级技师当前积分为 3534, 升到下一级还需要 1266 点。
你们的胆子大,不怕后遗症!万一引起失火就
当前用户组为 中级技师当前积分为 1545, 升到下一级还需要 855 点。
三相的没问题
当前用户组为 高级维修员当前积分为 594, 升到下一级还需要 6 点。
你只是安装,话说到,房东坚持的话就装吧,不行再赚一次工钱
当前用户组为 中级技师当前积分为 1459, 升到下一级还需要 941 点。
一般4平方明線.3相可380V.可提供22A電流量.而2.5平方.可提供個18A.足夠否.自己算一算了.
头像被屏蔽
三相空调,没有问题!放心吧!
签名被屏蔽
当前用户组为 中级工程师当前积分为 9767, 升到下一级还需要 9433 点。
铜线可以。
当前用户组为 中级技师当前积分为 2104, 升到下一级还需要 296 点。
别用,理论上4平,可通电流40A,如是220V电压,可承载8800W.5P两台制冷功率7500W,貌似可以,但现在的导线说4平,有3平吗?再就是按规定,导线一律用红铜,但市场上清一色的黄铜,电阻率要大得多,你4平,负载5000W就啊弥陀佛了,当然真正的国标线除外。即令你买的是国标线,冬天制冷时,空调电辅热打开,两台20000W,你的线吃得消?当然如果是380V,只要线过关放心用吧。
当前用户组为 高级技师当前积分为 4520, 升到下一级还需要 280 点。
可以前堤足是铜